篇1:机房管理制度

(1)机房由专人负责管理,外来人员未经许可不得进入。

(2)爱护机房设备,遵守操作规程,保持整洁有序,不得在机房内从事与监测工作无关的事项。

(3)机房内严禁吸烟、饮食,严禁携带易燃、易爆和腐蚀性物品。

(4)每周对仪器、仪表设备进行维护,保证其经常处于良好的工作状态。

(5)严守机密,未经批准不得将工作记录或其它保密资料带出机房。

(6)每日检查机房的温度、湿度及电压值,使之符合设备正常运行要求。

(7)每月对监测系统软、硬件及相关计算机网络进行维护,不得擅自安装外来软件,更改机房线路。

(8)值班人员按要求认真填写值班记录。

(9)仪器设备未经领导许可,不得随意外借。

(10)无人值班期间,应切断电源,关好门窗,防止设备受损、被盗。

篇2:机房管理制度

第1条机房现场须有明确的管理责任部门和责任人员,机房现场管理制度健全,进出、作业及施工管理到位,现场维护作业计划落实,机房和通信设备运行安全。

第2条电信机房实行封闭式管理。出入机房必须严格履行登记《机房出入登记簿》和审批手续。非本单位电信工作人员因工作进入电信机房作业,须经安全保卫部批准,经运行维护部门审核后,由我方安排随工人员随工。

第3条各级维护、管理人员(包括非本单位电信工作人员)进入电信机房工作必须佩带工作牌;非电信工作人员进入电信机房应领取并佩带临时出入证(卡)或施工服务证(卡),工作结束后应及时归还。

第4条维护(巡检、测试、清洁等)作业应按照维护规程要求和作业计划实施;实施非维护作业需有相关主管部门核准的作业计划及方案。巡检人员应落实机房巡检计划,注意检查设备运行情况及机房温、湿度,及时发现告警、异声、异味情况。第5条任何人员进入机房未经准许不得翻看、抄录、复制、下载有关通信设备、网络组织与配置、电路开放、配线记录、软件数据等机密资料及技术、用户文档(包括电子文档);未经批准严禁任何人将上述资料带出机房。

第6条进入无人值守机房作业应首先开门通风,作业过程中保持机房空气新鲜;离开时应检查机房内各设备、设施是否正常,清理好现场,并做到人走灯灭门锁。

第7条随工人员应遵守通信机房施工管理办法,对施工人员和现场必须严格监督管理,并督促现场杂物、垃圾的及时清理和孔洞封堵情况检查。

第8条因施工作业需要使用电缆槽道、桥架、竖井、爬梯时,须获得维护部门的同意;需要对电缆孔洞进行拆封的,必须征得安全保卫部门同意,施工后必须遵循“谁拆封,谁恢复”的原则,进行规范封堵。

第9条机房内施工作业必须遵守以下规定:禁止施工设备外包装在机房内开箱,禁止在机房内堆放设备包装、材料等;严禁乱拉接电源线;严禁明火作业和使用卤钨灯等高温照明灯具作临时照明;对产生灰尘的作业采取有效的防尘措施;每日离场时必须清理施工现场,回封挖开的电缆孔洞,保证机房环境整洁。

第10条未经维护部门批准,任何部门和人员不得将用电设备擅自接入供电系统。

篇3:机房管理制度

一、熟悉机房内各设备的性能、使用方法和基本的维护方法。

二、及时测试设备性能,发现并排除故障,尤其是一些易出问题的器件。

三、机房内各种设备统一集中管理,并归类造册,能及时地提供教学使用。

四、及时备份重要的软件系统或数据二份,定期做好卫生工作,外出时做好内务安排工作。

五、机房内各项物品原则上不外借。

六、教学人员因教学或竞赛等情况确需使用磁盘的,在同意并确定磁盘无病毒及其它问题后方可带入使用。

七、做好机房防火、防水、防盗等安全防卫工作,必要时请与校保卫处联系解决。

八、管理人员根据教学管理工作的需要提出的建设性建议,应大力支持并帮助解决。

九、该制度的执行情况由学校定期检查,并由专人负责。

十、保持室内清洁卫生。

篇4:机房管理制度

1、必须遵守国家法律,打击防止盗版、黄色、暴力等软件流行。坚决杜绝一切与教学无关的信息在校园内传播。

2、信息中心负责管理,全面为教学、科研、学术交流、网上资源,管理服务。

3、信息中心负责维护和管理的校园网络主、辅节点设备。

4、定期对网络设施及服务器进行防毒检查,及时杜绝病毒在校园网内传播。

5、非管理人员严禁进入中心机房内,严禁打开服务器、修改内容,严禁非法安装任何种类的软件。

6、校内信息由教导处交中心管理员统一发布,管理员在必要时可进行分级管理发布。

7、定时定期开放网上资源,并对开放的资源进行严格的过滤。

8、对于非法擅自修改IP地址,造成网络运行出错的行为,一经发现,严肃处理。

9、信息中心必须确保各大服务器的正常运转、日常维护、内容更新,在发生突发情况造成服务器瘫痪不能正常运转时,应及时上报校领导,并通知全校,迅速采取补救措施,及时恢复。

