分户验收会议纪要

篇1:关于分户验收会议纪要

会议时间:XX年1月20日 上午:10:30

会议地点:**大厦项目部办公室

与会单位:**市建筑工程质量安全监督站

****国际招商有限公司

**国设工程咨询监理有限公司

中国**集团有限责任公司

与会人员:详见签到表

会议主要内容:

根据**市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[XX]24号)和厦建质安监[XX]85号文,依据国家有关工程质量验收标准,对**大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:

(一)地面、墙面和顶棚质量。

(二)门窗质量。

(三)栏杆、护栏质量。

(四)防水工程质量。

(五)室内主要空间尺寸。

(六)给水、排水系统安装质量。

(七)室内电气工程安装质量。

(八)建筑节能工程质量。

(九)有关合同中规定的其他内容。

经检查分户验收总体情况:

1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂现象。

2、厕、寓阳台表面坡度符合规范要求。

3、屋面防水无渗漏。

4、厨、卫、防水符合要求。

5、外墙无渗漏。

6、外窗台、护栏、栏杆间距符合要求。

7、门窗无渗漏,门窗开启、关闭自如。门窗玻璃安全认证标识完整。

8、室内给排水管道无渗漏,坡度、地漏水封检查符合要求。

9、电气安装、插座、开关、接地、配电和照明试验符合要求。

10、等电位紧固、检测符合要求。

11、建筑节能有专项验收。

12、排油烟道、空调孔检查符合要求。

功能性试验分户验收情况:

1、屋面蓄水试验,厨、卫蓄水试验无渗漏,外墙淋水试验无渗漏。

2、外窗台护栏高度、栏杆间距符合规范要求。

3、门窗开启、关闭自如。

4、室内给排水试水无堵塞。

5、室内电气开关、插座、照明试验符合要求。

6、等电位紧固、导通正常。

7、排油烟道无透风、串风现象。

8、空调孔无渗漏,反坡及位置正确。

根据福建识住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求,经评定:

**大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。

符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。

同意验收。

详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。

中国**集团有限责任公司

XX年1月20日

[关于分户验收会议纪要]

篇2:其他分户验收要求有哪些?

其他分户验收要求有哪些?

一、地下室防水等级应符合设计要求,如设计无要求,应不低于2级,

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

二、地下室通道的净高不应小于2m(允许偏差-20mm)。

检查方法:用钢尺或激光测距仪量测。

检查数量:走道净高按10延长米检查1处,但不少于3处,

三、烟道表面应无开裂;进气口应安装可拆卸式防火止火阀,并印制出厂合格标识。止回阀阀板摆动灵活,关闭位置准确。

检查方法:观察检查和用钢尺尺测。

检查数量:全数检查。

四、厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

五、信报箱安装设置应符合设计要求,安装牢固,配件齐全。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

篇3:防水工程分户验收要求有哪些?

防水工程分户验收要求有哪些?

一、工程竣工时,墙面不应留有渗漏、开裂等缺陷,

检查方法

1 进户目测观察检查,对户内外墙体发现有渗漏水、渗湿、印水及墙面开裂现象的部位做醒目标记,查明渗漏、开裂原因,并将检查情况作详细书面记录。

2 在按本规程第8.0.2条做外窗淋水后进户目测观察检查。

检查数量:全数检查。

二、外窗防水应符合下列要求:

1、建筑外墙金属窗、塑料窗水密性、气密性应由经备案的检测单位进行现场抽检合格 。

2、门窗框与墙体之间的采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂缝。

3、外窗及周边不应有渗漏。

检查方法:

1、检查建筑外墙金属窗、塑料窗的现场抽样检测报告,

2、淋水观察检查。采,每3~4层(有挑檐的每1层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于1h。然后进户目测观察检查,对户内外门、窗有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查、处理情况作详细书面记录。人工淋水试验设备及方法参照本规程附录D。

检查数量:

