建筑工程分户验收基本规定有哪些?(推荐11篇)由网友“走开走开走开”投稿提供,以下是小编整理过的建筑工程分户验收基本规定有哪些?,希望能够帮助到大家。
篇1:建筑工程分户验收基本规定有哪些?
建筑工程分户验收基本规定有哪些?
一、 分户验收的条件
1 工程已完成设计和合同约定的工作量,
2 所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。
3 工程质量控制资料完整。
4 主要功能项目的抽查结果均符合要求。
5 有关安全和功能的检测资料应完整。
二、 分户验收前的准备工作
1 建设单位负责成立分户验收小组,组织制定分户验收方案,进行技术交底。
2 配备好分户验收所需的检测仪器和工具,并经计量检定合格。
3 做好屋面、厕浴间、外窗等有防水要求部位的蓄水(淋水)试验的准备工作。
4 在室内地面上标识好暗埋的各类管线走向和空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚,并且暗埋的各类管线走向应附图纸。
5 确定检查单元。
6 建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌。
三、 分户验收人员应具备下列条件:
1 建设单位参验人员应为项目负责人、工程建设专业技术人员;
2 施工单位参验人员应为建造师(项目经理)、质量检查员、施工员等执业资格;
3 监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业的监理工程师、监理员,
四、 分户验收应符合下列规定:
1 检查项目应符合本规程的规定。
2 每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差应在允许偏差的1.2倍以内。
3 分户验收记录完整。
五、 分户验收时应形成下列资料:
1 验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》。
2 分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》。
分户验收资料应单独整理、组卷,随施工技术资料一并归档。
六、 住宅工程质量分户验收不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 施工单位制订处理方案报建设单位审核后,对不符合要求的部位进行返修或返工。
2 处理完成后,应对返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求。
3 当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时,在不影响工程结构安全和使用功能的情况下,建设单位应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-)第5.0.6条规定进行处理,并将处理结果存入分户验收资料。
篇2:关于分户验收会议纪要
会议时间:XX年1月20日 上午:10:30
会议地点:**大厦项目部办公室
与会单位:**市建筑工程质量安全监督站
****国际招商有限公司
**国设工程咨询监理有限公司
中国**集团有限责任公司
与会人员:详见签到表
会议主要内容:
根据**市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[XX]24号)和厦建质安监[XX]85号文,依据国家有关工程质量验收标准,对**大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:
(一)地面、墙面和顶棚质量。
(二)门窗质量。
(三)栏杆、护栏质量。
(四)防水工程质量。
(五)室内主要空间尺寸。
(六)给水、排水系统安装质量。
(七)室内电气工程安装质量。
(八)建筑节能工程质量。
(九)有关合同中规定的其他内容。
经检查分户验收总体情况:
1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂现象。
2、厕、寓阳台表面坡度符合规范要求。
3、屋面防水无渗漏。
4、厨、卫、防水符合要求。
5、外墙无渗漏。
6、外窗台、护栏、栏杆间距符合要求。
7、门窗无渗漏,门窗开启、关闭自如。门窗玻璃安全认证标识完整。
8、室内给排水管道无渗漏,坡度、地漏水封检查符合要求。
9、电气安装、插座、开关、接地、配电和照明试验符合要求。
10、等电位紧固、检测符合要求。
11、建筑节能有专项验收。
12、排油烟道、空调孔检查符合要求。
功能性试验分户验收情况:
1、屋面蓄水试验,厨、卫蓄水试验无渗漏,外墙淋水试验无渗漏。
2、外窗台护栏高度、栏杆间距符合规范要求。
3、门窗开启、关闭自如。
4、室内给排水试水无堵塞。
5、室内电气开关、插座、照明试验符合要求。
6、等电位紧固、导通正常。
7、排油烟道无透风、串风现象。
8、空调孔无渗漏,反坡及位置正确。
根据福建识住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求,经评定:
**大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。
符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。
同意验收。
详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。
中国**集团有限责任公司
XX年1月20日
[关于分户验收会议纪要]
篇3:建筑工程空间尺寸分户验收基本要求有哪些?
建筑工程空间尺寸分户验收基本要求有哪些?
室内净开间、进深和净高的空间尺寸偏差和极差应符合表6.0.1的规定,
表6.0.1空间尺寸的允许偏差值和允许极差值
项目
允许偏差(mm)
允许极差(mm)
检查方法
净开间、进深
±15
20
用激光测距仪
辅以钢卷尺
净高度
-15
20
注:经过装修,允许偏差值、允许级差值各减小5mm,
检查方法:
1、空间尺寸检查前应根据户型特点确定测量方案,并按设计要求和施工情况确定空间尺寸的推算值。
2、空间尺寸测量宜按下列程序进行:
1)在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。
2)每个房间分别测量净开间、进深尺寸不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)50cm;每个房间测量净高尺寸不少于5处,测量部位为房间四角距纵横墙50cm处及房间几何中心处。
3)每户检查时应按附录A进行记录,检查完毕检查人员应及时签字。
3、特殊形状的自然间可单独制定测量方法。
检查数量:自然间全数检查。
篇4:其他分户验收要求有哪些?
