室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。建筑安装施工单位必须为用户提供符合使用功能的舒适、卫生、安全、方便的卫生器具。室内给排水工程交付使用后,因管道堵塞而造成污水溢流,即污染生活环境又给居民生活带来麻烦。

土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的现象非常多,特别是卫生间卫生器具排水点和地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,做为打磨水磨石地面或清洗水泥地面的污水排出口或室内生活垃圾的排放点,有的甚至从屋面通气口、雨水斗落人木条、碎石、垃圾、砂浆等,以至造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响居民生活特别是居民装修后损失更大。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真清通管腔杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:

1、建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。

2、当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口,在转角小于1350的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

3、为了防止存水弯水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,严重影响使用,应采取如下措施:a.正压现象:污水立管的水流流速大,而污水横支管的`水流流速小,在立管底部管道产生的压力大于大气压(正压值),这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。为此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定的距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为≥450mm;当建筑层数为5层、6层时,其距离为≥750mm;b.负压现象:卫生器具同时排水时,而引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,而造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,对水封的保护是有利的;c.自虹吸现象:自虹吸对存水弯水封的破坏是卫生器具排水时产生虹吸作用的结果。实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家<采暖与卫生工程施工及验收规范》中规定的“通用坡度”,不宜采用“最小坡度”;对于排水塑料管宜采用“标准坡度”,不宜采用“最小坡度”。d.毛细管作用:在存水弯的排出口一侧因向下挂有毛发类的杂物,由毛细管作用吸出存水弯中的水,使存水弯水封受到破坏。为此,存水弯安装完毕后,应采取临时封堵措施、防止存水弯内部被杂物堵塞。

4、排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后,排水明设支管安装前,对底层及二层以上管道作灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。

5、排水管道施工中,待分段进行排水管道充分灌水合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。

6、为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施,防止管道堵塞。

7、卫生器具就位时,先拆除排水管口的临时封闭件,检查管内有无杂物,并把管口清理干净。如有条件可用自来水连续不断地冲洗每个排水管口,直至水流通畅为止。应认真检查卫生器具各排水孔确实无堵塞后,再进行卫生器具的就位。坐式大便器就位固定后,应将便器内排水口周围杂物擦拭干净,并用一至二桶水灌人大便器内,防止油灰粘贴甚至堵塞污水管口。便器安装后,将排水孔封闭,并采取有效措施,以免污染,造成便器堵塞。浴缸就位后,应在灌水试验确认排水栓无堵塞现象时,采用塑料布塞住排水栓,并用胶纸封死,防止砂浆及垃圾等落入排水栓,堵塞排水管道,并对浴缸采取加盖保护措施,防止污染,保证浴缸按原来品质交付用户使用。

8、土建在砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,土建在抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾易掉入污水管内。待通水能力试验合格后,再装排水栓并加以防护措施。

9、在土建进行水磨石地面施工时,应积极配合土建确定临时排水措施,避免排水管道作其排水通道。

10、排水栓、地漏等处存水弯塞头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。施工过程中采用以上防堵措施,可有效地避免排水管道发生堵塞现象。但是,为了确保工程质量,优质为用户服务,在工程竣工验收前,还必须按规范对室内排水管道作通水能力试验。《采暖与卫生工程施工及验收规范》指出:“室内排水系统,按通水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏”。根据规范要求,室内排水管道通水能力试验应自上而下进行或在浴缸、洗脸盆、水槽等用水设备处充满水,再行通水试验,以不漏不堵为合格或在便器内丢人二至三张纸,观察纸是否很快被抽吸到污水管道内,并畅通排至室外管井处为合格。室内排

水系统通水能力试验的步骤是:

a.按管路系统的层数先逐个开放给水排水的各配水点,检查各排水口及立管应畅通无阻,接口处无渗漏。

b.按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点,各排水口及立管应畅通无阻。

c.按各管路系统的总配水点数同时开放1/3配水点(一般在最高层),各排水口及立管应畅通排流。

总之,室内排水管道在施工过程中采用行之有效的防堵技术措施及进行通水和通球试验,对检查和治理管道堵塞,搞好管道安装与土建密切配合施工,提高工程质量起着极其重要的保证作用。

篇2:防止厕所堵塞标语

厕所温馨提示语(热门)

1. 轻松一冲大家轻松。

2. 按这里按这里,地球人都知道。

3. 来也匆匆,去也冲冲。

4. 厕所卫生要注意,干净清洁常保持。

5. 请您”方便”后记得要冲洗。

6. 请勿将烟头丢入便池中。

7. 勤洗手,讲卫生,齐齐健身心。

8. 我给您方便,您还我清洁。

9. 如厕后请记得冲水。

10. 厕所一冲刷,好运自然来。

11. 情不在切,贴心就成;纸不在多,够用就行。

12. 小小一张纸细菌传千里。

13. 节约用水从点滴开始。

14. 注意个人卫生如厕后请洗手。

15. 为了大家的方便,避免堵塞--请勿乱扔。

厕所宣传标语(经典)

1. 请停留一分钟莫忘及时冲水。

2. 这里是厕所,环境靠大伙。左右两边站,对准再开火。

3. 谁按谁精神。您瞅准了,就按这里。

4. 马桶不是大胃王,吞了异物会抓狂。

5. 东西用完后,请放回原处!

6. 勿嘲人短,勿炫己长。

7. 兄弟,你手上握着的是人类的未来,悠着点。

8. 冲刷以人为本。

9. 这个坑是我的!!

10. 请对准便池!

11. 请您”方便”后一定要:洗刷刷洗刷刷,洗刷刷洗刷刷——

12. 向文明人致敬!

13. 一切皆可贵,冲刷价更高。

14. 如厕冲水了无痕,道德水功告成。

15. 勤洗手,讲卫生,大家保健康。

16. 小小一张纸,细菌传千里。

17. 珍惜生命之水,关注点点滴滴。

18. 弹指神功弹入盆,勿让水滴落地痕。

19. 蹲坐正对位,肥水不浪费。

20. 校园美丽,从厕所冲水开始。

防止厕所堵塞标语(精选)

1. 你做的事,由水(谁)负责。

2. 保持环境清洁做位可爱的人。

3. 水是生命之源,请节约每一滴水。

4. 如厕射心美妙如新,涓滴不留馨芳如青。

5. 来也匆匆,去请冲冲。

6. 随手冲一冲,干净又轻松。

7. 维护环境,人人有责。

8. 维护整洁,人人有责。

9. 走遍天下,冲倒不平。

10. 良机在握,一按即可。

11. 入厕冲水了无痕,道德水准功告成。

12. 如果这是你的家,你将怎样对待它。

13. 相信你是“冲”锋小卫士!

