现象:

保护层材料破碎脱落,缺棱掉角

原因:

(1)粒料保护层(如细砂、云母或蛭石碎粒)未经辊压,与涂料粘结不牢,

(3)水泥类刚性保护层在施工初期因不注意成品保护,造成缺棱、掉角等缺陷,

预防措施:

(1)粒料保护层的材料颗粒不宜过粗,使用前应筛去杂质、泥块,必要时还应冲洗和烘干。

(2)粒料保护层施工时,应随刷涂料随抛撒保护层材料,然后用表面包胶皮的铁辊轻轻碾压,使粒料嵌入面层涂料中。且应在自然干燥7h后,扫除未粘结的保护层材料,收信备用。

(3)浅色涂料保护层施工时,其基面应符合平整、干净和干燥的要求,使用的涂料应与原防水涂料进行相容性试验。

(4)整浇水泥类保护层施工初期,要注意养护,并防止碰伤。

篇2:沥青路面质量通病及防治措施

沥青路面质量通病及防治措施

道路工程除了要保证路基、基层的强度和稳定性外,路面是直接接触行车荷载受自然环境中的降水、气温升降、水流的冲刷、阳光的照射、各种腐蚀等外界因素干扰最多的部分,不仅要求它具备应有的.强度和稳定性,还要有一定的刚度、耐久性和平整度,因此对它的施工要求更加严格.沥青混合料路面由于使用的材料、采用的施工方法、所处的自然环境和行车作用等原因,会引起各种损坏.搞好道路的维修、养护,恢复道路功能,不仅可以保证行车畅通、安全、舒适,而且可以延长道路的使用寿命,现就沥青混合料路面常见的质量通病及其防治方法与大家共同探讨.

作 者:郑庆良 赵玮  作者单位:唐山市市政建设总公司 刊 名:中国外资 英文刊名:FOREIGN INVESTMENT IN CHINA 年,卷(期): “”(7) 分类号:U4 关键词:

篇3:浅谈钢筋混凝土质量通病的防治措施

浅谈钢筋混凝土质量通病的防治措施

文章针对公路建设中存在的钢筋混凝土质量通病,结合多年的管理工作实践,提出了具体的'防治措施.

作 者:陈桂玲 张俊英  作者单位:陈桂玲(呼伦贝尔市公路管理局,拉布大林公路养护管理处,内蒙古,额尔古纳,022250)

张俊英(呼伦贝尔市海拉尔公路养护管理处,内蒙古,海拉尔,021008)

刊 名:内蒙古科技与经济 英文刊名:INNER MONGOLIA SCIENCE TECHNOLOGY AND ECONOMY 年,卷(期):2009 “”(3) 分类号:U416.04 关键词:公路工程   钢筋混凝土   质量通病   防治措施  

篇4:工程质量通病防治措施

为提高工程质量,克服住宅工程质量通病,切实指导工程质量防治工作,根据本工地实际进度情况并参照《住宅工程质量通病防治守手则》,制定如下质量通病防治施工方案。

一、墙体裂缝防治的技术措施

1、10-13#楼砌体工程的底层、十一层及顶层跃层房窗台设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,混凝土强度等级为C20,高度为120mm,主筋为4φ10,箍筋φ6@200;主筋与两端剪力墙混凝土植筋粘接。10-13#楼二、三、四、五、六、七、八、九、十层窗台设置通长现浇钢筋混凝土板带;C20混凝土,纵向配筋为3φ8,厚为60mm。

2、底层、十一层、顶层跃层填充墙的砌筑砂浆由原设计的M5混合砂浆改为M7.5混合砂浆。

3、因本工程填充墙砖材料选用砼小型砌块因而必须在每层墙高的中部设置C20混凝土腰梁,纵向配筋为4φ8,箍筋为φ6@200厚为120mm,宽同墙厚。

4、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

5、主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。

6、在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰处理,钢丝网与各基体的搭接宽度不小于150mm。顶层粉刷砂浆中掺入抗裂纤维。顶层框架填充墙,墙面采取满铺钢丝网粉刷等必要措施。

