机电式普通中间继电器额定值规定有哪些?

1 额定工作电压应符合下列数值:

直流电压:220;110;48;24;12;6V,

交流电压:380;220;(127);100;36V,

注:带括号的值限制使用。

2 额定工作电流应符合下列数值:

交流电流:1;5A。

直流电流:0.25;0.5;1;2;4;8A。

3 额定工作频率50Hz

注:如确实需要除上述数值以外的特殊规格者,应由用户与制造厂协商确定,于产品技术条件中具体规定。

篇2:机电式普通中间继电器绝缘要求有哪些?

机电式普通中间继电器绝缘要求有哪些?

1 继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间,以及在电气上无联系的各导电部分之间的介质耐压试验,对于额定绝缘电压等于或小于60V的继电器,其试验电压值为交流1000V(有效值)、50Hz;对于额定绝缘电压大于60V而小于或等于250V的继电器,其试验电压值为交流V(有效值)、50Hz,对于额定绝缘电压大于250V的继电器,其试验电压值为交流2500V(有效值)、50Hz;试验历时1min,应无击穿或闪络现象。对于用于保护装置中的小型中间继电器,其绕组与触点对铁芯之间的绝缘应能耐受交流1000V(有效值)、50Hz,历时1min的试验而无击穿和闪络现象。

如果进行加速试验,则允许在提高试验电压10%的条件下,试验时间缩短为1s。

2 继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间,以及在电气上无联系的各导电部分之间的绝缘电阻值,在标准大气条件下测量时,额定绝缘电压等于或小于60V的应不小于400MΩ;额定绝缘电压大于60V的应不小于300MΩ,

按照GB2423.4-81《电工电子产品基本环境试验规程 试验Db;交变湿热试验方法》,在最高温度为40℃条件下,经两周期的湿热试验后,其绝缘电阻值,额定绝缘电压等于或小于60V的应不小于5MΩ;额定绝缘电压大于60V的应不小于4MΩ。

测量绝缘电阻的测试仪器其开路电压为:对测量额定绝缘电压等于或小于60V的采用250V,对测量额定绝缘电压大于60V的采用500V。

继电器经湿热试验后,在湿热箱内还需能承受2.7.1款所规定的介质耐压试验值的75%的试验。

3 继电器的导电部分对非导电金属部分(如铁芯)和外壳之间,以及在电气上无联系的各导电部分之间,若介质耐压试验值为2000V,则应能耐受幅值为5kV的冲击电压试验,此后无绝缘损坏现象。试验过程中允许出现不导致损坏的闪络。试验后继电器应满足规定。

2.7.4 继电器外壳外面的电气间隙应不小于4mm,而绝缘表面的爬电距离不小于6mm。

篇3:机电式普通中间继电器正常工作环境条件有哪些?

机电式普通中间继电器正常工作环境条件有哪些?

1 继电器使用地点的海拔高度:1000m及以下;2000m及以下,

2 继电器使用地点周围环境温度:-25℃~+40℃,

3 继电器使用地点周围空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃。

4 继电器使用时的安装位置允许偏离其标准工作位置不大于5°。

5 继电器使用地点不允许有过剧的振动与冲击。

6 继电器使用地点周围不允许有爆炸危险的介质存在,不允许有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气、导电尘埃及较严重的霉菌等存在。

篇4:机电式普通中间继电器寿命性能要求有哪些?

机电式普通中间继电器寿命性能要求有哪些?

1 对于只使用在电力系统二次保护回路中的继电器,其电寿命为1000次,机械寿命为10000次。

2 对于用在较频繁动作的二次控制回路中的继电器,其电寿命为105次。机械寿命为5×105次。

3 在检查电寿命时,产品所处的环境条件为试验的标准大气条件,即室温为+15°~35℃;相对湿度为45%~75%;大气压力为86~106kpa。继电器应放置于正常工作位置,触点应干净,无尘埃。继电器线圈应施加额定电压或额定电流动作,断电返回,触点施加额定负载,

在试验过程中,不允许清洗或触摸触点。试验的速度应考虑触点无有害的累积热量或离子,一般按不大于1次/s进行,如有特殊要求,在产品技术条件中规定。

4 在检查机械寿命时,继电器所处的环境条件同2.8.3款,对线圈应施加额定电压或额定电流动作,断电返回,触点不施加任何电负载。如是为了便于试验,也允许在触点回路加小量电负载以利于操作计数器。试验速度按不大于2次/s进行。如果试验速率有特殊要求或在试验过程中触点要求进行机械调整,应在产品技术条件中予以规定。

5 电寿命试验过程中触点应能可靠动作与返回,无稳定电弧产生,零部件无永久性变形。试验结束后,继电器应能满足本标准第2.3.1款条与2.7.1款的要求,此时介质耐压试验电压值允许下降25%。

6 机械寿命试验结束后,继电器应无破坏性能的机械损伤,零部件无永久性变形。

篇5:机电式普通中间继电器触点性能要求有哪些?