14. 爱冲浪,就要从冲水开始。

15. 小坐片刻,很是舒心愉快;随手冲洗,很是文明礼貌。

篇3:室内排水管道施工技术交底控制论文

1 交底的类别

1.1 排水管道及配件安装分项工程技术交底。根据施工情况和施工顺序要求,可以分导管安装交底,立支管安装交底。

1.2 室内雨水管道系统分项工程技术交底。可分为内排雨水管道安装技术交底和外排雨水管道安装技术交底。

1.3 排水管道灌水试验技术交底。可分为压力排水灌水试验交底,重力排水导、立、支管灌水试验交底。

1.4 雨水管道满水试验技术交底。

1.5 污水管道通球试验技术交底。可分为地下排水导管通球试验交底,立管至顶层通球试验交底。

1.6 污水管道通水试验技术交底。可分区域进行通水试验交底。

2 技术交底的内容控制

2.1 污水管道及配件安装分项工程技术交底要求

2.1.1 交底所针对的施工范围。

2.1.2 施工所需用的施工工具,材料的种类、配件及其特点。

2.1.3 施工顺序和工序搭接的要求。室内明装管道要在与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成,安装场地无障碍物。

2.1.4 管道的`切割,连接要求。

2.1.5 采用卡架的型式、材质规格、固定方式、间距要求。施工时应注意支架规格的选用,如选用不当会造成管段投入使用后支架不起作用,使管道变形、损坏,严重影响使用功能。同时还应注意管道支架安装间距不宜过大,或以墙代支架,支架不均匀、不美观等。使用柔性机制铸铁管卡箍连接时,直管段≤1200mm安装管卡一个,管卡距管箍200mm,管道总长度12m时,在末端安装防晃支架一个。使用UPVC管时,立管安装必须在两个伸缩节之间设置一个固定卡子。UPVC管允许管道轴向位移,但不允许横向移动。

2.1.6 安装的位置及标高、坡度要求。参考土建结构图,核对各管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。注意污水管不得穿越沉降缝、烟道和风道,尽量避免穿过伸缩器,如必须穿越时,应有防护措施,如加刚性套管等。生活污水导管应避免安装在靠近与卧室相临的内墙。

2.1.7 污水管道闭水试验的方法、步骤。埋地管道、管井内立管,吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽,前应进行闭水试验,灌水高度以排水水平横管至上层地面高度为准,灌水15min后,再次灌满持续观察5min,液面不下降,不渗漏为合格。卫生间支管每层均需做闭水试验,气囊的安装有两种方法:一种是边安装边做,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是整个排水系统安装完成后统一做,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方,如果该层无检查口,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子或塑料软管),将气囊从上层检查口慢慢下放,估计气囊位于三通下方即可。闭水试验前应通知有关人员,合格后验收签字,然后将水泄净,再进行下道隐蔽工序。

2.1.8 管道系统安装所要达到的质量验收要求。

2.1.9 管道及卡架防腐要求。管道及金属支架涂漆的种类和涂刷遍数应符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

2.2 通水及通球试验技术交底要求

2.2.1 通水试验所具备的条件。通水试验应真实。如交工条件达不到竣工验收规范规定应按实际情况做临时通水试验。因为在有些住宅工程,给排水施工在初装修竣工时不安装洁具,给排水只做预留口,因此就不能按1/3配水点打开通水。通水试验的基本要求是连接室外的管道已经通畅,卫生器具安装完毕,给水系统也具备通水条件,满足以上条件,就可以进行通水试验。

2.2.2 通水试验的顺序及要求。正常情况下通水试验应达到每件卫生器具规定的水量要求,卫生器具应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口时处,检查溢水口是否畅通,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况,管路有无堵塞及渗漏现象。合格后填写试验记录表报监理验收。

2.2.3 通球试验的对象,使用球的规格。满水排泄试验后,可进行通球试验,以便及时发现排水管道是否堵塞,对排水立管、排水导管均应做通球试验。通球球径不小于管道管径的2/3,通球率应为100%。通球试验时,一定要根据管径的不同来选择不同直径的塑料球,立管与导管管径不―致时,就要分开进行通球;如果管径一致时,立管、导管可一起同时进行通球,试验结论也可以写在一起。

2.2.4 球投放点及排出点的设置。出户排水导管通球时,放球地点设在首层立管检查口,室外排水井已做好的,接球地点在室外排水井;室外排水井未做完的,在出户干管末端设铁丝网接球,并做好临时排水。对立管通球时,从屋面透气帽处放入塑料球,在排水立管首层扫除口设铁丝网接球。如能找到球,说明通球试验合格。

.2.5 球未排出的处理措施。做通球试验时,有时发生通球投入管道内放水冲时,球未被水冲出,则说明排水管道堵塞。首先要查明堵塞部位,方可采取措施。处理措施如下:出户排水立管堵塞时,应从室外检查井向室内清通,方法是用竹片或带钩的钢丝来回推拉清通,或使用橡胶管内有压力的水进行清通,使堵塞物松动并随水流冲出,或从一层立管检查口、地面清扫口向室外检查井清通。排水立管堵塞时,接近屋顶的堵塞可在通气管向下清通,楼层立管堵塞可在各层立管检查口处清通,目前广泛采用管道疏通机,清通堵塞效果较好。管道堵塞清通后,应重新进行通球试验,直到通球正常冲出才算合格。

2.3 雨水管道系统安装技术交底的内容控制

2.3.1 交底所针对的施工范围。

2.3.2 施工所需用的施工工具,材料的种类、配件及其特点。

2.3.3 施工顺序和工序搭接的要求。雨水管道系统由雨水斗、悬吊管、立管、地下雨水管道及清扫设备等组成。施工顺序应有下向上进行,导管安装完毕后应立即进行灌水试验,试验合格后,安装立管,最后连接雨漏斗,屋顶雨漏斗一般由土建专业放置,特别应注意提前与土建专业进行沟通,做好屋顶防漏措施。

2.3.4 管道的切割,连接要求。

2.3.5 采用卡架的型式、材质规格、固定方式、间距要求。根据选用的材质不同,其卡架安装形式也不同:铸铁雨水管:导管安装卡架一般采用打透眼吊装方法,固定间距不大于2m,雨水立管卡架可采用地平卡子,也可采用立管角铁卡子,立管管卡间距不大于3m;楼层高度小于或等于4m,立管可安装一个固定卡,立管底部的弯管处应设置支墩或采取固定措施。塑料雨水管:以管径为160mm为例,横管支吊架最大间距为1.6m,立管为2m;管径为110mm时,横管支吊架最大间距为1.1m,立管为2m。

2.3.6 安装的位置及标高、坡度要求。悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5%o,管道安装位置应符合设计图纸要求,距墙尺寸、标高正确,坡度均匀,不得倒坡、平坡。

2.3.7 管道及卡架防腐要求。构造正确、位置合理,支架与管道接触紧密,油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好、无脱皮、起泡、污染现象。

2.3.8 管道系统安装所要达到的质量验收要求。雨水管道的灌水试验结果符合规范要求,无渗漏,雨水管吊架位置、间距正确,立管垂直美观,首层及顶层检查口标高、方向符合要求,屋顶雨漏斗向下排水畅通,无堵塞,隐预检及通水、灌水试验记录签字齐全。