7、西、北、东外墙及阳台(含底层阳台底板)均增设20mm,南墙10mm后稀土砂浆保温层等外墙外保温措施。

8、砌筑砂浆严格采用中粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。

9、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留200mm的空隙。填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其斜砌补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

10、框架柱间填充墙拉结筋应满足强度要求,拉结筋埋置长度应不小于1米并应2根设置,拉结筋排数按墙体厚度设置,竖向间距为50cm,不得折弯压入砖缝。

11、门洞口、转角处及墙长大于3米时应设构造柱。

12、填充墙与框架柱交接处应用15mm*15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。

二、楼地面渗漏防治的技术措施

1、厨卫间等有防水要求的建筑地面设置防水隔离层。高度应大于200,厚度同墙宽,并与现浇面一次性浇捣。

2、管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。

3、现浇板预留口堵塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用渗入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆堵塞。管道安装后,应在洞口进行24h蓄水试验。

4、防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧,防水层的泛水高度不得小于300mm。

5、地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口比相邻地面低5mm。

6、有防水要求的地面完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。

7、烟道根部向上300mm的范围内采用聚合物防水砂浆粉刷。

8、卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。

三、外墙渗漏防治的技术措施

1、外墙粉刷面层渗入聚丙烯抗裂纤维。

2、外墙粉刷使用含泥量低于2%、细度模数不少于2.5的中粗砂,严禁使用石粉、混合粉。

3、外墙涂料在使用前,进行抽样检测。

4、抹灰工程不使用过期水泥,其凝结时间和安定性必须合格。

5、外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3的防水砂浆粉严,小圆孔采用微膨胀水泥砂浆二次堵塞密实。孔洞堵塞由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。

6、外墙粉刷基层应采用界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再用聚合物水泥砂浆进行修补。

7、粉刷前清除墙面污物,并提前一天浇水湿润。

8、外墙抹灰分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度控制在6~10mm,外墙粉刷各层接缝位置错开,并设置在混凝土梁、柱中部。

9、外粉刷设置分格缝。间距为1400。

10、外墙涂料找平腻子的厚度不大于1mm。

11、如外墙采用面砖,面砖嵌缝采用勾缝条抽压出浆至密实。

12、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不小于2%。滴水线粉刷应密实、顺直,不得出现爬水和排水不畅的现象。

13、粘贴面砖的外墙面用防水砂浆刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙时,门窗洞口四周墙面刮糙底层必须位置错开。

四、钢筋砼现浇板裂缝防治措施

建筑物凹凸周边处应设置加强筋,楼板厚度应小于120mm,厨房卫生间楼板不应小于90 mm,屋面及标准层两端单元楼板应设置双层钢筋网,外墙转角处应设置放射筋。在每层11~12轴中间位置设置宽800的后浇带,后浇带砼浇捣时间待该楼层砼浇捣龄期40天后

施工,后浇带砼强度级别应大于该楼层砼强度级别一级,并内渗入膨胀水泥。

四、门窗渗漏防治的技术措施

1、铝合金门窗安装前应进行三项性能的见证取样测试,安装完毕后应及时委托质监站进行现场检验。

2、门窗安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,用防水砂浆刮糙处理。

3、门窗安装应干净干燥后施打发泡剂,发泡剂应连续施打,及时检查施打的发泡剂是否连续、完好。

五、屋面渗漏防治的技术措施

1、刚性屋面层采用40厚C20细石混凝土,内配?4@150双向,屋面每≤3m设缝20宽,女儿墙周边缝离墙200设。

2、伸出屋面井(烟)道周边同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈。

3、卷材防水层收头在女儿墙凹槽内固定。收头用防腐木条加盖金属条固定,钉距不得大于450mm,并用密封材料将上下口封严。

4、在屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面管道、井(烟)道及高出屋面的结构应用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm);最后一道泛水材料应采用卷材,并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。