其他分户验收要求有哪些?
一、地下室防水等级应符合设计要求,如设计无要求,应不低于2级,
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
二、地下室通道的净高不应小于2m(允许偏差-20mm)。
检查方法:用钢尺或激光测距仪量测。
检查数量:走道净高按10延长米检查1处,但不少于3处,
三、烟道表面应无开裂;进气口应安装可拆卸式防火止火阀,并印制出厂合格标识。止回阀阀板摆动灵活,关闭位置准确。
检查方法:观察检查和用钢尺尺测。
检查数量:全数检查。
四、厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
五、信报箱安装设置应符合设计要求,安装牢固,配件齐全。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
篇5:防水工程分户验收要求有哪些?
防水工程分户验收要求有哪些?
一、工程竣工时,墙面不应留有渗漏、开裂等缺陷,
检查方法
1 进户目测观察检查,对户内外墙体发现有渗漏水、渗湿、印水及墙面开裂现象的部位做醒目标记,查明渗漏、开裂原因,并将检查情况作详细书面记录。
2 在按本规程第8.0.2条做外窗淋水后进户目测观察检查。
检查数量:全数检查。
二、 外窗防水应符合下列要求:
1、建筑外墙金属窗、塑料窗水密性、气密性应由经备案的检测单位进行现场抽检合格 。
2、门窗框与墙体之间的采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂缝。
3、外窗及周边不应有渗漏。
检查方法:
1、检查建筑外墙金属窗、塑料窗的现场抽样检测报告,
2、淋水观察检查。采,每3~4层(有挑檐的每1层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于1h。然后进户目测观察检查,对户内外门、窗有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查、处理情况作详细书面记录。人工淋水试验设备及方法参照本规程附录D。
检查数量:
1、建筑外墙金属窗、塑料窗现场抽样数量按现行国家、行业和江苏省有相关规定执行。
2、人工淋水逐户全数检查。
三、 厨卫间、开放式阳台等有防水排水要求的楼地面不得存在渗漏和积水现象,排水畅通。
检查方法:蓄水、防水后检查。蓄水深度不小于20mm,蓄水时间不少于24h。
检查数量:全数检查。
四、厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
检验方法:观目测和测量。
检查数量:全数检查。
五、屋面防水,顶层户内不应有渗漏痕迹。
检查方法:观察检查。
检查数量:逐户全数检查。
篇6:智能建筑分户验收要求有哪些?
智能建筑分户验收要求有哪些?
一、多媒体箱安装应符合下列要求:
1、每套住宅应设置多媒体箱,
2、语音、数据、电视器件接口、进线(管)齐全。
3、弱电线缆符合设计要求。
检查方法:
1、观察检查。
2、检查弱电线缆、标记、型号。
检查数量:全数检查。
二、信息插座面板安装应符合下列要求:
1、在主卧室、起居室应设置网络通信、CATV终端,并符合设计要求。
2、线缆与信息插座连接可靠,与墙面贴合严密。
检查方法:观察检查;打开信息面板查看接线情况。
检查数量:全数检查,接线抽查不少于2处,并做好已查标记。
三、CATV、网络通信等传输导线应符合下列要求:
1、CATV、网络通信等传输导线应通长布置,中间不得有接头,
2、CATV、网络通信等传输导线信号畅通。
3、CATV、网络通信等传输导线与多媒体信息箱的接线正确、牢固。
检查方法:检查智能化系统功能检测报告;打开多媒体信息箱查看接线。
检查数量:全数检查。
四、安全防范系统安装应符合下列要求:
1、住宅内访客对讲系统安装位置正确,信号畅通,并与物业联动;门锁控制装置使用方便;按系统要求预留管线。
2、开启防盗门应灵活。
3、语音、视屏信号清晰。
检查方法:观察检查;模拟操作,试验不少于3次。
检查数量:全数检查。
五、报警、联动应及时、准确无误。
检查方法:机房一人,户内一人,模拟报警3次观察检查。
检查数量:全数检查。
篇7:住宅分户工程质量验收总结报告
住宅分户工程质量验收总结报告
一、工程概况
XX工程位于华阳西路与石狮路交叉处,本工程由XX房地产有限公司投资建设,XX建筑设计有限公司设计,XX地质工程勘察院勘察,XX建设监理公司监理,XX建设集团有限公司施工总承包。
本工程为6层框架结构,上部楼层为住宅,总建筑面积6900m2。各楼栋单元数及户数见下表:
楼号结构层数单元数每单元户数总户数D1 6 3 12 36 D2 5 4 10(12)44
二、验收过程及内容根据《江苏省住宅工程质量分户验收实施细则》(以下简称细则)要求,建设单位组织施工单位、监理单位、物业公司相关人员组成分户验收小组,分别对住宅室内空间尺寸;
楼地面、墙面、顶棚面层质量;
门窗安装质量;
防水质量;
栏杆安装质量;
给排水安装、电气安装质量;
节能;
烟道等项目逐户、逐间进行验收。各验收项目验收情况如下:
1、室内空间尺寸采用激光测距仪根据《细则》中要求的布点方式对室内空间的'净高、净开间、进深项目进行检查验收,通过对所测数据的计算、统计,各项偏差值均在《细则》允许偏差范围内,符合要求。
2、楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水楼地面、墙面和顶棚:通过用小锤轻击和观察检查的方法进行检查,在检查过程中发现个别楼面、墙面有空鼓现象出现;
部分填充墙与框架梁、柱交接部位的墙面有细微裂缝;
个别天棚大面平整度不佳;
其它部位检查结果均符合要求。不符合要求的已经全部整改完毕。
门窗:通过采用现场测量、外窗淋水、现场试用检查、查阅合格证和检测报告等方式分别对门窗的外窗台高度、外窗渗漏、门窗启闭、玻璃安装等门窗安装质量进行检查。外窗台高度符合设计及规范要求,飘窗窗台高度低于900mm的已安装护栏。对外窗防水情况,项目部着重全面的进行了淋水试验及雨后观察,发现部分窗有渗水现象,针对这一情况,我公司项目部先选取有代表性的渗漏窗,通过:淋水试验→发现问题→查找问题原因→制定整改对策→现场整改→再次淋水检查直到无渗漏为止,最后再全面修整,经最后一次淋水试验各窗防水情况良好,满足规范要求。安全玻璃的使用符合设计要求。
防水工程:通过多次大雨后观察及24小时蓄水试验分别对屋面和卫生间的防水情况进行检查,经检查上述部位排水通畅,无渗漏、积水现象。
3、栏杆安装通过用钢卷尺测量、观察等方式对栏杆安装的高度、竖杆间距、防攀爬措施及栏杆的牢固方面进行检查,检查结果符合要求。
4、给排水、电气安装给排水安装:通过采用观察检查和试水检查的方式对预埋管道标识、安装固定、管道渗漏、管道坡向、伸缩节和检查口、地漏水封等项目进行检查验收。检查结果:管道标识正确,管道接缝严密无渗漏,坡向正确,伸缩节和检查口符合设计要求,地漏设置符合要求。
电气安装:通过采用仪器测试、通电试验、观察检查等方式对插座相序、接地、控制箱配置、通电试验、等电位连接等进行检查验收。检查结果:插座相序、接地正确;
控制箱内配线整齐,回路编号齐全,标识正确;
照明通电试验运行正常;
等电位连接端子齐全、位置正确。
5、节能工程节能工程通过现场检查、委托检测、查阅合格证及复试报告、影像资料等方式进行检查,经检查保温层厚度、固定措施等均符合要求。
6、烟道安装烟道表面无开裂,厨房间及无外窗的卫生间预留有通风设施的位置及排风机的位置和电源。
三、自验结论本工程验收过程、验收方法、验收项目均严格执行《XX省住宅工程质量分户验收实施细则》规定,XXD1、D2栋楼工程共计80户,本次检查验收80户,符合要求80户,自验结论为符合要求。
篇8:门窗工程分户验收要求有哪些?
门窗工程分户验收要求有哪些?
1、门窗应开关灵活,关闭严密,无倒翘,
检查方法:观察、手扳检查。
检查数量:全数检查。
2、门窗配件的规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。配件应采用不锈钢、铜等材料,或有可靠的防锈措施。
检查方法:观察、手扳检查;开启和关闭检查。
检查数量:全数检查。
3、门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不应脱槽。铝合金门窗的橡胶封条应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。
检查方法:观察、手扳检查。
检查数量:全数检查。
4、有排气孔的门窗,其排水孔应畅通,排水孔位置、数量及窗台流水坡度、滴水线(槽)设置满足设计要求,
检查方法:观察、手扳检查。
检查数量:全数检查。
5、分户门的种类、性能应符合设计要求;开启灵活,关闭严密,无翘曲,表面色泽均匀,无明显损伤和划痕。
检查方法:检查质保书及检测报告,观察、开启检查。
检查数量:全数检查。
6、内门种类应符合设计要求;内门开关灵活,关闭严密,无倒翘,,表面无损伤、划痕
检查方法:观察、开启检查。
检查数量:全数检查。
7、窗帘盒、门窗套种类及台面应符合设计要求;门窗套平整,线条顺直,接缝严密,色泽一致,门窗套及台面表面无划痕及损坏。
检查方法:观察;手摸检查。
检查数量:全数检查。
篇9:橱柜工程分户验收要求有哪些?