篇4:3个生活习惯防止室内过敏

3个生活习惯防止室内过敏 -资料

现在,室内过敏症日益变得普遍,但很多人不知道,家中的小角落往往就是引起过敏的源头,在3个家居细节上做出调整,从而有效预防和减少过敏。

细节1、柔软舒适的床

过敏源:平均每张床带有多达上千万个尘螨,而一张紧紧掖好床单的床,或一个厚厚的大枕头,会带有更多的尘螨。这些尘螨就成为一种过敏源,而且很容易被你在睡觉时吸入,导致起床之后持续数小时的充血,因此,很多人的过敏症状特别是过敏性鼻炎,在早晨时比较厉害。

解决方法:选择一天去整理自己的床,或者每周把床垫上的被子和枕头拿到阳光下晒一晒,能减少高达70%的过敏源。

细节2、拥入怀中的靠垫

过敏源:成千上万的尘螨可以生活在那些靠垫的`填充物中,而这些靠垫正是你最喜欢偎依、搂抱的对象,

资料

解决方法:每周清洗一次靠垫。把洗衣机调成柔和模式,并用70摄氏度左右的热水来洗涤(这个温度被证明可以消灭那些尘螨)。

细节3、短绒面地毯

过敏源:在客厅、房间和门口的地毯里,大约隐藏着家里全部尘螨中的20%。尤其门口的地毯,鞋底沾到的霉菌和花粉就使它变成一个不小的过敏媒介。

解决方法:每周用干燥真空吸尘器来处理短绒面地毯。特别提示:一项研究表明,这比普通真空吸尘的有效率高35%。

篇5:排水管道工程质量研究的论文

排水管道工程质量研究的论文

随着城市化进程的发展,基础设施建设步伐日益加快,并且随着环保要求的日益提高,排水管道工程在基础设施建设中所占的比重也越来越大。排水管道工程与人民生产生活息息相关,其使用功能的好坏,涉及到千家万户的切身利益,关系着城市防涝及地下水和土壤被污染的生态问题。因此,加强对排水管道工程的质量控制,对消除工程质量缺陷、确保排水管道工程质量,具有重要意义。

一、排水管材的质量控制

(一)常见质量问题

管材质量差,存在裂缝或局部混凝土疏松,抗压、抗渗能力差,容易被压破或产生渗水∶管径尺寸偏差大,安管容易错口。

(二)质量控制措施

1.重视管材资料的检查。要求施工单位选用正规厂家生产的管材,并且检查管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料是否齐全。

2.重视管材外观的检查。管材进场后,工程材料员应对管材外观进行检查,管材不得有破损、脱皮、蜂窝露骨、裂纹等现象,对外观检查不合格的管材不得使用。

3.加强管材的保护。应要求生产厂家在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。

二、测量放线的质量控制

(一)常见质量问题

测量差错或意外地避让原有构筑物,使管道在平面上产生位置偏移,在立面上坡度不顺。

(二)质量控制措施

1.对放线要进行复测。测量员定出管道中心线及检查井位置后,要进行复测,其误差符合规范要求后才能允许进行下步施工。

2.多沟通联系。施工中如意外遇到构筑物须避让时,应要求监理单位和设计单位协商,在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。

三、沟槽开挖的质量控制

(一)常见质量问题

在沟槽开挖过程中经常会出现边坡塌方、槽底泡水、槽底超挖、沟槽断面不符合要求等一些质量问题。

(二)质量控制措施

1.防止边坡塌方:根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度。实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1∶0.O5。对于较深的沟槽,宜分层开挖。挖槽土方应妥善安排堆放位置,一般情况堆在沟槽两侧。堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定,其最小距离应为1.0m。

2.沟槽断面的控制:确定合理的开槽断面和槽底宽度。开槽断面由槽底宽、挖深、槽底、各层边坡坡度以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度,应为管道结构宽度加两侧工作宽度。因此,确定开挖断面时,要考虑生产安全和工程质量,做到开槽断面合理。

3.防止槽底泡水:雨季施工时,应在沟槽四周叠筑闭合的土埂,必要时要在埂外开挖排水沟,防止雨水流入槽内。在地下水位以下或有浅层滞水地段挖槽,应要求施工单位设排水沟、集水井,用水泵进行抽水。沟槽见底后应随即进行下一道工序,否则,槽底应留20cm土层不挖作为保护层。

4.防止槽底超挖:在挖槽时应跟踪并对槽底高程进行测量检验。使用机械挖槽时,在设计槽底高程以上预留20cm土层,待人工清挖。如遇超挖,应采取以下措施:用碎石(或卵石)填到设计高程,或填土夯实,其密实度不低于原天然地基密实度。

四、平基管座的质量控制

(一)常见质量问题

有的施工单位在沟槽内有积水和淤泥的情况下就浇注平基混凝土;平基的高程偏差很大,厚度不能保证;管座混凝土跑模、混凝土有蜂窝孔洞等现象。

(二)质量控制措施

1.防止带泥水浇注平基混凝土。如有雨水或其他客水流入槽内,应将沟槽彻底清除干净,清净淤泥,并铺设砂垫层,保证干槽施工;如果槽内有地下水应采取排水措施。

2.严格控制平基的厚度和高程。在浇注混凝土平基前,支搭模板时,要复核槽底标高和模板顶弹线高程,当确认无误后,方可允许浇注混凝土。

3.检查管座模板的强度、刚度和稳定性。应特别强调支杆的支撑点不能直接支在松散土层上,要加垫板或桩木,使模板能承受混凝土灌注和振捣的重力和侧向推力。

4.严格控制混凝土的质量。要求按配合比进行下料,要对混凝土进行振捣并且要振捣密实。

五、安管的质量控制

(一)常见质量问题

在圆形检查井中,管头露出井壁过长或缩进井壁;管道局部位移超标,直顺度差;管道反坡、错口。

(二)质量控制措施

1.正确计算管道铺设长度:根据规范确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头之间预留间距。在安管过程中要严格控制,防止管头露出井壁过长或缩进井壁。

2.严格控制管道的直顺度和坡度,可采取以下措施并随时检查:安管时要在管道半径处挂边线,线要拉紧,不能松弛;在调整每节管子的'中心线和高程时,要用石块支垫牢固,相邻两管不得错口;在浇注管座前,要先用与管座混凝土同标号的细石混凝土把管子两侧与平基相接处的三角部分填浇填实,再在两侧同时浇注混凝土。

六、接口的质量控制

(一)常见质量问题

抹带砂浆质量差,接口抹带空鼓、开裂;接口抹带砂浆突出管内壁;铁丝网与管缝不对中,插入管座深度不足,铁丝网长度不够。(二)质量控制措施

1.严格控制抹带的施工质量。水泥砂浆要按配合比下料,计量要准确,搅拌要均匀,要保证砂浆的强度及和易性。抹带前先将抹带部分的管外壁凿毛,洗刷干净,刷水泥浆一道。管径大于400mm时分2层抹压;管径小于等于400mm时,可一次抹成;对于管径大于等于700mm的管道,管缝超过10mm时,抹带时应在管内接口处用薄竹片支一脱垫,将管缝内的砂浆充满捣实,再分层施做。抹完后应覆盖并洒水养护,防止抹带空鼓、开裂。

