设置采暖系统的要求是什么?

时间:2022-05-08 13:34:58 其他范文 收藏本文 下载本文

设置采暖系统的要求是什么?(整理8篇)由网友“王圆圆”投稿提供,以下是小编整理过的设置采暖系统的要求是什么?,欢迎阅读与收藏。

设置采暖系统的要求是什么?

篇1:设置采暖系统的要求是什么?

设置采暖系统的要求是什么?

(1)采暖管道要与建筑物的可燃构件隔离,

采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃烧材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,在管道与可燃构件之间保持适当的距离。

(2)电加热送风采暖设备的防火设计要求:

①电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,以防风机停转时,电加热设备仍单独继续加热,使温度过高而引起火灾,

②在重要部位.应设感温自动报警器;必要时加设自动防火阀,以控制取暖温度。防止过热起火。

③装有电加热设备的送风管道应用不燃烧材料制成。

(3)甲、乙类厂房、库房、高层工业建筑以及影剧院、体育馆等公共建筑的采暖管道和设备,其保温材料应采用不燃烧材料。

篇2:浅谈采暖系统常见问题

浅谈采暖系统常见问题

热水采暖系统在工业和民用建筑中应用广泛,为安全生产、改善生活和劳动条件等提供了必要的条件.当然由于设计及操作人员、材料及设备、施工环节、施工方法以及运行管理方面的.原因,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热.根据本人的设计和监理工作,总结了热水采暖系统几种常见的故障及应对措施,谨供参考.

作 者:武铁柱 董世波  作者单位:齐齐哈尔同发建筑工程设计有限责任公司,黑龙江,齐齐哈尔,161042 刊 名:黑龙江科技信息 英文刊名:HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): “”(24) 分类号: 关键词:采暖   水力失调   堵塞   积气与空气塞  

篇3:室内采暖系统安装分户验收要求有哪些?

室内采暖系统安装分户验收要求有哪些?

一、管道及管配件安装应符合下列要求:

1、供回水水平干管宜采用热镀锌钢管,镀锌层破坏处应做防腐处理;保温层应完整无缺损,材质、厚度、平整度符合要求,

2、当散热器支管长度大于1.5m时,应设关卡固定,

3、穿过墙壁和楼板的套管应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的金属套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm。底部应与楼板底面相平。套管与套管之间缝隙宜用阻燃密实材料填实。

4、供、回水管道应有明显标识。

检查方法:观察、尺量检查,

检查数量:全数检查。

二、分、集水器应符合下列要求:

1、分、集水器材质宜为铜质,成型良好,规格、型号、公称压力值应符合设计及有关标准的要求。

2、安装位置、高度应符合设计要求。

3、固定牢靠,阀门及接头连接严密,无渗漏。

检查方法:观察、尺量检查。

检查数量:全数检查。

三、散热器应符合下列要求:

1、散热器防腐及面漆附着良好,色泽均匀。

2、散热器背面与装饰后的墙内面安装距离宜为30 mm,支架、托架埋设牢固,安装位置正确。

检查方法:观察检查。

检查数量:全数检查。

篇4:采暖系统混水装置的选择应符合哪些要求?

二、混水装置的扬程不应小于混水点以后用户系统的总阻力;

三、采用混合水泵时,不应少于两台,其中一台备用。

篇5:太阳能采暖系统有哪些?

太阳能采暖系统有哪些?

一、太阳能地板采暖

太阳是一个巨大的炽热球体,中心区域温度达几千度,表面平均温度约6000K,它以电磁波的形式向宇宙空间辐射能量,我国陆地表面每年接受太阳辐射能相当于49000亿吨标准煤,约等于上万个三峡工程发电量的总和。由于太阳本身的特征以及它与地球之间的空间关系,使得地球大气层外与太阳光线垂直面上的辐射强度乎是一个定值,但由于地球的自转和公转以及地轴与公转轨道平面有23°27’的固定倾角,因此地球表面出现了昼夜交替、季节变换和雨雪阴睛,使某一点的太阳能量成为一个变化的和间断性的数值。但全国三分之二的国土面积每年日照在2200小时以上,年太阳辐射量超过5000兆焦/平方米。