5、混凝土浇捣时,先铺三分之二厚度混凝土并滩平,再放置钢筋网,后铺三分之一的混凝土,振捣并碾压密实,收水二次收光。

6、分格缝应上下贯通,缝内不得有水泥砂浆粘结,在分格缝和周边缝隙干净干燥后,用与密封材料相匹配的冷底子油处理,待其表面干燥后立即嵌填防水油膏,然后以分格缝为中心粘贴不小于200宽的SBS改性沥青卷材,四周边卷至上口压条收口。

7、保水养护不小于14d,由专人负责。

8、屋面防水层施工完毕后,进行蓄水或淋水试验。

六、室内标高和几何尺寸控制措施

1、由现场施工员进行测量,抄平、放线时严格按规范控制误差范围,在支模过程中经常检查,严格控制垂直度,在浇筑混凝土前再次复测尺寸,尺寸合格并报监理验收后方可浇筑。

2、装修阶段应严格按所弹出的标高和轴线控制线施工,发现超标时及时处理。

3、按检验批进行建筑物室内标高、轴线楼板厚度的测量,每三层为一个检验批。测量后,认真填写《建筑物室内标高、轴线、楼板厚度测量记录》。

4、室内标高、轴线位置的检测数量,每检验批按10%的房间数且不少于5间进行抽查。

5、严格控制现浇板厚度,在砼浇捣前应做好现浇板厚度的控制标识,每1.5~2m范围内设置一处。楼板标高每楼板厚度的检测数量,每检验批按10%的楼板数且不少于5块进行抽查。

篇5:屋面渗漏质量通病防治措施有哪些?

屋面渗漏质量通病防治措施有哪些?

现象:

屋面遇遇雨出现渗漏

原因:

(1)基层不平,屋面积水,

(2)设计构造不合理。

(3)屋面基层结构变形较大、地基不均匀沉降等引起防汛支开裂。

(4)细部构造封固不严,涂膜有开缝、脱落等现象。

(5)涂布方法不当,涂料成膜厚度不足,且有露胎体、皱皮等现象。

(6)使用不合格的防水涂料。

(7)双组分涂料施工时,配合比计量不正确,搅拌不充分。

预防措施:

(1)屋面基层必须做到平整、坚实、光滑、无起砂、起皮及开裂等缺陷。防水涂料在形成涂膜防水层的过程中,既是防水主体,又是胶粘剂,因此要求防水层与基层紧密相连且粘结牢固,使防水层下无“串水”之虞。

(2)屋面应有合理的分水和排水设计,所有檐口、檐沟、天沟、水落口等应有一定的排水坡度,并切实做到封口严密,排水通畅。因为涂膜防水层一般较薄,长期泡在水中,会发生粘结力降低、丧失防水性能等现象。水乳型涂料自然蒸发成膜后,如长期泡水还分出现溶胀、起鼓、涂膜脱落等质量问题。

(3)应按屋面规范中防水等级选择涂料品种与防水层的厚度,以及相适应的屋面构造与涂层结构。涂膜防水层不能像卷材那样在工厂定型生产,而应在现场通过二次加工由液态材料转变为固态材料。涂膜防水层多数采用冷作业,其施工方法和适用范围见表31-7。

(4)涂膜防水屋面宜选用整体浇筑的钢筋混凝土结构。当采用装配式钢筋混凝土结构时,在预制板缝内应浇筑细石混凝土,其强度等级不应小于C20;灌缝的细石混凝土中宜掺微膨胀剂,

(5)天沟、檐沟、檐口、变形缝、泛水,穿透防水基层的管道或突出屋面连接处等,均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处,应作密封处理,并加铺两层有胎体增强材料的附加层。涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm。在细部构造的收头处,施工中应精心操作,并用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

(6)严禁使用不合格的防水涂料。在施工前必须在现场进行抽检,并应注意保管方法与使用期限。

(7)应视防水涂料的品种及成膜方法,选择合理的施工工艺,并须装机遵守有关操作工艺。图31-44为水乳型或溶剂型防水涂料二布三涂施工工艺流程;图31-45为反应型防水涂料一布二涂施工工艺。

(8)防水涂膜应分层分遍涂布。待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。如需铺设胎体增强材料,当屋面坡度小于15%时可平行于屋脊铺设;如屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上操作。胎体长边搭接宽度不得小于50mm;短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。