2.控制内管缝与管内壁间的平整度。管径小于等于600mm的管道,在抹带的同时,配合用麻袋球或其他工具在管道内来回拖动,将流入管内的砂浆拖平;管径大于600mm的管道,应勾抹内管缝。

3.保证铁丝网搭接长度。对于铁丝网水泥砂浆抹带接口,应保证铁丝网与管缝对中并且铁丝网搭接长度和插入管座的深度要不少于10cm。

七、检查井的质量控制

(一)常见质量问题

带水浇注检查井基础且其尺寸和高程偏差较大;井墙砌砖通缝、砂浆不饱满、抹面起鼓发裂;不做流槽或做法不符合要求;踏步、井圈、井盖安装不符合要求。

(二)质量控制措施

1.严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础,要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求,待混凝土达到一定强度才能砌砖。

2.严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,砌缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。

3.流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平,流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧;污水流槽的高度应与主管内顶相平,下半部分是与主管半径相同的半圆弧,上半部分与两侧井墙相平行,宽度与主管管径相同。

4.严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步,安装要牢固,污水井踏步要涂防锈漆:安装井圈要座浆饱满,井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上必须安装重型井盖。

八、闭水试验的质量控制

(一)常见质量问题

做闭水试验前就回填土;试验前准备不充分;闭水试验的水位和测定渗水时间不符合要求;渗水量计算错误。

(二)质量控制措施

1.明确是否要做闭水试验。污水管道、雨、污合流管道以及设计要求闭水的其他排水管道都必须做闭水试验。闭水试验应由业主、施工单位、监理单位及有关部门联合进行,试验合格才能进行回填土。

2.对试验前的准备工作要进行检查。试验前,需将灌水的检查井内支管管口和试验管段两端的管口,用1∶3水泥砂浆砌240mm厚砖堵死,并抹面密封,待养护3~4天到达一定强度后,在上游井内灌水。当水头达到要求高度时,检查砖堵、管身、井身,有无漏水,如有严重渗漏应进行封堵。待浸泡24小时后,再观察渗水量,对渗水量的测定时间不应少于3O分钟。

3.控制闭水试验的水位。试验水位应为试验段上游管段内顶以上2米,如上游管内顶到检查井的高度不足2米,闭水试验的水位可到井口为止。

4.正确计算渗水量。在闭水试验过程中要真实记录各种数据,并根据规范正确计算渗水量。试验合格不合格,通过数据说话。

九、回填土质量控制

(一)常见质量问题

带水同填或回填土土质不符合要求;没有分层回填;对回填土密实度控制不严。

(二)质量控制措施

1.严格控制回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于l0cm的硬土块;填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前,应对所还土壤进行轻型标准击实试验,测出其最佳含水量和最大干密度;回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。

2.严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于30cm,并对每层填土的密实度按规范进行检测,合格才能继续回填;要求管道两侧同时进行填土,两侧高差不大于30cm。

3.严格控制回填土密实度。管沟胸腔部位密实度不小于90%;管顶50cm范围内密实度应在85%~88%之间,以防压坏管材和盖板∶管项50cm以上密实度要求同路基密实度一样。

篇6:室外给排水管道施工论文

1.1施工材料选择

在开展室外给排水管道施工工程之前,首先要准备好所需材料,以确保施工的顺利进行。一般来讲依据施工性质来讲所需的材料有四种类型,即给水铸铁管、排水铸铁管以及钢筋混凝土管和陶土管。这些材质的给排水管会被依据不同的抗腐蚀程度,被应用于给水或排水。

1.2安装要求

室外给排水管道安装过程中,一般情况下都采用的是直埋铺设的办法,除非遇到一些较为特殊的情况,会选择地沟敷设的办法。施工过程中给排水管道中的不同部件安装过程是存在不同要求的,必须依据规范的操作要求开展施工才能保障工程的完工质量。

首先,在管道接口、转弯处以及三通支管的安装上,都要事先设置好支墩,以保障管道的稳定性。支墩的设置材料可以选用砖块、石块或是混凝土进行施工,并且若是给水管道的DN≤350毫米的情况下,并且经试验后压力小于1兆帕时,则不用在格外架设支墩。值得注意的是,施工过程中,若是在冻土或是松软土质上进行施工架设支墩时,一定要事先将土壤作出处理。

其次,在安装室外给排水管道中的套箍接口和承接插口的`过程中,其具体的结构与材料选择一定要满足具体的施工规范要求和设计要求。要求管道的灰口的平整度、饱满度以及光滑度和密度等都要均匀,且填料的承口边缘不能低于2毫米。

再次,管道的阀门安装及其严密性要满足设计与规范中要求的型号、规格类型,并且在实际的施工过程中,给排水管道的进出口方向和位置摆放一定要正确并且密封性一定要好,还要保持清洁程度。

最后,给排水管道的铺设要求,给水管道与排水管道在铺设的过程中,一定要采用不同的标高进行平行铺设,并且二者之间的距离设定要依据具体的工程设计作出明确规定,一般在500毫米左右为宜。若所铺设的给水管道的直径是小于200毫米的情况,则给水管道管壁之间的间距要不大于1.6米;若是铺设的给水管道的直径大于200毫米的情况下,则管壁之间的距离要不大于3.5米的距离。一般来讲,在施工过程中管道的铺设多数是给水管道在排水管道之上,以免发生污水泄露的情况,污染用水水质。若是遇到特殊情况,排水管道不得不置于给水管道之上,则一定要做好相应的保护措施,避免造成泄露情况发生,出现二次施工的麻烦。

除此之外,在给排水管道的埋深过程中,还要对具体的施工情况做具体分析,如地面的冰冻、载荷程度、管道的交叉情况以及阀门的设置高度等等方面的问题都要分析清楚。如,在北方开展给排水的管道施工过程中,就要考虑北方最为寒冷季节冻土深度情况,将管道的埋设深度在冰冻线的20厘米以下。同时,对于给排水系统中的其他附件的安装,如室外消火栓井、阀门井等构筑物,具体的规格、结构和尺寸等都要依据管道的设计图纸作出要求。

篇7:室外给排水管道施工论文

在管道的安装管沟挖掘完毕且规格符合要求后,相应的附件安装以及防塌安装准备都完成后,就可以开始管道的安装。

2.1铸铁管道的安装

铸铁管道在安装过程中一定要严格遵循施工规范进行。首先,要对管道质量是否符合施工要求进行检测,若是出现裂纹和破损等情况就要及时进行更换或是采取补救措施。与此同时,还要对管道的防腐层铺设的沥青作出检查,若是出现空缺和漏洞要及时补涂。值得注意的是,补涂过程中造成的承接口内侧的沥青污染,要及时用抹布或是气焊擦掉或打掉,以此保障接口的严密性与清洁程度。其次,在下管的过程中,也要严格铺设,保障施工质量与效率。要依据铸铁管的具体长度来确定管段的工作坑位置,事先将工作坑在铺设之前挖掘完成。在铺设时要注意将管道的承接口朝向自来水的方向,以确保在安装过程中能够方面其他管件的安装。同时,给水管道的下管方式通常有两种,即人工下管法与机械下管法两种,具体的应用情况要依据现场的情况作出选择。人工下管法一般应用于管壁直径小于或是等于200毫米的管道施工中,施工人员可以依据管道的程度选取压绳的距离,一般在半米或一米左右为宜,然后依据事先在管沟两侧设置的地锚为基准,由两侧施工人员共同放绳将管道轻轻放下,最后在进行固定。而机械下管法通常应用在大直径的管道下管中,一般人们会选用起重机进行下管。下管的过程中要注意起重机距离管沟的距离不能小于1.5米,以免下管的过程中发生沟壁发生坍塌的情况。

