排水工程施工方案(精选10篇)由网友“雷雨木木”投稿提供,这次小编给大家整理过的排水工程施工方案,供大家阅读参考。
篇1:排水工程施工方案
一、总体安排和要求
1、本专业安装工程质量标准:优良
2、工期安排:严密配合土建施工,并随土建总体计划与进度情况变化而调整安装工程进度计划,确保安装工程为结施与建施顺利进行,并确保圆满完成任务。
3、根据本工程特性,制订施工方案原则是先地下部分安装,后地上部分,先主管后支管。管道安装遵循如下原则:小管让大管,支管让主管;有压力管让无压力管;一般管道让保温管道。所有在楼板内的管道配合土建主体施工后再配套进行安装,并与室外配套安装工程相结合的进行安装施工。
施工人员配备23人,配合阶段6人,安装阶段23人,高峰期适当调整。
4、施工主要机具
序号 名称 规格、型号 单位 数量 备注
1 套丝机 1/2“―4” 台 3
2 套丝机 1/2“―2” 台 1
3 砂轮切割机 台 2
4 电焊机 直流AX-165 台 1
5 电焊机 交流BX3-300 台 2
6 电焊机 手提式BX1-200型 台 2
7 气焊 套 1
8 试压泵 电动 台 1
9 试压泵 手动 台 3
10 冲击钻 台 6
11 台式钻座 台 1
二、主要施工程序及内容
1、配合阶段
阅图→提出问题→解决问题→主体施工配合,注意预留孔洞、套管、槽位留置及埋件埋设,墙体及楼板内管道安装设置,清理洞槽、套管等。
2、安装阶段
生活给水、消防供水、生活污水、雨排水管道的安装→试压、隐蔽验收、灌闭水试验→卫生洁具安装、设备试运转。
3、验收阶段
通水试验、冲洗消毒、竣工验收
三、施工技术要求
1、生活给水管
(1)、生活给水管采用国标热镀锌钢管,材料进场按规定送检合格后方能使用。
(2)、镀锌钢管管径<DN80者,采用螺纹连接,管道安装完毕应将外露麻丝填料处理干净,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,应临时封闭,管子的螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%,管径>DN80者,采用法兰连接,焊口处需内外防腐。干管及埋入楼板的入户管焊接施工,配合土建预埋,要先试压合格后才可浇筑上层混凝土,试验压力不小于0.6MPa,此管道的内外防腐处理按设计要求而做。
(3)、给水立管安装时,应先按图找准平面尺寸位置,定出管位,确定无误方能定尺下料套丝,立管孔洞清理、吊线、安装管卡,当层高<4M时可放一个管卡,当层高>4M时,应设两个管卡,要求每层距地1.8M高度设卡,两个以上管卡应均匀安装,在同层排列管卡和阀门等安装高度必须等高,管道穿越楼板和墙体时按设计设轩套管,套管直径比管道大2#,楼板上套管顶部高出地面20MM,底与板底平,墙上套管两侧应与墙平,套管与管道间填料密实。
(4)、管道进行水平安装时,应先校检管道平面位置、管道中心标高,按验收规范水平管支架间距,确认支架定位正确,制作及埋设支、吊、托架,总体要求是保证垂直牢固,与管道接触紧密,支、吊、托架拟采用角钢架工,其中管径<DN150采用40×4角钢,管径>DN150采用50×5角钢,吊杆当管径<DN100时采用Φ8元钢,管径>DN100时采用Φ12筋,管径>DN200时采用Φ16钢筋。
支、吊、托架拟采用Φ10膨胀螺栓固定在建筑结构的墙、板顶处,并不得影响结构的安全,地下室泵房内管道的支、吊、托架拟采用Φ12膨胀螺栓固定。
(5)、管道安装后应进行校正、调直、保证管道安装在支架的水平和垂直度,并固定牢靠,管道安装完毕应先请监理工程师及质检站检查合格后,再做水压试验,并填写水压试验记录,隐蔽管道做完水压试验后应及时填写隐蔽记录,甲方、监理等质监部门验收合格后做好签证工作,再进入下道工序。
2、排水管道
(1)、排水管、通气管、立管和横管按设计要求采用国标加厚承插铸铁管。3:7石棉水泥打口。打口前需要填充油麻,捻麻深度不得超过承口深度的1/3。压力排水管采用焊接钢管;雨水管采用PVC塑料管,连接口采用胶水连接;空调排水采用镀锌钢管,立管在首层处采用PVC塑料排水管与雨水管道汇合。
(2)、塑料排水管道上检查口、清扫口、雨水斗膨胀伸缩节等安装位置、要求、数量等均应符合设计与施工技术及规范要求。排水立管检查口应安装在离地面1m处,检查口的朝向应便于检修;暗装立管在检查口处应设检修门。二层的所有排水管均带清扫口。雨水管与雨水斗连接应采用封闭式,不得设置开口水斗。
(3)、管的固定支架间距,横管Φ75→ 0.75M、Φ110 →1.1M、Φ160→1.6M,立管不大于2M,层高小于或等到于4M时,应设置1个固定件,层高大于4M时,应设置2个固定件,固定件应尽量固定在立管口下边缘附近,管道支架要求结构合理,埋设平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密,排水横管贴梁底敷设。安装排水塑料管,当层高≤4m时,应每层装一伸缩节;当层高>4m时,应根据伸缩量确定。
(4)、立管安装前应核对设计图,进行定位、吊线、清理、打洞、设管卡,对管材、管件,要清理干净,并用薄模塑料进行缠绕保护。管道安装完毕,先请质、监部门检查合格后,再做灌闭水试验。在装修拆架时,随同清理管外表面灰尘、杂物。压力排水焊接钢管除锈后刷防锈漆二遍,再按设计及业主要求刷面漆二遍。
(5)、排水管道的横管与立管的连接应采用45°的三通和45°弯头(或斜三通与斜四通)立管和排出管端部宜采用两个45°弯头,或弯曲半径不小于4d的90°弯头。
3、消防管道
(1)、消防管道按设计采用镀锌钢管(丝接DN<=80mm),焊接钢管或无缝钢管(焊接DN>80mm)。
(2)、管道安装时,先安装主管,再安装支管,管道支吊架设置参照生活给水管钢管规定。
(3)、消火栓应按设计要求做成暗装,暗装时应注意消火栓口的安装方向并配合土建确保消火栓与消防箱平面与建筑平面一致,消火栓下面横支管距地900MM,消火栓底距地为1M,消火栓防箱墙面相互垂直或成45度角。
四、保证质量措施
1、严格按规范及设计要求施工,对设计不详者,施工图部分与实际不符者或发生矛盾时,必须由甲方、监理、设计院、乙方共同协商解决,严禁擅自修改与自作主张进行变更。除设计图纸外,还应以《采暖与卫生工程施工及验收规范》作为标准来进行施工。
2、严格管理,精心组织施工,建立质量管理体系,密切配合土建施工,对上道工序未完者,不能进入下道工序施工。发现问题即时整改,建立质量、安全施工记录档案,坚持质量“三检制度”各工序完毕必须按施工工序进行各种验收记录与作好签证工作。
3、把好材料、设备、器具等质量关,凡需送检的必须按规定要求送检。凡甲方、乙方供应的材料、成品、半成品均应附有出厂合格证及检验证明书,不符合国家有关产品材质标准要求的不得使用。材料代用必须经设计院、甲方、监理工程师认定同意并签章后方可实施。
篇2:排水工程施工方案
一、施工准备工作
1. 准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。
2. 会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。
3. 配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。
4. 做好与其它相关专业的协调工作。
二、施工劳动力计划安排及进度部署
1、劳动力计划安排。 2.工程施工机械安排。
四、与其它专业的协调配合
1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻 “防排结合”的理念。