(9)涂膜防水层施工时应做到厚薄均匀,表面平整。屋面转角及立面的涂层,应薄涂多遍,不得有流淌、堆积现象。如涂膜中夹铺胎体增强材料时,宜边涂边铺胎体。铺设时应将胎体材料刮平排除气泡,此时既不宜拉伸过紧,但也不得过松,能使上下涂层粘结牢固为度。另外,在施工昔应将涂料浸透胎体,覆盖完全,不得发生胎体外露现象。

(10)涂膜厚度对防水质量有直接影响,也是施工中最易出现偷工减料的环节。施工时应根据涂料的固体物含量(重量百分比)、涂料密度(g/cm3),再加适量合理损耗,即可计算出屋面单位面积上所需的涂料用量,这样才能确保施工中达到规定的设计涂膜厚度。

(11)涂层之间不能采取连续作业法,两道涂层的相隔时间与涂膜的干燥程度有关,且应通过试验确定。一般春秋季应间隔10h以上,3d以内;夏季间隔5h以上,2d以内;冬季间隔15h以上,5d以内。

篇6:防水层破损质量通病防治措施有哪些?

预防措施:

(1)坚持按程序施工,待屋面上其他工程全部完工后,再施工涂膜防水层。

(2)如找平层强度不足或有酥松、塌陷等现象时,则应对基层进行处理,然后才可施工涂膜防水层。

(3)防水层施工后7d以内严禁上人。

(4)治理方法同“屋面渗漏”的治理方法。

篇7:混凝土质量通病产生的原因以及防治措施

1蜂窝

1.1现象:混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿,

1.2产生的原因

1.2.1混凝土配合比不当砂、石子、水泥等材料计量不准,造成砂浆少、石子多;

1.2.2混凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实;

1.2.3下料不当或下料过高,使石子集中,造成石子砂浆离析;

1.2.4混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;

1.2.5楼板缝隙未堵严,水泥浆流失;

1.2.6钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;

1.2.7基础、柱、墙根部未加间歇就继续灌上层混凝土。

1.3防治措施

1.3.1认真按设计要求,严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌和均匀,坍落度适合;增加混凝土搅拌时间,浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振和过振现象;混凝土下料高度超过2m应设串筒和溜槽,下一层混凝土浇筑前应铺设2cm的水泥砂浆;浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1-1.5h,密实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。

1.3.2小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,水泥压浆处理,

备考资料

2麻面

2.1现象:混凝土局部表面现象出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。

2.2产生的原因

2.2.1模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被破坏;

2.2.2模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

2.2.3模板拼缝不严,局部漏浆;

2.2.4模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;

2.2.5混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面现象形成麻点。

2.3防治措施

2.3.1模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润;模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;

2.3.2表面作粉刷的,可不处理,表面现象无粉刷,应在麻面部位浇水充分湿润后,可用1:2或1:2.5水泥砂浆,将麻面抹平压光

更多建筑类经验免费阅读下载请访问:www.shangxueba.com/store_m_706634_23236_1_1.html

篇8:涂膜防水层质量通病防治措施有哪些?

涂膜防水层质量通病防治措施有哪些?

现象:

涂膜与基层粘结不牢,起皮、起灰

原因:

(1)基层表面不平整、不干净,有起皮、起灰等现象,

(2)施工时基层过分潮湿。

(3)涂料结膜不良。

(4)涂料成膜厚度不足。

(5)在复合防水施工时,涂料与其他防水相容性差。

(6)防水涂料施工时突遇下雨。

(7)突击施工,上下工序及二道涂层之间无技术间隔时间。

防治措施:

(1)基层不平整造成屋面积水时,宜用涂料拌合水泥砂浆进行修补;凡有起皮、起灰等缺陷时,要及时用钢丝刷清除,并修补完好;防水层施工前,还应将基层表面清扫,并洗刷干净。

