钢结构涂装施工工艺手册(通用4篇)由网友“瞎说八道”投稿提供,下面是小编为大家准备的钢结构涂装施工工艺手册,欢迎阅读借鉴。
篇1:钢结构涂装施工工艺手册
钢结构涂装施工工艺手册
目 录
1.前言 ............................................ 2
2.涂装工艺流程 .................................... 3
3.钢结构涂装施工工艺 .............................. 4
3.1工厂除锈工艺 .................................. 4
3.2涂装工艺设计 .................................. 4
3.3构件涂装防腐施工工艺 .......................... 4
4.涂装质量的技术保证措施 ........................... 7
4.1涂装质量的控制和质量要求 ...................... 7
4.2涂装施工技术措施方案 .......................... 7
1
1.前言
钢结构涂装质量的好坏直接关系到钢结构构件的有效使用年限。本工程钢结构涂装配套方案为:
水性无机富锌底漆 2遍 干膜厚80μm
环氧云铁中间漆 2遍 干膜厚100μm
聚氨酯面漆 2遍 干膜厚60μm
为了更好的贯彻和落实本施工工艺手册,由郑建龙负责落实和解释,电话:13593172742
2
2.涂装工艺流程
钢构件防腐防火施工工艺流程图
3
3.钢结构涂装施工工艺
3.1工厂除锈工艺
所有构件的表面除锈均在工厂进行,全部进行二次冲砂处理,其中管材采用钢管抛丸机进行除锈处理。构件全部采用整体抛丸除锈处理,采用70%钢丸+30%菱角砂进行整体冲砂.除锈后应进行吹灰除尘处理,确保构件涂装表面清洁,除锈达到Sa2.5级,粗糙度达到Rz40~70μm。
3.2涂装工艺设计
涂装工艺的总体安排是:在工厂涂好底漆和中间漆后运到现场,现场拼装后待分段吊装焊接后涂刷损坏处的油漆,最后统一涂装防火涂料和面漆料。
3.3构件涂装防腐施工工艺
3.3.1涂装要求
喷砂除锈:Sa2.5级;手工打磨ST3级
表面粗糙度Rz40~85μm;
施工的环境:温度10~30℃,相对湿度30~80%;
3.3.2钢材表面处理的操作方法及技术要求
对钢材表面喷砂除锈,除锈质量的好坏是整个涂装质量的关键。黑色金属表面一般都存在氧化皮和铁锈,在涂装之前必须将它们除尽,不然会严重影响涂层的附着力使用寿命,造成经济损失,而所有除锈方法中,以喷砂除锈为最佳;因为它即能除去氧化皮和铁锈,又能在金属表面形成一定的粗糙度,增
4
加了涂层与金属表面之间的结合力。
由于施工工作的流动性,目前国内施工都采用干法喷砂除锈,一般用铜矿砂或钢丸等作为磨料,以5~7kg/cm2压力的干燥洁净的压缩空气带动磨料喷射金属表面,可除去钢材表面的氧化皮和铁锈。
3.3.3喷砂除锈的操作过程
3.3.3.1开启空压机,达到所需压力5~7kg/cm2
3.3.3.2操作工穿戴好特制的工作服和头盔(头盔内接有压缩空气管道提供的净化呼吸空气)进入喷砂车间。
3.3.3.3将干燥的磨料装入喷砂机,喷砂机上的油水分离器必须良好(否则容易造成管路堵塞和影响后道涂层与钢材表面的结合力)。
3.3.3.4将钢材摆放整齐,就能开启喷砂机开始喷砂作业。
3.3.3.5喷砂作业完成后,对钢材表面进行除尘、除油清洁,对照标准照片检查质量是否符合要求,对不足之处进行整改,直至达到质量要求,并做好检验记录。
3.3.4构件的涂装、修补及质量要求
3.3.4.1构件的涂装
当喷砂完成后,清除金属涂层表面的灰尘等杂物。
预涂无机富锌涂料,在自由边、角焊缝、手工焊缝、孔内侧及边等处
在喷涂前必须用漆刷预涂装。喷涂无机富锌涂料,喷砂处理完成后必须在4h内喷涂底
5
漆。
3.3.4.2涂装的修补
对于拼装接头、安装接头及油漆涂料损区域,先手工打磨除锈并清洁,然后按上述要求分别喷涂底漆、中间漆。
6
4.涂装质量的技术保证措施
4.1涂装质量的控制和质量要求
4.1.1涂装环境:雨、雪、雾、露等天气时,相对湿度应按涂料说明书要求进行严格控制,相对湿度以自动温湿记录仪为准,现场以温湿度仪为准进行操作。
4.1.2安装焊缝接口处,各留出50mm,用胶带贴封,暂不涂装。
4.1.3钢构件应无严重的机械损伤及变形。
4.1.4焊接件的焊缝应平整,不允许有明显的焊瘤和焊接飞溅物。
4.1.5涂层厚度控制的原则
凡是上漆的部件,应自离自由边15mm左右的幅度起,在单位面积内选取一定数量的测量点进行测量,取其平均值作为该处的漆膜厚度。但焊接接口处的线缝、以及其它不易或不能测量的组装部件,则不必测量其涂层厚度。
由于构件本身的构造、喷涂工作的管理情况、喷涂工作人员的素质等因素,都会使涂层厚薄不均,因此,要100%保证全部涂层都在规定厚度以上,不单只会大大地增加涂料的用量,实际上也不易办到,唯有按干膜厚度测定值的分布状态来判断是否附合标准。对于大面积部位,干膜总厚度的`测试采用国际通用的“85-15Rule”(两个85%原则)。
4.2涂装施工技术措施方案
7
完善的施工技术措施是施工进度和质量的重要保障, 本公司依据多年从事大型钢结构防腐工程施工的丰富经验,在充分研读招标书的要求和设计结构的具体特点的基础上,制定了即切实可行又经济有效的适合本项目特点的严密的技术措施,可保证全部施工严格按施工方案规定的技术要求完成。
4.2.1防雨措施
由于太原地区气候特殊,同时本项目工程量大,施工时间短,工程质量要求高。因此,必须采取必要的措施,可采取搭设活动涂装棚进行相对封闭施工,来创造可满足防腐施工要求的施工环境。
4.2.2成品及半成品保护措施
工作完成区域及施工现场周围的设备和构件应当很好的进行保护,以免油漆和其它材料的污染。
已完成的成品或半成品,在进行下道工序或验收前应采取必要的防护措施以保护涂层的技术状态。
4.2.3涂装检测方法及检测标准
