电信技术设备接地技术的研究论文(共15篇)由网友“珍妮”投稿提供,下面就是小编给大家带来的电信技术设备接地技术的研究论文,希望大家喜欢阅读!
篇1:电信技术设备接地技术的研究论文
电信技术设备接地技术的研究论文
【摘 要】对电子通信设备中的接地技术进行研究,能够有效提高电子通信设备信息传递的效率。基于此,本文将对电子通信设备接地技术中存在的问题进行简单的介绍。并对电子通信设备接地技术的改善方法进行研究,其中包括优化接地方式、注重施工细节、建立完善的接地施工制度三个方面。
【关键词】电子通信设备;接地技术;接地方式
前言
随着科技时代的到来,电子通信设备被广泛应用到人们的生活当中。而接地技术的运用,能够有效防止电子通信设备出现漏电等情况,进一步确保电子通信设备的运行安全。但是,目前我国电子通信设备中接地技术在实际应用的过程中仍存在一些问题,影响了电子通信设备的正常运行。由此可以看出,要想从根本上提高电子通信设备中接地技术的应用质量,就要对接地技术中存在的问题进行深入的研究。
1 电子通信设备接地技术中存在的问题
目前,我国常用的电子通信设备接地方式可以分为两种类型,一种类型是直接接地方式,另一种是悬浮接地方式。直接接地方式指的是将电子通信设备直接与大地进行连接,这种方法能够有效避免静电的产生,确保通信设备的运行安全。悬浮接地方式主要通过建立一个连接点,并通过连接点将大地以及通信设备相连接,这种方法能够有效避免悬浮法与直接法相互影响。
其中,接地技术中主要存在的问题是通信设备接地技术在安装过程中安装人员的操作不够规范,导致通信设备在运行的过程中出现漏电情况。由于通信设备的额定电压为220v,人体所能承受的电压远远小于通信设备的额定电压。所以,一旦通信设备出现漏电的情况,通信设备、人体以及大地三者之间会形成一个回路,从而对人体造成伤害。在安装通信设备的过程中要注意选择具有良好导电性的通信设备,这样才能将设备中的电流及时的传导出去,降低电流对通信设备自身的损坏。另外,应对通信设备的电压进行有效的控制,确保通信设备在安全的电压下运行。一旦通信设备中的电压过大,就会出现通信设备接触不良以及接地设备受到损害等现象出现,进而对通信设备的正常运行造成影响。
2 电子通信设备接地技术的改善方法
(1)优化接地方式
接地方式直接影响着最终的接地效果,所以,接地施工人员在进行接地施工的过程中,要对接地方式进行科学的选择。首先,对电子通信设备的运行环境进行充分研究,找出环境中存在可能影响接地效果的因素,并对其进行及时的解决。例如,环境中的`温度以及湿度等,都会影响接地技术的最终效果。一旦环境中的湿度较高,就会大大提高电子通信设备的漏电概率,所以,在这种情况下选择接地方式时,就应选择防潮性能较好的接地方式,确保电子通信设备的正常运行。其次,对接地线内的阻抗进行有效的控制,如果接地线内的阻抗过高,接地线内的电流就会对电子通信设备造成一定的影响。其中,接地线内的阻抗大致可分为两种,一种是接地线中的电阻,另一种是接地线中的电感。目前,降低电阻的有效方法就是对电子通信设备进行定期的保养和维护,避免电子通信设备出现故障导致电阻的增加。降低电感的有效方法是选择合理的接地方式,当前最常用的降低电感方法是采用多点接地法。由此可以看出,要想对电子通信设备的接地技术进行优化,就要对电子通信设备的实际运行情况进行充分的了解,根据自身情况选择合适的优化方法,在提高接地技术运行效率的同时,降低了施工人员在施工过程中的施工难度[1]。
(2)注重施工细节
在利用接地技术进行施工的过程中,为了提高接地技术的运行质量,要对施工过程中的细节问题进行足够的重视,其中主要包括接地技术中的细节以及接电环境中的细节。接地技术中的细节主要包括连接点的变化以及接地导线的性质等方面,在进行施工人员进行接地施工的过程中,要时刻注意连接点的变化。一旦连接点的变化过大,就会导致电子通信设备中的电位差出现变化,进而降低了电子通信设备运行的运行安全。另外,在对接地导线进行选择的过程中,要尽量选择电阻小的导线,长度不要太长。这种导线在实际应用的过程中能够使电子通信设备在电阻较低的环境下运行,降低了电阻对电子通信设备的影响。
另外,接地技术的施工环境也是影响最终施工质量的重要因素。第一,要尽量避免在危险的环境中施工,例如电阻较高的回路以及公共阻抗较高的环境等。第二,对于施工中的细节问题要有明确的规定,例如,在使用接地电缆以及接地螺旋的过程中,要使用具有明确标识的电缆以及接地螺旋。这种方法可以有效降低环境对接地技术的影响,进而确保电子通信设备的安全运行。
(3)建立完善的接地施工制度
施工制度对于施工过程来说起着引导规范的作用,所以,对接地施工制度进行完善,能够进一步提高接地技术的施工质量。在对接地施工制度进行规范的过程中,主要通过两方面完成,一方面是对施工流程进行规范,另一方面是对施工过程进行监督。首先,对于接地施工中的接地类型以及接地施工的目的进行明确规定,进行有所侧重的施工。例如,有些接地施工对接地线内电阻的要求很高,而有些接地施工对于导电性有较高的要求。这就要求施工人员在施工的过程中需要根据不同的需求进行针对性施工。其次,对于接地施工中的设备类型以及接地设备进行分类,不同类型的设备要根据不同的施工方案进行。最后,在完成施工后,要对最终的接地施工进行全面检查。检查的主要内容包括,接地线以及总电源是否受到损坏,接地螺丝是否牢固以及接地线的安装要求是否符合标准等方面。同时,加强对接地线施工的验收力度,定期对接地线的运行质量进行检查,一旦发现问题及时的进行解决,确保电子通信设备的运行质量[2]。
3 Y论
随着人们对电子通信设备运行质量的要求越来越高,如何提高电子通信设备的信息传导效率成为人们重点关注的问题。本文通过对接地技术的方法进行完善,提高了接地技术的运行质量,同时也提高了电子通信设备的信息传导质量。由此可以看出,对接地技术的施工方法进行改善,能够为今后接地线技术在电子通信设备中的运用奠定良好的基础。
【参考文献】
[1]王建红.电子通信设备的接地技术与问题剖析[J].电子技术与软件工程,,17:32.(2016-09-01)[-08-11].
[2]孙婷.电子通信设备接地问题分析[J].辽宁师专学报(自然科学版),,1604:19-20+56.[2017-08-11].
篇2:电信技术工程中设备抗干扰接地策略研究论文
电信技术工程中设备抗干扰接地策略研究论文
摘 要:随着科学技术水平的不断提高,我国电子通信工程也得到了较快的发展。电子通信工程的快速发展不仅仅能够推动我国经济水平的发展,还能够带动其他行业的进一步发展。抗干扰接地技术的设计和应用做为电子通信稳定运行的基础,不仅提高了电子设备的抗干扰能力,同时加强了电磁兼容性。抗干扰接地对电子通信工程性能的正常有效发挥和安全性起着重要作用。文章首先分析了现阶段电子通信工程中设备运行干扰因素,然后又重点探讨了相应抗干扰措施和手段。
关键词:电子 通信工程 设备 抗干扰 接地措施
1、导言
随着科技水平的进步和经济的快速发展,我国的电子产品的普及率和使用率大大提高,各类电子产品丰富了我们的生活,也让我们的生产生活更加便利。电子通信工程不断进步和发展,确保了电子设备的有效运行,其中设备的接地安全性受到越来越多的关注。设备抗干扰接地技术不仅影响着电子通信工程的运行性能,还关系着相关工作人员的安全保障。
2、抗干扰接地的含义
在通信系统中,信号源要经过地线回流,由于地线上存在阻抗,当电流流过地线时,便在地线上各点之间形成电位差,这样会使得地线因阻抗而出现电位差,从而使信号传输出现偏差,这就是干扰。接地抗干扰技术在理论技术方面主要指两个含义:其一,避开地环路的干扰;其二,降低公共阻抗干扰。采用浮地式结构或“单端接地”的方式有效地避开了地环电流,并且在“单端接地”的基础上,并联接地是降低公共地线阻抗的耦合干扰最为有效措施。电子通信设备,需要使用这些抗干扰接地手段,确保设备的正常安全运行。
3、电子通信工程中设备运行存在的干扰因素分析
对于现阶段电子通信工程中设备的有效运行而言,相应准确性和可靠性方面的'要求越来越多,这就需要重点围绕着存在的各类干扰因素进行剖析,其中比较突出的干扰因素有以下几个方面:
3.1 O备杂波干扰
在电子通信工程项目的具体运行过程中,因为其内部涉及到的设备数量越来越多,其类型也存在着较大的差异性,这也就导致其相应运行过程中可能会出现一些不达标现象,容易出现较多的杂波或者谐波影响到设备的运行效果。这一方面的干扰和影响在当前还是比较常见的,很多设备杂波问题的出现都有可能会影响到整体运行精确度,并且还有可能会伴随出现一些载波噪声问题,需要引起足够重视。
3.2 电磁干扰