10、若主页被恶意更改,应立即停止主页服务并恢复正确内容,同时检查分析被更改的原因,在被更改的原因找到并排除之前,不得重新开放主页服务。

11、对于重要服务器及重要材料、文档应定期备份(硬盘备份、光盘备份)。

12、中心机房应定期打扫,保持清洁的卫生环境。

篇5:机房管理制度

校园网中心机房是校园网络的核心,为保证校园网的安全运行,特制定本制度:

1、严格遵守学校的各项安全管理制度和保密制度。

2、机房钥匙由专人保管,不能随意转借。

3、机房应保持清洁。自觉维护机房环境安静、设备整洁。

4、为保证机房环境设备正常运转,非机房工作人员一律不准擅自操作本机房任何设备。值班人员注意观察网络设备、消防设备的状态是否正常,发现问题及时报告相关领导并记录在案。

5、机房工作人员必须严格遵守计算机操作规程,确保人身设备安全。每天按规定的步骤开、关机;当机房无人时必须随手锁门。

6、非本室人员未经允许不得进入中心机房,不得接触防火墙、路由器、交换机等核心设备。

7、未经领导批准不能带外人参观、演示、查询信息,所有参观人员不能进入中心机房。

8、严禁在中心机房内会客和大声喧哗,不准吸烟、喝水、进食。

9、必须严格遵守防火、防盗制度,进出中心机房要及时上锁。

10、中心机房内严禁存放易燃、易爆品及腐蚀物、强磁场等。

11、中心机房供电安全可靠,电压波动小,可加稳压器和不间断电源,并定期进行断电实验,记录放电时间是否达到说明书指定标准。

12、机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

篇6:机房管理制度

一、机房财产设备管理

1、机房财产设备由学校后勤或计算机教研组集中统一管理,并由学校设立总财产帐目。

2、各计算机科任教师应和学生一道,管理好机房的各类设备,发现损坏和丢失要立即向学校报告,并配合学校调查原因,追查责任。

3、为最大限度发挥设备的作用,机房设备应在计算机教研组组长统一协调下使用,临时调配的应以书面形式申请,并提请校分管领导同意并签字后由机房当职人员办理借用手续。长期调配的,需向学校报批并办理出账手续,否则,财产设备一旦损坏或遗失,由机房当值教师承担全部责任。

二、机房软硬件维护办法

1、机房当值教师为机房计算机软硬件管理的具体负责人。

2、设备出现故障较小时可由当值教师自行解决,较大故障要及时向相关负责人早报,争取在最短时间内对故障原因予以认定。如不能自行解决,应提请教研组集中人力物力进行处理。如因当值教师疏忽发现问题而不及时上报的,对正常教学造成影响时要追究当值教师责任。

3、在计算机资源相对紧张的情况下,各机房软件安装首先保证满足各专业教学大纲规定的要求,在有余力的情况下,再考虑安装其他软件。对专业教师和学生提出的其他软件安装要求,在不影响正常教学的前提下,经教研组长批准,可由机房当值教师统一组织安装。未经许可私自从网上下载、安装任何软件的师生,如引起系统故障,视为严重违纪,一经查实,由当事人承担相关责任。

三、指导教师岗位职责

1、上机过程中要保证出口通道畅通,指挥学生打开门窗。

2、加强防火防漏电意识,发现异常情况要及时采取合理措施,并报知学校相关领导。

3、每天上机课前5分钟到达机房,开启服务器,作好上机准备,并初查机房设备是否有损坏现象。

4、上课时间要在机房中巡查,认真负责地指导学生上机操作,如无特殊情况,不得中途离开机房。

5、教育、监督学生不得随意挪动机房设备,并督促学生保持机房清洁。

6、上机时如果学生做与学习无关的事情(如上网、聊天、玩游戏、讲话、看其他书籍),要及时制止,情节严重的必须做好记录并上交教务处。

7、发现微机故障应做好记录并及时通知机房管理人员,和管理员一道重新调整和安排上机。

8、上机结束后应全面检查一次机房设备,做到心中有数,关好服务器并组织学生关好门窗、风扇、电源等,待学生全部离开机房后教师方可离开。

四、学生上机守则

1、上机时要求带齐学习用具,在教师指导下安静、认真地上机,不得喧哗吵闹,更不准随意走动。

2、不得随意进出机房,预备铃响后(正式上课前2分钟)方可进入机房并严格按教师指定的机位就坐。

3、爱护机房卫生,雨具、仪器等不得带入机房,不得乱扔果皮、纸屑等,实习用纸学生要自行带走。

4、不得在机房的任何位置涂抹乱画,否则予以严惩。

5、开机时如发现微机故障,应立即报告指导教师,等待重新安排和调整机位;如果发现故障而未及时上报的,涉及到的一切责任由该生负责。

6、严禁修改客户机系统设置和入侵服务器,若练习需要,在教师的许可下修改必须改回,否则视作人为破坏,一经查实将给予严厉处分。

7、严禁擅动设施,即使是耳机等简单设备也必须在当值教师的授意与监督下方可拆卸与安装。

8、凡因操作不当或故意违规操作造成硬件损坏,除照价赔偿外,视情节轻重核收维修费用并给予相应处分。

9、违犯上述规定且不听教育劝导者,取消上机资格,并由学校按校规进行处理。

五、卫生管理制度

机房卫生由上机学生负责,在当值教师的监督下每天一小扫,每周一大扫;每天下午最后一节上机的班级,按分好的学习小组为单位轮流打扫,清洁范围包括地面卫生、桌椅卫生、计算机卫生、机房外过道卫生等;每天打扫的学生要负责将垃圾运到指定地点,不得堆放在机房外面。

