建筑施工扣件式钢管脚手架构配件要求有哪些?(精选5篇)由网友“王浩爱华仔封”投稿提供,下面给大家分享建筑施工扣件式钢管脚手架构配件要求有哪些?,欢迎阅读!
篇1:建筑施工扣件式钢管脚手架构配件要求有哪些?
建筑施工扣件式钢管脚手架构配件要求有哪些?
1 钢管
1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的Q235 普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235 级钢的规定,
1.2 脚手架钢管宜采用Φ48.3×6 钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。
2 扣件
2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定。采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N•m 时,不得发生破坏。
3 脚手板
1) 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg。
2) 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中Q235级钢的规定,
3) 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005 中IIa 级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm 的镀锌钢丝箍两道。
4) 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164 的相关规定。
4 可调托撑
4.1 可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距应符合现行国家标准《梯型螺纹》GB/T 5796.2、GB/T 5796.3 的规定。
4.2 可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6 L;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5 扣,螺母厚度不得小于30 L 。
4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5 L。
5 悬挑脚手架用型钢
5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591 的规定。
5.2 用于固定型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1 部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235 级钢筋的规定。
——建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-)
篇2:建筑施工扣件式钢管脚手架斜道施工要求有哪些?
建筑施工扣件式钢管脚手架斜道施工要求有哪些?
一、人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:
1 高度不大于6m 的脚手架,宜采用一字型斜道;
2 高度大于6m 的脚手架,宜采用之字型斜道,
二、 斜道的构造应符合下列规定:
1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;
2 运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应小于1m,坡度不应大于1:3;
3 拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;
4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,
栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm。
5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1 条~6.4.6 条的规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2 条~6.6.5 条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。
三、 斜道脚手板构造应符合下列规定:
1 脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;
2 脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应采用三角木填顺;
3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250 mm ~300mm 设置一根防滑木条,木条厚度应为20 mm~30mm。
——建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)
篇3:建筑施工扣件式钢管脚手架安全管理要求有哪些?
1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工,架子工应持证上岗。
2 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
3 脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8 章的规定进行检查验收,并应确认合格后使用。
4 钢管上严禁打孔。
5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
6 满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。
7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。
8 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业,
10 脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2 节的规定进行。
11 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。
12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:
1) 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;
2) 连墙件。
14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,,必须对脚手架采取加固措施。
15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。
16 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。
18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的有关规定执行。
19 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。
篇4:建筑施工扣件式钢管脚手架拆除施工技术要求有哪些?
建筑施工扣件式钢管脚手架拆除施工技术要求有哪些?
1 脚手架拆除应按专项方案施工,拆除前应做好下列准备工作:
1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
2) 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施;
3) 拆除前应对施工人员进行交底;
4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物,
2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固,
3 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 当单、双排脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按本规范的有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。
4 架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。
5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面;
6 运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。
——建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-)
篇5:扣件式钢管脚手架安全专项施工方案编制要点有哪些?
扣件式钢管脚手架安全专项施工方案编制要点有哪些?
一、工程概况
(一)建筑物的平面尺寸、层数、层高、总高度、建筑面积、结构形式、地质情况、工期;外脚手架方案选择等,
(二)编制依据
1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130D2001(2002年版);
2.《建筑施工安全检查标准》JGJ 59D99;
3.地质勘察报告;
4.本工程施工图纸。
二、脚手架设计
(一)参数确定
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第3章、第6章:
8.挡脚板的设置。
(二)设计计算
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行计算:
三、施工组织与管理
(一)搭设脚手架应由具有相应资质的专业施工队伍施工;确定施工单位时应同时明确技术负责人及专职安全员,
(二)脚手架搭设人员必须具有省级以上建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书。
(三)上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
四、脚手架施工质量要求及验收
(一)施工准备
(二)脚手架地基与基础施工、验收、放线定位。
(三)脚手架搭设的进度控制。
(四)脚手架施工工序流程。
(五)脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检查验收方法。
(六)脚手架安全防护做法与要求。
五、脚手架安全管理
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第9章,制定有针对性的安全措施。
六、附脚手架的平面布置图、脚手架剖面图、脚手架基础大样图、连墙件节点大样图、上下人行通道搭设大样图等。
七、安全技术保证措施
(一)建立健全施工安全保证体系,落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。
(二)结合工程特点采取安全技术措施,必须包括紧急应急措施和应急预案。
★ 脚手架施工方案
★ 建筑实训总结范文
★ 施工专项方案
【建筑施工扣件式钢管脚手架构配件要求有哪些?(精选5篇)】相关文章:
建筑实训总结2022-11-02
如何加强工程质量检测工作的规范化和标准化建设?2022-05-08
脚手架安全管理工作计划2023-10-17
成品保护专项施工方案2022-09-16
外墙脚手架劳务合同范本2023-03-01
建筑工程技术实训总结2022-10-15
边坡防护网施工方案2023-08-26
建筑租赁合同范本2022-08-15
高层建筑钢筋混凝土梁式转换层施工技术研究论文2023-05-10
架子工班组承包合同2023-06-23