2.2钢筋混凝土给水管的安装

混凝土管有两种类型,即预应力水管与自应力水管两种,在给排水系统中发挥着重要的作用。因此,对其进行安装也要依据操作规范与设计要求进行,保障安装质量。首先,混凝土管道的安装要在管沟的上部架设跳板,然后沿着水流的方向为基准将多根管道依据承接口指向进行排序。其次,在混凝土管的下管施工中,可以事先在管沟两侧的钢架上设置倒链,用其将管道吊起,然后将跳板抽调,将连接管下沟。以此种办法将第二根、第三根水管以此下沟,然后固定埋深。混凝土管道的承接口处的连接可以选用橡胶圈进行固定密封,确保管道的密实性。最后,要对混凝土进行打口操作,对承接口处的橡胶圈进行用力的捶打,使其密封性达到最好,然后在以此连接其他管道依次进行处理。值得注意的是,每根管道在安装过程中都会产生一定的坡度线误差,所以要随时的对其进行调整,以免管道连接完成后密封度的降低,影响使用质量。

3结语

综上所述,室外给排水管道施工是建筑施工中的重要组成部分,其施工质量的好坏不仅对工程项目的整体质量好坏产生影响,还严重影响人们的生活质量与品质。因此,在施工过程中,施工人员一定要依据图纸设计与施工规范,严格进行管道的安装工程,保障施工质量的提升。

参考文献

[1]王春艳,李茹,王曙光.谈如何做好建筑工程给排水监理工作[J].工程与建设,(01):111-113.

[2]丰幸福.浅谈城市给排水管道施工质量管理与控制[J].科技信息,(19):718.

[3]王前进,李凤云.常用室外给排水管道性价比分析[J].山西建筑,(02):132-134.

篇8:给排水管道工程施工技术论文

一、施工技术要点

1.1给排水管道安装的技术要点

(1)近几年来,在建筑工程的水管材料中,UPVC管多用于排水管,而PP-R管则多用于给水管材。和从前的金属管道比较,UPVC管和PP-R管都有水流阻力小、安装方便、卫生安全、使用寿命长、自重轻、耐压强度高以及耐腐蚀等特点。

(2)排水胶粘接是UPVC管材的主要连接方法。在使用粘接剂前必须摇均匀。必须把承查口和管道部位整理干净,要尽量缩小承插间隙。给承插口打毛时用锯条或砂纸,在承口内涂一层均匀的胶,外插口部位则涂两次,根据天气的实际情况增减胶干时间,通常在胶干30~90秒后插入。粘接不能让水侵入。为了有效避免发生弯管、胀坏、拉坏等,因此,一定要安装管道伸缩节。为了避免伸缩节的插口在温度降低时脱离橡胶圈以致管道中断以及温度升高时胀坏接口,因此,应根据周围的温度情况,进一步控制伸缩节的插入,并在插口处作记号,这样也便于对伸缩节及其插口进行有效控制或检查。需注意的是,安装时,不要把伸缩节进行反向安装。下面是管道因温度变化而引起的伸缩长度计算方式:△L=L×△t×α方程式中,△L代表管道伸缩长度,单位是m;△t代表温差,单位是℃;L代表管道长度,单位是m;α代表线膨胀系数,通常取值7×10-5m/m℃。

(3)螺纹以及热融连接是PP-R管材最主要的两种连接方法。其中,最安全的连接方法是热融。连接前必须把附件以及管道上的异物和灰尘清除掉,连接时应将管道无旋转地插入加热套管内,直至达到一定深度;同时将管件无旋转地推到加热头上进行有效加热,加热到一定时间后,同时把管件和管子取下,并无旋转地快速而均匀用力插入到指定深度,以使接头处有效形成均匀凸缘。

1.2给水管道试压

对于已安装的阀门、管等,都要在管道安装结束后进行比较全面的核查,全部符合设计以及技术规范后,拆掉不适合和管道一起试压的配件,并用短管作为临时的替代品,关闭全部开口,并把气从高处放出,把水从最低处注入。进行系统试压说必须采取相应的救急措施(如排水或泄水的应急方案),如果发展试压异常,必须及时中止。如果要吹洗管道,必须在试压合格后。

二、施工工艺

2.1高层建筑中给排水施工的重难点

(1)高层建筑土建施工阶段。此阶段通常比较容易疏忽排水预埋工作,因此,常常会导致预留、预埋发生错误,严重的还会发生漏留、漏埋等情况。

(2)标准层。标准首层和转换层的建筑构造通常比较复杂,管道施工常因梁、柱繁密而难以进行;标准二层以上给排水套管、管线以及洞口留设基本相同,施工质量直接影响到建筑物的美观以及使用功能。

(3)地下室。在高层建筑中,大部分的重要设备都是安装在地下室,其使用功能严重受到数量繁多的设备管线以及空间的影响。因此,对建筑设计图进行核对时,必须和设计师进行有效沟通,以便于在事前对问题进行有效解决。

2.2施工方法

为了有效解决高层建筑中的给排水工程施工中遇到的难点问题,本文主要论述样板层、预留预埋、分区施工等措施。

(1)样板层。为了进一步确认标准层中每层卫生间用品的定位尺寸,管道的型号、大小、位置、安装形式以及各种支托架、管道配件等的布置方法。通常,在高层建筑中,层数是比较多的,标准层也基本相同,因此可以从中选出一层作样板层。为了避免在施工中遇到管线安装困难等问题,施工前最好对设计图有比较详细的了解,发现问题时及时和设计及管理等部门进行有效沟通,以使安装数据得到进一步确定。对样板进行施工时,必须对管线平面的标高及位置进行有效控制,然后按照合理的设计标准来选择洁具及管道配件。

(2)预留预埋。管井、空洞、套管在预留预埋方面是否准确,对工程的施工质量非常重要,它在很大程度上对厨、卫管道的安装及使用造成影响,因此,为了防止对构筑物结构造成损坏,必须进一步加强此项工作的施工作业。

(3)分区施工。垂直高度高、面积大,并且在施工管理方面有比较大的难度,是高层建筑物施工的主要难点。因此,为了对高层建筑的垂直空间进行有效利用,通常用分区安装的方法给其施工,以有效避免施工作业面的杂乱情况,并在一定程度上缩短工程的施工时间。