(2)涂膜防水屋面的基层应达到干燥状态后才可进行防水作业,并宜选择在晴朗天气施工。基层表面是否干燥,可通过简易的测试方法。检验时,将1m2的卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后拆开检查,如找平层覆盖部位与卷材上部未见水印,即可认为基层达到干燥程度。

(3)当基层表面尚未干燥而又急于施工时,则可选择涂刷潮湿界面处理剂、基层处理剂等方法,改善涂料与基层的粘结性能。基层处理剂施工时应充分搅拌,涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。有条件时,推荐采用能在潮湿基面上固化的合成高分子防水涂料,如双组分或单组分的非焦油聚氨酯类防水涂料,

(4)涂料旨膜不良与涂料品种及性能、施工操作工艺、原材料质量、涂料成膜环境等因素有关。例如反应型涂料大多数是由两个或更多组分通过化学反应固化成膜的。组分的配合比必须准确称量,充分混合,才能反应完全并变成符合要求的固体涂膜。任何组分的超量或不足,搅拌不均匀、不充分等,都分导致涂膜质量下降,严重时甚至根本不能固化成膜。溶剂型涂料固体含量较低,成膜 过程中伴随有大量有毒、可燃的溶剂挥发,因此要注意施工时风向,并不宜用于空气流动性差的工程。对于水乳型涂料,基施工及成膜对温度有较严格的要求,低于5℃时就不便使用。水乳型涂料通过水分蒸发,使固体微粒聚集成膜的过程较慢,若中途遇雨,涂层将被雨水冲走;如成膜过程温度过低,结膜的质量以及与基层的粘结力将会下降;如温度过高,涂膜又会起泡等,这些都应在施工中充分防范。

(5)涂料结膜不良还与两层涂料施工间隔时间有关。如底层涂料未实干时,就进行后续涂层施工,使底层中水分或溶剂不得及时挥发,而双组分涂料则未能充分固化而形成不了完整的防水薄膜。

(6)当采用两种防水材料进行复合防水施工时,应考虑防水涂料与其他材料的相容性,确保两者之间粘结牢固。有关试验指出,两种材料的溶度参数愈接近,则此两种材料的相容性愈好。一些合成高分子材料的溶度参数见表31-8。

(7)精心操作,确保涂料的成膜厚度。

(8)掌握天气变化,并备置雨布,供下雨时及时覆盖。表干的涂料已经结膜,此时可抵抗雨水冲刷,而不致影响与基层的粘结力。

(9)防汛支每道工序之间应有一定的技术间隔时间,详见31.3.1“屋面渗漏”的预防措施(11)。整个涂膜防水层完工后,至少有7d以上的自然干燥养护期限。

(10)不得使用已经变质失效的防水涂料。

篇9:混凝土温度裂缝质量通病的防治措施是什么?

混凝土温度裂缝质量通病的防治措施是什么?

选用良好级配的骨料,并严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比(0.6以下)加强振捣,以提高砼的密实性和抗拉强度,

在砼中掺加缓凝剂,减缓浇筑速度,以利于散热。在设计允许的情况下,可掺入少于砼体积25%的毛石,以吸收热量,并可节省砼,

避开炎热天气浇筑大体积砼;必须在热天浇筑时,可采用冰水或深井凉水拌制砼,或设置简易遮阳装置,并对骨料进行喷水预冷却,以降低砼搅拌和浇筑的温度。

分层浇筑砼,每层厚度不大于30cm,以加快热量散发,并使温度分布均匀,同时也便于振捣密实。

大体积砼内适当预留一些孔道,采取通风或冷气降温。

浇筑砼后,表面及时用草帘或草袋、锯末、砂等覆盖,并洒水养生。深坑基础可采取灌水养护。 夏季适当延长养护时间。

篇10:住宅工程水电安装质量通病及防治措施

Abstract: combining with practical work, respectively, analyses the architecture engineering electrical installation and installation of the existing water supply and drainage of various common quality problem, and analyzed the reason of the problem appears these quality, and put forward the ascension construction engineering construction of hydropower installation quality measures.