机电式普通中间继电器触点性能要求有哪些?

1 对一般的继电器触点,应能接通和断开电压不大于250V的直流有感负荷电路(电路的时间常数一般取为5ms,直接出口跳闸继电器取为40±5ms)和电压不大于250V的交流电路(电路的功率因数为0.4±0.1),触点的额定负载根据使用的要求从下列数值中选取:

触点长期允许通过电流:5;2;0.5A(交流为有效值)。

触点允许断开功率 直流:50;20W。交流:500;250VA。

触点允许闭合电流:5;2;0.5A。

强力触点的分流,接通和分流、断开的触点开闭能力在具体的产品技术条件中规定。

2 继电器的触点应具有短时承受过载的能力,经过载后的触点仍应维持正常的工作特性,

若无特殊规定,触点应能五次可靠闭合与断开产品技术条件所规定的开闭能力的1.5倍,此后触点无损坏,符合要求。

3 触点的接触电阻及机械调整参数--触点间隙、触点超行程、触点压力、如有特殊要求,应在产品技术条件中规定。如无特殊要求,触点间隙应不小于1.5mm,触点超行程应不小于0.5mm。

4 继电器的过渡转换触点应能可靠地工作,保证在触点转换过程中电流互感器的电路不致断开。

5 带有信号牌及信号触点的继电器,其信号触点的开断与闭合能力及特性,应符合信号继电器触点的有关规定。

6 装有多对触点的继电器,应妥善调整,保证各触点接触可靠与触点动作的同时性,触点的动作不应有肉眼能分辨出的先后。

7 触点的动作与返回应干脆可靠,在动作与返回过程中,应尽量消除或减轻触点的回跳现象,不允许因回跳而影响下一级电路的正常工作。

8 继电器在承受如产品技术条件所规定的外部机械振动及冲击的作用下,触点不允许产生误闭合或误断开的现象。

篇6:机电式普通中间继电器基本性能规定有哪些?

机电式普通中间继电器基本性能规定有哪些?

1 动作值与返回值

输入激励量为直流电压:动作值不小于30%和不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。

输入激励量为交流电压:动作值不小于30%且不大于80%额定电压。返回值不小于5%额定电压。

输入激励量为电流:动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并应从下列数据中选取:不大于额定电流;不大于80%额定电流,

返回值不小于5%额定电流。

2 继电器的动作时间

对继电器施加额定电压或两倍额定电流时,从施加激励量的瞬间起至动合触点稳定闭合(包括回跳时间)的瞬间止,所经历的时间应按下列数值选取:不大于45、30、20ms。

3 继电器的返回时间

当继电器的激励量下降至返回值的瞬间起至所有触点回复到原来位置的瞬间止,所经历的时间应按下列数值选取:不大于45、30、20ms。

对于允许长期通电的继电器,应在通电1h后进行测量。

篇7:机电式快速中间继电器触点性能要求有哪些?

机电式快速中间继电器触点性能要求有哪些?

1 继电器触点应能接通和断开电压不大于250V的直流有感负荷电路(电路的时间常数一般取为5ms,直接出口跳闸继电器取为40±5ms)和电压不大于250V的交流电路(电路的功率因数为0.4±0.1),触点的额定负载根据使用的要求从下列数值中选取,

触点长期允许通过电流:5;2;0.5A(交流为有效值)。

触点的允许断开功率 直流:50;20W。

交流:500;250VA。

触点允许闭合电流:5;2;0.5A。

2 继电器的触点应具有短时承受过载的能力,经过载后的触点仍应维持正常的工作特性,若无特殊规定,触点应能五次可靠闭合与断开产品技术条件所规定的开闭能力的1.5倍,此后触点无损坏,符合2.6条的各款要求,

3 触点的接触电阻及机械调整参数--触点间隙,触点超行程,触点压力;如有特殊要求,应在产品技术条件中规定。如无特殊要求,动合触点间隙应不小于1mm。动断触点间隙应不小于0.8mm,触点超行程应不小于0.5mm。

4 装有多对触点的继电器,应妥善调整,保证触点动作可靠与同时性,触点不应有肉眼能分辨出的先后动作。

5 触点的动作与返回应干脆可靠,在动作与返回过程中,应尽量消除或减轻触点的回跳现象,不允许因回跳而影响下一级电路的正常工作。

6 继电器在承受如产品技术条件规定的外部机械振动及冲击的作用下,触点不允许产生误闭合或误断开的现象。

篇8:机电式快速中间继电器基本性能要求有哪些?

机电式快速中间继电器基本性能要求有哪些?