三、质量控制

3.1给排水材料质量的事前控制

(1)对施工工人进行岗前培训,使其技能水平达到一定程度。

(2)对进场的材料进行检查,对于不合格的产品必须做严格处理。

3.2质量的事中控制

为了进一步保证工程项目的整体质量,必须高度重视施工阶段中的工程质量,并且必须对其进行有效控制。下面简要列几点工程项目中比较重要的质量控制点:(1)预埋件及预留洞尺寸、位置;(2)设备及管道的防雷质量;(3)管道伸缩节、支吊架的距离和安装;(4)检查防水套管的刚柔性、壁厚直径、材质、尺寸以及埋设位置。

四、结语

对排水管道工程进行施工作业时,必须根据工程项目的实际情况,对每道工序进行严格把关,这样才能在最大程度上保证整个工程项目的良好质量。

篇9:给排水管道工程施工技术论文

一、雨水箱涵工程

1.1地基处理

在对地基进行处理时,要严格遵循设计图的具体要求,将箱涵底板落在中粗砂层或砾质粘土层上,如果地基的土质比较差,就要及时的将这部分地基及时进行清除,要全部清除干净,直至中粗砂层或砾质粘土层,要对超挖的地基进行换填,一般要换填中粗砂,之后要进行分层洒水夯实,要把握好每层的厚度,一般控制在30CM左右,密实度要大于95%。

1.2主体结构施工

基底在经过一系列措施进行处理后,要进行检查验收工作,在验收合格的基础上才能继续进行基础垫层砼灌注。基础垫层砼灌注一般要采用现场搅拌的形式,还要运用到人力车来进行运输,要保证捣固密实,在顶面施工中要保证抹平。箱涵箱体的施工的程序是非常严格的,首先要进行测量放线,然后扎底板和侧墙下部钢筋,之后进行底板模板的安装,在灌注底板砼之后要保证侧墙内侧和顶板模板的安装,在以上工序顺利进行下就可以扎结顶板和侧墙钢筋,进行安装侧墙外侧模板的工作,最后再灌注侧墙和顶板砼。

1.2.1扎结底板和侧板下部钢筋,灌注底板砼扎结底板和侧板下部的钢筋一定要等到垫层砼凝固后再进行,可以借用经纬仪来进行交汇通道纵横中线的测量,要严格按照设计要求来进行箱体和钢筋大样的施工。在外模的安装上要处理好与底板砼的高度,在垫齐垫块经验收合格后,在进行底板砼的灌注,要求捣固密实,表面按设计抹平。

1.2.2安装内侧墙及顶板模板内侧墙模板和顶板模板的安装,要采用一些进口的烤漆板,在安装中要等到底板砼充分凝固之后再进行施工,放出中线按设计门架密度和高度在砼底板上搭设门架。另外,侧膜及顶板模型的`安装要做到高度计宽度的准确,还要保持结构牢固。

1.2.3扎结顶板和侧墙钢筋在枯板钢筋放大样后就要及时进行扎结,将顶板的钢筋伸入到侧墙内的钢筋同侧墙钢筋进行扎结,要注意安装时要垫齐垫块,还要控制好保护层的厚度,做到厚度适中。

1.2.4安装外侧模板主体工程施工中,外侧模版的安装要严格按照图纸进行施工。在安装外模前,好药做好相关检查,要处理好底板与侧墙接头处的砼,可以进行凿毛冲洗来达到浮碴的有效清除。在清除之后再进行外模的安装,要保证外模用的拉杆与内模的有效联结,在砼的厚度上也要控制好,要保证厚度适中还要能够保持模板不走样。在钢筋扎结完毕后,要严格进行验收,只有经过验收合格后并经监理检查签认后才能进行灌注砼的程序。

1.3注意事项

在施工中要注意一些重要部位的施工要点,在箱涵箱体的砼灌注时,要采用商品砼,在灌注时要注意两侧的对称,在运用地泵灌注施工时要注意,只有在侧墙灌注完毕后再进行顶板的灌注,要保证灌注的质量。还要注意砼的养护工作,要做到及时养护,要保持湿润有水,在遇有特殊情况时,为了防止太阳的暴晒及干燥,还要加盖一些草袋。在养护时要进行专人养护,以此来保证砼的固结,最终实现施工质量的有效保证。在暗渠砼的施工中,要保证施工强度能够达到设计的具体要求,之后再进行折模,在对侧墙模板进行拆模时,要注意时间的把握,。对顶板的支架及模板进行拆除时,要在7天以后进行,还要保证强度能够达到设计的实际要求。在拆除侧墙上的拉杆时,要注意孔眼的及时填塞,注意表面的装饰处理。最后,在墙背土方的回填中,要做好侧墙背后的填土工作,以保证施工质量的实现。

二、雨、污水管道工程的施工

雨水及污水管道工程的施工,要做好与道路工程施工的配合,这样才能合理的安排施工日期,这样能够有效的节约施工成本。管道施工前要做好相关的调查,要标好污水及雨水管线的具体位置及标高,可以采用人工配合机械的方式进行管沟的开挖施工。在施工过程中要严格遵守施工程序,严格按照沟槽的开挖,地基的处理,管基的施工,管道安装及包封,管沟回填等施工顺序进行,在垂直方向的施工中还要坚持先深后浅的施工原则。

2.1测量放线

在进行测量放线施工中,要由专业的测量人员来进行测量。基槽开挖前,要由专业的测量人员来做好测量的定位及施工放线工作,在测量放线前,还要对甲方所提供的控制桩点进行仔细的复核,在复核之后还要及时报与监理和甲方进行审核。施工放线要保证管道在线的中位,做好标记工作,一般每隔20米钉设标记桩,要保护好这些标记桩,在运用机械进行开挖前,还要把管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

2.2管沟开挖

管沟的开挖,可以采用多种施工方法,在施工方法的选择上可以根据管线的具体分布及实际的地质情况来进行选择,实践中采用人工与机械开挖两种方法,在遇到管线的埋深较浅的情况及管径较小的工段时,要采用人工开挖的方法。

2.3地基处理

在对基底洼处进行整平工作中,要注意沟底杂物的清除,在一些不良地质情况或承载力不符合要求的地段,要注意及时与设计单位和监理单位进行积极协商,要根据具体情况,分别采用重锤夯实、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法及措施来进行处理。在地基处理过程中要加快基础施工,以尽量减少地基的暴露时间。

2.4管基施工及管道安装、包封

在开挖完成后,要及时报与监理进行验收,合格后方可进行重新放线定位,钉设高程控制桩,要及时支模浇筑砼垫层,报保证垫层强度能够满足设计要求,施工中可以选用墨斗弹放管道中线的方法进行安管作业。

2.5管道接口

在施工中,管道的接口施工是非常关键的一环,在污水管道的接口处理上,可以采用橡胶圈进行接口施工,在接口插口端要套上胶圈,要保证胶圈的放置平正,在放置好胶圈后用起重机来吊起管,将插位对正于装好的另一管的承口位,用卷扬机将管徐徐拉入,在拉动的过程中要注意速度的控制,注意用力的均匀,还要派专人来检查胶圈的具体滚入情况,要保证胶圈和承口的接触良好,做到均匀紧密。

2.6检查井砌筑、管沟回填

污水管道的施工在进行完毕后,要检查好施工强度,在检查合格后要及时分段进行闭水试验,检查合格后,要做好清底回填工作,这样才能有效的减少暴露的时间。排水管的回填工作可以从管道的两侧平衡进行,还要做好回填夯实施工。