2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。
五、工程施工技术方案
1、工艺流程和技术措施
1.1系统安装工艺流程
施工准备 ---预埋预留---下部悬吊管安装---立管安装---雨水斗斗体安装---连接水平管---埋地管安---(停止点)---灌水试验---验收交工。
1.2技术措施
1、管道安装部分应做好以下工作:
①、熟悉施工图纸和施工现场。
②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。
③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。
④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。
⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。
⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。
⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。
2、虹吸式雨水斗的'安装
n 雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE管道的连接牢固、施工方便等优点。
n 管道检查口(见右图)
安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际先进水平。
l HDPE管道安装
HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软:
① HDPE管管道支架最大间距(表一)
②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统)
消能悬吊固定系统如下图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊)架,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。 悬吊管及立管均设有固定支架,其间距≤6.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃,抗震,并固定于建筑本体结构柱墙或楼板上。
l 热熔焊接工艺流程:
电熔连接应符合下列规定:
电熔焊接机具与电熔管件应在正确连通,连接时,通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产厂的规定,根据使用的电压和电流强度及电源特性提供相应的电保护措施。
电熔管件焊接前应包装保护好,焊接面应干燥。
检查电熔管件与环境温度、管材、承插管件系列、SDR值是否相匹配。
电熔连接冷却期间,不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
电熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物,并应标出插入深度,刮其表皮。
l 系统检测试验
(1)参照《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:第6.3.1、第6.3.2条,本工程雨水管道采用灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。将雨水管排出口封堵严密,从雨水斗处注入清水,系统灌注至水面与天沟底相平,经1小时后,检查管道及接口,不渗不漏为合格。
六、质量保证措施
质量是企业的生命。现在公司把 IS 0 9 001标准的贯彻作为首要任务来抓。因此,为确保本工程实现整体工程创优目标,我们将对施工全过程的各环节、各要素采取以下措施严格控制。
为搞好施工过程的质量控制,保证各项质量目标的实现,特设置如下质量控制点:
施工过程中项目班组长、技术员对检验和试验手段进行确认,以确保其有效实施。
施工过程中要及时进行检验和试验,主要包括自检,交接检,专检、隐蔽工程检验和质量控制点检验等。
为避免出现不合格品,全体施工人员应精心组织、精心施工,确保万无一失。要及时组织召开有针对性的质量分析会议,及时发现质量隐患,制定切实可行的预防措施,将质量问题消灭于萌芽状态。
本工程若发现不合格品,应按公司不合格控制程序和纠正预防措施控制程序进行处置、管理。
在施工期间从备料到施工到试验都严格按程序执行,物资要有合格证或材质证,严禁把不合格物资用于工程。施工中杜绝野蛮施工。对业主提出的合理要求尽量满足并填写技术联系核定记录。
七、安全保障措施
1、从事高空作业人员,定期进行体格检查,凡不适宜高空作业的人员,不得从事此项工作。作业人员拴安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
2、高空作业人员配给工具袋。小型工具及材料应放入袋内,较大的工具,拴好保险绳。不得随手乱放,防止堕落伤人,严禁从高空向下乱扔乱丢。
3、双层作业或靠近交通要道施工时,设置必要的封闭隔离措施或设置防护人员及有关施工标志。
4、夜间高空作业,施工现场要有充足的照明。
5、作业2米以上高空作业必须使用安全带,安全带高挂低用,且必须系在固定物上。
6、佩戴安全帽,穿安全劳保鞋;带电操作必须戴绝缘手套。
7、现场移动式电器设备使用橡皮绝缘电缆,横过通道时穿管埋地敷设。
8、配电箱、开关箱使用标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一箱一闸一漏电。同一移动开关箱严禁有 380V 和 220V 两种电压等级。
9、各种机电设备检修、维护时应断电、停运转;如要试运转,须有针对性保护措施。
10、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。
篇3:排水工程施工方案
(一)、施工工艺流程图
施工准备
↓
测量、放线
↓
基坑开挖
↓
管道基础
↓
管道安装
↓
砌检查井
↓
回填黄沙至半径高
↓
基坑回填
↓
支管、进水井施工
↓
清场
(二)、主要施工方法
1、测量放线
1.1
组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合的测量控制。
1.2
进行施工放样测量,定出管道中线及井位置并定出水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合,严格控制闭合误差。
1.3
井面标高应平路面。
2、沟槽开挖
2.1
沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘探,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
2.2
施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,用碎石填充,当地下水丰富或遇雨水天时用抽水机抽水,以保证基坑不被水浸泡。
2.3
本工程的沟槽深度为2.5~5.5米,对土质良好地段采用1:1放坡开挖。开挖采用人工配合挖掘机进行施工。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。开挖至设计标高以上20-30cm时,用人工清底。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段10~20米,以防止土方塌方出现安全事故。