在现阶段电子通信工程项目的有序运行过程中,其存在的电磁干扰问题同样也是比较突出的,这种电磁干扰类型较多,比如微波、设备电噪音、无线电以及调频广播、雷电等,都可能会产生较为明显的不利威胁和影响,进而也就必然会导致电子通信工程中的信息传输效果受损,还可能会对相应设备运行的安全性产生较为明显的干扰,对于电子通信设备乃至人员,都可能会形成较大不利威胁。
3.3 相邻信道之间的干扰
对于电子通信工程项目的有序运行而言,其在相邻信道方面存在的干扰问题和影响因素也是比较突出的,这种相邻信道方面的相互干扰主要就是因为其频率不一致,或者是相应频带出现了重叠问题而导致的,如此也就需要重点进行有效防护处理。基于这种相邻信道方面的干扰而言,其还可能会形成较高的噪音威胁,随着当前信道数量的不断增加,其产生的威胁和干扰同样也是比较突出的。
4、电子通信工程中设备抗干扰接地策略
4.1 降低电路系统中的环路与环路之间的干扰
为了能够更大程度的降低设备的阻抗,在众多的工程里面,将众多的设备进行多点的接地连接,这样的方法虽然能够有效的降低设备的阻抗,但是也有可能造成一些其他的故障,比如设备之间会形成地环路,从而对设备的正常运行造成一定的影响。其次电子通信工程里面有大量的电路元器件,这些元器件一旦与接地平面之间进行接触的话,将会造成回路现象。因为这两者之间存在着很多的电容器,当电流经过电容器的时候,会造成回路的现象。除此之外,在接地平面上会产生一个磁场,当有电流经过这个磁场的时候就会发生电磁感应现象,并且由于环路自身的特点,电磁感应的现象将会特别明显,一旦发生电磁感应,将会有感应电流产生,最后致使电子设备发生故障,从而影响到电子通信工程的正常实施。众所周知,在电子进行工作的过程中,磁场对其的影响是相当大的。如果某个磁场的磁场强度是相当大的话,则会对整个电子设备的正常运行出现很多的故障,甚至还会致使电子设备与电路之间不能够兼容,从而对电子设备造成一定的影响。
4.2 降低地线自身阻抗
在设备抗干扰接地技术中地线自身的阻抗力对抗干扰性能的影响最大,地线的抗阻会在地线的各个点位形成电位差,使得电路运行不正常,通常采取多点接地的方式来降低地线自身阻抗。地线阻抗主要包括电感和电阻两个部分,要对这两部分进行区分并分别针对不同的状况来降低地线的抗阻。通过研究实验发现,在高频电路中地线阻抗受电感的影响比较大,而地线的阻抗与地线长短是成正比的,即在导线截面积相同的情况下,其圆形截面越大则电感越大。所以,在高频电路中通常采取多点接地策略。首先选择电感作用力小的铜制导线,其次要缩短导线的长度并分段进行连接,确保所有的连接点都有合适的接地源头,通过多点接地方法可以有效降低高频电路中的地线阻抗值;而在低频电路中电阻是地线阻抗的最大影响因素,通过其计算公式R=S/A可以得出,在线路长度和性质相同的情况下,增加导线的横截面积就可以降低电阻,所以低频电路中增加导线横截面可以达到降低地线阻抗的效果。另外,由于交流电中趋肤效应的作用,容易导致电流聚集缩小导线横截面积的问题,在实际情况中,可以根据需要合理加大导线的横截面积即可。
4.3 对布线精度进行不断的加强
由于现代化进程的快速发展,人们生活水平不断提高,进一步推动电子通信工程取得极大进步。在一定程度上导致大部分设备系统中都会出现相对来说比较复杂的接线,电子通信工程设备对接地线技术提出比较高的要求以及相关标准。因此需要更加准确的数据,在施工过程中,需要对其进行有效的调试,直到调试到合理为止。如果一个接线环节出现问题,就会给实际运行带来不必要的影响,甚至会出现更多问题。所以要从源头抓起,才能避免出现这种问题,对接地方式充分合理的运用,降低干扰现象。对接点数据以及位置进行选择的过程中,应该结合实际状况,严格地进行选择,结合实际需求做好选择,充分保证安全以及可靠性。
4.4 对屏蔽线阶段进行合理设置
现阶段由于我国市场上出现较多的接地系统,因此设备进行屏蔽线接地时应该结合自身实际需求,和设备具体情况实施进行有效的研究和分析,坚决避免使用和设备要求不符合的接地系统,如果使用不符合的接地设备系统,不能给设备提供一定的安全保障。并且在实际进行操作的过程中,一定要保证接地线的长度在一定程度上不小于信号波长度的四分之一,与此同时还要特别注意的就是尽量使用长度不是四分之一波长的积倍数,充分保证合理性。结合电子设备存在的问题,在对设备接地时,相关的工作人员应该保证暖气以及地下水管道等不能用来进行接地线使用,这样会进一步对干扰进行加大。
结束语
综上所述,目前电子通信技术在社会中的应用越来越广泛,人们对其品质和要求也越来越高。所以在进行设备处理与检查的过程中,一定要对设备进行抗干扰的接地措施,这样才能够更好的保护工作人员,从而确保工作人员的安危。
参考文献
[1]曲君国。电子通信工程中的设备抗干扰接地措施探讨[J]。中国新通信,2016(15):26。
[2]熊欣,韩大伟。浅谈电子通信工程中设备抗干扰接地措施[J]。电子制作,(02):12。
篇3:供电系统的接地技术研究论文
供电系统的接地技术研究论文
在TN-S系统中,保护导体和中性导体是没有在一起的,在就相应的限制了建筑物内导体的使用类型,要求建筑物内无PEN导体。因此,建筑物内采用了(L1、L2、L3、N、PE)三相五线制系统作为配电系统。在正常的工作状态下,PE线是没有电流呈现的,也不会有电压呈现在设备外露的导电部分,对电子设备的适应能力较强。在TN-C系统中,中性线和保护线合位PEN线,能够具备安全保护和通过正常符合电流的作用。当PEN线中通过高次谐波时,将会导致有电压降产生在PEN线上,会对电子设备和安全造成一定的影响。对于不能够满足TN-S型供电环境,可用TN-C-S系统替代TN-C系统。我国多由TN-C系统,也就是三相四线制完成供电网系统,建筑物进户处为改造时的分界点,分开N线和PE线,重复接地,建筑物主接地端子和接地点相联,如图一所示。分开N线和PE线后,就不可以重新合并,按相线处理中性导体N线,通常情况下不能再重复地将N线接地。整个建筑物内部,供电均采取TN-S型式。在TT电力系统中,存在一个直接接地电,可直接将外露在电气设备的导电部分接在无关户接地点的接地极。然而,IT电力系统不直接将其带电部分和大地相连,外露于电气设备的可导电部分接地。
信息设备及系统的接地
国际电信联盟、国际电工委员会,以及国家相关标准规定等都大力推荐使用等电位连接和共用接地,其中共用接地也称为统一接地,即交流电源、防雷、安全和电子设备的接地体为同一个。这样的接地方式采用合理的技术,经济合算。同时,在采取这种统一的接地方式后,在一定程度上可稳定各系统的参考电平。在外界环境的干扰下,参考电平也将随之相应分离浮动。经过较多的工程实践应用,均可证明接地的最佳方案为统一的接地。在实际的工程实践当中,部分厂家提出将电子设备的直流地或信号地实施独立的接地,这与等电位安全要求是相违背的。为了避免电磁干扰,电子设备的信号地和直流地已经和外壳连接在一起。假如电子设备的供电为220V交流电源,那么根据相关的规程要求,该设备的外壳应当和保护地PE线连接。然而,在实践操作中,各种类型计算机则是将直流地和外壳在一起连接在PE线上,外界提供分离的保护线和信号线,然而计算机却将分离的保护线和信号线连接在一起,那么,所谓的单独接地也就无任何实际意义。根据国际电工委员会标准的要求,一个建筑物值可以存在一个接地系统。这样直接避免了多个分开的接地系统同时存在,建筑物内不同金属导体因电位差而形成的电气事故的发生。
信息设备及系统的防雷
在当代,防雷工程需要保护的对象为建筑物、设备、人,该工程的主要目的是避免雷电直击建筑物,以及雷电产生的电磁脉冲侵害建筑物、设备、人。其中,前者是将防雷装置安放在建筑物上,后者则是保护雷电电磁脉冲,采用了比前者更复杂、更广泛的防雷技术和防雷范围,两者之间存在密不可分的联系,同时又有相应的分工,仅仅是从不同的角度,采用不同的方法实现防雷。建筑物内信息设备及系统防雷的首要屏障就是建筑物本身的防雷装置。所以,要想更好地完成信息系统的防雷,就必须要对建筑物本体的防雷加以重视。现今建筑物的防雷基本上是通过建筑物顶部避雷带、建筑物的楼板、柱、梁、以及四周墙面内的主钢筋作为引下线,网状接闪器,接地体则以地下钢筋混凝土基础实现。因此,在设计和施工建设建筑物时,就应当考虑引下线、网状接闪器和接地体的钢筋网络这几部分的电气连接,最后完成“法拉第笼”式的理想程度较高的避雷体。采用此结构的避雷保护的优点是:能够在很大程度上降低侵入的雷电电池脉冲强度,起到“法拉第笼”的屏蔽作用;能够避免“绕击”;能够确保人和设备的安全,这是由于建筑物各层的楼板、圈梁、梁、柱、墙面的金属管线和钢筋等导电体已经连成的电气一体化,几乎做到了各个部位具备相等电位;“笼”式避雷装置是以众多数量的钢筋组成引下线,使雷电流在一定程度上获得大量的分散,同时削减了脉冲电磁场冲击增幅值;以分布在地下四周的.钢筋混凝土基础作为接地体,能够形成均匀分布的均压网,以大范围的面积和大地接触,接地电阻稳定、低。在众多的防雷方式中,被国内外公认的、可靠的、经济的防雷方式是现代建筑钢筋混凝土结构和防雷网相结合。如今的信息技术在快速的发展中,考虑到将来的信息事业的发展,在建筑物的设计和施工中,还要将各层梁、板、柱内的主钢筋焊出接头预留出来,方便以后能够顺利地和室内接地母线连接。