三、结语

总而言之,城市污水管道及雨水管道工程关系着城市的安全,相关的施工主体要注意施工工艺及施工方法的不断改进,这样才能有效提升给排水管道的具体功效发挥,随着科技的进步及新的施工方法的运用,可以通过先进施工技术的采用来实现城市给排水管道工程的施工质量。

篇10:给排水管道技术经济比较研究论文

摘要:由于城市化和经济发展的需要,我国每年需要建设大量的给排水工程,在给排水工程建设过程中,给排水管道的技术经济比较非常的重要。给排水管道是城市给排水工程的基础设施,其质量和使用性能对于给排水工程质量的影响非常大,而合理的选择给排水管道是保证城市给排水工程质量的关键。针对此,本文主要详细分析了给排水管道优化选择的条件,以及对新型给排水管道技术经济的比较做了相关的阐述。

关键词:新型管道;给排水管道;管道技术;经济比较

我国传统的给排水管道在使用性能和稳定性上难以满足现代化建设的需求,这使得越来越多的新型给排水管道开始应用于给排水工程建设中。由于新型给排水管道的种类繁多,产品质量良莠不齐,需对其质量和使用性能加以了解。对此为了保证给排水管道的合理应用,在给排水管道使用前,需对新型给排水管道进行相关的技术经济比较,以选择稳定性能和使用寿命较好的给排水管道用于工程建设。

1给排水管道优化选择的条件

随着我国社会和科技技术的不断发展,我国人民生活水平在不断的提高,人们对于社会基础设施的要求逐渐增多,给排水工程作为城市建设的重要保障设施,社会对给排水管道质量越来越关注。为了保证给排水管道的质量,需要对给排水管道进行优化选择,其具体优化选择主要表现在以下方面:(1)保证给排水管道的强度达到规范要求,以使得其在实际应用时能够承受水压的冲击。(2)保证给排水管道较强的内部光滑度,以降低给排水管道对水流的阻力。(3)选择抗污能力较强的给排水管道,使其具备抗污水之中杂质的磨损与冲刷的作用。(4)给排水管道必须要具有抗腐蚀的性能,防止工业废水排出时对给排水管道造成损坏,同时给排水管道也需要具有较好的防水性,以免水流渗出影响给排水工程的正常使用。

篇11:给排水管道技术经济比较研究论文

2.1预应力钢筒混凝土管(PCCP)综合性能

预应力钢管混凝土管集合了混凝土管和钢管的优势,其耗钢量只有钢管的30%,且它的使用寿命和使用性能高于混凝土管近一倍。预应力钢管混凝土管的内壁十分光滑,其可以抵挡住水力巨大的阻力冲击,可以大大提高给排水工程的使用寿命。由于一些给排水管道的建设质量比较差,使得其在实际应用过程中,难免会出现管道爆裂的情况,导致其对给排水工程的建设产生较大的不利影响,预应力钢管混凝土管与其他给排水管道相比,其最适宜制作大口径压力管,良好的抗腐蚀性能大大减少了管道爆裂的可能性。

2.2球磨铸铁管(DIP)综合性能

球磨铸铁管主要是利用离心力进行制作的,其管道内部非常致密,基本是以铁素体为主的,强度和伸长率与钢管比较相似,属于石墨形态成球状的柔性管。球磨铸铁管实际应用于排水工程中,其适应突发力和抗弯性能非常强,能够承受住来自水流和污水杂物的冲击,且其管段不会出现任何弯曲的情况。球磨铸铁管优势在于抗腐蚀和抗高压,面对腐蚀性较强的工业废水,其也能够有效的承受住腐蚀作用,并对污水进行相关的排出,使得其在一定程度上加强了给排水工程的使用性能。球磨铸铁管的接口为柔性接口,因此在将球磨铸铁管埋入到地下土中进行管道应用时,球磨铸铁管的伸缩性和曲折性能够保证其不会出现塌陷的情况。

2.3硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管综合性能

硬聚氯乙烯双壁波纹管与球磨铸铁管同为柔性管,但两者在使用性能上完全不同,硬聚氯乙烯双壁波纹管的可变形能力比较强,且在进行适当的变形时不会受到损坏。硬聚氯乙烯与钢筋钢管相比,对于管道的基础要求比较低,即使在沙石垫层的土质下也能发挥良好的使用性能。在给排水工程中应用硬聚氯乙烯双壁波纹管时,其通过与周围回填土的配合来共同承受水流的外部和内部压力,使得其能够在最大程度上延长管道的使用寿命。因此在硬聚氯乙烯双壁波纹管进行排水管道铺设前,需要对回填土的质量和密度进行分析,在保证回填土达到硬聚氯乙烯双壁波纹管使用要求后,在进行硬聚氯乙烯双壁波纹管的铺设,防止回填土质量不合格影响硬聚氯乙烯双壁波纹管的排水应用。

2.4玻璃钢夹砂管(RPMP)综合性能

玻璃钢夹砂管是一种复合型的管材,其安全性、耐久性和腐蚀性以及经济性都比较强,是目前我国给排水工程中应用最为广泛的新型给排水管道。为了满足城市排水的需求,很多城市的给排水工程都采用了大口径的给排水管道,而玻璃钢夹砂管作为性能较好的大口径给排水管道,其具有较好的应用前景。新型给排水管道由于刚进行应用和研发,使得其在制造成本上投入比较多,玻璃钢夹砂管与其他管道相比,其是给排水管道中经济性最好的管道,制造成本投入非常低,且应用性能也比较强。

3结语

综上所述,给排水管道对于城市经济和社会的发展非常的重要,若给排水管道不能满足城市建设的需求,其必然会在一定程度上阻碍城市的发展。因此为了保证给排水管道合理地应用于城市管道建设过程中,必须要对给排水管道进行相关的技术经济比较,以选择合适城市给排水工程的新型给排水管道。新型给排水管道在城市给排水工程建设中的应用,不但有利于提高给排水工程的使用性能和使用寿命,也有利于加强给排水管道的质量和稳定性,这对于促进城市和经济发展有着积极的推动作用。

参考文献

[1]汤启风,周先峰.新型给排水管道技术经济比较研究[J].中华民居(下旬刊),(6):66~68.

[2]吴丽红.新型给排水管道技术的经济对照探讨[J].住宅与房地产,(15):22~24.

[3]宋铁成.试论新型给排水管道技术经济对照[J].科技展望,(20):56~58.

[4]杨梅花.新型给排水管道技术经济比较浅析[J].科技风,(9):72~74.

[5]罗明星.新型给排水管道技术经济比较研究[J].四川水泥,2016(12):66~68.