篇7:机房管理制度

一、电脑室由上电脑课教师负责管理。

二、每台电脑应编号,学生上课要排队进入室按编号就座,在室内保持肃静,禁止喧哗、走动、打闹,讨论问题要小声,下课要有秩序离室。

三、注意室内卫生,不准带东西进入室内吃,不准乱丢纸屑、杂物,不准在桌椅、墙壁乱刻乱画。

四、爱护室内仪器设备,不准随便改变设备的位置,要按教师要求进行操作规程,造成设备损坏,照价赔偿。

五、在操作过程中,出现故障,应及时切断电源,报告教师处理。

六、未经管理人员同意,不得随意取用软磁盘或开启打印机,更不准把非本室软磁盘放入软磁盘机内。

七、电脑借出或非本室管理人员启用室设备,必须取得学校主管领导同意,方可借出或开门使用。

八、用机完毕,应按规程关闭机器,教行应整理、检查室内设备的位置、关好窗、锁好门,如失职造成损失,扣学期贡献奖或按损失程度追究事故责任。

篇8:机房管理制度

一、学校网络中心由专(兼)职网络管理人员负责管理和维护。

二、机房内不准会客,非工作人员未经允许,不得进入室内。

三、保持室内整洁,机房内严禁吸烟、吃零食,工作人员进入室内必须鞋底清洁。

四、严格值班制度,机房值班人员要坚守工作岗位,密切监视校园网络的运行情况,做好维护。

五、机房要注意防尘、防潮、防雷、防火、防盗、防静电,室内温度应保持在15―35C之间,相对湿度不高于80%,努力做好机器的日常维护和定期保养工作。

六、做好网络防毒、防黄、防黑、防邪教等安全防范工作,做好每天的数据备份;发现问题应及时解决,解决不了的及时报告。

七、机房设备(含软件)一律不得外借,特殊情况需经领导批准,并办理有关借用手续。

八、工作完毕,检查设备运行情况,整理好设备设施,切断不需连续运行设备的电源,关好门窗,确保机房安全。

篇9:机房管理制度

一、现代远程教育设备由机房管理人员专门负责管理,非管理人员不得随意动用微机设备。

二、机房管理人员要保证计算机软硬件运行正常,满足教学需要。

三、上机人员必须服从机房管理人员和教师的指导管理,必须在管理人员和教师指定的位置上机操作,不得随便换座位。

四、对每一台机器建立登记册,为整个机房建立一套完整的登记册,便于对机房的监督管理,保证公用设备不丢失,运行良好,并便于追查事故原因。

五、上机人员必须配合机房的保洁工作,必须穿戴鞋套进入机房,不得随地吐痰,不得乱写乱画,不得乱扔果皮纸屑等杂物,严禁携带零食,茶水饮料等入内,严禁吸烟。

六、在机房内要保持安静,不准大声喧哗,不准在机房内打闹嬉戏。

七、上机要严格遵守操作规程,严禁随意拔弄,拆卸计算机配件,不得擅自更改设备和私设密码。

八、严禁在机房内玩游戏,上网聊天,登录不健康网站。

九、上机期间发现机器故障,网络故障,病毒现象等要及时向机房管理人员提出,并由管理人员向教育局仪电站或厂家维修部汇报情况。

篇10:机房管理制度

一、本制度的制订是为了能长久、有效、充分发挥和利用学校现有计算机资源,保证教学工作的顺利进行。

二、统一参加培训的在职教职工、上计算机课的学生、选修课学生、参加竞赛的学生应在指定时间上机。

三、上机制度:

1、上机人员应在指定时间凭上机卡上机,上机时应按规定操作。

2、进入机房不得携带与上机无关的物品以及磁盘。

3、进入机房,不得任意随地抛弃废物,不得吸烟或吃零食。

4、上机前,应预先阅读上机手册、预习上机时相关的操作和理论知识,明确该次上机的操作目的和要求。

5、上机时,注意上机纪律,不得大声喧哗;不得任意变换指定的座位;操作应服从指导。

6、上机时,注意爱护计算机以及机房内的其它物品,不得随意移动各种物件。

7、上机过程中,如有物品损坏,应及时与机房管理员或教师联系处理。

8、下机时,应主动、认真、如实地填写上机登记卡,如有疑问应主动提出解决。

9、上机完毕,应主动把各项物品放回原处,不得任意携带机房内的物品。

10、若有违反上述情况的,具体按《计算机机房违则处理制度》执行。

四、管理制度:

1、熟悉机房内各设备的性能、使用方法和基本的维护方法。

2、及时测试设备性能,发现并排除故障,尤其是一些易出问题的器件。

3、机房内各种设备统一集中管理,并归类造册,能及时地提供教学使用。

4、及时备份重要的软件系统或数据二份,定期做好卫生工作,外出时做好内务安排工作。

5、机房内各项物品原则上不外借。

6、教学人员因教学或竞赛等情况确需使用磁盘的,在同意并确定磁盘无病毒及其它问题后方可带入使用。

7、每天上机完毕,应及时加好锁,做好机房防火、防水、防盗等安全防卫工作,必要时请与校保卫处联系解决。

8、管理人员根据教学管理工作的需要提出的建设性建议,应大力支持并帮助解决。

9、该制度的执行情况由学校定期检查,并由专人负责。

五、卫生制度

1、机房内卫生坚持经常小扫和定期大扫的制度。

2、由各上机班级和学生轮流打扫卫生。

六、该制度的解释权在计算机中心。

篇11:机房管理制度

机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。

一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房管理员,负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。

二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

三、系统管理员须制定计算机IP地址分配表、公司网络拓扑结构图和机房设备运行记录表,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。并在机房管理员的指导下进行有关操作。对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。

七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。

八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。,禁止将机房内的电源引出挪做他用,确保机房安全。

九、机房管理员要经常督促检查本制度执行情况,切实负责机房防火、防盗等安全工作。

篇12:机房管理制度

机房管理制度

一、机房人员日常行为准则

1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。

2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。

3、机房用品要各归其位,不能随意乱放。

4、机房应安排人员值日,负责机房的日常整理和行为督导。

5、进出机房按要求必须换鞋,雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

6、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。

8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

二、机房保安制度

1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

3、工作人员、到访人员出入应登记。

4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。

5、未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。

6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件。

三、机房用电安全制度

1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。

2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。

4、不得乱拉乱接电线,应选用安全、有保证的供电、用电器材。

5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

7、如发现用电安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

8、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的,必须得到机房管理人员允许,并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。

9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境,应检查并保证工作环境的用电安全。

10、最后离开机房的工作人员,应检查所有用电设备,应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。

11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前,必须得到上级主管批准,并在保证线路保险的基础上使用。

13、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引,实际操作时应严格执行。

14、在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

15、应注意节约用电。

四、机房消防安全制度

1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的,必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。

3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

4、如发现消防安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

6、最后离开的机房工作人员,应检查消防设备的工作状态,关闭将会带来消防隐患的设备,采取措施保证无人状态下的消防安全。

五、机房用水制度

1、禁止将供水管道和设施安装在机房内。

2、应格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。

六、机房硬件设备安全使用制度

1、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。

2、应定期检查、整理硬件物理连接线路,定期检查硬件运作状态(如设备指示灯、仪表),定期调阅硬件运作自检报告,从而及时了解硬件运作状态。

3、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

4、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作,需要对服务器进行配置,应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后,才能对服务器进行准确的配置。

5、对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知,并且应有充分的时间、方案、人员准备,才能进行硬件设备的更改。

6、对重大设备配置的更改,必须首先形成方案文件,经过讨论确认可行后,由具备资格的技术人员进行更改和调整,并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备,必要时需要先准备好后备配件和应急措施。

7、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许,更不允许他人操作机房内部的设备,对于核心服务器和设备的调整配置,更需要小组人员的共同同意后才能进行。

8、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

七、软件安全使用制度

1、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录,进行数据和软件日志备份。

2、禁止在服务器上进行试验性质的软件调试,禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置,必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后,才能对服务器进行准确的配置。

3、对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知,并且应有充分的时间、方案、人员准备,才能进行软件配置的更改。

4、对重大软件配置的更改,应先形成方案文件,经过讨论确认可行后,由具备资格的技术人员进行更改,并应做好详细的更改和操作记录。对软件的'更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备,必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。

5、不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许,不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境进行更改和操作。

6、应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引。

八、机房资料、文档和数据安全制度

1、资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。

2、禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。

3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的,应由机房相关负责人代为查阅,并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

4、重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性,防止遗失重要数据。

九、机房财产登记和保护制度

1、机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录,对于公共使用的物品和重要设备,必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。

2、机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品,在使用完毕后,应将物品归还并存放于原处,不应随意摆放。

3、对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记,并对责任人追究相关责任。

4、未经主管领导同意,不允许向他人外借或提供机房设备和物品。

十、团队精神和相互协作

1、机房工作小组人员应树立团队协作精神。

2、任何将要发生的给其他人员工作和安排产生影响的事情,或需要与其他工作人员互相协调的事情,应先提出和协调一致,禁止个人独断独行的作风。

3、工作分工要明确,责任要到位、工作计划要清晰,工作总结要具体。

4、小组人员有义务服从工作安排,并有义务对工作安排提出更加合理化建议和意见。

5、营造民主协作的工作环境,任何人员有权利和义务组织、联络其他小组成员、主管领导等展开讨论、开展会议、及时反映问题、做到相互沟通、协同工作。

篇13:制冷机房管理制度

一、冷冻机房管理规定

(一)冷冻机房日常工作中,必须严格按照设备随机操作手册操作设备,杜绝由于误操 作而引起的人身或设备事故发生。

(二)冷冻机房内须保持整洁、干燥、通风。地坪无渗水、无积水、无灰尘,墙面无积 灰,墙角无蜘蛛网,保持地漏畅通。设备运行期间每班清洁一次责任区(含设备),设备停 用期间每周清洁一次责任区(含设备)。离心机房责任区(含设备)周一、热泵机房责任区 (含设备)周三为清洁日。

