水利工程地基处理中深层搅拌桩的运用研究论文(共15篇)由网友“Yurkill”投稿提供,下面是小编精心整理的水利工程地基处理中深层搅拌桩的运用研究论文,希望能够帮助到大家。
篇1:深层搅拌桩地基处理水利工程论文
深层搅拌桩地基处理水利工程论文
1水利工程地基处理中深层搅拌桩技术问题
1.1水利工程地基处理中深层搅拌桩技术应用体会之搅拌桩桩位不准
桩体施工前,要先进行桩位的放样施工,对其准备工作进行重视。在水利工程施工中,地基的处理中应用深层搅拌桩技术是一项非常隐蔽的工作,要做好事前的控制工作,尤其是对桩位的校核工作。在对桩位进行校核时,监理工程师要对桩位进行复核,并且,对桩位的相对轴线位置也要进行相应的检测,这样能够避免出现在一些施工部位重复进行施工的情况。但是,在很多的水利工程施工中,地基处理深层搅拌桩技术的施工人员只有对对轴线相对位置的检查比较重视,这样才能更好的保证水利工程的地基处理不受到影响。
1.2水利工程地基处理中深层搅拌桩技术应用体会之钻头下搅受阻
在打桩机的钻头下搅过程中,一旦出现钻头碰到大块的石头、树根等异物,这样就会导致钻头在使用过程中出现长期的搅拌现象,不能够继续下沉。因此,在施工过程中,要有专业的监理人员对工程的施工进行检查,对工程的质量进行保证,同时,在出现问题以后,监理人员可以要求施工人员对下搅工作进行暂停,也可以使用间隔桩位施工,然后在进行这个桩位的施工。
1.3水利工程地基处理中深层搅拌桩技术应用体会之输浆管堵塞
在水利工程地基处理中,应用深层搅拌桩技术往往会出现输浆管堵塞的问题,出现这个问题的主要原因是打桩机钻头喷灌位置的设置不符合要求,或者是浆液的黏度过大,在出现这种情况下,深层搅拌桩技术的水灰比应该控制在0.5左右。针对施工过程中可能出现的堵管问题,施工单位可以对浆液的水灰比进行适当的调整,也可以对输浆管进行清理,然后按照正常的施工程序进行操作。对出现堵管的桩位也可以进行补桩,这样也能对出现的问题进行解决。
2深层水泥搅拌桩施工质量控制
2.1施工前的质量控制
2.1.1施工前准备
在施工前的准备阶段,可以修建设备的存放场地,保证用电设施的齐全和供电的稳定性。在没有外接电源的施工现场,可以配备一定数量的柴油发电机。在施工现场,对区域内的障碍物要进行清除,对可能影响施工的石块或者是地下管线也要进行清除,对施工现场的高压电线也要进行处理,保证可能出现障碍物进行事先的清除,在无法清除时,应该设置明显的标志,这样能够保证生产的安全。对施工现场进行场地平整,对出现的低洼存水处应该进行抽水,然后进行回填压实,在回填方面不能使用生活垃圾来作为填充物。
2.1.2施工放样在施工放样方面,要使用精密测量设备进行准确的放样,对施工起始桩位和边线的位置进行确定,然后利用钢尺对桩距进行测量,将桩位标出。
2.1.3原材料的质量控制在对原材料进行控制时,要对水泥的品种以及质量进行严格的要求,在大批量使用前,对水泥要进行抽样试验,对强度问题进行检测,在检测合格以后才能在施工现场进行使用。施工中应用的水也要符合相关的要求,对自然水源的水质要进行分析,在检验合格以后才能进行使用。
2.2实施过程质量控制
2.2.1试桩
在工程开始施工前,要按照规范要求,对深层水泥桩的搅拌桩成桩进行试验,试桩的结果要满足相关的技术参数要求,对钻进速度、搅拌次数以及提升速度都要进行试验,然后对施工步骤以及施工程序都要进行确定,对地质变化可能出现影响进行分析,制定合理的施工技术措施。
2.2.2制浆质量控制
在制浆方面,要对水灰比进行控制,对备好的浆液还要进行持续的搅拌,使水泥浆保持稳定,不会出现离析和停置时间较长的情况。浆液在倒入集料时应该进行过滤,这样能够避免出现浆液内结块的情况,避免出现堵塞的问题。
2.2.3输送浆液质量的控制
在进行浆液输送以前,要保证输浆管的潮湿,这样对输浆的`效果能够进行保证。在输浆过程中,对泵的压力大小也要进行控制,泵的压力满足要求,保持稳定性,能够实现持续供浆。在输浆过程中要是出现堵塞的情况,可以对输浆管道进行拆卸和清洗。