2.4
在沟槽开挖深度超过3米有流沙地段采用轻型井点降水,降水7天后采用1:1.5放坡开挖。
2.5
沟槽检查验收
沟槽开挖完成应进行自检,检查项目和允许误差见下表-1。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。
基槽开挖允许偏差和检验方法
序号
项目
允许偏差(mm)
检验频率
检验方法
范围
点数
槽底高程0,-30
两井之间 3
用水准仪测量2
槽底中线每侧宽度
不小于规定值6
挂中心线用尺量,每侧计3点3
沟槽边坡
不陡于规定值6
用坡度尺检验每侧3点
3、基础施工
3.1
若管道处于特殊土质上应通知甲方、监理及设计人员到现场解决,排水管道地基承载力不小于设计要求。
3.2
测量中心轴线、标高并放出基础边线。在沟底设置水平木桩,桩顶标高为管道平基砼的标高。
3.3
HDPE管及钢筋砼管碎石、砂垫层,应先将碎石、砂拌合均匀然后铺设,铺筑时应边铺边检平,并用平板振动器振动压实。
3.4
按照测出的基础边线安装平基模板,模板要内外侧打撑钉牢,并在模板内弹线用以控制砼浇筑高度。
3.5
模板安装时要注意板面平整、拼缝严密,模板与砼接触的表面应涂脱模剂以利于模板拆除。
3.6
平基浇筑时应严格按水平控制桩取面,振捣密实。浇筑时注意在管中心线两侧各20cm左右取平,其余可留粗糙面以便和管座砼接合。浇筑时应预留后浇段。
3.7质量标准
a.基础砼强度满足设计要求,平基面须符合高程及纵坡设计要求,井位基础符合设计井底高程。
b.排水管平基和管座的基本项目及允许偏差项目表:
项目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围
点数1
混凝土抗压强度
在合格标准之内100m1组
试件强度2
垫层
中线每侧宽度
不小于设计规定10m2
挂中心线用尺量每侧计一点
高程0,-15mm10m1
水准仪测量3
平基
中线每侧宽度
+10mm,0
10m
挂中心线用尺量每侧计一点
高程
0,-15mm
10m
水准仪测量
厚度
不小于设计规定
10mm
用尺量4
蜂窝面积1%
两井之间(每侧面)1
用尺量蜂窝总面积
4、管道安装
4.1
下管前,要清理管内杂物,砼平基清理干净,然后再平基上弹放施工线,符合平基面高程。
4.2
采用吊车下管,下管时应将管道排好,然后对线校正,严格控制中线和标高,对中方法采用中心线法和边线法。在安装时应备有厚度为(承口外径-管外径)/2的砼垫块将管身垫高,然后再承口下部铺上接口砂浆套入插口,再对线校正,垫稳管身。
4.3
雨水管采用管底平接。
4.4
管道稳定后应在复核一次流水位高程,符合设计标高后方可进行下一工序。
4.5
质量标准
a、管道安装时,表面必须顺直,接口平顺,符合设计流水位高程。
b、管底不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。
安管允许偏差及检验方法见表-2
序号
项目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围
点数
1
中线位移
15
两井之间2
挂中心线用尺量2
管内底高程D≤1000±10
用水准仪测量D>1000±15
邻管内底错口D≤1000
用尺量D>1000
注:
1、D<700mm时,其相邻管内底错口在施工中自检,不计点
2、表中D为直径
5、接口、管带
5.1
雨水管采用机制承插式钢筋砼圆管,雨水管道采用1:2水泥砂浆抹带,石棉水泥嵌缝。当管径D≥800时,用1:2水泥砂浆在管内勾缝。管道抹带前应将管口周围清理干净并凿毛,充分湿润。抹接完成后必须以湿润麻袋覆盖保养,并定期淋水,保养时间不少于3天。
5.2
质量标准
a、接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝。抹带接应表面平整、密实,不得有间断和裂缝、空鼓等。
b、管道接口要凿毛并清洗干净,符合设计要求。抹带接口允许偏差及检验方法见表-4
序号
项目
允许偏差
(mm)
检验频率
检验方法
范围
点数1
宽度+5,0
两井之间2
用尺量2
厚度+5,0
两井之间2
用尺量
6、HDPE管道敷设:
6.1、土质较好地段沟槽底铺垫厚度10cm砂垫层,垫层宽度为管径加工作面宽度(管道每边30cm)。
6.2、在软基或槽底位于地下水位时,铺垫15才能cm厚粒径5-40cm的碎石垫层,再铺5cm砂垫层,基础垫层与槽底同宽。
6.3、宽道直线铺设,但允许宽道每个承插口处管中心偏角不大于2度。
6.4、管道接口采用‘‘U”型橡胶圈连接,橡胶圈安装在插入管端的第一个凹槽内,安装时承口内壁和橡胶圈外缘涂润滑剂后缓缓插入。
6.5、管道与检查井的衔接采用浸油麻丝柔性接口(祥见排水结构图)。
7、检查井砌筑
7.1、砌筑检查井之前将基础面冲刷干净,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。
7.2
砌筑检查井应挂线校核井内尺寸,砌一行石必须检查一次,看有无偏差,必须避免上下层缝对缝。
7.3
检查井内壁用1:2水泥砂浆勾缝及用1:2水泥砂浆抹面。
7.4
质量标准
a、井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直,井行方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;砌筑井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、;裂缝等现象。砌筑砂浆强度应满足设计要求。
b、检查井允许偏差及检验方法见表-5
序号
项目
允许偏差
(mm)
检验频率
检验方法
范围
点数1
井身
尺寸
长、宽±20
每座2
用尺量,长、宽各计一点
直径 ±20
每座2
用尺量2
井盖
高程
非路面±20
每座1
用水准仪测量
路面
每座1
用水准仪测量3
井底
高程D≤1000mm±10
每座
1
用水准仪测量D>1000mm±15
注:表中D为管径
C、应注意的质量问题
井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。
8、回填
8.1
管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。
8.2
在回填中有井点降水拆除井点降水。
8.3
砼管坑两侧回填黄沙至管半径高及HDPE管管坑两侧回填黄沙至管顶30cm,回填时两侧同时进行,以防管道位移,并用水充实;回填土时分层夯实,密实度必须达到路基设计要求。
8.4
回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质,回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。
8.5
沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚30cm。
8.6
换填砂或石粉,仍应按规定分层用平板振动器或手扶轻型压路机压实,每层虚铺厚度不许超过30cm。
8.7
回填压实标准及检验方法见表-6
序号
项目
压实度(%)
检验频率
检验方法
范围
点数1
胸腔部分≥90
两井之间
每层一组三点
用环刀法检验
管顶以上500mm≥85
管顶500以下至地面0~800mm≥98,800~1500mm≥95>1500mm≥95
篇4:排水工程施工方案
一、编制依据
1、《晋中市环城西路(汇通路-修文)改造工程排水管道工程》施工图设计。