(三)冷冻机房值守员工必须履行岗位职责,思想集中,严禁吸烟、脱岗。无证人员严 禁操作高压供电设备。准时抄记冷水机组、热泵机组运行数据,记录其他设备开启运行情况。

(四)冷冻机房内照明灯具、通风设备应完好,按需要开启。手提灭火器应放在明显之 处,每月检查灭火器材一次。

(五)非机房人员须征得工程部暖通主管或以上领导同意,并填写《 外来人员出入机 房登记单》,在冷冻机房值守员工陪同下方可进入。非机房人员严禁擅自触摸设备。

(六)冷冻机房内设备、设施应挂(贴)醒目告示标识。如:“设备名称”标识,开关、阀门位置标识,内含介质标识及流向标识,停用设备应挂“停用”标识,故障设备应挂“故 障”标识。所有设备要保持铭牌完整。对开启或关断可能会引起人身事故、设备事故的阀门、电气开关、按钮等应悬挂警示标志。

(七)每次维修保养工作结束后必须清理场地清点工具,收集换下的零配件和其他废弃 物品。

(八)循环水处理的'水质取样应在机房当班人员陪同下由当班人员指定取水点采样。投 药与排污过程必须在当班人员的监督下进行并由当班人员签字确认。水质分析报告必须由当 班人员签字,收执后交主管部门。

(九)封闭所有多余孔洞,严防小动物进入机房,定期投放药物消灭老鼠和虫害。

(十)空调机房内应挂有系统原理图。

二、制冷设备维护保养规定

(一)制冷设备的维护保养工作必须坚持“预防为主”和“维保与计划检修相结合”的 原则,定期进行维护。

(二)制冷设备维保人员必须严格按照设备随机维保手册内容,精心维保设备。

(三)维保人员必须认真填写维保记录,维保日期、参加人员、维护内容、调换零配件 等必须详细记录在维保记录之中,并存入该设备的技术档案。

(四)制冷设备维保工作必须做到定人(暖通主管带领)、定时(每季度一次),发现缺 陷和隐患应及时消除,不能及时解决的问题,应立即向工程部经理汇报并作好记录。

(五)工程部经理必须对制冷设备维保工作情况进行检查考核,不断改进和提高制冷设 备维保质量。

三、空调设备系统、冷冻机房的故障处理方案

(一)遇突然停电故障时:

1.机房值守人员应立即断开 BA 控制并关闭相应的控制开关。

2.机房值守人员应即时通知电工检查原因,并报告暖通主管。

3.电工排除供电系统的故障后应依次逐级恢复机组供电。

4.机房值守人员按操作规程恢复机组运行(视实际情况纳入或隔离 BA 控制)。

5.做好故障分析与排除过程的全部记录。

(二)遇机组或辅机设备突发故障时:

1.机房值守人员应先关停冷水机组和相应的水泵,关停次序为:冷水机组→冷却泵→ 冷冻二次泵→冷冻一次泵(机组关闭后各水泵必须延时 3 分钟后关闭)。

2.机房值守人员即刻报告暖通主管。

3.暖通主管安排人员排查故障原因,及时排除系统内所有故障。

4.机房值守人员按操作规程恢复机组运行。

5.做好故障分析与排除过程的全部记录。

(三)遇空调系统管道故障(管路或阀门损坏、爆裂、喷水)时:

1.冷冻水/冷却水总管故障:

(1)机房值守人员立即停止冷水机组和冷冻水/冷却水水泵。

(2)工程部立即组织人员抢修。

(3)机房值守人员按操作规程恢复机组运行。

(4)做好故障分析与排除过程的全部记录。

2.冷冻水/冷却水支管故障:

(1)暖通主管组织人员关闭该水管的前后阀门。

(2)工程部组织人员抢修。

(3)恢复供水、恢复运行。

(4)做好故障分析与排除过程的全部记录。

篇14:机房安全管理制度

为科学、有效地管理机房,促进网络系统安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。

一、机房管理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪用它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、网管人员应做好网络安全工作,服务器的各种账号严格保密。监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

6、做好操作系统的补丁修正工作。

7、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

8、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

9、制定数据管理制定。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、计算机病毒防范制度

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并及时更新软件版本。

2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。

三、数据保密及数据备份制度

1、根据数据的保密规定和用途,确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定业务数据的更改审批制度,未经批准不得随意更改业务数据。

4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快速恢复,备份数据不得更改。

5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少2年。

6、备份的数据必须指定专人负责保管,由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

网络安全管理员的职责

1、网络安全管理员主要负责全公司网络(包含局域网、广域网)的系统安全性。

2、负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。

3、网络安全管理员应经常保持对最新技术的掌握,实时了解动向,做到预防为主。

4、良好周密的日志记录以及细致的分析经常是预测攻击,定位攻击,以及遭受攻击后追查攻击者的有力武器。察觉到网络处于被攻击状态后,网络安全管理员应确定其身份,并对其发出警告,提前制止可能的网络犯罪,若对方不听劝告,在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。