1、建筑外墙金属窗、塑料窗现场抽样数量按现行国家、行业和江苏省有相关规定执行。

2、人工淋水逐户全数检查。

三、厨卫间、开放式阳台等有防水排水要求的楼地面不得存在渗漏和积水现象,排水畅通。

检查方法:蓄水、防水后检查。蓄水深度不小于20mm,蓄水时间不少于24h。

检查数量:全数检查。

四、厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

检验方法:观目测和测量。

检查数量:全数检查。

五、屋面防水,顶层户内不应有渗漏痕迹。

检查方法:观察检查。

检查数量:逐户全数检查。

篇4:智能建筑分户验收要求有哪些?

智能建筑分户验收要求有哪些?

一、多媒体箱安装应符合下列要求:

1、每套住宅应设置多媒体箱,

2、语音、数据、电视器件接口、进线(管)齐全。

3、弱电线缆符合设计要求。

检查方法:

1、观察检查。

2、检查弱电线缆、标记、型号。

检查数量:全数检查。

二、信息插座面板安装应符合下列要求:

1、在主卧室、起居室应设置网络通信、CATV终端,并符合设计要求。

2、线缆与信息插座连接可靠,与墙面贴合严密。

检查方法:观察检查;打开信息面板查看接线情况。

检查数量:全数检查,接线抽查不少于2处,并做好已查标记。

三、CATV、网络通信等传输导线应符合下列要求:

1、CATV、网络通信等传输导线应通长布置,中间不得有接头,

2、CATV、网络通信等传输导线信号畅通。

3、CATV、网络通信等传输导线与多媒体信息箱的接线正确、牢固。

检查方法:检查智能化系统功能检测报告;打开多媒体信息箱查看接线。

检查数量:全数检查。

四、安全防范系统安装应符合下列要求:

1、住宅内访客对讲系统安装位置正确,信号畅通,并与物业联动;门锁控制装置使用方便;按系统要求预留管线。

2、开启防盗门应灵活。

3、语音、视屏信号清晰。

检查方法:观察检查;模拟操作,试验不少于3次。

检查数量:全数检查。

五、报警、联动应及时、准确无误。

检查方法:机房一人,户内一人,模拟报警3次观察检查。

检查数量:全数检查。

篇5:住宅分户工程质量验收总结报告

住宅分户工程质量验收总结报告

一、工程概况

XX工程位于华阳西路与石狮路交叉处,本工程由XX房地产有限公司投资建设,XX建筑设计有限公司设计,XX地质工程勘察院勘察,XX建设监理公司监理,XX建设集团有限公司施工总承包。

本工程为6层框架结构,上部楼层为住宅,总建筑面积6900m2。各楼栋单元数及户数见下表:

楼号结构层数单元数每单元户数总户数D1 6 3 12 36 D2 5 4 10(12)44

二、验收过程及内容根据《江苏省住宅工程质量分户验收实施细则》(以下简称细则)要求,建设单位组织施工单位、监理单位、物业公司相关人员组成分户验收小组,分别对住宅室内空间尺寸;

楼地面、墙面、顶棚面层质量;

门窗安装质量;

防水质量;

栏杆安装质量;

给排水安装、电气安装质量;

节能;

烟道等项目逐户、逐间进行验收。各验收项目验收情况如下:

1、室内空间尺寸采用激光测距仪根据《细则》中要求的布点方式对室内空间的'净高、净开间、进深项目进行检查验收,通过对所测数据的计算、统计,各项偏差值均在《细则》允许偏差范围内,符合要求。

2、楼地面、墙面、顶棚、门窗、防水楼地面、墙面和顶棚:通过用小锤轻击和观察检查的方法进行检查,在检查过程中发现个别楼面、墙面有空鼓现象出现;

部分填充墙与框架梁、柱交接部位的墙面有细微裂缝;

个别天棚大面平整度不佳;