2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。
3、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。
4、集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。
二、工程概况
排水设计原则要充分利用现状管线,本工程环城南街以北段属于规划中心城区环城南街以南段属于规划中心城区以外。
我项目部承建的晋中市环城西路(汇通路-修文)改造工程排水管道工程,排水体制采用雨、污水分流排水体制。全长8713.44米。
1、雨水方案
依据晋中市城区排水防涝工程专项规划来做排水方案的设计。环城南街以北段雨水属于中心城区排水分区1-九分区,按规划由东向西排入规划明渠;环城南街以南段按山西转型综合改革示范区潇河产业园区晋中起步区防洪规划来设计,雨水排入小牛线和中央明渠、潇河;因此环城西路排水管线设计在东西两侧各设一趟雨水西侧的雨水仅排除道路红线外150米范围的雨水,东侧的雨水管根据汇水范围来排除雨水。
2、污水方案
在综合通道东侧有一趟污水主干管,因此环城西路排水管线设计在东西两侧各设趟污水;分别由东向西或者由南向北最终接入综合通道污水管线。
三、施工方案
雨水管道施工方案
1、雨水管道施工工艺流程
测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填
2、测量放线
根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。
根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。
3、沟槽开挖和排水设施
(1)、沟槽采用放坡开挖。边坡1:0.33。沟槽用挖掘机开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。
(2)、槽边堆土高度不宜高于1.5m(堆土边坡内侧按照1:1.5控制),在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。
4、管道基础施工
在沟槽开挖接近尾声时,应迅速做好管道基础准备,迅速浇筑C15混凝土基础,不使沟底土基暴露时间过长,造成不必要的损害。
混凝土采用商品混凝土,混凝土基础浇筑采用模板立模,管道基础第一次浇筑成水平形状,待安管后再浇管座。混凝土用插入式振动器振实后,再用平板式振动器振平及抹平,基础浇筑完毕后12小时内不得浸水,并进行养护。在气温15度以上条件下养护20小时方可排管。
管道基础表面要求平整,两井之间要顺直;管道基础要密实。
5、铺设管道
(1)、本工程管道安装采用吊机下管、稳管,雨水管管径为DN700,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。
(2)、稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。
(3)、排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。
(4)、管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。
(5)、管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。
(6)、排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。
(7)、管道铺设质量验收标准应符合《市政排水管道工程施工及验收规程》的有关要求,具体指标如下:
管道中心线允许偏差:20mm;
管内底标高允许偏差:-10mm~+20mm;
承口、插口之间外表隙量允许偏差:<9mm
1)中线控制:本次施工采用边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上,通过锤球定位线定出边线,在基础上做好记号,稳管时通过锤线控制管道边线,这样管道就处于中心位置,用这种方法对中,比中心线法速度快。
2)高程控制:管道高程控制采用水准仪复测,龙门板控制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的'垂直距离应相等,则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡度线。坡度线上任何一点到管底的垂直距离为一常数。高程控制时,使用丁字形高程尺,将高程尺垂直放在管底,当标记和坡度线重合时,表明高程正确。管线平面位置与高程误差必须符合规范要求。管中心控制与高程控制必须同时进行。
6、检查井
检查井井底处理根据雨水方涵基底处理施工,然后按照标准图钢筋混凝土井室进行施工,砼材料采用C25、S4,基础下层筋保护层40mm,其他为35mm。钢筋混凝土盖板,流槽为M7.5水泥砂浆砖砌。
6.1施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。
6.2钢筋工程
(1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。
(2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。
(3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。
(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。
(5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。
(6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。
6.3模板工程
(1)模板采用竹浇模板。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。
(2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。
(3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。
(4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。
(5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。
6.4混凝土工程
混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:
(1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。
(2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。
(3)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。
(4)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。
(5)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定浆后还应第二遍压光或拉毛。
(6)混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆盖养护。