5、在做好本职工作的同时,应协助机房管理人员进行机房管理,严格按照机房制度执行日常维护。

6、每月安全管理人员应向主管人员提交当月值班及事件记录,并对系统记录文件保存收档,以备查阅。具体文件及方法见附件。

四、运行管理

1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、为确保数据的安全保密,对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查,督促各项制度的落实,并作为人员考核之依据。

篇15:机房安全管理制度

1.网络管理员职责

(1)网络设备管理。为机房网络设备编号、配置、调试及故障维护。

(2)网络服务器运行管理。为主机房服务器编号、安装系统、检查网络服务器运行日志,做好故障维护记录、更新服务器安全补丁,升级计算机杀毒软件,并进行杀毒,安装服务器应用软件,做好网络中心机房的安全工作。

(3)网站开发及维护。负责XX网的主页建设、运行维护及版面更新,组织网上信息资源的开发等。

(4)负责网络安全和保密工作。检查网络服务器安全日志,定时检查机房服务器、交换机、路由器、光纤收发器、管理机等设备运行情况和存在问题,保持网络畅通、提高网络的可用性和可靠性水平。

(5)完成领导交办的其它工作。

2.机房操作规定

网络管理员对机房、网络进行操作时必须经过XX处主管领导批准,严禁随意操作、更改机房和网络配置。重大网络操作(如系统升级、系统更换、数据转储等)应事先书面提出报告,采取妥善措施系统和数据保护性备份后,经XX处领导批准,方可实施操作,并填写操作记录。

3.网络检修制度

网络检修由网络管理员进行。网络检修分为定期检修和临时检修两种。检修的项目涉及服务器、交换机、路由器、防火墙、网线、UPS电源等公用网络实体。在网络出现异常征兆或故障情况下可进行网络的临时检修。网络的临时检修包括检查、分析、确定故障设备或故障部位,并进行应急维修。

4.账号管理制度

网络账号采用分组管理。并详细登记:用户姓名、处室、账号名及口令、存取权限等信息。用户账号下的数据属各个用户的私人数据,网络管理员具有管理及备份权限,其他人员均无权访问(账号当事人授权访问情况除外)。网络管理员必须严守职业道德和职业纪律,不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料被泄露出去。

5.服务器管理制度

在安装服务器(或修改服务器配置)时,网管员应提出申请,并对新安装的或修改的服务器硬件、软件情况进行登记,填写“服务器配置登记(更新)表”。“服务器配置登记表”的内容包括:服务器名称及域名、CPU类型及数量、内存类型及容量、硬盘类型及容量、网卡类型及速率、操作系统类型及版本、服务器逻辑名及IP地址、支撑软件的配置、应用软件的配置、硬件及软件配置的变更情况等。

6.日志文件管理制度

每周要检查各个服务器的日志文件,良好周密的日志记录以及细致的分析经常是预测攻击,定位攻击,以及遭受攻击后追查攻击者的有力武器。察觉到网络处于被攻击状态后,网络信息管理员应确定其身份,并对其发出警告,在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。保留所有用户访问站点的日志文件,每两个月要对的日志文件进行异地备份,备份日志不得更改,刻录光盘保留。

7.保密制度

(1)出入管理

机房实行出入控制,外来检修人员、外来公务人员等进入机房必须由信息化处人员始终陪同,并填写外来人员登记表。禁止携带与网络操作无关的物品进入机房。

(2)责任分散

操作系统管理、数据库系统管理、网络程序设计、网络数据备份等与系统安全和数据安全相关的工作宜由多人承担;涉及网络安全的重要网络操作或实体检修工作应有两人(或多人)参与,并通过注册、记录、签字等方式予以证明。

8.系统安全

未XX处领导批准,任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器配置和网络参数。任何人不得擅自进入未经许可的网络系统,不得篡改系统信息和用户数据。

网络管理员应及时监控网络运行状况,对不成功进入、不成功访问、越权存取尝试等进行记录、整理、分析,并提出针对性措施。

9.病毒防治

任何人不得在网上制造、传播计算机病毒,不得故意输入计算机病毒及其有害数据危害网络安全。使用者发现病毒,应立即向网络管理员报告,以便获得及时处理。

网络服务器的病毒防治宜由XX处人员负责。网络客户端的病毒防治宜由其使用者负责,XX处可以给予指导和协助。

10.器材、配件、软件管理规定

机房器材、配件、软件、工具一律不得私自外借,确因工作需要外借时,必须征得XX处领导同意。

11.电器安全管理规定

严禁在机房内私自配接电器;严禁在电线、电缆上悬挂、堆放物品;严禁在UPS电源上私拉乱扯用电器;UPS应妥善保养,每3个月放电一次;严禁在机房内使用或存放易燃、易爆、腐蚀性、挥发性物品;机房门外严禁堆放杂物和易燃、易爆物;严禁在机房内吸烟和乱丢烟。

12.环境卫生管理规定

(1)控制和调节机房的适宜温度和湿度。使夏季温度在20±5℃,冬季温度20±5℃,相对湿度45%~65%。

(2)每天清扫机房卫生,保持机房整洁;严禁在机房内吃食物或存放食物,以防止鼠害。

篇16:机房安全管理制度

为加强机房的现场管理,对可能影响机房生产、安全的各种因素进行控制,确保通信设备安全正常运行,为使用部门提供优质的不间断通信服务,并有效地保障机房维护、生产人员的人身安全,特制定本办法。