结束语
信息设备及系统防雷工作是较为复杂的系统工程。在该工程的起始阶段,需将建筑物构造成一个避雷系统,建筑物内的供电均采用TN-C-S或者TN-S系统完成,虽有的内部导体的连接均为等电位,所有设备的接地系统均为同一个,还要合理地布置和屏蔽线路和设备。为了避免雷电波的反击和侵入,还必须在设备端口或者机房安装相应的避雷器。若能够仔细、认真地完成上述几点,那么就能够使信息系统的安全得到基本的保障。
篇4:机电一体化设备故障诊断技术研究论文
机电一体化设备故障诊断技术研究论文
摘要:随着我国的科学技术水平的提高,机电一体化领域的发展也有着长足进步,机电一体化设备的应用中,由于各种因素影响比较容易出现故障,对这些故障进行诊断就显得比较关键。基于此,本文先就机电一体化设备故障诊断的特征以及诊断技术发展问题加以阐述,然后就机电一体化设备故障诊断发展措施和具体诊断技术详细探究,希望能从理论层面对机电一体化设备故障诊断操作提供有益发展思路。
关键词:故障诊断技术;机电一体化;技术问题
通过对机电一体化设备诊断故障的应用能有效保障生产的安全,提高机电一体化设备的整体应用效率。故障诊断技术的科学应用下,能起到协调的作用,保障机电设备的稳定运行。未来对机电一体化设备的应用会愈来愈广泛,做好机电一体化设备故障诊断工作也就比较关键。
1机电一体化设备故障诊断特征及诊断技术发展问题
1.1机电一体化设备故障诊断的特征
机电一体化设备是多层网络结构组成的,有设备层以及自动化和控制层,由于机电一体化设备自身有着特殊性,所以设备故障就有着鲜明特点。机电一体化设备的零件数量比较多,这也就使得在设备故障发生的时候比较复杂,设备的各部件间都有着紧密的衔接联系,从而促进设备正常运行[1]。机电一体化设备故障的诊断时候,实现迅速诊断是存在着难度的,设备故障产生的因素也比较多,判断故障的真实源头在短时间内就存在着难度。再者,机电一体化设备故障的诊断的目的性特点也较为鲜明。机电设备的运行中出现了故障问题,在进行诊断的时候主要是采用相应技术,最大效率的找到机电设备的故障所在,从而针对性的解决,最大程度的减少对生产造成的影响。而在进行故障诊断的时候,综合性特点也是比较突出的,主要是运用的诊断知识比较多样,机电一体化设备的故障诊断对诊断人员的综合知识储备有着要求,需要将理论和实践紧密的结合起来,才能提高故障诊断的质量。
1.2机电一体化设备故障诊断技术发展问题
从当前机电一体化设备故障诊断技术的发展现状能看到,虽然在一定程度上有着很大的进步,但是也存在着各种的问题,主要有以下几个层面:其一,缺乏完善诊断理论体系。机电一体化设备的故障诊断的发展需要有完善的理论体系,这是促进故障诊断技术进步的重要基础。我国在机电一体化故障诊断技术的发展时间上比较晚,诊断技术创新理论研究人才比较缺少,所以在机电一体化故障诊断领域的发展相对比较滞后,在实际的发展过程中没有注重总结经验,有实用以及经典方案没有及时总结经验,缺乏形成系统性的理论体系,这就必然会对我国机电一体化诊断技术的良好发展产生不利影响[2]。其二,诊断技术应用缺乏规范。机电一体化设备故障诊断技术的发展应用中,缺乏系统的理论体系作为支持,在实际的操作管理当中就会造成诊断准确率低的问题,诊断工作的实际操作当中,没有注重考虑机电一体化设备的特殊性,也没对其工作环境详细的分析,缺乏结合故障现象层层找原因的思维,这就必然会影响故障诊断技术的应用效率。加上诊断技术的应用没有良好的'规范,从而就会进一步的影响机电一体化故障诊断的效果。
2机电一体化设备故障诊断发展措施和具体诊断技术
2.1机电一体化设备故障诊断发展措施
机电一体化设备故障诊断问题要及时的排除,这就需要针对性的加以应对,可从以下几点加以考虑:第一,完善机电一体化故障诊断理论体系。机电一体化设备故障诊断技术发展的不足,很大程度上是由于缺乏完善的理论体系作为支撑,要能结合故障诊断的实践操作及时的总结经验,逐渐形成系统化的故障诊断理论体系。结合诊断技术的理论,可靠性是重要参数,在规定条件完成规定功能的能力,之间也是理论实现转化的关键[3]。机电一体化故障诊断操作中,相关诊断人员就要能从工作实践当中对相关的知识经验灵活运用,将培训当中以及书籍中的理论和设备诊断实践操作相结合,注重故障诊断方法的创新,提高自身的业务能力的同时,逐步完善技术理论,这样才能有助于故障诊断技术的良好发展。第二,充分注重故障诊断事前预测。机电一体化设备故障诊断的要注重事前预测,这是减少机电设备故障诊断中失误的重要举措。相关机电一体化故障诊断工作人员,要能充分注重和自身的经验以及理论知识相结合,从实践中灵活运用理论知识,做好机电设备的维护检修工作。机电一体化设备在运行前对设备的零件的完好性进行检查,这是事前诊断预测的重要工作。通过事前预测就能避免设备在故障下运行,有助于延长机电一体化设备的使用寿命,对故障诊断人员来说也减轻了工作上的压力负担。
2.2机电一体化设备故障具体诊断技术
机电一体化设备故障的诊断主要是为保障机电设备的正常安全运行,及时发现故障问题提高维修的效率[4]。机电一体化设备故障的诊断主要有几个重要的任务,也就是进行故障的检测以及故障的定位和故障类型的判断,最后是进行故障的恢复。机电一体化设备故障的诊断主要通过以图1过程来实现的。图1机电一体化故障诊断流程机电一体化设备故障诊断技术中,故障类别划分是比较重要的,要结合故障损坏的零件状况以及设备工作产生的影响来划分。能够分成破坏性以及非破坏性故障类型。故障划分之后按照故障范围以及严重程度来针对性的加以应对。机电一体化故障诊断先进技术的应用,要结合机电设备的具体故障,测试机电设备的整体运行状况,并要能结合设备的组合状况以及基本的性质来集中诊断控制,保障机电设备工序的完整有效。设备数据分类是比较重要的,相关技术人员就要结合设备预防故障诊断结构,保障诊断运行框架的完整[5]。按照基本的步骤控制流程进行诊断,应用检验机制的过程中,结合诊断故障出现偶然和持续性,综合性的进行管控。也要能分析设备故障指示灯的实际运行状况,做好故障信息的采集工作,针对性的应对。机电一体化设备故障诊断技术中,采用专家系统技术应用能大大提高故障诊断的整体质量。机电一体化设备运行故障的诊断在发展中,会向着智能化以及网络化的方向迈进,当前的专家系统技术在机电一体化设备故障诊断当中的应用愈来愈广泛,这一系统技术是通过知识库以及用户界面和推理机制所构成的,是通过对某领域多个专家知识建立的计算机软件系统,能实现在线检测各种故障信息,通过专家系统来对故障进行判断和提出解决的方法。专家系统技术的实际应用当中有两次诊断,一次是通过实时在线的形式,结合装在设备上的有限数量传感器输入信息,并能从知识库当中来对机电一体化设备加以判断检测,出现设备故障问题的时候系统就会发出警报提出,并对机电设备简单应急,如停机检修打印诊断报告[6]。如果诊断异常知识库没有直接报警代码就会实施二次诊断,这是离线的诊断,比较精密的诊断,具体的诊断中把设备状态信息存入数据库当中,并对异常状况加以保护,结合知识库以及人工经验等分析推理诊断,最终找到故障的真正原因以及故障的位置,打印诊断报告,显示器会给出诊断的方法。
3结语
总而言之,机电一体化设备故障诊断的技术发展应用过程中,技术的先进性在增强,这是保障机电一体化设备安全稳定运行的关键。机电一体化设备的运行管理是比较重要的,做好预防工作能够延长设备使用的寿命,减少工作人员的工作压力,通过故障诊断技术的科学应用下,能大大提高故障诊断效率。
参考文献:
[1]陈启勇,王秀华,李海梅,宋秀芹.机电一体化设备的探讨[J].科学中国人,(29).
[2]刘吉祥.机电一体化设备的故障诊断技术探讨[J].科技创新与应用,(21).
[3]刘旭明.机电一体化设备的故障诊断技术研究[J].内燃机与配件,2017(19).
[4]孙一平.机电一体化设备的故障维修特点以及可靠性探讨[J].中国高新区,(12).
[5]周柳奇,施力仁.机电一体化设备的故障诊断技术探析[J].电子世界,(22).
[6]董波.机电一体化设备的故障诊断技术研究[J].民营科技,2015(10).