6.5管道与检查井的连接
(1)管道与检查井的连接采用柔性连接,要求不高时直接将管砌入井壁中连接即可。
(2)钢带增强聚乙烯螺旋波纹管应在回填后在与检查井连接,防止因温度变化管道缩涨而破坏井壁结构。
6.6踏步安装
本工程采用塑钢踏步,待井施工完毕后,用膨胀螺栓,把踏步焊接在胀栓上即可。从井内管顶以上20cm开始安装,踏步爬梯错步布置,上下间距36cm,左右中心间距30cm。
6.7闭水试验
钢带管管道闭水试验应在管道连接完成回填后进行。在管道安装完毕后通过密闭性检验对管道进行调试。管道密闭性检验可采用闭水试验法,操作程序如下:闭水试验时水头应满足下列要求:当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。试验中,试验管段注满水后的浸泡时间不应少于24小时。从试验水头达到规定水头后开始计时,观测管道的渗水量,在观测期间应不断地向试验管段内补水,保持试验谁有恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。在试验过程中做好记录。管道密闭性检验时,应向管道内充水并保持上游管顶2m水头的压力。经外观检查不得有漏水现象。管道24h的渗水量不应大于按下式计算的允许渗水量:Q=0.0046D式中Q—每1km管道长度24h的允许渗水量(m)D—管道内径(mm)
7、污水管道施工工艺
7.1污水管道施工工艺流程
测量放线→沟槽开挖土方开挖→支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填
7.2测量放线
根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。
根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。
7.3沟槽开挖
(1)、沟槽采用放坡开挖。边坡1:0.33。沟槽用反铲挖掘机开挖,人工修坡,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧不进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。
(2)、开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。
7.4管道基础施工:同雨水管道施工工艺。
基础施工前必须复核高程样板的标高。基础的底层土人工挖除,修整槽底,清除淤泥和碎土。
7.5铺设管道
(1)、管节的预制、运输及现场堆放,管道铺设与雨水管道施工相同。
(2)、所有管道接口处在管道就位后,覆土前包裹两层土工布,宽度为800mm,土工布接缝搭接宽度为200mm。
(3)、本工程的管道接口:采用橡胶圈接口。
7.6钢筋混凝土检查井施工
施工时,井底基础应与管道基础同时浇筑,井底基础板为双向受力,采用钢筋笼施工。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺,井底基础与相邻管道基础同时浇筑,使两者基础浇筑条件一致,同时能减少接缝,避免了因接茬不好的因素,产生裂缝引起不均的沉降。依据标准图集及设计要求进行施工。
7.7、闭水试验
根据规范要求,污水管道必须逐节(两检查井之间的管道为一节)作闭水检验,检验合格后才能进行管道回填。试验按《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-20xx)执行。
7.8、沟槽回填施工:污水管道沟槽回填与雨水管道相同。
四、施工质量控制
1)开槽时,当挖到一定深度要求时,及时按一定要求支护沟槽土体。开槽时,严禁超挖和扰动基底面,槽底标高以上20cm土体人工修槽。
2)管道基础施工前,加强测量、放样复核,3:7灰土垫层要铺筑,摊平﹑拍实。
3)管道铺设前,待用管节要按产品标准逐节检验,不合格管节不得使用。
4)在井位区排管时,控制好检查井内净尺寸。
5)管道接口的几何尺寸﹑物理力学性能和操作环境要求应符合质量标准,管节的承口和插口的几何尺寸和光洁度要符合质量标准。
6)沟槽覆土所用材料及操作应符合标准。
7)检查井位置按规定尺寸做好复核,砂浆嵌缝﹑抹面应符合质量要求,以防起壳﹑裂缝而造成渗漏水。
篇5:市政排水工程施工合同
4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
5、工程开工后,如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果由乙方承担。
6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。
六、施工时间:年月日至年月日止。
七、工程价格:自来水供水管道采用50PE给水管,每米按80元计算,工程款大约____万元。结算时按实际数计算。排水管采用DN1000的钢筋混凝管道,每米按220元计算,工程款大约_____万元。结算时按实际数计算。
八、付款方式:自签定合同之日起3天之内预付乙方工程款的30%,完工后经工程监理验收合格付清全部工程款的90%,余下的10%留做保证金,如不出现问题,在____年__月__-日前一次付清。
九、甲方权利和义务
1,施工中甲方提供乙方施工人员的水、电、住宿问题,但收取相应的水电费。如施工中人员与村民发生纠纷,由甲方负责调解。
2.协调解决施工用电。
十、乙方权利和义务
1,乙方必须严格按照区改水工程设计规范施工,严把质量关,保证施工质量。按照设计和监理要求,分段打压实验。服从监理的管理,服从甲方的监督管理。
2,乙方负责的施工范围和工程质量要求:
(1)施工范围、材料供应及施工材料:水表井井体、井盖、挖沟、回填、井垫层、路面切割、破碎、管道安装。
(2)砌井:采用砖、沙、石子、水泥打垫层。内经1。2米,深1。1至1。2米。
(3)乙方自购材料:砖、沙、水泥、石子等建筑材料、主管道配件、闸阀、消防栓、排气阀、分水器、由水表至入户材料(20铜球阀一户一个)、入户塑料管,各种螺丝等小料。
3,乙方自购所使用的材料必须由甲方检验合格后才可以使用,由乙方负责检测费用,向甲方提供入户管的检测报告、水泥压块取样的检测报告。
4,乙方自施工之日起,必须按要求做好施工相关的图纸、内业资料等图纸材料,完工后交给甲方。
5、施工人员在施工过程中要注意安全,并配有必要的安全措施,要同甲方签定安全施工协议,如发生意外事故,由乙方自行负责所有责任。如因未及时回填或施工过程中发生村民伤害,也全部由乙方负责,可找甲方协调解决。
十一、其他约定
1、乙方在签订合同后,施工队负责厂家技术员的食宿。
2、乙方在甲方规定工期内没有完成任务,超期一天,结算时扣除工程总价的5%作为罚款。
4、甲乙双方自签约之日起,如单方违约,支付对方违约金为总造价的10%
5、本合同自签订之日起,如发生纠纷,可以协商解决,也可以据此向甲方所在的人民法院起诉。
6、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
市政排水工程施工合同范文3
甲方:
乙方: (身份证: )
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第1条 工程概况
1.1、工程名称:四川省城市应急排水渠施工工程
1.2、工程地点:四川省城市应急排水渠内
1.3、工程承包方式:包人工、包材料、包工期、包质量、包验收、包安全、包文明施工等。
1.4、工程承包内容:根据工地现场情况,按甲方指示进行施工。
第2条 合同工期