施工过程中应严格按有关国家标准和公司质量保证体系文件进行半成品、产品检验、不合格品的处理,计量检测设备操作维护等工作,从施工准备、施工过程进行全面检测,及时预防不合格品的产生,具体保证以下检验项目必须按工艺规定进行。
8
国家标准: SB9286-88《色漆和清漆漆膜的划格试验》 质量标准: 外观:表面平整、无气泡、起皮、流挂、漏涂等缺陷。
附着力: 有机涂层与金属涂层结合牢固。
外观检查: 肉眼检查,所有工件100%进行,并认真记录,监理抽查;油漆外观必须达到涂层、漆膜表面均匀、无起泡、流挂、龟裂和掺杂杂物等现象。
附着力检查:现场测试用划格法,划格法规定,在漆膜上用单面刀片划间隔为1mm的方格36个,然后用软毛刷沿格阵两对角线方向,轻轻地往复各刷5次,按标准的要求评判合格与否。
9
篇2:钢结构涂料的施工工艺-钢结构涂料是什么?
钢结构涂料的施工工艺-钢结构涂料是什么?
钢结构涂料的简介
钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。
但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。广范应用于电厂(站),现代建筑及大面积,大跨度的各种裸露,隐藏的钢结构防火保护与装饰。
钢结构涂料的施工工艺
钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工施工中的安全技术和劳动保护等要求,当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕并经验收合格后方可进行防火涂料施工。当风速大于或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定,并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。在同一工程中,每使用薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度,每使用厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。
施工应满足下列要求:
1、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。
2、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。
3、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。
4、当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理确保外表面均匀平整。
钢结构涂料的选购技巧及注意事项
钢结构涂料的选购要观察钢结构涂料的特性,刚结构涂料较薄的涂层能适应薄壁板的防腐装饰要求,具有耐蚀、耐候、耐寒、耐湿热、耐盐雾、耐水、耐油等。
首先,不要把技术性能仅能满足室内的涂料用于室外。使用钢结构涂料要注意的是,首先不要把技术性能仅能满足室内的涂料用于室外。室外环境要比室内差很多,室外防火涂料应该选用耐水、耐冻融、耐老化、强度高的防火涂料,因为室外的防火涂料要经受风吹日晒、雨淋冰冻。不要把饰面型防火涂料选用于保护钢结构。因为饰面型防火涂料其隔热性能一般达不到大幅度提高钢结构耐火极限的目的。要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法,如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间等。但无论采取何种方法,其原理是一致的。
篇3:越江大桥钢结构的维护及其防腐涂装
越江大桥钢结构的维护及其防腐涂装
随着我国桥梁事业的不断发展,对桥梁钢结构的防腐处理也提出了更高的要求,特别是既有钢结构的防腐涂装与新建时的涂装有着很大的区别,因此,涂料系统的'选择以及表面喷砂处理或手工/动力工具打磨除锈时,也需采用不同的涂料系统.低处理表面用的重防腐复合涂料在恶劣的腐蚀环境下具有长效防腐使用寿命.
作 者:郑军华 Zheng Junhua 作者单位:上海浦江桥隧大桥管理有限公司,11 刊 名:建筑施工 英文刊名:BUILDING CONSTRUCTION 年,卷(期): 31(5) 分类号:U455 关键词:越江桥梁 钢梁大修 表面处理 热喷涂涂装 低处理表面复合涂料篇4:对于钢结构防火涂料涂装,现场监理工程师应怎样验收?
对于钢结构防火涂料涂装,现场监理工程师应怎样验收?
1)防火涂料基层不应有灰尘、泥砂、油污等污染现象,防水涂料涂层应完整、不得有漏涂、误涂、空鼓、凸凹、浮浆、粉化等缺陷,
2)厚涂型防火涂料层硬化后表面裂缝不应大于0.5mm,
厚涂型防火涂料涂装厚度80%及其以上面积应符合设计要求,薄涂型防火涂料粮食生产基地装厚度应符合设计要求,且厚度不应低于设计要求的85%方为合格。
3)应按国家现行标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978进行检验,其检验的抗压强度及粘结性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。
4)防火涂料涂装前应按设计要求或国家现行有关标准对钢材表面进行除锈、除污并做好防锈底漆涂装。
★ 板房报废范文
★ 店面货品管理范文
★ 外墙涂料施工方案
★ 项目经理心得范文
【钢结构涂装施工工艺手册(通用4篇)】相关文章:
大四毕业实习报告2022-11-15
技术主管年终工作总结2023-05-30
钢结构设计中的基本概念探讨工学论文2023-03-13
公司车间安全管理工作计划2023-01-21
渤海船厂实习报告2023-04-29
水手对船舶安全的总结2022-08-18
涂装工程施工环境监理控制有哪些?2023-09-02
焊接专业船厂实习报告2023-02-13
寒假机电专业大学生实习报告2023-11-29
车间一线员工年终工作总结简短2023-11-04