配电规章制度

配电规章制度

随着社会一步步向前发展,制度的使用频率逐渐增多,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。大家知道制度的格式吗?以下是小编为大家收集的配电规章制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

配电规章制度1

第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

第三条一般规定

1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外。

2.1必备的安全用具。(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

2.2日常清洁所必需的用具。(如:扫把、墩布、抹布等)

2.3电工专用工具及备件。

2.4消防器材。

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的`橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

第四条配电室的日常巡视检查

1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

2、巡视检查的主要内容如下:

2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

2.5按规定做好相关记录。

第五条配电系统的定期检查及维护

电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、检查配电接地装置是否良好。

5、其它配电线路和设备的检查。

第六条每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

1、电缆沟进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

5、配电室有无漏水的可能。

第七条如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

第八条消防安全管理。

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

3、配电室内严禁吸烟。

4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

第九条本制度从20xx年x月x日起执行。

4、学校配电室安全管理制度

1、配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理。

2、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的发生。

3、筏作人员不准带入该房内,不准他人随便摆弄供电设备,注意保养、爱护公物。

4、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责关锁门窗。

5、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。

5、学校配电室安全管理制度

1、配电室工作人员必须认真遵守防火安全技术操作规程,必须持有关部门颁发的岗位合格证书方可上岗工作。

2、配电室属重点要害部门,应张贴警示标志,禁止筏作人员进入。

3、配电室要做好消防器材的维护保养工作,掌握使用方法和扑救电火常识,能够及时扑救初期火灾。

4、配电室内禁止吸烟,禁放物品,保持室内整洁。

5、值班人员要坚守岗位,勤巡查输电线路,及时消除不安全因素、排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故;工作时间内禁止饮酒,不做与岗位工作无关的事。

6、配电室工作人员要定期对变压器、控制柜、配电柜等进行维护。

7、安装、维修电器设备和线路时,严格执行安全操作规程,要在电闸处悬挂“有人操作、严禁合闸”的标识牌或安排专人值守。

8、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物等进入造成短路,引起事故。配合病媒防制企业做好配电室的防鼠工作。

9、确保应急照明装置正常运行,安全防护用品用具符合相关安全规范。

10、配电室出现故障,应立即向负责人报告;严格按照规范流程采取有效措施,确保人员及设备安全。

配电规章制度2

(一)值班人员岗位职责

1.变电所负责人职责

(1)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。

(2)负责变电所安全运行的各项组织工作。

(3)组织贯彻各项安全规程制度,做好思想教育工作,组织安全活动。

(4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。

(5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。

(6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。

(7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进所容所貌。

2.值班人员职责

(1)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。

(2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。

(3)按时巡视检查设备,认真填写各项表报和记录。

(4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。

(5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通知电力部门。

(6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。

(7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。

(8)按照规定做好交接班工作。

(9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表消防器材等的管理工作。

(二)交接班制度

1.交接班双方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。

2.交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。

3.遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中,发生事故或异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。交班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。

4.交班人员应提前做好以下交班准备工作:

(1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。

(2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具钥匙、仪表、接地线及备品材料等。

(3)做好清洁卫生。

(4)交接时交清下列内容:

1)设备运行方式,设备变更和异常情况及处理经过。

2)设备检修、改进等工作情况及结果。

3)巡视管理的缺陷和处理情况。

4)继电保护、自动装置的运行及动作情况。

5)当值已完成和未完成的工作及有关措施。

5.接班人员应提前到班,并做好以下工作:

(1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常。

(2)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检修安全措施布置情况。

(3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况。

(4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否齐全。

(5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。

6.遇以下情况不准交接班:

(1)接班人员在接班前饮酒或精神异常。

(2)发生事故或正在处理事故时。

(3)设备发生异常,危及人身或设备安全而未查清原因时。

(4)正处于倒闸操作中。

(5)接班人员未到,交班人员不得离去。

(三)巡视检查制

1.设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。

2.正常巡视除交接班巡视外,应定时进行巡视。

3.除正常巡视外,遇有下列情况时,适当增加特殊巡视。

(1)恶劣天气遇有大风、雷雨后、冰雹后、大雾、大雪、雨凇等天气(有室外设备的);