适用范围

本制度适用于公司机关机房的现场管理。

岗位职责

负责监督机房现场管理工作。负责机房现场的统一管理和运行维护工作,并对机房现场负责。

机房现场管理基本要求

机房环境要求

机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。

机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求,保持正常通风。

机房应有良好的防静电措施。

动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压区、检修区、禁止合闸区。

无人值守机房要全封闭,保持机房整洁无尘,应有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远端监测系统。

无人值守机房的周围环境要保持清洁和安全可靠,机房门前道路应保持畅通无阻。

机房制度要求

机房必须统一规范上墙制度,并醒目挂置。

交流配电机房应上墙悬挂配电图。

严格执行值班、交接班制度,明确职责,严格纪律,保证制度的进行。

严格执行安全生产的各项规定,严禁违章操作,确保网络、设备及人身安全。

严格执行消防安全制度和监督条例,增强机房人员的安全意识,消防设施经常检查,消除隐患。

严格执行保密法规,对机房人员进行保密教育,增强保密观念,定期进行保密检查,防止泄密失密。

不断健全完善机房各项规章制度,并组织贯彻实施。

厂家在机房进行设备安装调测,事先应向综合部提出申请,经批准后方可进行,并做好机房入门登记,综合部应安排专人配合厂家现场工作。

外单位人员工作性进入机房须经综合部同意,安排专人陪同,做好机房入门登记。

机房进行重大参观活动,须经公司领导批准;上级领导参观视察机房时,综合部应做好陪同工作。

机房安全管理要求

切实遵守安全制度,认真执行安全操作规定,做好防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作,确保人身和设备的安全。

在维护、测试、磁带更换、装载、故障处理、日常操作以及工程施工等工作中,应采取预防措施,防止造成工伤和通信事故。凡进行危险性较大、操作复杂的工作时,必须事先拟定技术安全措施。

各类机房应有可靠避雷装置,配备合适消防器材,安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备,并制定紧急处理预案。

各机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取得联系的手段。机房内有紧急故障处理流程图,人工再启动和再装入流程图,联系人、联系电话等,且相关资料齐全,每个机房维护人员都能理解、执行。

雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护电路检查。

加强网络安全管理,确保网络信息不受侵犯,保密信息不被泄露,网络信息不丢失,网络信息正常传递。

生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络,应特别加强网络安全管理,提高防范措施。

各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。

加强机房现场钥匙的管理,保证钥匙齐全和完好,由机房值班人员及保安进行分管,并作为交接班的一项内容。

机房设备管理要求

机房应建立包机责任制,也就是全部现用与备用设备均应按所划分的设备维护段,落实到特定的包机人,包机维护要做到定人、定设备,责任段落要清晰。本机房内的设备,如果属于其他专业部门来维护,应由本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对该设备的维护包机责任人。本专业机房内新增设备(无论该设备是由本专业部门维护,还是需要其他专业部门来维护),如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责任人,则视该设备由本专业部门负责包机维护。

设备机架、电缆标识应齐全准确,电缆、光缆、尾纤等应布放合理。

无论现用、备用设备,应保证备件、技术档案、原始资料完整,不得任意更改设备的电路、结构或拆用部件,备用设备应保持原机的正常状态,定期使用。

新建、扩容的设备或电路,须按相关规定经试运行后进行验收,验收合格方可正式投入运行。

运行网络设备断电、移动、搬迁应有记录。系统搬迁,应事先制定详细的实施方案,并报部门领导批准。

机房日常维护要求

对设备要精心管理,精心维护,精心使用。做到维护有标准,操作有规程,质量有保证。

按照维护规程和维护作业计划的要求,定期地、有计划地开展维护工作,对设备的运行情况、应具备的各种功能、系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件的完好情况等进行检查和测试。

对随机或突发性的设备故障、严重的告警等异常情况,应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。

机房工程施工要求

机房机架设置应保持合理的间距,避免不必要的空间浪费。

根据公司相关规定,采用合理的走线方式,合理地铺设机房静电地板。

机房工程施工,必须在显著位置悬挂醒目的工作提示牌。

机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。

加强对机房工程施工的监护,设专人负责,杜绝人为事故的发生。

加强对机房工程现场的控制,工程材料等杂物严禁堆放在消防通道。

工程施工队进机房施工,应事先书面通知综合部,写明施工单位、施工内容、时间、地点、工期、进场人数、施工小组负责人等基本情况,以书面形式向综合部提出申请,内容包括施工相关情况说明、本工程期间专业部门现场监督人(协调人)名单。经综合部审核同意后,工程施工队方可进场施工。施工期间,工程施工队必须每日清理现场;施工结束,工程施工队必须按规定清理工程余料。