2.1、开工日期:开工日期暂定 8月 1日;竣工日期: 8月25日。
2.2、施工中乙方提请甲方确认的材料、施工工艺、技术标准及洽商等,乙方应提前书面或电话通知甲方,如乙方未及时通知甲方确认,由此延误的时间工期不顺延。
2.3、该工程完成验收后立即交付并有书面记录。
第3条 合同价款的确定和调整
3.1、本工程按总价包干:16814.00元(大写:壹万陆仟捌佰壹拾肆圆整)。此总价包括:材料费、人工费、机械费、垃圾清运出场费、管理费、利润、其它措施项目费、税费、风险等一切费用在内,不再做任何调整。
3.2、合同价款的调整:施工中甲方对原工程设计进行变更所导致的合同价款的增加或减少,由甲方签证确认进行调整;变更所导致工程量增加小于合同总量的10%内,总价不作调整,若增加工程量大于合同总量的10%时,超出部分按合同单价的80%结算,减少部分按实计算;
第4条 组成合同的文件包括
4.1、本工程施工合同
4.2、报价清单
第5条 乙方驻工地代表
5.2、乙方驻工地代表: 电话:
第6条 甲方责任
6.1、协助乙方处理工程问题的协调。
6.2、甲方为乙方提供施工临时供水、供电接入点。
6.3、甲方为乙方提供施工通道及其施工所需要的配合服务。
6.4、所有材料进场必须经过甲方签收方可计入结算资料。
第7条 乙方责任
7.1、组织安排施工,做好开工前的准备工作。
7.2、做好现场质量、安全、文明施工。施工中由此导致的安全事故及一切不良后果和相关的经济、法律责任均由乙方承担。
7.3、服从甲方管理,合理组织人力、物力按期优质完成合同内容的全部工程施工。
7.4、乙方自行安排施工人员的住宿场地。
7.5、乙方材料进场必须先经甲方在场人员签收。
第8条 违约责任
8.1、工期不得顺延(遇不可抗力的顺延时间除外),若因乙方原因造成工期迟延施工超时,每延误一天乙方应向甲方支付工程总价款的1%作为违约金;若因乙方原因造成工期迟延施工超过5日,甲方有权解除本合同及追讨乙方因工期延误造成的损失。
8.2、工程正式移交前,由乙方负责进行现场保护。出现工程质量问题(成品、半成品保护),乙方负责维修,所有维修费用、成品保护费用由乙方负担。
8.3、工程完工前乙方放弃施工(乙方无施工人员在场施工或在场人员无法满足合同要求),视乙方放弃,甲方有权解除本合同,乙方承担违约责任,应支付5000元作为违约金给甲方,并承担因违约行为给甲方造成的经济损失,包括直接损失和间接损失。
第9条 工程款的拨付
9.1、本合同签订后,乙方应开始备料及组织施工人员进场施工,进场施工后,甲方3个工作日内支付乙方8000元工程款。其余工程款在工程竣工验收合格并办理结算后10个工作日内支付完毕。
第10条 争议
10.1、甲方、乙方双方发生争议时,应本着友好合作的宗旨,协商解决。协商解决不能达成一致,可依法向当地人民法院起诉(或仲裁委员会仲裁)。
第11条 附则
11.1、本合同正本贰份,甲乙双方各壹份,自双方签字盖章之日起生效。工程竣工,双方结清尾款本合同即告终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:建筑给水排水工程施工
摘要:建筑给排水工程属于建筑设备工程,是建筑安装工程中的重要组成部分。
本文重点介绍了建筑给排水工程如何施工,并对施工中容易出现的一些问题进行了分析,提出了相应的解决办法。
关键词:建筑给排水工程;施工;给水系统;排水系统
随着建筑物的高度日益增高和人们生活水平的不断提高,对供水水质、水量、水压、水温和供水的安全程度、给排水的可靠性以及防震、防噪音等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面之外,很大程度还需要施工安装过程中质量的保证。
因此现就建筑给排水工程的安装施工和施工过程中应注意的问题作一些探讨,希望能给广大工程技术人员一些启示。
一、对给排水工程如何施工
给排水安装施工步骤很重要,不容忽视,一般安装程序如下:熟悉图纸和有关技术资料→施工测量放线→沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建预留孔洞及预埋铁件→管件加工制作→支架制作及安装→管道预制及组成→管道敷设安装→管道与设备连接→自控仪表及其管道安装→试压及清(吹)洗→防腐和保温→调试和试运转→竣工验收[1]。
1、给水设备的安装。
室内给水系统是由下列各部分组成:引入管、水表节点、供水设备(水泵)、水平主干管、立管、分支管及阀门部件。
水泵房内的水泵、阀门等是用水枢纽,良好的安装质量,将能使工程的供水系统运作更可靠,人身及设备的安全使用寿命也更有保障,故对其安装提出如下要求:①设备安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。
②设备不应有缺件、损坏和锈蚀,而转动部分应灵活无阻滞、卡住现象和异常声音。
③对设备机组的安装是根据已经确定的水泵机组型号、机组的台数和机组的长度尺寸合理地规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式,机组布置应使管线最短,弯头最少,管路便于连接和留有一定的走道和空间,以便于管理、操作和维修。
④引放管与其他管道应保持一定的距离,如与室内污水排出管平行敷设,其外壁水平间距不小于1.0m,如与电缆平行敷设,其间距小于0.75m。
2、给水管道的安装。
①管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。
②法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
③穿过楼板、墙壁、基础、屋面的管道均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口。
④管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。
⑤管道连接时,不得用强力对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
3、排水管道的安装。
①排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
②排水主干管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
③生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范要求。
④排水通气管不得与风道或烟道连接,安装应符合规范。
二、给排水工程施工中应注意的问题
1、给水系统施工中应注意的问题。
①给水试压。
在给水施工中,会发生生活给水管道安装结束后,没有进行水压试验就直接进行隐蔽,存在渗漏隐患,因此在进行隐蔽前应进行给水试压。
②室外明装的塑料给水管道没有可靠的遮光或保温措施,管道通过沉降缝处无进行补偿处理[2]。
应考虑采取有效的遮光或保温措施,塑料给水管宜暗敷在楼板内或墙体内。
另外管道穿越沉降伸缩时应采取相应的补偿措施,否则当建筑物的沉降量较大时,容易使管道接口破裂,出现漏水现象。
③当采用塑料管作为冷、热水管暗敷在楼层混凝土楼板内时,有分支或接头的管道没有采用分水器。
在用水量多的厨房、卫生间内应采用分水器。
④生活用水水池的溢流管管径选择要合适,并且要采取合理的.防污染措施。
在水池溢流管的管径小于进水管时设置网罩。
⑤给水系统中的减压阀前后应设置阀门,否则会造成减压阀无法检修。
在给水系统中的减压阀前后均应设置阀门,以方便减压阀的检修;减压阀前还应加过滤器,以便过滤除去水中杂物。