篇5:电气接地论文
电气接地论文
摘要:本文谈及了电气的接地问题及其具体措施.更多电气论文相关范文尽在职称论文发表网。
现代接地的概念可以简单的表述如下:对于线路工程师来说,“接地”的含义通常是“线路电压的参考点”;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是,接地是电流返回其源的低阻抗通道[1,2]。注意要求是“低阻抗”和“通路”。
1 供电系统的接地
1.1 供电系统的两个接地
对于任何电压等级的供电系统来说,负荷端电气装置外露导电部分的接地和系统内电源端带电导体的接地是都需要处理的两个接地问题。在低压供电系统中,所谓的背后接地,也就是电气装置内电气设备金属外壳、布线金属管槽等外露导电部分的接地,也就是前者。系统接地是指变压器、发电机等中性点的接地,也就是后者。
1.2 系统接地的作用
系统接地的作用是保证系统的正常运行,例如当雷击时,地面强大的瞬变电磁场使架空线路感应幅值很大的瞬态过电压,它持续时间极短,以微妙计,但过电压幅值和上升徒度很大,使设备和线路承受危险电涌电压的冲击。作系统接地后线路感应的雷电荷获得对地泄放的通路,大大降低了这一瞬态过电压,减轻了设备和线路绝缘被击穿的.危险。又如高、低压共杆的架空线路,若发生高压线路坠落在低压线路上的故障,如有系统接地,高压侧故障电流可通过低压系统的系统接地返回电源,使高压侧继电保护动作迅速切除电源,从而避免或减轻故障的危害。
1.3 保护接地的作用
保护接地是电气装置内外露导电部分的接地。发生相线碰设备外壳接地故障后如未作保护接地,设备外壳的对地电压Uf即为相电压220V,人体若接触此电压电击致死的危险很大。作保护接地后,以仅为PE线和Ra上故障电流Id产生的电压降,仅为220V的一部分。Ra还为Id提供返回电源的通路,从而使保护电器动作而切断电源,起到防人身电击和接地故障火灾的作用。保护接地对电气安全是十分重要的,除特殊规定外,必须保证接地通路的正常导通。IEC规定PE线(包括PEN线)不允许装设开关以杜绝开断。
1.4 10/0.4kV配电变电所内的两个接地
10/0.4kV配电变电所既是低压系统的电源端,又是10kV系统的负荷端。因此它既有变压器低压中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分保护接地。在过去10kV网络不接地系统中,这两个接地通常是合一的。
2 建筑接地施工
保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。在实际应用中,有桩基的建筑工程中,可以把桩基作为接地体,以基础钢筋作为接地网,以主体柱筋作为引下线与桩基连接而构成自然接地装置。这种系统可以防雷,采用钢筋主要是考虑到雷电时的热效应,不使接地系统遭到损坏而在某处断开,建筑防雷接地系统要求在建筑的使用寿命内要经受雷击而不损坏。
对于电缆接地来说,在建筑物入口的地方,各个高层建筑物的每个楼层配线之间以及其每个二层的交接之间都应该设立接地设备安装点,同时,在建筑物入口处的接地设备装置点必须要紧挨保护器,T 线电缆的的防磁保护层必须用4mm2多股铜线焊接到电线所过的配线间的接地设备上,并且干线电缆的防磁保护层必须时刻保持着连续的状态。建筑物所引入电缆的防磁保护层必须要焊接到建筑物入口处的接地设备上。各个配线之间应使用多股铜芯接地母线进行焊接,然后再与土壤中的地体进行连接。接地用线的位置应该在建筑物的中心位置上。对于没有防磁保护层的T线电缆应将其放入到金属管的内部,金属管的接头处的连接必须要牢固,以确保电气时刻保持连通的状态,所有经过的配线间必须使用6mm2辫式铜带与接地装置进行连接。接地电阻值应按照应用系统设备接地的具体要求进行实际操作。
在做接地系统时,可能会认为接地极打的越多越好,实际情况是接地极密度太大,会使故障电流从各接地极往大地各处扩散时,相互之间产生屏蔽阻碍作用,从而影响接地效果。一般要求接地极之间的间距不宜小于其长度的2倍。
低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4 Ω。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100kVA时,接地电阻不宜大于10 Ω。仪表和DCS的接地系统一般要求接地电阻不大于1Ω。
3 供电系统接地注意事项
1)接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;
2)明敷接地线应使用黄绿双色线;
3)当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志;
4)在断路器室、配电室、母线分段处、发电机引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线,并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓;
5)直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接,应采用单独的接地线;
6)随着科技的进步,大多数变电站综合自动化系统,在66kV及以下电压等级的不接地系统、经消弧线圈接地或经小电阻接地的系统,采用了理想的单相接地时的选线装置,作为判断是否接地的依据。由于装置采用了相对概念作为判据,因此现场接线时一定注意电压、电流的进出关系及相位不能颠倒,否则会导致选线错误。
PT信号采用开口三角形接线方式,CT信号采用套装零序CT的方法,且极性面朝上,零序CT二次非极性端接地。
篇6:电信技术工程中的设备抗干扰措施分析论文
电信技术工程中的设备抗干扰措施分析论文
摘 要:当今社会,随着经济的不断发展以及科学技术的不断进步,电子通信工程在应用的过程中也受到了更多的关注,对于电子通信中的设备干扰措施也在不断的创新与改革之中。对于电子通信过程中应用,必须要从根本上做好防干扰措施,在各类干扰因素不对电子通信工程产生影响的前提下将电子通信工作做到高质量、高速度。电子通信工程的广泛应用于不断创新对于我国高科技的使用以及相应技术的研发都有很大的促进作用,也就是说在不断发展的同时也要做好设备的抗干扰工作,保证电子通信工程的正常运作。所以,在目前的工程中要提高对于设备的重视,加强对于相应干扰方面的研究与分析,本文从电子通信工程的发展现状出发,对其运行设备中存在的干扰因素在进行了分析,同时也指出了抗干扰的有效措施,希望能够对今后电子通信工程的应用于发展起到很好的帮助作用。
关键词:电子通信工程 设备 抗干扰
引言
随着经济的不断发展以及科学技术的不断进步,在当今社会的发展过程当中,电子通信工程的相关项目在应用的过程中越来越重要,作用也越来越明显。因为诸如电子通信工程之类的电子工程项目在应用以及运行的过程中会比其他的设备更具有可靠性与准确性,不仅能够保证在应用的过程中减少干扰,也能够在一定程度上引起科学界的关注,从而经过不断的创新与科研不断进步。电子通信工程的设备抗干扰也一直以来都备受关注,较为理想的抗干扰措施能够为设备的正常运行带来帮助,也是目前电子通信工程在应用过程中需要重视的一个项目。在电子通信设备使用的过程中,抗干扰措施若是能够有效的进行并不断创新,就能够很大程度上提升工作的效率,带来更好的工程效果。因此,本篇文章针对对于电子通信工程中的设备抗干扰措施展开分析,希望对今后相关应用提供有效的借鉴。
一、电子通信工程中的设备存在的干扰因素:
电子通信工程中的关键点就是设备的完整性以及可靠性,设备的抗干扰直接影响了工程的质量与效率,因此,对于电子通信设备的抗干扰措施应该进行全面的设计与执行,下面先从抗干扰的因素进行分析,其中包括以下重要的两点:
1、电子通信设备中的杂波干扰
在电子通信工程中,难免会遇到杂波干扰的现象,因为随着电子通信工程的不断发展与不断创新,不管是内容上还是形式上都在不断的发展,所应用得到的电子设备也越来越多,其中有少部分的电设备可能会出现相互影响的情况,由此产生了电子通信设备中的杂波。杂波的产生很容易会干扰到电子通信工程的效率,这也就证明了由于电子设备的种类与数量增多,出现了工程中的诸多问题,这些都是需要在工程的过程中不断改进的。而且,这一方面的干扰对于电子通信工程来说是比较常见的,在精确度受影响的状况下,杂波的问题必须要引起重视。
2、微波、无线电等形式的电磁干扰
对于现阶段的电子通信工程,受干扰的因素很大部分都来源于微波、无线电等形式的电磁干扰,这些问题对于电子设备的使用来说都是十分不利的,而且干扰类型与干扰的种类相对于上述所说的杂波来说也是更加严重的。电磁的干扰也会给电子通信工程的信息传输带来损坏的可能性,会造成电子设备的安全性降低,从而降低精确度与可靠度,对于电子设备本身以及相关的工作人员来说都是不利的。因此,电子通信工程中的电磁干扰因素是应用过程中亟待解决的问题。
二、电子通信工程中的设备抗干扰措施:
综上所述,通过对上述电子通信工程中的设备存在的干扰因素分析来看,在工程应用的`过程中有很多的细节都需要工作人员以及工程部门引起重视,需要保证工程合理有效运行的前提下对干扰因素进行分析与整治,提升电子通信工程中设备使用的可靠性以及准确性。所以,针对上述电子通信过程中可能存在的设备干扰因素来看,为了提升设备的使用效果,要有针对的对干扰因素进行分析,并找出抗干扰的措施。
1、改变传统的接地方式