其它部位检查结果均符合要求。不符合要求的已经全部整改完毕。

门窗:通过采用现场测量、外窗淋水、现场试用检查、查阅合格证和检测报告等方式分别对门窗的外窗台高度、外窗渗漏、门窗启闭、玻璃安装等门窗安装质量进行检查。外窗台高度符合设计及规范要求,飘窗窗台高度低于900mm的已安装护栏。对外窗防水情况,项目部着重全面的进行了淋水试验及雨后观察,发现部分窗有渗水现象,针对这一情况,我公司项目部先选取有代表性的渗漏窗,通过:淋水试验→发现问题→查找问题原因→制定整改对策→现场整改→再次淋水检查直到无渗漏为止,最后再全面修整,经最后一次淋水试验各窗防水情况良好,满足规范要求。安全玻璃的使用符合设计要求。

防水工程:通过多次大雨后观察及24小时蓄水试验分别对屋面和卫生间的防水情况进行检查,经检查上述部位排水通畅,无渗漏、积水现象。

3、栏杆安装通过用钢卷尺测量、观察等方式对栏杆安装的高度、竖杆间距、防攀爬措施及栏杆的牢固方面进行检查,检查结果符合要求。

4、给排水、电气安装给排水安装:通过采用观察检查和试水检查的方式对预埋管道标识、安装固定、管道渗漏、管道坡向、伸缩节和检查口、地漏水封等项目进行检查验收。检查结果:管道标识正确,管道接缝严密无渗漏,坡向正确,伸缩节和检查口符合设计要求,地漏设置符合要求。

电气安装:通过采用仪器测试、通电试验、观察检查等方式对插座相序、接地、控制箱配置、通电试验、等电位连接等进行检查验收。检查结果:插座相序、接地正确;

控制箱内配线整齐,回路编号齐全,标识正确;

照明通电试验运行正常;

等电位连接端子齐全、位置正确。

5、节能工程节能工程通过现场检查、委托检测、查阅合格证及复试报告、影像资料等方式进行检查,经检查保温层厚度、固定措施等均符合要求。

6、烟道安装烟道表面无开裂,厨房间及无外窗的卫生间预留有通风设施的位置及排风机的位置和电源。

三、自验结论本工程验收过程、验收方法、验收项目均严格执行《XX省住宅工程质量分户验收实施细则》规定,XXD1、D2栋楼工程共计80户,本次检查验收80户,符合要求80户,自验结论为符合要求。

篇6:验收会议纪要格式

时间:20XX年12月13日

地点:施工项目经理办公室

主持人:项目总监陈贤生

参加单位与人员

XXXX

各单位会议内容如下:

项目总监主持会议,施工单位技术负责人对此次验收的主体跟基础进行详细总结,对施工进场材料设备进行了报验,各分部分项工作均做了如实记录,各项检测合格后放进入下道工序施工。

专业监理工程师在本工程采取见证取样、跟班作业,对钢筋、模板、放复线、墙体平直度等各分部分项工程检验合格,满足设计要求方可进行下道工序施工。

勘察单位对此项基础工程进行了探察,满足设计标高,达到持力层。

设计单位经现场检验,各项工程均符合设计要求。

建设单位代表表示对此工程主体跟基础质量比较满意。

项目总监强调此工程报建手续、资料,应尽快落实完善。

此次会议各单位就复合材料研制厂房主体及动力厂房基础均同意验收!

最后政府部门质检站对此工程后续工作提出建议:加强安全管理、脚手架、安全网、四口五临边应加强安全防护措施,报建手续及相关资料应尽快完善!