(2)新设备投入运行后;

(3)设备异常运行;

(4)设备试验、检修和改变运行方式后;

(5)设备过负荷运行。

4.特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。

5.巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。

6.巡视检查发现的设备缺陷应填入缺陷记录。

7.正常巡视除一般巡视时,尚应适当进行夜间无照明巡视。

8.巡视检查时,必须认真遵守安全工作规程,确保人身安全。

9.巡视检查中遇有严重威胁人身和设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告领导。

(四)设备缺陷管理制

1.设备缺陷可根据其危害程度概括分为以下三类:

(1)危急缺陷:不立即处理随时有可能发生事故。

(2)严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行。

(3)一般缺陷:对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。

2.值班人员发现缺陷后,应立即根据缺陷情况判断分析定为“危急”、“严重”、“一般”,填写缺陷记录,并根据严重程度报告处理。

3.值班人员发现危急缺陷,应立即报告上级领导,采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷,应同时报告电力部门,在未处理前值班人员加强监视或采取临时措施。

4.值班人员发现严重缺陷,除作记录外,应及时报告上级领导部门安排计划处理。

5.值班人员发现一般缺陷,除作记录外,可在计划检修时进行处理。

6.缺陷消除以后,应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果。

(五)工、器具管理制

1.工器具管理制可根据具体情况设兼职保管员或由变电所负责人负责。

2.一般工具使用管理

(1)专用工具和公用工具,应放在工具箱或指定地点,按班移交。

(2)携带型仪表只允许在所内由值班人员使用,不得外借给其他人员使用。

(3)工器具丢失、损坏根据情况由当值值班人员负责。

3.安全工具管理

(1)安全用具属变电所专用工具,禁止作为其他用途,应存放在柜内或固定地点。

(2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、高压验电器)应编号,按照安全规程规定使用和定期试验。值班人员应将定期试验情况做记录,对不合格的绝缘用具当即报废,不得存放在使用地点。

(3)各种标示牌、围栏绳等存放整齐。

(4)接地线均应编号,对号存放,有松股断股随时处理,保持完整。

(5)安全用具在使用后应物归原处存放。

4.消防器具使用管理

(1)消防器具为专用工具,应存放在消防专用工具指定地点,由专人负责,不得作其它用途使用。

(2)消防器具应保持完好、充足,如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。

(3)值班人员平时不得随意打开灭火器。

(六)安全保卫制

1.变电所禁止闲杂人员逗留。

2.除电力部门及上级部门有关人员外,外单位人员进入变电所需经厂有关科室同意。

3.不论任何部门人员进入变电所,均须由值班人员陪同,做好监护工作。

4.经同意进入变电所的人员,必须在来所人员登记记录上登记。

5.变电所应有应急照明装置。

6.变电所一旦发生人身、设备事故,需妥善保留现场,及时报告有关部门。

7.值班室内严禁使用电炉做饭、取暖。

8.变电所周围不得堆放煤、灰、垃圾及易燃物品,并保证维护、抢修通道畅通。

9.变电所临街窗户应做好安全防护。

配电规章制度3

(1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。

(2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。

(3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

(4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

(5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。

(7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。

(8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。

(9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。

(10)保证应急照明装置正常运行。

配电规章制度4

一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生,遇到紧急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。

二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。

三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。

四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经常检查,发现问题及时解决。

五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。

六、严格操作规程,时刻注意安全。

七、保障配电房内气流畅通,室温适当。

八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。

九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。

十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。

十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。

配电规章制度5

职位责任制度

一、值班人员在值班期间,对变电所的设备安全运行和保卫工作负有完全责任。

二、值班人员必须严守工作岗位,不得擅离职守,不得做任何与工作无关的事,严禁私自变动班次,如不能及时到岗或不能工作者,必须提前办理请假手续,未经同意,不得擅自不到岗上班。