对于电子通信工程的设备干扰因素来看,要想有效的找到抗干扰的措施,就需要降低接地线的阻抗不断提升和优化先前的接地方式,改变传统的工作原理。那么在抗干扰措施中需要重点强调的就是设备本身的优化和・效果提升,要运用有效的手段消除之前可能出现的干扰问题,进而通过可靠性价值的提升来不断的提升设备在使用过程中的精确度。在实际的电子通信工程的设备抗干扰措施分析过程中,要不断围绕接地线的具体选择来进行接电线阻力的削减,合理的选择需要使用的工程材质,在减少资源损耗的前提下保证接地线的阻抗能力不断提升。
2、避免设备的环路干扰
针对于上述所分析的设备抗干扰措施中的接地处理可以看出,接地方式可以直接影响到抗干扰的效果,因此在实际的工程中就需要考虑到这种干扰效果的实现,也就是需要在选择接地点的同时考虑整个设备的运行,避免出现设备的环路现象。多接地点的设备工作方式可能会造成电子通信设备的运行效果缓慢,要想有效的进行规避就需要选择合适的接地位置,从而保证接地点的合理可靠,这样才能够避免环路干扰问题。
3、提升布线的精准度
随着科学技术的不断进步,各行各业的发展都不断注入着新的科技手段,而且随着现代化进程的不断推进,人们的生活水平较以前相比也有着大大的提升,所以电子通信工程在应用的过程中设备也有了很大的进步。电子通信工程需要引起重视的就是设备系统的复杂性,正是由于复杂性,才会出现难以掌控个局面,因此在工程中要对各分环节进行有效的调制,防止因为小小的失误造成设备的不充分利用。对于接点数据和位置的安排,也要充分合理的运用,从根本上降低干扰想象的发生率,保证安全性与可靠性。
4、更加合理的设置屏蔽阶段
我国的电子通信市场上在目前阶段出现了比较多的接地系统,这些新形势的系统出现对于电子通信工程中的设备抗干扰来说也是值得被引用的措施,在工程应用的过程中要结合工程实际的需要和所用设备的具体情况进行合理分析,最终找寻一种更加合理的接地系统投入使用。在设备的使用过程中,要保证对并避险的阶段进行合理的设置,接地线的长度要大于信号波长度的四分之一,只有这样才能够保证工程中设备的合理使用,避免干扰问题的产生。
结束语
总而言之,在现如今的电子通信工程发展的过程中,要想让电子通信工程更加合理有效的运行,就需要全面性的考虑工程设备的投入使用状况,保证设备的准确性与可靠性,在有效运行的基A上开展电子通信工程。在目前我国的电子通信界发展状况来看,由于各行各业的科技手段都在不断进步,每一项发展都注入了新的元素,竞争日益激烈,所以对于电子通信工程也开始备受关注。只有认真落实对于设备的抗干扰措施才能够保证工程的安全性,在发展的过程中不断创新,不断进步。
篇7:加油站设备安装接地规范
加油站设备安装接地规范
1、防雷接地:
为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地
将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地
为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的'基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地
为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
6、功率接地系统
电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
篇8:电子通信设备的接地技术分析论文
电子通信设备的接地技术分析论文
【摘 要】随着时代的发展,科技的进步,现代建筑发展方向朝着节能化、自动化、智能化和信息化前进。通常,建筑物内部装有大量的电子设备,如各种电器、广播通信设备以及电子计算机等等。对于电子通信设备的正常运行,抗干扰,采用合理的接地技术是相当重要的。
关键词电子通信设备;抗干扰;接地
前言:
我国电子通信产品认证工作不断开展,使得电子通信设备的接地技术也变得非常重要。接地,可以保证电子通信设备可以正常工作,这是设备正常工作的最基本条件。接地不仅有利于使电子设备的工作稳定性得到提高,还可以确保设备的安全,以及个人的人身安全。另外,接地技术的好坏,还对电子设备电磁性能的高低有直接影响。
一、电子通信设备的接地简述
在我国目前的电子通信设备中,由于其复杂的安装环境,其信号非常容易受到干扰影响,这就导致了通信中断或信号差的现象的出现。解决这些问题,调整地线可以说是最简单的方法,碰触地线、晃动地线,调整之前的连接状态,可以使信号干扰的情况得到缓解。这种现象映射出了设备与地之间的连接关系。从物理学电位差的方向考虑,大地为参考点,电位为零。当把设备与大地连接时,设备与大地电位相同,两者之间没有电位差,在接地处理的时候,通信设备工作时,设备表面上就没有电压产生,更不会有电流产生。然而,由于接地地线的影响,电子通信设备又不可能完全不带电,这是因为信号的传递途径必须是接地地线,也就是说,这种情况下,通信设备和大地之间会有微弱电压产生,同时有很小的电流传输,此电流只能够尽量减少,但是却不能被消除,因此只能通过接地把影响降到最低。因此,如果通信设备在接地技术上处理不当,就会影响正常通信。
二、接地技术的定义及种类
(一)接地技术的定义
接地的目的主要有两个,一是为了防止触电的发生,而是保护通信设备,把通信设备的外壳用电线与大地相连,形成一个电路回路,这样操作可以把设备上可能存在的漏电电流、静电电流甚至是雷电电流由接地线通过大地发射出去,既保护了设备,又避免了触电事故的发生。这种接地技术可以说是最基本的应用,事实上,接地技术不仅有以上的作用,还有消除静电的作用进而排除磁场干扰,保障通信设备的.安全稳定工作。
(二)接地方式的类型
接地技术主要包括两种类型,分别是有分散接地和并联接地。分散接地指的是把通讯设备各种类型的地和其它设备的地,分离开来,分别与各自的地系统连接。但是这种接地方式,使得不同类型的接地系统增多,导致接地耦合现象的发生,进而导致相互之间的信号干扰。并联接地是在这种情况下,开始使用发现的,这也是通信设备中主要采用的接地方式,由于@种接地方式不会形成闭合回路,所以相应的通信干扰也就不会产生。
(三)接地方法的种类
一般情况下,通信设备的接地方式主要有直流地接大地法和直流地悬浮法,所谓的直流地接大地法就是把通信设备内部的数字电路的数字地和大地连接起来,用这种方式减少耦合,降低通信设备的干扰程度,但是这种方式接地电阻有特殊的要求,必须小于4欧。直流地悬浮法是指接地线没有和地直接连接,而是有自己系统各自的基准点,同时,要避免交流地和直流地的连接,这样可以避免干扰的产生。采用直流地接大地方法比直流地悬浮法有很大的优势,因为直流地接大地法把设备与地分开,可以有效的减少静电现象和高频干扰。
三、电子通信设备的接地技术
(一)干扰的形成及抗干扰方法
(1)干扰的形成
在一般人看来,电子通信设备的接地和普通接地没有什么两样,把带电设备与大地连接在一起就实现了接地。其实并不是这样的,电子通信设备的干扰是一种特殊的干扰模式,属于共模干扰,这种共模干扰的产生又有很多中形式,主要有射频、尖峰脉冲等形式,如果这些干扰不能通过地线传入大地,那么肯定对电子通信设备造成干扰影响,像逻辑混乱、通信混乱这些现象就容易产生。当设备在正常工作时,导线上允许的压差范围很低,所以,当系统中存在运作的大负荷的电子设备时,一旦接地不合理,加上导线的内阻,这时整体电线就没有正常的电位,从而导致产生干扰。
(2)抗干扰方法
实现抗干扰的有效方法,最主要的方式就是降低地线的内阻。地线阻抗主要由电感和电阻组成,在低频电子线路中,电阻起到主导作用。直流电子线路中,计算地线电阻的公式是:“RDC=S/A”,其中,R电阻率,S是导线长度,A是地线横截面积。因此,由公式可以看出,在地线长度与材料固定时,电阻值与接地线的横截面积有关,面积越大,电阻越小。然而交流电线路中,电流相对集中在导线的表面,这也导致了地线的横截面变小,导致电阻增大。所以,适当增大导线横截面积可以达到降低导线电阻的目的。在高频电子线路中,电感对线路的作用较大,地线长度对其影响较大,在导线截面积一样时,电感受到截面形状的影响,形状不同,电感不同。通过以上分析,降低地线阻抗的方法包括:减小导线的长度;在设计设备安装过程中,把铜片当作地线;最重要的方法是要多点接地,使每个设备都可以以最近距离接地,缩短地线长度。
(二)接地方式
由于电子通信设备情况不同,所以接地方式也有不同,主要有屏蔽式、系统式、保护式三种。
屏蔽式主要利用屏蔽措施,起到防止电磁辐射干扰的作用。电磁辐射导致电子设备的干扰产生。电磁辐射能量较大,夹杂着大量干扰信息,对电子通信造成影响。在这种情况下,不管通信设备是否接地,都会产生干扰信号,所以采用屏蔽措施,可以减少辐射泄露。常用的屏蔽措施有静磁屏蔽、静电屏蔽、和电磁屏蔽三种。
系统式接地主要依靠电位点实施,由于电子通信的特性不一样,可以区别为不同的工作模块,结合成完整的通信系统。每个部分的设备通过各自的电子线路与整体系统连接,在通信完成时,电位在每个设备同时产生。
保护式接地方式是最常用的一种方式,利用设备自身的金属外壳,实现等电位接地。在进行保护式接地方式时,必须使设备内部的绝对绝缘,对设备内部起到保护作用,避免接地线路中可能存在的大电流损坏设备,甚至使设备烧坏。
四、结束语
接地技术在电子通信设备中是非常重要,这种技术与电路中的技术类似,接地系统也是非常重要的,接地质量的好坏对产品的质量和使用效果有直接影响,电子设备操作人员在进行设计通信设备时候,必须特别考虑设备的接地问题,从以此来提高通信设备的工作效率。
【参考文献】
[1]区健昌.电子设备的电磁兼容性设计[M].北京:电子工业出版社,.
[2]周喜章,刘情.接地与设备的电磁兼容性探讨[J].低压电器,.
[3]刘鹏程,邱扬.电磁兼容原理及技术[M].北京:高等教育出版社,1993.