2.2.4桩长的控制
钻杆标线法:施工前应测量钻杆长度,可用带颜色的油漆在钻杆上进行明显的桩长标志,以便掌握钻入和复搅深度,确保桩长满足设计要求。度盘读数法:利用控制钻入深度的刻度盘,通过指针读数可直接反映搅拌桩的长度。
2.2.5水泥用量的控制
按单桩桩长和设计要求,计算出单桩水泥用量,严格按事先确定的水灰比进行制浆。输浆泵控制。输浆泵必须保持足够的压力和稳定的输浆能力,输浆量必须与施工桩机的下钻速度、搅拌频率及提升速度相匹配。另外,应确保单桩施工后,所配制的水泥浆能基本用完,无剩余。只有控制好单桩的水泥用量,桩身的强度才能保证。
3结束语
在水利工程建设过程中,深层搅拌桩的施工质量对建设成败有直接的影响,在施工中如果质量出现问题,会导致隐患出现,而且,在检查和补救方面都会出现一定的问题。因此,对深层搅拌桩的施工技术一定要进行严格的控制,对施工管理进行严格要求,保证施工的质量。
篇2:水利工程地基处理中深层搅拌桩的运用研究论文
水利工程地基处理中深层搅拌桩的运用研究论文
摘要:水利工程主要对水进行调控, 所以该工程结构主体作为水体储存场所必须有一定的耐水性, 工程地基也要保持稳定, 不会受到水体影响。在水利工程地基施工中, 经常会应用深层搅拌庄技术, 来加固地基, 稳定地基。相关人员在利用该项技术时, 应该对该技术的适用范围、优势以及施工注意事项等进行了解, 以做好深层搅拌桩在地基处理施工中的质量控制工作。
关键词:深层搅拌桩; 水利工程; 地基; 处理措施;
深层搅拌桩对非正常地基作用效果显着, 因为该施工技术是利用水泥, 来使质地比较软的地基得到坚固硬化, 这样的地基强度才符合水利工程施工要求。在施工中, 相关人员还要注意选择性能好的深层搅拌机械。本文主要针对深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用进行分析。
一、深层搅拌桩技术概述
(一) 适用对象
深层搅拌桩技术也称为深层水泥搅拌桩技术, 水泥作为一种固化剂, 在使用对象强度增加、硬度增大方面有作用, 所以适用的地基是软土地基或非正常地基, 比如淤泥质地、细砂地, 这种技术不仅可以加固地基, 还可以防止地基发生水体渗漏现象。[1]
(二) 深层搅拌桩优势
深层搅拌桩制作过程中, 需要用到水泥土, 将其加入到自然土中, 水泥的流动性会使其很快渗透到自然涂内部, 待其固化后, 水泥土和自然土会形成一个整体, 水泥土比重和侧线抗压强度都比自然土要强, 所以和水泥土成为一体的自然土地基在抗压强度和防渗能力上会有提升。地基整体的承载能力也会变大, 地基防渗透长度和范围也会变大, 在这样的复合地基上建设水利工程, 水利工程在使用中也不会轻易发生不均匀沉降问题。
(三) 桩体质量检测
深层搅拌桩的作用优势建立在桩体质量合格的基础上, 所以在使用前, 需要对其进行质量检测。检测标准规定与相关的建筑地基施工验收规定相一致, 在真正检测过程中, 主要将复合地基作为检测对象, 检测项目是承载力, 要在检测范围内找到三处以上的检测对象, 来使检测结果更加有代表性。[2]主要采取的检测方法是静载试验, 在一定量荷载作用下, 如果桩体还能保持完好无损, 强度没有下降, 证明桩体承载力是合格的。桩体在软土地基内部分布应该是均匀的, 这需要轻型初探试验, 如果软土地基不会发生不均匀塌陷, 证明桩体是均匀的。对深层搅拌桩进行实验时, 还要将时间控制在成桩之后, 要满足应用时间要求。
二、水利工程地基处理中深层搅拌桩技术质量控制
水利工程地基稳定性是否能得到保证, 主要看深层搅拌桩质量控制措施落实程度, 相关人员要着重注意施工中的某些细节。这些细节在施工中主要有以下几方面。