建设单位代表:

施工单位代表:

监理单位代表:

篇7:验收会议纪要格式

会议时间:20XX年12月26日14:30

会议地点:施工项目部会议室

参会人员:

XXXX

会议内容:

施工单位:

1、介绍本工程的基本概况。

2、施工过程中,我们严格按照施工图纸、国家相关规范和11G101图集进行施工,严格执行“三检制”。

3、严格按规范要求进行见证取样留取试件,并做了实体检测(楼板厚度、钢筋保护层厚度、回弹法检测混凝土强度),结果均满足设计及规范要求。

4、加强进场材料质量控制,严把进料关,进场材料军饷监理报验及监理见证取样、跟踪送检,复检合格后才用于工程实体中。

5、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料真实、完整、签字齐全。

6、根据工程的各项技术资料、现场检查以及实体检测资料,基础分部施工质量符合设计及施工规范要求,实体结构安全、可靠,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》格力配套厂四期工程1#~6#厂房及研发楼主体分部自评合格,申请验收。

监理单位:

1、我监理部严格按照设计施工图及规范的要求,加强施工过程质量控制及施工完成质量检查验收。采取旁站、巡视、平行检验等方式对工程质量实行全过程跟踪,及时指出、纠正施工过程中存在的质量(缺陷)问题。

2、进场材料质量控制,严把进料关,对进场材料取样、跟踪送检,复检工作。所检项目均符合规范要求。

3、实体检测:主体结构进行了实体回弹、钢筋扫描检测、板厚检测,拉墙筋植筋进行抗拔试验检测,结果满足设计及规范要求。

4、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料基本齐全。

5、本工程主体结构安全可靠,满足设计、规范及使用功能要求,同意验收。

设计单位:

本工程资料齐全,我单位参与了各分部验收,并合格。同意验收建设单位:资料与实体均符合设计及规范要求、同意验收高新区质安站:

1、混凝土强度评定在可控范围内,砂浆强度稍偏大。

2、资料齐全,同意验收。

3、每次检查提出的意见要书面回复。

篇8:验收会议纪要

参加人员:

会议主题:

汇报沟通工作中进度检查、质量动态、组织建设、造价变动、部门协调及上周例会追踪

等工作;会议内容:

一、xx二期

1、上周例会问题跟进:

2、进度检查:

(1)1#楼(xxx公司)5层砼浇筑完成,东单元六层完成60%;2#楼7层砼浇筑完成,东单元8层完成,南面回填土完成80%,,土方开挖西半部完成40%,本月进度计划可控;3#楼(xxx公司)4层完成,5层东单元完成80%;4#楼东单元8层完成50%,西单元7层完成50%;5#楼(河南三建)32层钢筋、模板完成70%,16层以下砌体完成,构造柱13-14层完成;6#楼32层完成90%,中、东单元19层-20层砌筑完成;7#楼(xxx公司)砌体东单元19层完成,中单元18层、西单元13层完成,粉刷内墙7层完成;8#楼砌体13层完成;9#楼(xxx公司)23层完成,砌体13层完成80%,地下车库顶板浇筑完成1/5(第一段完成),第二段钢筋绑扎完成,第三、四段顶板钢筋绑扎完成20%;10#楼20层完成,21层钢筋模板完成70%;11#楼18层完成60%(木工紧张),地库南半部顶板钢筋完成,北半部钢筋完成30%;12#楼20层完成,5层砌体完成。

(2)幼儿园下周二可以拿到规划许可证。

(3)现在通知幼儿园消防公司及时办理消防审查意见书。

(4)天然气8月中下旬能完成。

3、质量动态:

(1)7#、8#主体验收提出的问题,已安排整改,23日要求对整改情况进行验收,5#、6#路外墙质量缺陷要求监理单位派专人检查跟踪整改,沉降观测工作正在进行。

(2)蒸压砖加渣红砖颗粒问题,现场已全面排查,已经进场的砖全部退场。

(3)整个二期的管理松懈,办法不足,工程结算情况跟催,南区样板房的位置已确定要与相关部门沟通,做好前期准备工作。钢副框转角可使用连接件拼装。进度滞后要处罚,崔海军专职负责质量问题整改,三建垃圾砖问题没有及时处罚,专人转项负责,不能完成任务的人员就降级使用。墙改三次检查时间项目部要及时确定时间,并及时与开发部结合,质量检查每半月检查一次,列出参加部门和人员,谁也不准请假(各标段长及总监代表,每月10日、20日各检查一次)。