篇9:电子通信工程设备的抗干扰接地策略论文
电子通信工程设备的抗干扰接地策略论文
在电子产业发展的如火如荼之时,电子通信工程设备的接地质量逐渐被众人所关注,所重视,为进一步确保电子设备稳定运行,并为操作人员提供必要的安全保障,诸多抗干扰接地技术和方法相继诞生,这无疑为电子通信系统的安全、持续、可靠运转提供了重要保障。下面笔者就电子通信工程设备的抗干扰接地策略加以探讨。
一、抗干扰接地的内涵
对于电子通信工程设备而言,若其地线处于等电位状态,则表示内部不存在电压,自然也就无电流通过,故设备相对安全。可在具体实践中,地线是信号源回流的必经之路,如此一来,地线中的不同点便会因阻抗的存在而出现点位差异,若接地方式不当,地线就会出现电位差,进而干扰电路的正常工作,因此对电子设备采取抗干扰接地措施,以确保地线为等电位十分必要。但电子通信工程系统相对复杂,干扰因素较多,要想提高抗干扰接地质量,就必须谨遵几点原则,如信号测量装置与信号源地面的连接必须规范合理,尤其是模拟信号的地线走向、面积和连接必须与实际要求相符,以此提高电子通信系统的抗干扰水平[1];负载地线以及继电器、驱动电机等噪声地线必须与其他地线保持分开状态,必要时可实现电气绝缘;为避免模拟信号受到数字信号的干扰,尽量对其地线加以分别设置,并将两者的连接公共点控制为一个;因不同地线具体要求不尽相同,最好使其一点接地,并与公共接地体进合理连接等。
二、电子通信工程设备抗干扰接地策略
目前有较多的抗干扰接地方法和技术可供电子通信工程设备选择,其中降低地线阻抗较为常用,可是这一接地策略的应用容易带来一定的负面影响,故还需要消除地环路的干扰。可见结合使用两种策略效果更佳。
(一)以降低地线阻抗为主。因地线阻抗会造成地线各点产生电位差进而影响电路可靠运行,故基于多点接地以降低阻抗不失为提高电子通信工程设备抗干扰接地质量的有效途径。由于地线阻抗主要有电阻和电感有关,因此还需加以分别探讨。实践表明,电感是高频电路地线阻抗的主要影响因素,且其数值在很大程度上取决于地线的长度,而电感值的计算有一定的公式可循,如针对片状导线,是以计算的,而圆截面导线则是根据公式计算的,其中S代表导线长度,W代表导线宽度,d代表导线直径[2]。由此可知,保持导线截面积一定,与片状导线,圆截面导线具有较大的电感值,因此尽量在高频电路系统中采用多点接地策略以缩短导线长度,即尽量使系统所有的接地点均能经地线连接最近的接地面,同时尽量选用铜片地线,以此进一步实现地线阻抗的`降低,但要注意多根导线之间应保持一定的距离。而在低频电路地线阻抗中,电阻大小则起着关键作用。一般直流电地线电阻值是根据计算的,其中S代表导体长度,代表导体自身的电阻率,A代表地线自身的横截面积,可见保持地线长度和材质不变,适当增大A可通过减小地线电阻实现地线阻抗的降低;但是对于交流电而言,其易在趋肤效应的作用下致使导体表面电流集中,进而缩小横截面积,增大地线电阻,此时电阻是以计算的,其中代表导线电流频率,代表导线半径,所以可对两个公式加以合并计算,由此得出,根据实际情况增大导线和地线的横截面积可减小地线电阻进而降低其阻抗。
(二)配以减少地环路干扰。虽然上述抗干扰接地策略可有效降低地线阻抗,且在电子通信工程设备中彰显了良好效用,但因多点接地方式的存在衍生了诸多地环路,加之电路元件与接地平面之间分布着很多电容,致使电流流经电容时形成接地回路(见图1),此时地线便会出现电压,而地环路的特点决定了其必然会受到电磁感应的干扰[3]。如此一来,当磁场强度达到某一数值时,便会增大感应电压进而对局部电路和设备电磁的兼容性构成威胁,所以将地回路的影响降到最低亟待解决。在消除地环路影响的过程中,我们可以借助光耦合器、共模扼流圈等装置设计用于抑制或切断其电流,针对低频电路,还可以借助平衡电路这一原理减少地环路对电子设备的干扰。同时考虑到接地点数量和位置与地环路影响的关系较为密切,所以需要合理、准确定位接地点,其中连接放大器与信号源十分关键[4]。如图2所示,A点代表信号源的接地点,B点代表放大器的接地点,并以UAB代表两点的电压值,同时以R2和R3分别代表连接信号源的电阻和负载导线的电阻;然后根据相应的公式可以明确得知,将信号源与大地进行有效隔离,可明显弱化地环路的结构特点,从而避免了负载受到地线电位差异的干扰,进而促使电流影响得到了有效抑制,而且实践证明,这一接地策略效果良好,尤其是在低频电路中发挥了显着优势。
总之,抗干扰接地是电子通信工程设备正常运行的基本保障,且其质量和水平与设备自身性能、使用效果以及人员安全密切相关,故确保接地安全可靠尤为关键。这就要求工作人员秉着高度负责的态度,予以优化设计,并基于切实有效的接地策略促进电子设备安全、稳定、高效工作
篇10:电子通信设备特点及接地问题研究论文
电子通信设备特点及接地问题研究论文
1引言
电子通信设备就是指在电子信息工程中使用到的各种设备仪器,电子信息工程是电子科学技术和信息技术相结合,利用电子科学与技术和信息技术的基本理论解决电子元器件、集成电路、电子控制和仪器仪表的问题。电子通信设备就是保证电子通信工程可以正常完成的各种仪器设备的总称。
2电子通信设备的特点
(1)复杂性。因为电子通信设备涉及的仪器很多,需要通过很多零件和机械之间的组合才可以发挥作用。这些仪器都是经过精密的计算而统合在一起,需要通过各种复杂的工序进行组合,因此电子通信设备具有复杂性,是各种零部件进行复杂组合的整体。
(2)重要性。电子通信工程就是通过这些零部件的组合和安装才可以发挥出作用,如果缺乏一个零件,那么就无法实现整个工程的正常使用。电子通信设备是具有重要性的,是关系到整个电子通信工程是否可以正常发挥作用的关键基础。
(3)安全性。电子通信设备一定要具备较高的安全性,在电子通信设备的使用过程中一定要注意每一个设备的使用年限以及使用方法,按照合理的安装程序来进行设计,这样就可以最大程度的提高电子通讯设备的安全性。
3具体施工中的注意事项
(1)接地技术效率的提高。在进行电子通信设备接地施工过程中,不管是在连接方式上还是施工的细节都必须要引起工作人员重视的,施工人员一定要对基准点是否发生变化有一个准确实时的了解,选择和应用性质优良的导线,在完成相应的搭接工作的同时尽量降低阻抗。此外,如果要进一步提升施工质量,降低故障,就要创造一个良好的工作条件。在接地工作过程中,施工人员应该尽量避免工作条件困难及不安全的工作环境,还要对施工细节明确,了解掌握有相应标识的接地线缆螺栓是施工的首选工作。
(2)接地方式的优化工作。接地方式对电子通信设备的效果影响非常直接,因此,在工作人员进行接地工作时,一定要根据实际情况选择科学的选择接地方式。一定要对电子通信设备的工作环境进行一个充分的研究,及时发现环境中哪些因素会影响接地效果,然后立即对问题进行解决。比如说在电子通信设备接地工程中,当地的温度以及湿度都会对接地技术造成影响,如果环境温度过高,就会增加电子通信设备发生漏电的可能性,所以在这种情况下,接地的方式就应该根据环境选择防潮能力比较强的才能够保证电子通信设备正常的工作。其次,有效控制接地线的阻抗,如果接地线有太高的阻抗,那么电子通信设备就会被接地线中的电流影响,接地线中的阻抗一般分为电感和电阻。目前为止,对电子通信设备做定期维护和保养是降低电阻最为有效的方法,能够避免电子通信设备因为出现故障而导致增加电阻。合理的接地方式是降低电感的一个有效途径,当前多点接地法是降低电感最常用的方法。
(3)施工细节的把握。不能忽视施工中的任何一个细节的问题,最为主要的细节就是接地技术中接电环境。一定要注意接地导线的性质还有导线的连接点,一定要时刻注意着连接点是否发生变化,如果连接点发生了比较大幅度的变化,那么就会引起设备中电位差出现变化,就可能对电子通信设备运行的安全性造成影响。在选择接地导线的时候,一定要优先选择电阻小的导线,而且不宜过长。在实际应用这种导线时,可以为电子通信设备提供一个低电阻的运行环境,能够降低电阻对其实产生的不良影响。另外,接地技术施工现场的环境也非常重要,能够间接的'对施工质量造成影响。要避免危险的环境,要明确施工细节性的问题。比如在接地电缆的使用过程中,使用的电缆必须要有明确的标识。
(4)建立完善的接地施工制度。完善施工制度能够对施工质量起到一个有效的提高。在对接地技术施工技术完善的过程中,主要是两个方面,一是规范施工过程,二是对施工过程的监督。首先,要对施工过程中的接地类型以及施工目的有一个明确的了解,在施工过程中,有明确的目标。比如在一些工程中,接地线的内阻可能有比较好的要求,而有一些工程中,则是更多的考虑导电性。这就要工作人员在进行施工工作的过程中要有一定的针对性。其次,在施工过程中对设备也要按照一定的标准进行一个分类。设备类型不同,施工方案也不同。最后在施工完成之后,接地施工要进行全面的检查,真要是针对接地线还有总电源是否收到破坏进行检查,以及接地线是否按照要求安装。接地螺丝是否牢固等等。与此同时,也要加强对接地技术工程的验收工作,还要定期检查接地线的运行质量是否有问题发生,做到及时发现及时解决,进而保证电子通信设备良好的运行质量。
参考文献
[1]卢丽敏.电子通信设备中的接地技术分析研究[J].无线互联科技,(03).
[2]孙婷.电子通信设备接地问题分析[J].辽宁师专学报(自然科学版),(04).
[3]刘艳凤.电子通信设备的接地技术与问题分析[J].科技风,2014(22).