我们主张最好用太阳能地板采暖系统进行采暖。目前我国太阳能热水器的生产量和保有量均居世界第一,其太阳能真空集热管技术已达到世界先进水平,而成本却相对较低。利用太阳能将水加热到六、七十度,其效率很高,而地板采暖,水温在四、五十度就可以达到人们所需要的舒适度。对于普通的民用住宅,采用地板采暖比采用对流采暖节省约20%的能源。另外地板采暖还有如下的优点:垂直温度场分布比较均匀;在室温相同的条件下,距地面0.05~0.15m高度的温度,较对流供暖方式约高8~10℃,对人体生理有益(即脚暖全身皆暖)与对流供暖方式相比,空气对流减弱,有较好的空气洁净度:房间热惯性较好;平均辐射温度适当,可减少人体辐射散热;热源选择宽阔、灵活,在能提供40℃以上热水的地方即可应用;有利于建筑装饰,不占使用面积;有利于实施分户热计量;减少楼层噪音;使用年限长,维护少。

我们假设在12月份将水由20℃加热到50℃,则:

每天每平方米总的热量:1764000卡=1764千卡;

每公斤的水由20℃加热到50℃所需要的热量:

(50-20)℃×1000卡/℃=30000卡=30(千卡)

每天每平方米集热管可以产生的热水量为(温差为30℃):

1764÷30=58.8kg

因此,只要利用合理,设计得当,太阳能量是完全可以满足日常的采暖需求的。根据我们的经验数据,太阳能集热面积与地板采暖的供热面积比例可以达到1:5左右。一旦出现连续的阴天,可以自动使用辅助能源,达到全自动不间断地板采暖。

二、全自动太阳能地板采暖系统

全自动太阳能地板采暖系统由真空管太阳集热器、热水储罐、辅助能源和地板采暖四部分组成。

要求整个系统的输水管道必须采用带有阻氧层的塑料管材。目前在国内,绝大部分的地板采暖系统和暖气片连接用管都没有使用阻氧管,这给今后的使用留下了隐患,

因为塑料管材和金属管材相比有一个很大的特点,分子间结构非常大,属于高聚合物,氧分子可以通过这个缝隙穿入到水体当中去。如果是普通的塑料管材,不加阻氧层,氧的透入量是100%(相当于每2天给整个系统换一次新水),如果要给它加了阻氧层之后,他的氧透入率减少了99.6%(相当于每125天给整个系统换一次新水),有氧存在会对水体产生什么样的危害呢?主要有两条,一个是对于有钢存在的,即系统里面有钢质产品存在的时候产生腐蚀,从而影响整个系统的寿命;另外一个就是水体里面,如果有氧气存在的时候,容易有水藻的滋生,水处理的再干净,也是含有大肠杆菌之类的微生物,在有氧的情况下会不断的繁殖,作为地板采暖的管道,十年可能只附着了一层绿藓,但50年的使用时间里面,这个膜很容易把管道堵塞掉,最直接的就是影响到它导热的效能。在德国和欧洲一些国家,已经开始强制执行采暖管材一定要有阻氧层,我们国家的地板采暖的规范里而也提到了建议,是建议但没有强制执行,因为现在因内生产的管材几乎是不带阻氧层的。规范里面建议要求使用阻氧层的管材,或者是水体里面增加阻氧剂。

真空管太阳集热器和热水储罐组成一个独立的回路,该回路由一个具有两个温控回路Wl、W2的温度控制柜控制。Wl测量真空管太阳集热器水箱的温度,W2测量热水储罐的水温,要求当Wl大于60℃(温度可以由用户设置,下同)时,打开电磁阀1,延时数秒启动热水泵,当Wl=W2时,关闭电磁阀1和热水泵。当W2大丁45℃,要求(Wl-W2大于20℃才能打开电磁阀1和热水泵;当Wl=W2时,关闭电磁阀1和热水泵。当W1=5℃时,打开电磁阀2,将集热器的水放掉。

辅助能源、热水储罐和地板采暖形成一个独立的回路。辅助能源可以是燃气炉、电加热器、热泵等,自带一个热水泵,并且具有两个温控回路Fl和F2。Fl测量进水口的温度,要求当水温低于40℃时,启动辅助能源,如点火、通电等:当水温高于40℃时,关闭辅助能源。F2测量地板采暖的室内温度,要求当室内温度高于22℃时,停止热水泵的运转,低于18℃时,启动热水泵,使地暖系统循环。

热水储罐要求具有高的保温性能,对所有进出管道的节点也要做到非常好的保温措施。溢水管采用单向阀,当储罐内压力升高,向外排水或排气,反之,压力降低到负压时,不得回吸外界空气;补水排污管也为单向阀,要求储罐内压力为负压时,自动补充经过处理过的低氧含量的水。