Keywords: housing, hydropower installation, the common faults, prevention and control measures

随着我国经济的发展, 人们对居住环境的要求越来越高, 尤其是对住宅建筑中的水电安装质量要求越来越严。近年来, 建筑工程中出现了一些安装质量问题, 给人们生活带来许多不便, 甚至造成了电气安全问题, 有些甚至涉及到人身健康。根据水电安装工程质量的.工作经验,就水电安装工程存在的质量通病及防治措施谈谈自己的看法。

一、住宅工程水电安装的质量通病

1、住宅工程水电安装质量问题之给排水质量问题

住宅工程水电安装质量问题中 ,给排水质量问题是最为常见的问题之一 ,给排水质量问题主要表现在 :管道堵塞 ;给排水安装坐标尺寸不符合建筑工程要求 ,存在着支架松动、不全 ;给排水管道漏水、渗水等等。其中 ,造成给排水管道堵塞的原因在于给排水管道倒坡、没有对给排水立管进行通球试验、在进行给排水管道安装时 ,并没有对给排水管道中的杂物垃圾进行清除 ,安装给排水管道以后 ,卫生洁具预留、预留关口没有堵严。没有使用专用管卡固定、标高尺寸控制不准确以及施工方法不统一等等都是引起给排水安装坐标尺寸不符合要求的重要原因。同样 ,造成给排水管道漏水、渗水的原因就在于给排水管件安装的质量差 ,尤其是承插接口有缝隙、不密实 ;所使用的给排水管件有裂缝或者砂眼 ,给排水管壁的薄厚不均匀 ;建筑工程地基的不均匀沉降造成的下水管渗漏、断裂等等。

2、住宅工程水电安装质量问题之电气质量问题

篇11:铝板幕墙的质量通病及其防治措施有哪些?

铝板幕墙的质量通病及其防治措施有哪些?

(一)板面不平整、不竖直、接缝宽窄、高低不一致

1、原因:骨架的水平、垂直超差,立面不平,板面安装超差,孔眼错位;

2、防治

(1)从安装埋件和膨胀螺栓开始,必须认真操作,骨架安装时水平、垂直

拉线,平面要平,然后以经纬仪检查,进行工序验收;

(2)板和骨架定位,钻孔必须准确;

(3)板安装时,不可随意,必按方案和弹线位置进行安装。在安装前应对板块尺寸,外形进行检查,检查无误方可安装。

(二)接缝密封不严,不平整,有气泡和渗水现象

1、原因

(1)嵌缝时末用聚乙烯泡沫将板面后堵紧,当用嵌缝枪灌注密封胶时末形成一定压力,以致和板缝粘结不牢,密封不严;

(2)操作工人操作不熟练,嵌缝时枪口距嵌缝处的距离不一致,压力不均匀,致使粗细不匀,接头多,带入空气,造成密封胶的表面不平直,有气泡和渗水现象;

(3)材料问题:硅酮密封胶质量存在问题,

2、防治措施

(1)选材要好,工具性能好;

(2)仔细塞入密封填充物,填充面离板面距离保持一致,嵌入密封胶深度一致,使接缝密实,缝面平直;

(3)操作工人技术熟练,把稳嵌缝枪,保持速度匀,距离一致,随嵌随排除空气,一旦出现气泡就将其捅破,并用抹子压平把气排除。

(三)收口处理不牢固,不平顺,不密封

1、原因

(1)末按要求施工,安装不细致,方法不当。

2、防治措施

(1)施工前做好收口方案,对不同结构、条件采用合理的收口方案;

(2)安装时严格操作,掌握要领。

(四)表面污染,有凹痕

1、原因

(1)保护膜拆除过早,保护成品措施不当;

(2)下道工序施工时对成品保护不当,撞击板面造成。

2、防治措施

(1)拆保护膜不要过早,在拆脚手架时拆除为好;

(2)工作中制定出可行的成品保护措施;

(3)对于污染处及时清理,擦洗干净。

篇12:混凝土露筋质量通病的防治措施是什么?

混凝土露筋质量通病的防治措施是什么?

浇筑砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时修整,为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块,

一般每隔一米左右在钢筋上绑一个砼垫块。

钢筋较密集时,选择适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。

砼自由倾落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。

篇13:混凝土麻面质量通病的防治措施是什么?

钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。

砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振;每层砼均振捣至气泡排除为止。

篇14:建筑工程常见质量通病与防治措施论文

建筑工程常见质量通病与防治措施论文

【摘要】

随着我国国民经济的快速发展,建筑事业成为城市化建设、新农村发展和人民住房需求的经济发展重点领域,建筑工程事业在我国的发展也呈现出飞速增长的状态。

【关键字】

高层建筑,混凝土施工,质量通病,防治措施

1、引起建筑工程常见质量通病的原因

1.1工程设计不合理

工程设计的好坏,是建筑功能能否进行高质量建设的基础。设计的不合理就会造成相关施工技术的实施不够科学,建筑的设计规划对工程的质量产生影响。而且,由于工程设计是建筑工程建设的主要指导蓝本,在工程施工过程中,施工单位会主要依据建筑工程的设计图纸进行具体施工,一旦工程完成之后,设计过程中的不合理之处就会很难更改,从而造成建筑工程质量的永久性存在,甚至使建筑工程成为烂尾工程。比如,根据建筑的规模和高度,以及建筑所处区域的地质情况,要决定建筑工程的基坑挖掘的深度和宽度,如果在设计过程中,对基坑挖掘的深度和宽度的设计,不符合建筑工程的建筑要求,就会造成后期使用过程中的质量问题和安全问题的产生,并且无法进行有效的弥补措施。

1.2工程施工质量不高

建筑工程的施工,是工程建设的主要环节,也是影响建筑工程质量的关键因素。在工程施工过程中,地基工程、混凝土工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、构件安装工程和防水工程等各个施工工程中的施工技术的实施和施工质量的高低都会对建筑工程的建设质量起到重要的影响作用。同时,在工程的具体施工过程中,自然因素的影响、施工人员技术操作的误差等都会造成施工质量的不高。当前,我国在城市化建设和房地产事业发展过程中,过于追求建筑工程的建设进度和建设规模,忽视了施工过程中的设计规划和技术使用的精确性和科学性。

比如在工程建设过程中,对水泥的成分的要求和混凝土配制的原料比例,没有进行严格的技术管控措施,或者由于施工人员施工水平不高,导致建筑材料在不符合标准的情况下被建筑施工所使用,造成工程施工质量和建筑工程性能的下降。

1.3工程质量管理不完善

工程质量管理制度和措施以及管理制度、措施的执行,是对建筑工程进行质量把关的重要环节。建筑工程质量管理制度的不科学和不完善,制度规定执行的不彻底,都会造成建筑工程在具体施工过程中的质量问题的发生。当前,工程制度管理制度的不完善,对相关质量标注和技术规范的执行不彻底,是工程质量通病的重要表现,也是影响工程建筑质量的重要因素。而且,随着我国建筑工程的市场化运营,在进行建筑工程的施工前,施工单位往往会把整个建筑工程分割承包给一些较小的工程建设单位。这些单位的工程施工技术和管理水平都不高,在具体的施工管理工作中,管理要求和制度执行就会大打折扣。比如,有些施工单位在施工过程中,由于建设部门和承建单位的不同,对资源的配置和工程建设进度中的具体执行中,会出现部门和建设单位之间的冲突,给工程进度和工程质量都带来严重的影响。

2、建筑工程常见质量通病的'主要防治措施

2.1合理的工程设计

工程设计是工程建设施工的主要依据,也是对建筑工程质量通病进行防治的基础。工程设计单位在进行建筑工程的设计时,要对建筑工程的规模和规格进行准确的掌握,对工程施工地区的地质情况和周边环境进行科学的勘测,对工程建设过程中的地基工程、混凝土工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、构件安装工程和防水工程等,要根据建设的规模和技术标准规范进行科学的计算和充分的考虑。建筑工程的建设涉及到多个工程项目之间的密切配合,在设计工作进行中,不同专业的设计人员之间要进行有效的沟通交流,从对整体的把握上,正确掌握各个细节的设计规划。设计人员要充分了解国家相关工程技术标准的规定,在设计过程中,相关技术设计要符合国家的规定。工程设计的总体规划,要实行专业技术人员、工程施工人员等多方面的分析和审核,以确保可行性和科学性。