篇12:市政排水管道工程施工技术论文

市政排水管道工程施工技术论文

一、市政排水管道工程施工技术要点

1.1施工准备阶段

在施工准备阶段一定要先对施工的图纸进行熟悉,工程在施工中要按照施工图纸来进行施工,对施工图纸熟悉能够避免在施工中出现失误的情况。在对施工图纸进行熟悉的时候,设计方和施工方要进行必要的沟通,这样才能更好的将设计方的设计意图进行明确,同时施工方才能更好的了解施工意图。施工方为了更好的保证施工的质量要对施工的图纸和施工现场的情况进行比较,这样才能更好的掌握施工现场的情况,在进行施工的时候才能做到施工不会受到影响。在对施工图纸进行熟悉的时候要对施工图纸中的测量情况进行复核,这样可以在施工中避免出现错误的情况。在施工图纸中,每隔一定的距离就会设置一个水准高程参照点,这样可以更好的对施工管道进行测量,同时在进行测量的时候能够更佳的方便。在施工准备阶段,施工方要对施工现场的情况进行勘察,同时对施工中可能存在的故障要进行排除。在施工前对施工现场的情况进行了解,这样可以在施工中避免出现很多的影响施工进度的情况,同时也能避免对施工现场估计不足的情况。在对施工现场进行勘察的时候,对可能会影响施工进度的情况可以进行事先的排除。在施工中,非常容易遇到施工管线和城市道路交叉或者是和其他设施交叉的情况,这样就会影响市政给排水工程的施工,对存在的这种问题要找到解决的方法。在市政排水工程施工中,进行施工放线是非常重要的一个环节,同时也是整个工程的重要前提。在进行放线测量的时候要保证整个工程可以顺利的进行,同时要对地面的障碍进行排除,同时要保证准备工作是非常的严密的。在进行放线的时候,要对中心线的位置和边坡系数进行考虑,同时要对沟槽内的开挖情况进行限制,这样才能更好的保证沟槽内的支撑能够起到更好的效果,这样能够更好的保证施工工程的安全。在进行市政排水管道工程施工的时候,放线要面临的问题非常多,因为管线的长度非常长,因此,在市政排水管道施工中施工面非常宽,这样就会给城市的交通带来很大的影响,因此,在进行市政排水管道工程施工的时候一定要将出现的矛盾进行很好的解决,这样才能更好的保证城市的正常运行不会受到影响。

1.2管道施工

在管道施工中,要先进行管沟的开挖工程。在进行开挖以前要对开挖的土质情况进行必要的分析,对土质情况进行了解才能在施工中获得更好的效果。在进行边坡放坡的时候要对其合理性和科学性进行了解,同时也要对其经济性和安全性进行分析。在进行管沟开挖的时候要对槽底的高程进行必要的测量控制,在开挖的过程中要不断进行测量,这样能够避免出现超挖的情况,同时在施工中要进行必要的夯实回填,同时避免在槽底出现积水的情况。在进行回填的时候一定要保证回填土质的质量,这样才能更好的保证施工工程的质量。在工程施工过程中,进行施工测量是非常必要的,对施工测量的技术也是有一定的`要求的,因此,在施工过程中要设置专门的人员来进行,保证施工测量能够准确和及时的完成。在施工过程中,每道工序在结束以后都是要进行测量的,同时在进行测量的时候要保证其没有出现差错,这样才能进行下个工序的施工。开挖管沟时就应进行管材准备工作,在开挖管沟即将结束时,就应将管材运进工地,并认真负责的对管材进行检查,严格把好质量关。在管材安装进管沟之前,应按照设计图纸要求对条基中心线、边线、井基等尺寸和高程的检查。

1.3闭水试验、管沟回填

进行闭水试验时,应严格按照试验要求对管材进行质量检查,如果质量不达标应采用细砂浆修补,发生渗水部位应采用水泥浆刷补填死。管沟回填应在闭水试验合格后进行。腹腔回填即是在管顶部50厘米之内进行回填。进行腹腔回填时应严格按照设计要求进行,并进行过筛,确保回填时不会有超过10厘米的杂物填入,且在回填时注意沟内是否有积水,若有应及时处理,最后严谨使用腐植土、垃圾土和淤泥等进行回填。

二、市政排水工程施工中常见质量病害预防措施

2.1管道位置偏移、积水

在施工前进行交接桩复测与保护时应严格认真的依照施工测量规范与规程;根据有关规定、及水文地质条件、设计要求埋置深度进行施工放样,还应严格认真的依照样桩进行施工,且做好沟槽和平基的轴线和纵坡测量验收。若是在施工时遇到意外避让构筑物,应在适宜的位置进行增设连接井,并以直线进行连通,且连接井转角度应大于135度。

2.2管道出现渗漏水,闭水试验不达标

管道选用的管材必须具有质量部门提供的合格证和力学试验报告等资料;对管材的外观质量应要求其表面平整、无松散、露骨及蜂窝麻面形象,对发现的质量问题应采取有效的处理措施,而后进行使用。应选用质量达标的接口填料,而后采取合理的施工技术和试验配合比进行施工,最后根据相应施工操作要求进行施工。应认真负责的按照设计规范进行施工,从而保证管道基础强度和稳定性,地基地质水文条件不合格时,应采取换土改良措施,从而提高基底承载力。严格进行砌井检查,确保砌井内砂浆饱满,无遗漏勾缝;应预先在出现渗漏处做好标记,且在管内水排完后进行处理;针对麻面渗漏应采用水泥浆涂刷,如是情况严重还应进行返工处理,以防出现渗漏。

2.3回填土出现沉陷

应对回填夯实的机具进行合理的选择;有针对性的选择适回填填料的种类;并严格、合理的控制填料含水量,杜绝带水回填施工。对其它构筑物不会造成影响的沉降采取表面处理,若是造成结构破坏的应挖除并换填稳定性较好的材料,通过压实充分补充被破坏的构筑物。

三、结束语

对市政排水管道工程施工技术进行必要的分析,能够更好的促进市政排水管道工程的施工技术水平得到提高,是非常有意义的。在城市建设过程中,一定要保证城市基础工程建设的质量,这样才能更好的促进城市发展,为经济和社会的发展奠定基础。

建筑工程给排水施工中常见问题及处理措施论文

民用建筑排水设计论文

给水排水管道施工中容易出现的常见问题及策略的论文

给水排水工程管理关键点论文

市政工程排水管道施工技术分析论文

给排水及采暖工程监理控制要点探讨论文

施工企业对建筑给排水技术不足分析及优化探讨论文

浅析建筑住宅给排水设计应注意问题的论文

高层建筑消防给水系统设计论文

煤炭清洁利用技术发展方向及作用论文

防止室内排水管道堵塞的论文
《防止室内排水管道堵塞的论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【防止室内排水管道堵塞的论文(共12篇)】相关文章:

建筑给排水设计与环境保护探讨2023-10-27

超限高层建筑的给排水设计研究理工论文2022-05-06

管道连接施工技术在建筑给排水施工中的作用分析论文2022-09-23

水排水工程设计质量实践研究优秀论文2023-06-06

海绵城市道路排水的系统设计论文2022-08-10

顶管技术在工程中的应用论文2022-09-29

防水保护层材料脱落质量通病防治措施有哪些?2023-04-29

降、排水方案的监理审查要点有哪些?2023-04-12

幕墙渗漏原因及监理注意事项有哪些?2023-02-13

桥涵工程桥头跳车质量通病及与防治措施有哪些?2024-04-17