本制度自发布之日起实施,本制度在执行过程中,将进一步修改和完善。

篇17:制冷机房管理制度

制冷机房管理制度

一、冷冻机房管理规定

(一)冷冻机房日常工作中,必须严格按照设备随机操作手册操作设备,杜绝由于误操作而引起的人身或设备事故发生。

(二)冷冻机房内须保持整洁、干燥、通风。地坪无渗水、无积水、无灰尘,墙面无积灰,墙角无蜘蛛网,保持地漏畅通。设备运行期间每班清洁一次责任区(含设备),设备停用期间每周清洁一次责任区(含设备)。离心机房责任区(含设备)周一、热泵机房责任区(含设备)周三为清洁日。

(三)冷冻机房值守员工必须履行岗位职责,思想集中,严禁吸烟、脱岗。无证人员严禁操作高压供电设备。准时抄记冷水机组、热泵机组运行数据,记录其他设备开启运行情况。

(四)冷冻机房内照明灯具、通风设备应完好,按需要开启。手提灭火器应放在明显之处,每月检查灭火器材一次。

(五)非机房人员须征得工程部暖通主管或以上领导同意,并填写《外来人员出入机房登记单》,在冷冻机房值守员工陪同下方可进入。非机房人员严禁擅自触摸设备。

(六)冷冻机房内设备、设施应挂(贴)醒目告示标识。如:“设备名称”标识,开关、阀门位置标识,内含介质标识及流向标识,停用设备应挂“停用”标识,故障设备应挂“故障”标识。所有设备要保持铭牌完整。对开启或关断可能会引起人身事故、设备事故的'阀门、电气开关、按钮等应悬挂警示标志。

(七)每次维修保养工作结束后必须清理场地清点工具,收集换下的零配件和其他废弃物品。

(八)循环水处理的水质取样应在机房当班人员陪同下由当班人员指定取水点采样。投药与排污过程必须在当班人员的监督下进行并由当班人员签字确认。水质分析报告必须由当班人员签字,收执后交主管部门。

(九)封闭所有多余孔洞,严防小动物进入机房,定期投放药物消灭老鼠和虫害。

(十)空调机房内应挂有系统原理图。

二、制冷设备维护保养规定

(一)制冷设备的维护保养工作必须坚持“预防为主”和“维保与计划检修相结合”的原则,定期进行维护。

(二)制冷设备维保人员必须严格按照设备随机维保手册内容,精心维保设备。

(三)维保人员必须认真填写维保记录,维保日期、参加人员、维护内容、调换零配件等必须详细记录在维保记录之中,并存入该设备的技术档案。

(四)制冷设备维保工作必须做到定人(暖通主管带领)、定时(每季度一次),发现缺陷和隐患应及时消除,不能及时解决的问题,应立即向工程部经理汇报并作好记录。

(五)工程部经理必须对制冷设备维保工作情况进行检查考核,不断改进和提高制冷设备维保质量。

三、空调设备系统、冷冻机房的故障处理方案

遇突然停电故障时:

1.机房值守人员应立即断开BA控制并关闭相应的控制开关。

2.机房值守人员应即时通知电工检查原因,并报告暖通主管。

3.电工排除供电系统的故障后应依次逐级恢复机组供电。

4.机房值守人员按操作规程恢复机组运行(视实际情况纳入或隔离BA控制)。

5.做好故障分析与排除过程的全部记录。

篇18:机房管理制度_规章制度年度精选

机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。

一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房值班管理员(可兼任系统管理员),负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。

二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

三、系统管理员须制定IP地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。并在机房管理员的指导下进行有关操作。对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。

篇19:机房管理制度_规章制度年度精选

网络中心机房为校园网络的核心地带,为使机房正常、安全的运转,特制定机房管理制度精选范文,使机房的各项工作做到有章可循,责任到人。

一、管理员值班制度

1、管理员应当具有认真负责的工作态度,按时上、下班,坚守岗位,确保校园网络运行正常。

2、严格遵守网络中心各项规章制度。

3、值班期间,要做好各项检查工作,并如实记录下列各项内容:

①内外环境情况、天气状况、室内温度和湿度。

②供电系统是否正常。

③网络和服务器系统运行情况,如出现故障,是如何排除和解决的。

④何人操作过何种设备,以及设备操作前后工作状况。

⑤进入机房的非本部门人员及其在机房的活动情况。

4、认真监视各类服务器工作状态是否正常,如发现异常,应立即采取恢复和补救措施,并向主管部门汇报。

5、认真执行学校安全消防保卫制度和网络中心安全消防制度。

二、设备维护制度

日常维护

(1)每周清扫机房内外环境卫生。

(2)为机房内所有设备除尘。

(3)检查清洗空调系统。

(4)排除设备在使用中出现的故障。

(5)检查、测试机房电源工作情况,并做好维护记录。

(6)UPS系统的充、放电操作。

针对重大任务的设备维护

(1)完成日常维护内容。

(2)根据任务要求,重点检查相关设备的工作情况。

(3)需临时增设一些设备,事先安装并调试。

定期大中修维护

(1)连续使用过2年时间的,根据实际使用情况对机房设备和机房进行中修。

(2)连续使用过5年时间的,对机房及其设备进行大修。

[机房管理制度_规章制度年度精选]

机房安全管理制度

网络机房的规章制度

简单说说学校机房的管理

浅谈技工学校计算机机房管理

监控机房规章制度

公司机房消防应急预案

机房管理总结

现代网络计算机机房设备管理探析

机房改造方案

机房火灾应急预案

机房管理制度