⑥水表、阀门的安装要符合要求,水表应安装在便于检修、不受暴晒和污染的地方,且须水平安装。
⑦给水管道、水箱等贮水设备布置辐射在易受污染处,造成水质污染,影响身体健康。
2、排水系统施工中应注意的问题。
①要合理安装地漏。
地漏安装不符合要求,安装偏高或偏低。
地漏设置的位置要求地面要有0.005-0.01的坡度坡向地漏,地漏的顶面标高应低于地面5-10cm,且地漏水封深度不小于50mm,防止臭气反冒。
②坐便器排水口位置的选择应该注意。
在设计和施工中应尽量选择合理的位置,以便适应多种坐便器型号对排水口位置的要求。
坐便器排水口位置选择经常出现的问题多为以下两点:一是坐便器排水口距墙面距离不够,二是有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴。
所以经统计,排水口距墙面的距离多数为300mm,考虑装修前的墙面的距离宜为340mm。
③施工过程中将室内雨水管道接入生活污水管道或天面雨水与阳台合用,导致雷雨季节超出生活污水管道的排水能力,污水外溢,影响环境卫生。
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-(2003版)规定:建筑物雨水管道应单独排出,而且天面雨水应与阳台分开。
④UPVC排水管道穿越楼板、屋面、基础、地下室外墙、顶板处未设置套管,或加设的套管不满足防水要求,存在渗漏隐患。
排水管道在穿越上述部位时均应加设、预埋刚性防水套管,且根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98要求,当排水立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位还应设置阻火圈。
结语:当前,建筑给排水工程与人们的生活息息相关,如何避免给排水系统施工中出现的通病,实现优良的安装施工质量和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件。
这也就需要监理人员和施工人员不断学习,提高自身的技术素质,熟悉掌握各项规范和标准。
同时,随着给排水新型管材和生产工艺的不断改进,我们应不断总结设计和施工过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平。
参考文献:
[1]宋百盛.浅议建筑给排水系统施工中的若干通病[J].广东科技,(5)
[2]张如心.住宅工程水暖系统质量通病及防治[J].山西建筑,(24)
篇7:市政排水工程施工合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程承包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:板桥镇新社区排污工程。
2、工程地点:板桥镇新社区。
3、工程内容:管沟及深井土方开挖,HDPE中空壁缠绕管安装,1000×800深井砌筑及井盖安装,该排污工程最后接入社区主排水管网。
4、工程量预计:HDPE中空壁缠绕管2500米,联体沉井120座,单体沉井60座。
二、工程承包方式和承包范围:
1、承包方式:合同价款为捌拾万元整(800,000.00),乙方包人工、包材料、包机械、包质量,按图纸及相关说明完成施工。
2、工程承包范围:板桥镇新社区内排污工程
三、付款方式:工程全部竣工经甲方、监理验收合格,竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 60%,余40 %为质保金,质保金在1年内一次性支付。
四、竣工结算及签证:
1、结算方式:结算价=合同价款+有效变更签证+其它经甲方认可的有效签证价款。
2、有效变更签证部分按下列所述执行:
2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(含漏项部分),计取方法为:
2.2其它经甲方认可的有效签证价款
3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证:
(1)在7日内书面提出;
(2)经乙方项目经理签字及盖章;
(3)经甲方项目监理签字及盖章。
4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方。
五、工期要求及施工进度:
1、工期:合同签订生效后,自甲方书面通知之日起 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。
2、进度:本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。
3、除非经过双方的确认和有效签证,工期不予顺延,但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。
六、工程验收标准:
1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准,规格型号符合图纸及相关说明。
2、工程具备竣工验收条件时,乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 天内组织验收,并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。
3、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收,甲方应办理好有关备案手续。
3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸,应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请,经甲方、监理签字认可后才能变更。
4、在本合同工程未交付给甲方使用前,乙方应负责已完工程和材料的保护、保管,因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。
八、违约责任:
1、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的,逾期每天按应付款额的3﹪向乙方支付违约金。
2、因乙方原因不能按合同要求完成工作内容、质量存在问题则乙方按应付款额的3﹪向甲方支付违约金。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后
4、工程竣工验收通过,经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程仍应继续履行合同。按甲方要求整改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面 意见的日期。
七、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电源,施工中用水、电费由乙方自理。
2、乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排,应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议,并完成会上双方确认的工作内容。
九、合同的解除和变更:
1、合同的中途解除:
1.1因不可抗力致使合同无法履行。
1.2因一方违约致使合同无法履行。
2、合同的终止:工程完工并结清工程款后合同自行终止。