,
配件齐全,开启方便。
检验方法:观察、手扳检查。
检查数量:全数检查。
2、橱柜表面平整、洁净、色泽一致,无裂缝、翘曲及损坏。橱柜裁口顺直,拼缝严密。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
篇10:室内墙面分户验收要求有哪些?
室内墙面分户验收要求有哪些?
1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,不应有脱层、空鼓等缺陷,
检查方法:空鼓用小锤在可击范围内轻击,间隔400~500mm均匀布点,。
检查数量:全数检查
注:自然间内,空鼓面积不大于400cm2空鼓少于2处,可不作为空鼓缺陷
2、墙面平整度,颜色基本均匀,立面垂直度、表面平整度应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-中表4.2.11的相关要求,阴阳角应顺直。不应有爆灰、起砂和裂缝。
检查方法:距墙面0.8~1.0m处观察检查。
检查数量:全数检查。
3、墙面涂料饰面层应粘接牢固,不得有楼图、透底、起皮、掉粉和反锈等缺陷。
检验方法:观察、手摸检查。
检查数量:全数检查。
4、墙面涂料饰面层不应有爆灰、裂缝、起皮,同一墙面无明显色差;表面无划痕、损伤、污染,阴阳角应顺直。
检查方法:距墙面0.8~1.0m处观察检查,
检查数量:全数检查。
5、墙面裱糊面层粘结牢固,不得有漏贴、补贴、脱层空鼓和翘边;软包的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。
检验方法:观察、手摸检查。
检查数量:全数检查。
6、裱糊墙面应平整、色泽一致,相邻两幅面层不显拼缝,不离缝,花纹图案应自然吻合;同一块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。
检查方法:手摸,距墙面0.8~1.0m处观察检查。
检查数量:全数检查。
7、墙面饰面板(砖)面层应结合牢固,无空鼓缺陷。
检查方法:用小锤轻击检查。
检查数量:每一自然间内间隔400~500mm按梅花形布点进行敲击,板块阳角处应全数检查。
注:自然间内存在局部空鼓,单块板块(面积不大于该板块的20%),且数量不超过板材总数的5%,可不作为空鼓缺陷。
8、墙面饰面板(砖)面层表面应洁净、平整,无明显色差,接缝均匀,板块无裂缝、掉角、缺棱等缺陷。
检查方法:手摸,距墙面0.8~1.0m处观察检查。
检查数量:全数检查。
篇11:分户验收和竣工验收之间有什么关系?
分户验收和竣工验收之间有什么关系?
答:分户验收与竣工验收均是建立在建筑工程各分部、分项验收合格的基础上进行的,但两者有所不同,首先验收主体不同,分户验收的主体为建设、监理、施工单位和物业公司,竣工验收的主体为建设、监理、施工、设计、勘察单位等工程质量责任主体;第二验收对象不同,分户验收适用于住宅工程,而所有建筑工程在交付使用前均应进行竣工验收;第三验收阶段不同,分户验收应在施工单位提交竣工报告后住宅工程竣工验收前完成,分户验收合格是住宅工程进行竣工验收的必备条件,竣工验收是施工单位提交竣工报告后单位工程质量最终验收,竣工验收合格是工程竣工验收备案和办理产权的必备条件;第四验收内容不同,分户验收是涉及住宅工程主要使用功能及观感质量的验收,而竣工验收是工程质量综合验收(包括实体、观感、质量控制资料、涉及安全和功能的检测资料和抽查结果等)并对分户验收进行复核;第五实体检查数量不同,分户验收逐户全数检查,竣工验收对实体工程抽样检查,
★ 分户验收会议纪要
★ 工程质量验收评语
★ 交房时注意事项
★ 工地实习总结
★ 供热工作总结
【建筑工程分户验收基本规定有哪些?(推荐11篇)】相关文章:
工程质量提升工作方案2023-06-18
建筑环境与设备工程专业认识实习报告2022-05-13
分户计量情况报告2023-06-27
工地实习总结精选字2022-06-29
热力公司年终总结2022-11-13
建筑工程资料管理范文2022-04-30
北京市专利实施资金管理办法2022-05-06
工程质量安全报告范文2024-02-19
机台验收报告范文2022-07-24
暑期工地实习总结2022-09-12