地板采暖系统可根据采暖面积的大小,决定使用分水器的类型和数量。同时要求采用地板采暖的建筑物其保温性能越高越好。

三、简易型太阳能采暖系统

运用这个系统,我们可以对现有的非集中供暖的住宅进行改型。对于城镇中住小区的家庭,有的是地板采暖,有的是暖气片采暖,不管是什么样的采暖方式,都会有带一个温控回路的燃气炉作为采暖的能量源。只要在燃气炉的进水口前串联一个小型的热水储罐,同时该储罐与室外的真空管太阳集热器形成一个简易的定温放水的回路即可达到太阳能采暖的目的。

对于广大的农村家庭,可以更加简单地运用这套系统。辅助热源可以使用家里做饭用的煤炉,每日三餐和烧水时补充一下热量,一个采用定温放水的8平方米左右的真空太阳能集热器完全可以满足一家日常的采暖需求。使用3~4年即可收回所有投资。

篇6:设置灭火器有何要求?

设置灭火器有何要求?

(1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散,

(2)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外,

(3)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。

(4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

(5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

篇7:防火墙的设置及构造要求是什么?

防火墙的设置及构造要求是什么?

根据防火墙在建筑中所处的位置和构造形式,分为横向防火墙(与建筑平面纵轴垂直)、纵向防火墙〔与平面纵轴平行)、室内防火墙、室外防火墙和独立防火墙等

对防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造的要求是:

(1)防火墙应为不燃烧体,耐火极限不应低于4.0h,对高层民用建筑不应低于3。0h

(2)防火墙应直接设置在基础上或耐火性能符合有关防火设计规范要求的梁上.设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响破坏时,不致使防火墙倒塌

(3)防火墙应截断燃烧休或难燃烧休的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于50-防火墙应高出不燃烧休屋面不小于40-。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.旅的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于]Oh的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部.不必高出屋面

(4)建筑物的外墙为难燃烧体时、防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m

(5)防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,比天窗端面为燃烧休时,应将防火墙加高,使之超过天窗结构10-50-,以防止火势蔓延,

(6)防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12,m

(了)防火墙上不应开设门、窗洞口。如必须J干设时,应采用甲级防火门、窗(耐火极限1. 2h),并应能自动关闭。

(8)输送可燃气体和甲、乙、丙类液休的管道不应穿过(高层民用建筑严禁穿过)防火墙。其他管道不宜穿过防火墙。如必须穿过时,应采用不然烧体将缝隙填塞密实,穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃烧材料

(9)建筑物内的防火墙不宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的IJ、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小干4m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限

(10)紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平即离不应小于2m,如装有圃定乙级防火窗时,可不受距离限制。

篇8:什么是防火窗?设置要求是什么?

什么是防火窗?设置要求是什么?

防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗,

防火脚按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种,

固定窗扇防火窗,不能开启,平时可以采光,遮挡风雨,发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗,能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,月二启后可以排除烟气.平时还可以采光和遮挡风雨。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭,需要安装自动和手动开关装置

防火窗按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,其耐火极限甲级为1. 2h;乙级为0.9h;丙级为0.6h。

车辆工程专业就业

计算机初级考试试题

我国VTS操作人员培训现状及改进对策

农村基层建设工作心得体会

从发达国家经验看我国失业保险制度的完善

义务教育阶段信息技术课的教学方法与评价初探

高职院校旅游管理专业人才培养探析论文

教您打造十页完美商业计划书

领导干部作风整顿建设活动动员大会讲话(中纪委第七次全会)

工作总结字体要求

设置采暖系统的要求是什么?
《设置采暖系统的要求是什么?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【设置采暖系统的要求是什么?(整理8篇)】相关文章:

考研政治分析题答题技巧指南2023-08-22

工作总结格式和字体的要求2023-06-24

考研政治用答题技巧 做好分析题2024-01-16

山东理工大学车辆工程专业就业前景2023-11-02

大学学习总结ppt内容2023-06-27

大学生的金融实习工作报告2022-04-29

银行客户经理培训班学习小结心得体会2022-08-24

北京会计从业考试《财经法规》判断题2022-05-06

教育随笔布置作业2022-12-27

村党员党性分析制度2022-11-06

点击下载本文文档