2.2保证施工质量

工程施工质量的保障,主要是对具体施工环节中的施工操作进行规范和有效管理。首先,施工单位和施工人员的施工操作要严格遵循国家规定的技术标准,同时还要严格按照设计规划的具体施工要求。

比如对于外墙上的所有施工孔洞应该用砂浆嵌补密实,外墙面在粉刷之前要增加水泥砂浆进行勾缝,砌体工程施工时必须设立皮数杆来控制砌体工程的施工水平。在进行前期的工程构架和建筑结构施工过程中,要充分考虑到后期水电和装饰工程的施工需求,给后期的施工工作预留出充分的施工空间。施工人员专业技能和施工水平要进行有效的控制,避免施工人员个人素质不高,导致施工技术操作、施工安全等得不到有效控制。要加强施工监理人员对工程建设的全过程监督管理,从而对建筑工程建设中的违规情况进行及时的发现和矫正。

2.3完善工程质量管理

工程质量管理是对建筑工程建设的各个环节和各个施工项目的有效开展,进行统一的规划,对工程建设资源进行合理分配,对工程施工人员进行有效调配的重要工作。建筑工程建设企业,在管理过程中要充分兼顾到工程建设的质量与安全的统一,实现建筑工程社会效益与企业经济效益的有效结合,对建筑材料的采购、检测和运输、存放进行有效的把关工作。在具体的建筑工程项目部成立以后,要根据建筑工程的施工进度设计和施工特点,制定完善科学的管理计划,对施工人员的调配和使用要进行严格的技术检查和安全检查,对建筑材料的使用和配制要保障有专业的技术人员的科学操作。要建立起严格的质量检查制度,对不合格的施工项目和技术操作要严格进行责任落实和矫正工作。对各项施工工艺的技术工序要严格把关,比如对混凝土的配制、浇灌等工作程序,要严格按照施工要求进行,保障工序的严谨和技术的落实。

3、结语

建筑工程质量是建筑企业发展的核心,其质量的保障和提高不仅是当前我国经济建设和城镇发展的要求,也是人们生产生活活动安全顺利进行的重要保证。对建筑工程质量通病的防治是当前我国建筑工程提高建设水平和建设质量,保障我国建筑事业健康发展的重要手段,也是提高我国居民房屋居住质量和增强我国城市建设中建筑性能的主要措施,对我国的经济发展和社会发展都有重要的积极意义。

参考文献

[1]汤黎霞.房屋建筑工程质量通病原因剖析及防治对策[J].赤子(上中旬),2014(13):340.

[2]辛兴华.建筑工程质量通病原因剖析及防治对策[J].价值工程,2014(18):118-119.

地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?

桥涵工程桥头跳车质量通病及与防治措施有哪些?

试论公路工程砼施工质量通病及防治工学论文

隐蔽工程监理检查要点有哪些?

外墙保温工程做法及应用论文

市政道路桥梁工程质量通病及控制措施分析论文

浅谈现浇钢筋混凝土楼板的裂缝问题论文

建筑工程混凝土结构质量通病的成因分析论文

施工工序中的质量控制

加气砼砌块墙体的抗裂控制论文

防水保护层材料脱落质量通病防治措施有哪些?
《防水保护层材料脱落质量通病防治措施有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【防水保护层材料脱落质量通病防治措施有哪些?(推荐14篇)】相关文章:

电脑病毒的危害与预防措施2022-05-06

对外保温外墙饰面砖安全性的探讨2022-10-05

建筑质量月活动方案2023-10-26

工程质量活动月总结2023-12-13

建筑类实习报告2023-02-22

项目部转正个人总结2022-05-04

外墙保温施工操作出现的问题有哪些?2023-10-14

防雷接地系统施工质量通病及其控制论文2024-01-31

外墙涂料施工方案2023-01-23

现场监理个人简历2023-01-08

点击下载本文文档