3、合同的变更:本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。
十、因本合同发生的争议双方协商解决,协商不成的由法院判决。
十一、未尽事宜,双方另行协商解决。
十二、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
十三、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:市政排水工程施工合同
甲方(全称):
乙方(全称):
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一.工程名称:__________给排水工程
二.建设地点:____________
三.工程内容及工程量: 本工程的内容及工程量严格遵循招标 文件和标前答疑的有关规定,承包方投标文件内容与之相矛盾的,以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四,工程内容:
1)全长约1500M的自来水供水管网工程。
2)全长约1M的排水管网工程。
3)施工临时水电接引、临时道路:由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。
4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内,交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五,工程承包方式:
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量,非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。
篇9:排水工程施工求职简历
排水工程施工求职简历
个人鉴定,对工作认真、负责、有耐心,对主学专业有浓厚兴趣,重视团队合作,拥有创新意识。少说话,多做事。为人朴实诚恳,具备较强的'自学能力,进取心强。重视团队精神,良好的沟通与责任感。
姓 名:个人简历
年 龄: 22
户口所在: 茂名
国 籍: 中国
婚姻状况: 未婚
民 族: 汉族
身 高: 168 cm
体 重: 55 kg
求职意向
人才类型: 在校学生
应聘职位: 给排水/制冷/暖通工程/管道工,预结算员,施工员
工作年限: 1 职 称: 无职称
求职类型: 实习可到职日期: 两个星期
月薪要求: 1500~元 希望工作地区: 广州,,
教育背景
毕业院校: 广州大学市政技术学院
最高学历: 大专 获得学位: 毕业日期: -06
专 业 一: 给排水工程技术 专 业 二:
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
语言能力
外语: 英语 一般 粤语水平: 良好
其它外语能力:
国语水平: 良好
工作能力及其他专长
良好的给排水工程施工及施工管理能力;
建筑给排水、室内消防设计、安装、维修与建设管理能力;
能熟练地操作CAD,天正给排水等设计软件。
篇10:市政排水工程施工及养护论文
摘要:市政工程的发展与其排水管道施工质量有着一定联系,因其在城市化的建设中至关重要。从这几年的发展来看,市政排水管道施工发展迅速,但依旧存在相关的质量问题,所以,务必从施工管道的质量上抓起,重点关注排水工程施工的护理措施和相关的注意事项,确保市政排水管道的项目工程顺利进行,加快市政排水管道工程的发展脚步。
关键词:市政排水;施工管理;养护
1市政排水工程施工注意事项
1.1完善质量责任制制度
现今没有科学、规范的管理制度,致使市政排水工程的相关质量管理责任和权力尚不明确。故要不断完善该质量管理的一系列责任制度,继而进行制订,要此制度的责权明确到个人。以防在质量问题出现时确定负责人。并且建立质量责任制度,对于质量管理部门的工作效率来说是很有必要的。
1.2严格的检查材料的质量
一般在市政道路的排水工程施工的前期阶段,要严格做好管道材料质量的检查工作,检查的项目有:材料的规格、大小、长度、型号、薄厚、老化性、抗腐蚀性等。以上检查项目均由专业技术员进行管道的质量检查的。同期,该专业技术员也要在排水施工和安装时对其管道的项目进行仔细检查,保证无差错发生。若发现管道质量上有诸多问题存在,迅速要求制造商进行退换,杜绝在排水工程中存在质量问题的管道。
1.3施工放线及管道开挖
清除地面的可见障碍后,就可分别照图打桩、洒灰、防线,其中开挖面变窄、开挖受限制时沟槽内的设置支撑都是要考虑的因素,确保设施的安全性和以防塌方事故的发生。边坡放坡一定要注重科学、注重合理,要安全要经济;其中沟内禁止超挖,若超挖,则要回填穷实;禁止低洼有积水和进水现象;禁止回填中使用不合格土(垃圾、淤泥、腐殖土)。若塌方、地下水位高、流砂等现象出现在管道开挖中,立即与三方商议,采取相应的措施。
1.4管道安装管理
在管道安装时,严格检查管道质量的合格度是市政道路排水工程中最基本的防治管理项目。只有垫层平基合格,方可进行管道安装,务必确保基础部分的质量都是合格标准。在市政排水管道的安装中,施工方要严格遵循规定示范的流程而进行操作的,其接口材料都须是合格的、优质的,以防在施工中出现断口、缺口等现象。在管道接口处作业时,务必要彻底清除对接口的内部。对排水管道进行安装前,务必要对其基础表面的积水、淤泥、垃圾进行及时处理,要不断检测和记录样板的中心位置和样板的高度,保证市政管道可以从上游到下游,能够有序的进行排列。在施工中需要使用大型吊装机械,故在安装市政道路排水管道时要时刻注意施工员的安全。
1.5回填土施工质量控制
在市政工程施工中,回填土的质量是影响整个工程施工质量的关键因素,比如:若工程施工的回填土未有质量保证,回填施工中并未达到质量标准,在外加管道的回填部位出现下凹情况,根本不能承担大的平衡力。所以,工程监督部门应该针对相应问题,对回填土的相关质量问题进行严格把关。一般的`混合填土就是针对工程回填土的性能进行改进的,特别是针对回填土的密实阶段,在确定密实土的厚度后,进行每一段回填土的铺设,再进行分层强夯,实现回填土的压实效果。与此同时,工程监督部门要对施工现场进行监督,对施工现场的回填土的质量进行监督控制,以防施工操作行为不规范的情况发生。
1.6提高施工管理力度
加强施工的监督管理力度可以提高其验收管理、现场管理等相关管理的强度。增加现场管理强度的主要措施有:对施工材料的严格监测、对施工人员的相关的配备、看施工程序有没有达到施工规范。施工人员都应该是经过施工单位的岗前培训、持证上岗工作的。施工单位应对施工的一系列材料、用水、用电进行严格检测,并逐一分配。增加验收相关管理强度主要是查收监督管理部门规定的验收方案。模式化、正规化、程序化的管理方式可增加现场管理的强度,最大限度的把控所有的可控因素;增加对隐蔽工程的闭水试验的查收,查收检测的结果不合格禁止下一步施工;查收是要严格遵循相关查收规章制度进行。唯有施工管理水平不断升高,施工效率和施工质量才有一定的保障。
★ 排水管道施工方案
【排水工程施工方案(精选10篇)】相关文章:
建筑给排水工程施工工艺论文2023-03-31
塑料排水板试验施工的总结报告2022-05-02
浅析建筑住宅给排水设计应注意问题的论文2024-04-18
二级公路加宽工程设计分析论文2022-08-22
《珠海市环境保护条例》全文2023-01-09
民用建筑排水设计论文2022-08-03
市政工程排水管道施工技术分析论文2022-11-12
对市政工程给水排水施工管理探讨论文2023-03-30
市政建筑工程质量管理研究论文2023-01-04
小区物业雨季防汛应急预案2023-01-17