(4)卫生间混凝土降板、三建垃圾砖、装饰柱问题要拿出处理措施;各个单位的沉降观测要按规定观测、测量数据必须真实可靠;材料质量问题。上述问题,下周一上午上报整改办法。

4、组织建设:

(1)南区江都1#、2#楼人员调整到位,进度能够满足要求。砌体和地库主体施工人员已经落实。

(2)华隆监理人员无变化。

(3)河南三建抹灰人员不稳定,前期班组今天撤场,新的班组明天进场,今天下午和邓卫东谈前期质量、进度问题及后期处理保证措施(要形成会议纪要)。

(4)曙光11#楼核心筒部位木工班组人员不够,现有人员技术较差,功效太低,要求木工班组近两天到位,项目部跟踪观察后期动态。

(5)英泰克监理新来一个资料员(准备接替郭瑞),业务不熟练,要求从新更换合格人员。

(6)本项目部试用人员蔡青川下周离岗,前期向人力资源部申请的土建工程师,预计下周到岗一

人,另招聘一名。

(7)其他人员基本无变化。

5、造价变动:

(1)临时围墙(数码路东河金基路北)280元/米,按以前的合同单价执行,会后与赵经理协商。

(2)幼儿园的部分签证,从新办理的原签证从预算部撤回。

(3)杰成的签证已经办理完毕已返给施工单位,杰成超挖量要与现场实际情况及施工单位现场组

织是否有问题相结合,工程部要写出原因明确说明。

(4)工程结算都是根据合同及变更办理,二期的桩基施工中爆桩问题,合同已经明确说明不予计

算,工程部在办理桩基结算的时候,爆桩就不应该进入决算,并且项目部要对施工单位的工期情

况进行说明。

6、部门协作及协调事项:

(1)项目部加强与相关部门的业务沟通,如果沟通有问题的话,可以上会解决。

招标情况:

(1)消防考察要尽快进行,项目部将推荐的消防单位资质资料报给招采部,由招采部统一组织安

排考察。

(2)甲限材(U-PVC、PPR)现供货并付款的方式是否可行,请与施工方及供货方协商。

(3)中区补充协议各个部门争取周六、日完成,下周一发给中天。

(4)南区围墙(营销墙)让两家单位(老吴和建安公司)同时报价。

(5)甲限材要招采部安排人员到现场指导、做好签字封样(下周一上午)。

(6)二期消防预算已完成,8月底定标,下周考察之后发标,下周一上午把要考察的消防单位确

定(希望大家多推荐几家消防施工单位),消防考察希望四个部门同时参加(招采、工程、预算、总工)。

(7)中区幕墙下个月招标。

(8)精装修样板房8月底定标,总工室出图时间是8月15日,项目部要求8月20日施工单位进

场(样板房开放10月30日),这样定标时间可能影响进场时间。

(9)南区原进场的两家土方开挖单位不能办理渣土外运证,新找的土方开挖单位正在班办证,上

层垃圾土外运,场区内盘土7元/m?,场内倒土9元/m?(含4米以下堆高费用)。

二、佳裕

1、上周例会问题跟进:

(1)试桩检测已完成2根。

2)郑大监测5人现场场正常作业。

2、进度检查:

(1)支护桩防空洞部位的4根支护桩没有打,其他都完成。

(2)试桩共计4根,检测完成2根。

(3)基坑喷护完成720m?,锚杆完成96根,降水井完成1眼。

4)售楼部、北塔楼第一层土方挖运完成。

(5)北塔楼具备桩基施工条件。

3、质量动态:

(1)灌梁施工质量一般,水平标高偏差太大。

(2)喷护基层处理及冠梁钢筋绑扎不合格的已经返工重做。

4、组织建设:

(1)有色单位现场人员已经全部退场。

(2)监理单位人员比上周稳定,总监已到场,目前有8人。

5、造价变动:支护桩第一次工程款已签过。

6、部门协作及协调事项:

(1)7月31日桩基施工,北主楼具备桩基施工条件,要出图并审图,桩基施工单位及时进场(桩基单位基本确定,在等施工单位拿出具体的施工保障方案、管控措施后才能与施工单位签订合同,要重点考察项目经理和投资人)。

(2)基建电尽快进场施工,发电机已经进场(8月下旬能用到基建电)。

(3)总包单位进场(总包单位进场不会很顺利,项目部要做好前期的场地平面图布置等工作)。

(4)北裙楼施工图尽快审图(北裙楼施工图随时可以拿走,但是没有审查,有设计院的出图章)。

(5)设计院的桩基图纸要等桩基检测报告,设计院要等全部桩基测桩完成后才能出图,总工室最起码要拿到第三根测桩报告后,才能给设计院写保证,所以8月3日第三根桩出检测报告,如果没有问题,8月5日可以出桩基施工图。

(6)支护桩基本完成施工,有一根钻杆掉进去了,已经通知施工单位严禁打捞。

(7)地矿单位自己做好安全工作。

(8)项目部员工工作积极性比较高(项目部及监理公司的员工热情高是件好事,要做好分工,把管理思路理清)。

(9)如现场有地方,可以现场盘土,费用是增加了一些,但是要保证售楼部进度。

(10)合同发放原则以项目部为准,由项目部发给各个部门及施工单位,这样从时间上相对来说是最快的。图纸由总工室同时发放各个部门。

招标情况:

(1)桩基单位已经确定。

(2)招标代理公司已经确定。

工程部

20xx年7月22日

篇9:验收会议纪要

摩托车、农用机械、柴油机、汽车齿轮及超越离合器生产项目工程配电房

独立基础、1#厂房人工挖孔桩施工情况汇报

尊敬的各位领导、专家,大家好:

今天是摩托车、农用机械、柴油机、汽车齿轮及超越离合器生产项目建设工程配电房独立基础、1#厂房人工挖孔桩验收,我代表项目部对大家的到来表示非常的感谢,并向大家作一个简单的汇报:

一、工程概况

本工程为《重庆市力波机械制造有限公司年产7000万件摩托车、农用机械、柴油机、汽车齿轮及超越离合器生产项目工程》,本次验收部位:配电房(单层)建筑面积为423.4㎡,建筑高度4.5m,基础为独立柱基;1#厂房(单层)总建筑面积13548.04m2,建筑高度10.3m。基础为人工挖孔桩,设计为圆桩和椭圆桩,总计130根。设计持力层为中风化泥岩,单轴抗压强度为7.4Mpa,桩护壁砼为C30,护壁钢筋为8,桩深度10m以上护壁钢筋为10。厂房建筑结构形式为框架结构、轻钢屋面,结构设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

监理单位:

施工单位:

二、施工概况

在施工准备阶段,我项目部严格筛选施工班组,选取有实力,有丰富施工经验的挖孔桩施工班组层层签订责任承包合同,严格质量、安全责任;

在施工阶段,我项目部严格按照经审批的施工组织设计和质量管理体系的要求,建全质量控制体系和安全生产保障体系,成立质量检查小组和安全检查小组,对班组进行质量、安全技术交底,严格质量检查、进行过程控制。坚持先送检后使用;先交

底后施工;先检查验收,后隐蔽施工;上一道工序不合格,下一道工序不施工的原则,层层把关。具体做了以下几点:

1、桩中心线和垂直度的控制

在施工中我们采取用全站仪放桩中心点,再砌桩井圈,然后再用水泥钉定位,涂红油漆,在监理验线后开始挖头一米,护壁浇注后再复查桩中心线,轴心线以及相邻桩与桩之间的中心线,误差控制在5mm以内;然后再往下挖,每米复核桩的垂直度,以此为标准控制桩的垂直度和桩径,经实测桩的垂直度最大偏差为35mm,在允许偏差0.5%以内,桩径最大偏差为25mm,在允许偏差50mm以内。

2、桩与桩之间刚性角的控制

根据地勘报告和实际开挖情况,持力层中风化砂岩的起伏不大,能够满足45度刚性角的要求。

3、原材料送检情况:在施工前,对进场的材料在现场监理的监督下进行现场抽样送检,送检合格后方才使用。水泥为南特水泥,安定性送检合格;砂为长江砂;碎石为矿碎石(产地隆盛);

钢材为达钢,原材料送检从¢8-25钢筋各一组共9组;以上材料皆检测合格.

4、安全方面

①对进场的工人进行三级安全教育和挖孔桩质量、安全技术交底,让每个作业工人熟记安全操作规程 ;

②规范临时用电,严格按一机、一闸、一漏、一箱的要求布置施工现场,设置低压变压器,使井下用电控制在36V以内,并随时检查;

③规范个人防护用品的使用,正确使用安全帽、安全带,对有垃圾的桩采用送风,消毒和检测气体后戴防毒面具开挖。

三、施工质量自评

(一)成孔质量情况:

1、本工程为人工挖孔桩总共130根。桩型ZH1直径d(mm)≥800为椭圆桩;桩型ZH2直径d(mm)≥900圆桩

2、反复校核轴线误差、标高误差均在规范允许误差内。

3、嵌岩深度、护壁质量符合设计规范要求。

(二)试验报告:

1、岩芯抽取数量

本工程基础为人工挖孔、独立柱基础。按监理和甲方现场代表指定孔位,钻取岩心,见证取样抽取总桩孔数的10%送检。

2、试验报告

人工挖孔桩平均深度均为10m左右,1#厂房共取样13组,本次验收1-14

抽取样8组,取芯位为自编号1#桩、10#桩、28#桩、55#桩、77#桩、94#桩、111#桩、120#桩

(岩石天然单轴抗压强度值分别为20.3MPa、22.3Mpa、15.9Mpa、15.6Mpa、15.9Mpa、16.1Mpa、17.9Mpa、15.8Mpa)。配电房独立基础共取样3组,取芯部位1/C轴、3/B轴、5/A轴(岩石天然单轴抗压强度值分别为14.1MPa、12.3Mpa、14.5Mpa)均大于设计值(岩石天然单轴抗压强度标准值)7.4MPa,满足设计要求。

四、成孔验收自评结论

在各单位的大力支持下,以及经建设单位、监理单位和施工单位的互检、交叉检查,施工质量符合设计要求,资料基本齐全,人工挖孔桩、独立柱基础验孔自检评为合格。请各单位领导对此次验收提出宝贵意见,以利于我单位及时整改和完善,同意进行下道工序施工。

谢谢

重庆建工第二市政工程有限责任公司

力波机械项目部

20××年12月3日

建筑工程分户验收基本规定有哪些?

工程质量提升工作方案

山东物业管理条例

机台验收报告范文

施工质量月的活动总结

验收报告

验收的报告

分户计量情况报告

益阳市农村村民住房建设管理办法

验收报告格式

分户验收会议纪要
《分户验收会议纪要.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【分户验收会议纪要(精选9篇)】相关文章:

设备验收管理规定2022-08-27

供热管理条例2022-05-04

市农业技术指导员个人工作总结2024-01-03

长沙市物业管理办法2022-08-11

促进农村困难户住房建设方案2023-07-02

内蒙古供热管理条例2022-09-21

农业技术个人工作总结2022-08-26

物业管理办法2022-04-30

农业技术指导员年度工作总结2023-10-08

宁陕县集体林权制度改革成效显著2023-11-29

点击下载本文文档