篇11:广播电视技术设备的接地方式探析论文
鉴于技术设备对广播电视的影响较为显著,现实中应充分重视设备接地环节,通过选择恰当的接地方式,来提升设备安全性,进而保证广播电视的正常功能。下文选取几种较为可行的接地方式,并依次作了分析。
1.1信号接地
此种接地方式的基本要求是保证基准电位统一,防止信号误差。结合广播电视设备的特点来讲,基准电位点是电子电路的关键部分,同时也是信号地,这部分的连接是接地复杂程度的直观体现,属于不可缺少的一环。对于同一设备来讲,为了保证安全和正常运转,应避免其信号输入端与输出端出现接地线相连的情况。并且,前级输出接地仅可连接后级输入接地,若忽视这一点,则可能会导致信号浮动现象。
1.2防静电接地
此种接地方式指的是通过泄放及与此类似的方式,借助导体将静电电荷导入大地,将电荷量“清零”,进而达到消除带电物体威胁的目的。现实中可用于减弱静电威胁的方式通常包括:首先,将具有防静电功能的地板铺设于微机室和机房。其次,进行设备检修之前,借助与接地线的接触,将人体静电消除掉,以防其损坏设备。最后,在进行场效应器件更换的过程中检查电烙铁,保证其接地的可靠性,并在焊接的时候严格遵循S.D.G的顺序,防止杂散电荷引发绝缘层击穿问题。
1.3重复接地
此种接地方式多见于中性点直接接地的系统,指的是于零干线某处或者若干处,借助金属导线与接地装置相连。对于低压三相四线制中性点直接接地线路而言,为了保证有效接地,安装的过程中就必须要注重以下两点:首先,对于配电线路,应保证分支线与零干线终端正常接地,并保证后者的每两处接地间距在1000m左右。其次,在与接地点间距大于50m的情况下,接入用户位置的零线必须做到重复接地,且电阻需小于等于10Ω。
1.4工作接地
此种接地方式较为常见,主要是基于系统运行需要考虑,实现方式分为直接式和间接式,其中,前者是指直接连接,后者则是通过一定设备(如阻尼电阻)实现连接。在采用此种接地方式的前提下,流经接地电极的电流为不平衡电流,且电流值差距较大(高至几十安倍、低至几安倍)。一旦出现接地故障,流经此处的电流则可能达到上千安倍。此种情况下,继电保护装置可迅速反应,在0.1s的时间内进行电流切除(后备保护反应动作稍慢,但通常也不会超过1秒钟)。其作用体现在:可降低接触电压,减少安全事故;使得相关设备及线路的绝缘要求更容易满足,为设计提供便利;避免零序电压出现偏移现象;有助于三相点平衡的维持;有助于低压系统的正常运转。
1.5保护接地此种基地方式主要是基于避免设备绝缘异常、提高设备安全性考虑,设置初衷大多是为了保证安全。在实行保护接地的前提下,导电连接的一方是地,另一方则是机柜外壳等不带电的部分。若接地存在问题,一旦出现故障,就会很容易引发短路,造成带电体的出现。由于其与地之间的电位差比较高,对工作人员安全的威胁比较大,如果工作人员与其发生接触,便会瞬间陷入危险。通常而言,保护接地分为两种方式,其一为接地,其二为接零。根据相关规定来讲,只要属于三相四线供电,设备外壳与零线相接必须经由导线实现,禁止直接接地和接零、接地并举。现实中在进行发射机(或者功率较大的设备)安装的时候,可在设备与接地母线相接之后,借助导线实现接地母线与机器外壳专用接地端子的`有效相连。
1.6屏蔽接地
此种接地方式的优势在于:其能够有效减轻电磁场对人体的负面影响,并在一定程度上削弱电磁干扰。屏蔽效果不仅关系到信号质量,还影响着发射机的工作状态,这一点在播出系统方面极为明显。高频干扰可导致数据采集难以正常进行,严重时还会造成指令出错和系统瘫痪,是引发停播事故的主要原因之一。将屏蔽装置科学布设于设备外壳,同时保证屏蔽体接地,除了能够达到控制电磁场强度的目的之外,还可以起到一定的保护作用,减轻磁场对相关设备的干扰。简单来讲,电磁屏蔽主要包括两种,其一为主动屏蔽,指的是通过将辐射源放入屏蔽体内部的方式,来防止电磁波泄露,并借助相应导体包围保护对象,以达到防止电磁脉冲波入侵的目的。其二为被动屏蔽,包括个人防护以及屏蔽室防护等几种方式。需强调的是,屏蔽接地固然能够消除干扰,但同时其也存在构成干扰的能力,在具体采用的时候,应保证方法正确,以免适得其反。
1.7过压保护接地
此种接地方式主要是基于避免操作故障或雷击导致的过电压考虑,设置初衷同样是保证安全。在设备运转无异常的情况下,对其产生影响的一般只有额定电压,但在异常状况下,绝缘电压将在瞬间高出额定值数倍,这种情况即为“过电压”。可对设备构成威胁的过电压有外部过电压以及内部过电压两种,其中,前者的产生原因在于雷击,应对策略通常是安装避雷装置,比如避雷针或者避雷器等;后者则多与操作故障及类似情况有关,应对思路应是从管理入手。除此之外,还需正视雷击导致静电感应副效应的可能性,出于避免间接损害的考虑,现实中应保证金属装置以及钢筋结构正常接地;架空线和天线为雷电波入侵房屋提供了渠道,一旦其成功入侵,便极易危害电器设备,造成诸如绝缘击穿和火灾等事故,考虑到上述情况,现实中应重视绝缘瓷瓶铁脚的作用,保证其正常接地;对于避雷装置,应避免其接地引下线和别的接地相连,以免雷电经由接地线对相关设备构成威胁;在雷雨季节到来之前,相关人员应注意检查防雷设施,并进行必要的调试,以确认相关装置功能是否存在异常。
2结论
综上所述,广播电视技术设备接地方式并不唯一,但每种方案都有自身的特点,适用情况也存在差异。为了提升接地的可靠性与科学性,建议在实际选取接地方案的过程中,结合实际情况进行考虑,以免最终结果偏离预期。
参考文献
[1]侯立阳,李晓虎,周宏军.云南下一代广播电视网(NGB)在构建和发展现代公共文化服务体系的作用调研――以云南下一代广播电视网(NGB)建设为例[J].广播电视信息,(3):20-22.
[2]李本光.网络数字化广播电视技术的优势分析及发展探讨[J].商业文化,2016(9):177-177.
[3]高彦秋.非线性编辑系统在广播电视技术中的应用[J].数字技术与应用,2016(3):111-111.
[4]买买提江艾合坦木.网络广播电视台技术架构研究[J].新闻研究导刊,2016,7(2):218-218.
[5]倪明昊,阮文清,钱剑英.广播电视技术设备采购信息平台的构建思路及关键技术――以SMG专业技术设备采购软件平台建设为例[J].现代电视技术,(8):138-143.
篇12:电信技术的创新思考论文
电信技术的创新思考论文
随着社会经济的发展和科学技术的提高,我们进入了数字化、信息化时代,电子通信技术的应用已经渗透到了生活中的各个方面和各个行业,在提高人们生活水平的同时还改变了传统的产业结构,受到了各界的广泛关注。电子通信技术作为现代社会经济发展的重要手段,关系着国计民生问题,目前我国的电子通信技术发展很快但是创新方面还有很多不足,加强电子通信技术的创新意义重大且势在必行。
关键词:电子通信 技术 创新
1、电子通信技术创新的意义
随着信息时代的不断进步和发展,电子通信技术在信息时代发展下成为主要趋势,促进电子通信技术的创新性,不仅能促进生产、生活的积极发展,创新思想的形成,还能提升整个通信行业的服务水平,满足消费者的自身需求。企业在现代化社会发展过程中,实现电子通信技术的创新性,能够在较大程度上减少企业的投入成本,促进发展效率的稳步提升,还能根据市场上的变化需求,为其做出准确预测,保证企业在不断进步与发展下,为实际的运营方式提供科学、合理的有效决策。对于个人来说,实现电子通信技术的创新,还能促进人与人之间的交流与沟通。利用网络技术,对信息进行远程传递已经成为当前的主要发展趋势。根据云概念与物联网思想的认识,该理念成为电子通信技术的主要发展方向,在宏观上,能够促进资源的有效利用,降低能源消耗,实现信息共享,提升通信的应用效率。在更加宏观的方向上,将成为国家的最高技术,能够为社会发展、军事建设等各个方面提供便利条件。目前,我国的电子通信技术在创新发展领域上,已经获得良好效果,但在创新发展过程中,还不可避免的存在一些问题。所以,在对电子通信技术进行创新过程中,要利用新的技术、新的科技,采用合理措施改变其存在的不足,这样不仅能保证创新思想更加先进,还能促进我国电子通信行业的可持续发展。
2、电子通信技术创新方面存在的问题
2.1 创新能力不足
创新能力不足是我国现阶段电子通信技术方面的主要问题。尽管在几十年的发展过程中,电子通信技术已经成为了支撑我国经济发展的重要产业,但是由于我国起步时间晚,基础薄弱,使得在很多核心技术方面的创新能力上还显得非常缺乏。很多产品中的核心技术都需要通过进口的方式来获取。这大大制约了我国电子通信技术的发展。
2.2 人才缺乏
技术的发展离不开人才的支持,而技术创新更需要核心人才作为主要的中坚力量。但是以我国目前的形势来看,在电子通信领域中的人才还相对缺乏。特别是高素质的核心人才,数量更加缺少。例如在软件、电路领域方面。在集成电路方面,我国的集成电路产业在未来必然会经历一个快速发展的过程,但是相关人才的缺失却会很大程度地制约前进的脚步。所以,相关人才的.缺乏也是影响电子通信行业技术发展的重要因素。
2.3 相关研究力度不够
随着社会经济结构的不断变化,各大企业也一直重视电子通信方面的技术创新,研究也在稳定进行。但是与先进国家的企业相比,我国在投入规模和研究力度上都显得较为缺乏。而这一问题导致的结果就是我国的电子通信企业方面的核心技术与先进企业有着明显的差距,且低投入也难以为企业开发专利技术提供足够的资金和技术方面的支持。
2.4 产业发展受限
由于之前提到的核心技术和人才方面的缺乏,导致电子通信行业的创新能力不足,对于这一产业的发展也是非常不利的。最为直观的体现就是知识产权方面的纠纷增加,企业的生产成本也随之提升。而随着我国经济的不断发展,在电子通信工业方面的制造规模也不断扩大,规模扩大后,技术方面的缺陷也会变得更加明显,知识产权纠纷也就变得不可避免了。而这些问题导致的直接结果就是产业发展受到严重的阻碍,对于经济发展是非常不利的。