三、值班人员要密切注意设备的运行情况,定时巡视,发现异常情况要及时正确处理,做好记录工作,各项记录要清楚端正。

四、严禁在变电所内及设备近旁堆放物品及晾晒衣服,爱护设备和公物,主动做好保养工作,保持室内的清洁卫生。

交接班制度

一、交接班必须严肃、认真、细致。

二、接班人员必须提前十五分钟到达值班岗位,进行交接班工作。

三、当班人员在交班前应做好下列工作:

(1)检查整理好报表和运行记录。

(2)校对模拟图是否符合当前的运行方式。

(3)检查整理好工具、安全用具、仪器、仪表、钥匙及其它用品。

(4)当班正值将本班次应交事项在交接班记录本内逐项填写清楚。

(5)做好清洁工作。

四、接班人员在接班时应做好下列工作:

(1)认真听取上班人员值班情况介绍,并查询记录。

(2)现场核对运行方式及模拟图。

(3)检查工具安全用具、仪表、仪器、钥匙及其它用品是否齐全。

(4)交班人员与接班人员在交接班记录上共同签名后方可离岗。如交班人员未按规定进行交班或有关交班情况不清的情况,接班人员有权拒绝在交接班记录本上签名,交班人员不得离岗。

(5)交接班时,如遇操作或发生故障,应立即停止交班,待操作完毕或故障处理终了后,方可重新进行。

巡视检查制度

一、为掌握和监视设备的运行状况,值班人员应对变电所的一、二次设备进行经常的巡视检查,遇雷雨天气、负荷高峰期、设备异常时,应加巡次数,并把巡视情况记录在巡视记录本上。

二、巡视检查高压设备时,不得进行其它工作,雷雨天气巡视应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器。

三、巡视检查内容:

(1)检查电气设备有无渗漏电、裂纹及入电痕迹。运行中的设备器件,有无响声、油位是否在正常范围内,油色是否透明,表计指示、信号指示是否正常。

(2)夜晚巡视时,应熄灭灯光进行检查刀闸、触头、套管有无放电现象及晕电及发红等现象。

四、进出变电所应随手关门、防止小动物进入变电所内。

倒闸操作制度

一、倒闸操作必须根据供电局调度员和有关领导同意,才能进行一切操作,必须由两人进行。

二、断开和闭合开关和刀闸、调整继电保护装置和自动化装置的定值,装拆临时接地线等,均需填用操作票。遇紧急情况,如火灾、人身事故或在处理事故与调度员失去联系时,可不使用操作票,允许先进行操作,操作后应将有关情况报告值班调度员和有关领导。

三、操作时,值班人员应明白操作任务,根据操作顺序填写操作票,检查无误后,先进行模拟图操作,然后携带操作票及必须的安全用具到现场进行操作。

四、一切倒闸操作,不得在交接班时进行,应尽可能在负荷小时进行,操作由监护人记下开始时间,每项操作必须复诵。对操作有怀疑时,就立即停止。重新检查无误后再继续进行。每项操作完毕后进行记录,做“√”记号,全部操作完毕后,由监护人记下终了时间,并盖已执行章。对作废和未执行的应盖“作废”和“未执行”章。操作票要进行编号,并保存三个月,以备查考。