1 动作值与返回值

输入激励量为直流电压时动作值不小于50%且不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。

输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并应从下列数据中选取;不大于额定电流;不大于80%的额定电流,

返回值不小于5%的额定值。

如继电器有保持绕组,其保持值应符合保持中间继电器的规定。

2 继电器的动作时间

对继电器施加额定电压或两部额定电流时,从施加激励量的瞬间起至动合触点稳定闭合(包括回跳时间)的瞬间止,所经历的时间按下列数值选取:

不大于4;10ms。

3 继电器的返回时间

当继电器的激励量下降至返回值的瞬间起至所有触点回到原来位置的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms。

篇9:机电式保持中间继电器触点性能要求有哪些?

机电式保持中间继电器触点性能要求有哪些?

1 继电器触点应能接通和断开电压不大于250V的直流有感负荷电路(电路的时间常数一般取为5ms,直接出口跳闸继电器取为40±5ms)和电压不大于250V的交流电路(电路的功率因数为0.4±0.1),触点的额定负载,根据使用的要求从下列数值中选取:

触点长期允许通过电流:5;2;0.5A(交流为有效值)。

触点的允许断开功率 直流:50;20W。

交流:500;250VA。

触点允许闭合电流:5;2;0.5A。

2 继电器的触点应具有短时承受过载的能力,过载后的触点仍应维持正常的工作特性,

若无特殊规定,触点应能五次可靠闭合与断开产品技术条件所规定的开闭能力的1.5倍,此后触点无损坏,符合2.6条的各款要求。

3 触点的接触电阻及机械调整参数--触点间隙、触点超行程、触点压力、如有特殊要求,应在产品技术条件中规定。如无特殊要求,触点间隙应不小于1.5mm,触点超行程应不小于0.5mm。

4 带有信号牌及信号触点的继电器,其信号触点的开断与闭合能力及特性,应符合信号继电器触点的有关规定。

5 装有多对触点的继电器应妥善调整,保证触点动作的可靠与同时性,触点的动作不应有肉眼能分辨出先后的现象。

6 触点的动作与返回应干脆可靠,在动作与返回过程中应尽量消除或减轻触点的回跳现象,不允许因回跳而影响下一级电路的正常工作。

7 继电器在承受按产品技术条件规定的外部机械振动及冲击的作用下,触点不允许产生误闭合或误断开的现象。

篇10:机电式保持中间继电器基本性能要求有哪些?

机电式保持中间继电器基本性能要求有哪些?

1 继电器的动作值、返回值与保持值:

输入激励量为直流电压时动作值不小于50%且不大于70%额定电压,返回值不小于5%额定电压。

输入激励量为直流电流时,动作值应根据产品的用途在产品技术条件中规定一合适的指标,并应从下列数据中选取:不大于额定电流,不大于80%额定电流,返回值不小于5%额定电流。

辅助激励量(保持用)为直流电压时保持值不大于70%额定电压,

辅助激励量(保持用)为直流电流时,保持值不大于80%额定电流。

2 继电器的动作时间:

对继电器施加额定电压或额定电流时,从施加激励量的瞬间起至动合触点稳定闭合(包括回跳时间)的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms。带有阻尼线圈的保持继电器,其动作时间应符合延时继电器要求。

3 继电器的返回时间:

当继电器施加额定电压或额定电流激励后,断开电源的瞬间起至所有触点回到原来位置的瞬间止,所经历的时间应不大于45ms。带阻尼线圈的保持继电器其返回时间应符合延时继电器要求。

对于允许长期通电的继电器,其返回时间应在通电1h后进行测量。

篇11:机电式保持中间继电器正常工作环境条件有哪些?

机电式保持中间继电器正常工作环境条件有哪些?

1 继电器使用地点的海拔高度:1000m及以下;2000m及以下,

2 继电器使用地点周围环境温度:-25~+40℃,

3 继电器使用地点周围空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的最低温度为25℃。

4 继电器使用时的安装位置允许偏离其标准工作位置不大于5°。

5 继电器使用地点不允许有过剧的振动与冲击。

6 继电器使用地点周围不允许有爆炸危险的物质存在,不允许有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气,导电尘埃及较严重的霉菌等存在。

煤矿电工考试题及答案

电工基础考试题及答案

初级培训电工考试题

高级电工理论知识考试题

电工基础试题

电工实习报告

钢砂自动吸送装置设计

电工基础试题及答案

低压电工考试模拟试题

易出错的电工判断试题及答案

机电式普通中间继电器额定值规定有哪些?
《机电式普通中间继电器额定值规定有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【机电式普通中间继电器额定值规定有哪些?(锦集11篇)】相关文章:

电工基础课件2022-05-05

电工培训考试试题2023-01-28

高级电工试题及答案2023-04-10

电气自动化毕业实习报告2023-02-07

初级电工培训教材2023-04-02

集控运行技师工作总结2023-08-30

电大机械毕业论文(设计)评审表范文2023-04-25

冲床自动送料装置机械结构设计-毕业论文设计2023-01-11

试题答案2023-08-24

医学试题及其答案2022-06-30

点击下载本文文档