3、加强电子通信技术创新措施
3.1 建立健全的竞争机制
在如今电子通信技术的人员方面上,我们对其进行培养和培训,加强在子通讯技术上的创新技术,让这些人员在电子通信技术的领域上不断地挖掘自己的潜能并研发各种电子信息产品,让电子信息产品在缺陷上不断的得到完善并具有新型功能。所以说对于电子通讯信技术创新进行首要的措施就是要建立健全的竞争机制,让具备高超的技术人员脱颖而出,为企业谋福利,减少那些在企业中浑水摸鱼的人员。有竞争就会有压力,有压力才会产生动力,为电子通信技术的开拓研发进取,所以我们对培训的这些技艺高超的人员,让他们不断学习,不断的激发创新潜能,从而应用在电子通讯技术的领域上创造出优秀的产品。让人们的创新意识得到提高来保证电子通信技术的核心竞争力。
3.2 加强技术创新及推动核心技术
电子通信技术的创新应用,体现在关键技术和基础技术的不断创新上。对于在电子通信技术的创新上应加大人力、物力跟财力,才能真正实现电子通信技术的创新。人类经济、科技流域的重大改变,关键在于关键技术和基础技术的创新方面,所以我们要突破重点,全面地去促进电子通信技术的创新发展,比如说在网络结构方面上、支撑新一代的网络融合管理技术、面向异构/融合业务的动态控制的新型技术等,这些新技术都会增强电子通信技术创新的竞争力。我们对于运用不同技术的标准和不兼容的同类产品进行竞争,比如ICT产品的竞争,拥有这些优势,才会为企业带来巨大的经济效益,从而使企业市场优势的扩大。ICT产品竞争的核心就是创新,加强其创新能力,对ICT行业竞争的影响力不容置疑。为实现这一个行业的健康发展,必须推动其核心技术不断创新,唯有如此,才可以使我国在这一个领域具有明显的优势,相关企业的核心竞争力才能够不断提高。因此,今后需要将基础技术与核心技术的创新工作做好,不断增加科研资金,提供强有力的经济保障,积极培育的同时还需要引入大量高素质的专业性创新人才,专门对该行业的关键技术进行攻关,把这项工作视为公司创新的核心,加大研发力度,争取实现突破性进展。
3.3 完善知识产权法律体系,加强产权保护
当前社会进入了知识经济的时代,创新作为社会发展的第一动力,是促进国家的发展的重要力量。而电信通信技术的创新离不开知识产权的保护,加强知识产权的保护是推动电子通信技术创新的基本保障。目前电子通信市场的行业标准和技术标准还不完善,盗版行为的猖獗和山寨产品的流通是制约电子通信技术发展的重要因素。企业要提高知识产权意识,加强对产品权利的维护和品牌形象的管理。目前我国在高新技术产业的知识产权保护方面有了很大的进步,加大了对盗版行为和山寨产品的打击力度,但是由于法律体系的不完善和执法力度还有很多不足,完善国家知识产权法律,坚持标准化发展,是推动创新研究的重要战略措施。
4、结语
电子通信技术的创新对社会的发展至关重要。在日新月异的发展形势下,电子通信技术的创新需要各方面的共同努力,在满足社会发展要求的同时加强产业结构的调整,加强电子信息技术创新研究促进电子通信技术的发展。
篇13:广播发射设备的接地技术
摘 要:广播电视为人们提供大量的资讯信息,是人们生活中离不开的资讯渠道,在人们生活中起着重要的作用。
虽然新媒体也在不断发展,但广播电视依然有着最广大的受众人群。
作为传统媒体,只有不断提升技术能力,才能全面提高传播品质,稳定受众,保证收视率。
在信息技术与多媒体通信技术日渐成熟的今天,广播电视技术也有了全新的发展。
可以说,广播电视信号稳定性是决定播放效果的关键,其发射设备是否稳定直接影响电视信号稳定性,在技术要求上,需要通过良好的接地系统实现广播发射“三满”效率,保证播出效果与画面质量,确保播放任务圆满完成。
文章主要通过对广播发射设备接地技术进行分析,全面提出 关键词:广播发射;设备;接地技术;安全
1 接地及接地技术概述
1.1 接地
接地是一种科学技术,通过技术应用,能够充分保证电力系统或电气设备得到保护,确保运行的安全可靠,接地设备主要由接地体、接地线及接地装置三部分构成,对受保护设置进行接地保护,实现保护功能。
对设备进行保护时,需要做好保护性接地,保护性接地目标为了防静电、防电蚀等。
功能性接地由屏蔽接地、工作接地、逻辑接地及信号接地四种方式构成,不同的方式起着不同的作用,要根据受保护设置情况而选择良好的方式,起到应有作用。
1.2 接地技术
广播电视在进行操作时,发射设备会在外部环境作用下,不可避免产生噪声和干扰,如果处理不当,措施不合理,就会导致计算机系统死机现象,影响了信号的传输,导致这种情况的原因主要就是发射设备接地不良和接地方法不对形成的。
接地技术主要是把电力设备、电路和大型导电体进行统一的一体式连接,以此确保电流能够迅速输入导电体,来保证噪音的'降低,实现电流无法干扰的目的,只有这样,才能从根本上确保雷电或电流造成的短路现象,使设置在故障中不受损坏或少受损坏,有力的避免人员伤亡事故的发生,达到保护目的。
接地技术在当前应该较广泛,不论是何种设施,均要进行有效保护,通过技术的运用,大大降低界对信号的干扰,保证发射设备在稳定状态下的良好运行。
篇14:广播发射设备的接地技术
3.1 工作接地
工作接地是常用的技术之一,主要通过接地来进一步保证设备正常工作,确保基准电位的供应。
基准点位处于“0”位时,多以点状或块状分布为主,电磁场对其影响较大。
如果基准电位接地,则大地呈现零电位状态,这时,基准电位就不受磁场影响,所以说,只有通过科学合理工作接地操作,才能有效实现功能作用,保护设备运行不受外部环境的干扰。
3.2 等电位连接
等电位接地主要针对带电线路中两个没有阻值的电压差点而定的,针对等电位进行接连,形成保护效果。
在广播发射各个设备之间存在电位差,电位差产生的电流,极容易导致人身伤害,对设备也会产生影响,不利于设备稳定运行,危险性较多,只有通过有效果的方式,才能全面避免这类危险的发生,等电位连接就起到保护作用。
等电位连接操作时,可以通过就近等电位网络设备连接,避免出现电位差的情况,比如电涌保护器连接时,就需要使接地端和通电设备接在一起,使金属外壳能够相互联系,全面保证设备稳定运行,使电位差对设备的影响降至最低。
3.3 保护接地
保护接地是对设备保护的一种重要方法,主要目标是防止配电设备金属外壳、构架及电线杆塔产生的电流对设备造成的危险,通过保护性接地的实施,能够保护设备与人身安全。
广播发射设备如果不进行良好的保护接地,设备就不会产生绝缘现象,直接出现线碰问题,对设备造成一定的损坏,一些没有受保护的设备则处于带电状态,意外接触,则会造成人体触电危险。
为了有效避免意外伤害,则需要对设备进行接地保护,这样,即使设备发生漏电或短路,出现漏电电流,也不会对人体造成伤害,因为如果出现短路电流,断路器或漏电断路器就会自生动作形成脱扣处理,而线路电源就会在快速反应中自行分析并快速切断,使设备或人身不受任何漏电威胁,达到良好的保护目的。
3.4 屏蔽接地
屏蔽接地的目的主要是防止电磁干扰,通过接地实现干扰源金属外壳与屏蔽体永久电气连接,实现安全保障。
屏蔽接地分为静电屏蔽和交变电场屏蔽两种,要根据不同的设备进行操作。
屏蔽体整体包围带电导体以后,屏蔽体内侧就会通过感应,对不同带电导体异种电荷做出快速反应。
交变电场屏蔽能够有效减少交变电场给设涿舾械缏反来的耦合电压干扰,金属屏蔽体接地能够使干扰源和敏感电路进行隔离,实现电路正常运行。
只有根据实际情况合理使用屏蔽接地技术,才能有效解决屏蔽干扰信号的问题,全面提高设备整体兼容性,实现设备稳定运行。
篇15:广播发射设备的接地技术
通过接地技术应用,能够屏蔽雷电和电磁对设备的干扰,同时也会对设备运行起到良好防护作用,实现设备的安全稳定运行,通过技术的实施,可帮助设备有效传输,全面提高设备可靠性,同时也能形成良好导体,确保操作人员的安全。
一般接地线主要是以发射机中RF、IF为共同参考点,其中RF指的是射频,IF指的是中频,这两个部分是电路中的重要内容,以此,能够建立起一整套保障发射的接地系统,实现设备稳定运行。
接地技术的应用虽然较为普遍,但是在实际操作过程中,有较强的技术性要求,主要表现如下:发射设备在进行接地保护时,一定要充分实现良好接地状态,这是实现保护的根本要求;再进一步确认保护接地电阻和工作接地电阻值的关系,基本维持在4Ω以下,值得注意的是如果是以防雷为目的的保护地接,那么电阻值一定要低于5Ω以下,否则安全性受到影响。
在附近存在大量建筑物的情况下,其建筑基础一定与接地装置大于5m以上距离,这样不影响建筑物安全,实现设备保护的目的;要注意保护地线截面面积,选择20mm2以上的导线,确保接地与接零分开,这样才能形成统一的整体,相互不出现干扰;可以采取隔离变压器的方法,对重要发射设备做好隔离,这样各个设备之间才不能出现串扰情况,使整体设备能够安全可靠运行,达到保护目的。
★ 电气技术论文
★ 电气论文
【电信技术设备接地技术的研究论文(共15篇)】相关文章:
防雷接地系统施工质量通病及其控制论文2024-01-31
发电厂电气设备运行故障及应对措施论文2022-09-11
无线发射具体设计的广播电视论文2023-06-08
电子通信系统关键技术问题分析论文2024-02-19
电气工程安装施工要点分析论文2022-10-28
钱塘江海塘防洪潮工程技术分析论文2023-08-06
电力变压器分析论文2023-11-22
建设工程甲供材管理研究论文2023-04-08
建筑电气设计中的消防设计研究论文2022-04-30
对电气设备漏电保护技术的深入探讨2022-05-18