安全操作规程

一、停送高、低压时,必须有监护人员在场,方可进行操作在二米以上登高作业时,必须有二人进行。

二、进行高、低压操作时,需穿绝缘鞋、戴绝缘手套,立于橡皮绝缘垫上。

三、高低压侧在停电检修时,应先停电、验电、断开各分路开关两端进行短路接地、挂上各种不同情况的标示牌,警告牌经过检查符合安全方可进行工作。

四、高、低压侧在送电时,必须拆除短路接地线,拿下警示牌,经过检查符合送电要求,方可下达送电指令,先送总盘,后送各路开关。

五、进行高压操作时,必须填写操作票,并在模拟图上进行假操作,再进行实际操作。

变电所出入制度

一、配电所是配电的核心部门,值班人员必须、保持高度的责任心,认真做好安全保卫工作。

二、配电所除值班人员与内部设备有关人员,保卫人员及有关领导外,其它人员未经批准一律不得入内,值班人员不得擅自让无关人员进入配电所。

三、外单位人员未参观或因其它事由,须进入配电所的应得到有关部门的批准,由专人带领进行登记后方可进入,值班人员必须进行安全监护防止人身和设备事故的发生。

风险提示:企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据,是公司内部的“法律”,但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力,只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中,工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证,所以企业制定和完善相关规章制度的时候,应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据,以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

配电规章制度6

一、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

二、值班电工要有高度的'责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,工作票制度,安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项规定。

三、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员应经动力部门领导批准。

四、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。

五、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

六、巡视配电装置时出高压室,必须随手将门锁好。

七、与供电单位或用用户《调度员》联系,进行停送电倒闸操作时,值班负责人必须核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

八、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。

九、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须两人执行,并由对设备更为熟悉的一人操作监护人,远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以单人操作。

十、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止行倒闸操作。

十一、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

十二、电气设备停电后,在未接开刀和做好安全措施以前应有电万得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

配电规章制度7

电工责任制

1、对所辖范围内的一切电器设备负责维护、检查和监视运行;

2、所管区内外线小修工作,有条件也可做大修;

3、做好学校安全管理节约用电工作,负责检查和对用户的安全宣传;

4、对所管范围内一切不合理运行的电器设备或可能造成事故的隐患设备,有权停止其使用;

5、当电器设备发生事故时,应立即采取有效措施正确处理,并向有关部门报告;

6、树立一切为教学第一线服务的理念。

配电室安全规程

1、电气工作人员必须按其职务、工种学习安全工作规程的有关部分,经市电工管理办公室考试合格,取得合格证和电工证,才能从事规定范围内的电气工作;

2、任何工作人员发现有违反电气安全工作规程者,应立即劝阻,并说明理由。发现违反工作规程,足以危及人身和设备安全应立即制止;

3、非电气工作人员不得进入配电室内。如因工作需要必须进入配电室者,应由电气工作人员紧随监护。进入配电室应先警告不许靠近设备,以确保安全;

4、非电气工作人员(包括建筑工、油漆工、电话工、电焊工及其他非电气工作人员)在配电室内外进行工作,必须由电工值班人员监护(安全技术等级不低于三级);

5、做好防止小动物进入的措施,管好门窗,出门上锁。

木工安全生产及防火制度

安全是学校的头等大事。为保证学校木工生产场地及工作人员的安全,特制订本制度。

1.认真贯彻“安全第一,预防为主,群防群治,防治结合”和“以防为主,以消为辅”的工作方针。

2.生产场地存放材料要垛放整齐。易燃、易爆用品(油漆、稀料等)、备用桌椅、木材要隔离摆放,以防火灾。

3.工作人员进入生产场地、车间工作时,要穿工作服,带安全帽。工作时要思想集中,坚守岗位,遵章守纪。

4.每天完工后及时清理垃圾(刨渣、锯末等),确保生产场地清洁。要文明生产,文明维护,做到一施一修一清理。工作时不准打逗嬉闹。

5. 工作人员工作时,要认真遵守安全技术操作规程和各项规章制度,使用机械前先检查机械是否正常,用完后及时关闭电源。

6.对机械设备(电锯、电刨等)要一学期一检修,确保生产和安全需要。

7.生产场地严禁吸烟和使用明火。

8.要备好消防器材。对消防器材要经常检查,确保能够正常使用,以备火灾之患,并要熟悉消防器材的使用方法。

高空作业注意事项

1.在2米以上工作时,须两人协作,1人在下扶梯,1人在上工作,并要系好安全带。

2.在两层以上楼房安装室外玻璃时,必须系好安全带。

配电规章制度8

配电室安全工作职责

一、配电室除值班电工和专职技术人员外,其他人员一律不准进入配电室内。

二、配电室的门窗应装设铁皮和百叶窗,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。

三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。

四、保证变压器内油位适宜。

五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间吸烟。

七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外:

1. 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、绝缘棒、临时接地线等)

2. 电工专用工具及备件

八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。

九、配电室负责人要定期进行安全检查,作好记录。

电工安全岗位职责

一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

二、定期对电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。

四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

五、发现线路老化及不良时,应及时更换。

六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

配电室定期检查及维护制度

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向项目部提出申请,主要内容如下:

1. 检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。

2. 紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。

3. 检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4. 摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

5. 配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。

6. 填写有关记录。

配电室消防安全管理制度

一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。

二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。

四、配电室内严禁吸烟。

五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。

六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

七、安全部定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电室日常巡视检查制度

一、电工每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

二、巡视检查的主要内容如下:

1. 各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2. 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。

3. 电气设备的噪音有无明显增加和有无异常音响。

4. 按规定填写运行日志。

配电规章制度9

1、配电室应靠近电源设置,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质物及无振动的地方;

2、配电室应能自然通风,并应采取防止雨、雪及动物出入等措施;

3、配电室内应配备足够的绝缘灭火器和砂箱;

4、配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途标记;

5、对配电设备或配电线路进行维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专业电工负责;

6、配电室的配电箱、开关箱内不应放置任何杂物,应经常保持清洁;

7、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;

8、所有配电箱门应配锁,配电箱、开关箱应设专人负责;

9、配电室的门向外开,并配锁。

配电规章制度10

为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。

一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。

二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。

三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作,落实好交接工作。

四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。

五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。

六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严禁抽烟,工作人员必须熟练使用消防器材。

七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理,精心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。

配电规章制度11

第一条:

配电台区三相电力导线A、B、C三相的相别,应分别以黄、绿、红色标志表示;低压电网中性线(N)以淡兰色标志表示〔TN—C系统的保护中性线(PEC)以竖条间隔的淡兰色表示〕;接地线(明敷设部分)以深黑色标志表示。三相三线制或三相四线制导线应在下列地点标明相别:

1、配电变压器低压侧套管端部;

2、配电室进出线穿墙套管内外侧;

3、配电室(箱)盘(屏)母线和引下线;

4、配电室(箱)外第一基电杆;

5、电缆或地埋线进出线端部。

第二条:

开关和刀开关(刀闸)的分、合位置标示牌应清楚、正确。合闸位置的标示牌为红色,在红底色上写明白色的“合”字;分闸位置的标志牌为绿色,在绿底色上写明白色的“分”字。

第三条:

巡视检查配电装置时,进出配电室必须随手关门。配电箱巡视完毕须加锁,电工巡视检查设备时,不得越过遮栏或围墙。

第四条:

低压电力设备应按下列周期进行巡视:

1、配电室每月巡视检查一次;

2、低压架空电力线路,每月巡视检查一次《夜巡每季一一次》;地埋线路每半年巡视检查一次,每年测定绝缘电阻一次。

3、接户线和照明装置,每季巡视检查一次。

4、电动机及其附属装置长期停用或检修后,在使用前应进行绝缘阻测试和检查。运行中的电动机及附属设备,每月巡视检查一次。

5、对设备的接地装置,每年在干燥季节进行检查一次,每五年(春季)测定一次接地电阻值。

6、触电保护器(总、分路保护器)每半年检查(试跳、定值)试验一次,应正确动作无误。

第五条:

农忙高峰用电季节增加巡视检查次数(如三夏、三秋、防汛排涝、重要节假日等)。大风、雪、雨和冰雹后,进行特殊巡视,发现问题,及时处理。

第六条:

对事故停电和触电保护器动作,要认真查明原因,采取相应措施,决不能草率行事,因急于恢复送电而扩大事故。

第七条:

对巡视检查的结果,要做详细记录,以便于分析和安排检修,对严重危及人身和设备安全的,必须采取果断停电措施,待修复后方可送电。一般缺陷要列入检修项目,按时定期修复,使低压线和设备处于良好的运行状态。

配电规章制度12

配电房交接班制度

1、接班人员提前15分钟到达值班现场,并在接班前不得饮用含有酒精之饮料及服用有催眠作用之药物,睡眠充足,精神饱满;

2、交班人员应向接班人员详细介绍本班次系统设备运行、维修情况及其它应注意和交代事项;

3、交、接班双方应共同检查并确认系统设备运行正常;

4、接班人员应详细查看值班记录、维修记录和有关通知事项;

5、如果设备正处于故障状态或正在执行切换、调整操作时,不得进行交接班;

6、时实施交接班,交接双方应在值班记录上签字后交班人员方可离岗。

配电房用电安全制度

1、机房工作人员必须熟悉机房所有设备的性能和安全要求,掌握正确的操作和检修方法;

2、机房工作人员必须熟悉机房消防设施的情况,掌握消防器材的使用方法和急救的基本知识,经常检查并保持消防和安全设施的良好状态;

3、机房内严禁吸烟,严禁存放易燃易爆或易挥发物品;

4、机房内不得私拉乱接电线和超负荷用电,严禁使用电炉和其他非工作用电;

5、机房工作人员不得携带食物进入机房,避免招引老鼠、蟑螂、白蚁等进入机房,威胁设备的正常安全运行。同时机房内所有与外界相通的孔洞均须安全封堵,并定期进行灭害工作,彻底杜绝虫鼠可能造成的危害;

6、机房内各设备均需单独可靠接地,避免因漏电威胁设备或人身安全;

7、设备重新加载上电之前须核实其供电电压是否与额定电压相符,开关是否正常、接线是否牢靠。一切核实无误之后方可上电;

8、对设备进行检修或维护时应尽量避免带电操作。

值班电工操作规程

1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;

2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定;

3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程;

4、高压设备和大容量配电柜上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护;

5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电;

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作;

7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电;

8、高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离的设备必须停电,距离大于规定安全距离的设备必须在与带电部分装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电;

9、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住;

10、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套;

11、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚;

12、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电;

13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌;

14、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行;

15、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上;

16、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录;

17、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

配电规章制度13

高低压电缆线路和桥架EHS俱乐部

1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。

2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。

3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。

4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。

5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。

6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况

高压柜、高压环网柜EHS俱乐部

A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;

B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;

C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;

D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;

E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;

G、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹,接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;

H、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;

I、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好

变压器EHS俱乐部

1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃。强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃。干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃,最高温度不超过130℃

2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。

3、外观无破损、无震动

4、各连接导线、母排温升正常。

低压配电柜EHS俱乐部

1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。

2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。

3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:

4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;

5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;

6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;

7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;

8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;

9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象

电容补偿柜EHS俱乐部

1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。

2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。

3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。

4、检查放电变压器串联电抗是否完好。

5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。

6、电容器外熔丝有无断落。

7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。

8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

9、电容器油位是否在允许范围内。

10、电容器分档刀闸位置是否正确。

配电房环境EHS俱乐部

1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。

2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。

3、配电房内照明足够良好、通风设备良好

4、消防设施齐全有效

5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。

6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

配电室安全运行规章制度

配电室规章制度

配电线路技师论文范文

配电个人工作总结

隧道临时用电方案

低压供配电系统安全管理及防护论文

电力工程配电网改造规划编制分析论文

浅析建筑电气配电线路的配电方式及防火措施论文

试点方案

施工现场临时用电安全管理协议书

配电规章制度