其一, 搅拌桩施工必须借助搅拌机械, 对浆体材料进行搅拌下沉以及喷浆不断提升下沉工作, 喷浆在搅拌下沉之后开始提升, 经历五次提升下沉后, 以提升结束。这就是施工中常说的搅喷。
其二, 在施工前, 就要对相关的施工参数标准进行规定, 比如灰浆泵输浆量、起吊设备提升速度等。浆体材料中各成分的配合比也要提前设计, 并经过试验验证。[3]工艺试桩也属于施工准备工作, 在此步骤, 相关人员可以对施工工艺中容易出现问题的地方和设计不合理的参数进行修改和完善。浆体输送速度应与搅拌速度相适应, 避免浆体搅拌不充分。要对速度进行控制, 一方面可以通过改变输送泵的相关参数实现, 另一方面可以应用流量泵。搅拌提升速度和输浆速度也要保持一致。对工艺试桩的`数量进行确定, 使其具有代表效果。工艺试桩成果满足施工要求, 监理人员才可以批准水利工程地基处理施工。
其三, 浆液的喷射射程要符合搅拌桩高程要求, 在施工中桩端浆液喷射充分, 一般采取浆液喷浆座底半分钟的方式, 此时浆液正处于出浆口。
其四, 所有的搅拌桩桩端所在的平面与地平面保持平行, 地基平整度才会得到保证, 所以还应对搅拌桩与地平面之间的角度进行调控, 首先起吊设备放置上, 要保持一定的平整度, 使其与导向架呈垂直关系。对设备设施以及地面之间的关系进行检验, 在垂直度偏差不是河大的情况下, 搅拌桩施工可以继续。搅拌桩施工中, 在对桩点进行定位后, 相关机械施工时, 还要确定桩位不是错误的。定位卡是常用的工具, 其会使桩位偏差在规定的范围内。搅拌桩在地基处理中, 有的需要搭接成墙, 对于这种情况施工, 主要使其一气呵成, 每根桩施工时间都不能太长, 如此桩与桩之间才能搭接成墙。
其五, 浆体必须由储备浆体的设备提供给搅拌机, 前者运行时间要早于后者, 两者要保持同样的运行状态, 如此才能保证前台操作机械不断喷浆搅拌成桩。[4]操作机械在喷浆速度和次数方面, 也要控制好, 保证地基搅拌桩均匀, 不会出现断桩问题。如果浆体供应不及时, 机械呈现出喷浆量变少现象, 操作人员要注意对搅拌机状态进行调整, 减小停浆点。如果机械设备不能一气呵成, 连续施工, 还要注意观察停机时间, 因为时间过长, 浆体会固结硬化。
其六, 搅拌桩在机械喷浆搅拌的过程中, 高度是一直增加的, 一直与地基正常标高齐平, 这时需要注意桩顶是否均匀密实, 所以在两者标高一致之前, 喷浆口即将出地面时, 就要对搅拌机的相关参数进行调整, 比如对速度进行降低, 喷浆提升和搅拌应适当停止。
其七, 相关人员应全程跟随施工, 在做好监督工作同时做好施工记录, 该记录中主要记录时间和深度, 时间是指设备提升下沉, 浆体出现消失时间, 深度是指桩体标高变化情况。在记录后, 还要注意对两者的误差进行对比, 使其不会超过规定范围。一旦有异常记录时, 相关人员要将当时的情况还原到记录中。
其八, 搅拌桩制作成功一段时间后, 地基处理工作才可以进行, 搅拌桩并不直接接触外界环境, 其上还覆盖一定厚度的土层, 这是在保证桩体的质量。在正式地基施工中, 还需要对地面土体进行开挖, 对埋设搅拌桩的地方, 要以人工方式代替机械开挖。
其九, 在搅拌桩施工完毕保养期间, 搅拌桩的强度一直在增加, 桩体也会变得越来越硬, 在这个变化过程中, 容不得任何压力破坏, 所以相关人员还要对现场的机械设备放置进行合理安排, 使其避开搅拌桩施工区域。[5]
其十, 搅拌桩起到固化作用的是固化剂, 除此之外, 浆体材料中还会用到其他的外掺剂, 浆体材料是否具有固化效果, 还要看这些试剂的添加量, 在添加了外加剂后, 相关人员要对其进行试验。
三、深层搅拌桩技术应用中的问题分析及措施
(一) 输浆管堵塞问题
输浆管堵塞, 浆体就无法顺畅到达前台操作机械, 也就无法正常喷浆。这种问题出现的原因是:浆液中含水量过少, 灰浆材料过稠, 喷管位置不利于设备出浆。在停浆或断浆状态下, 输浆管内部没有得到清理, 经过一定时间后, 这些残余的浆体回固化, 管内部就会出现堵塞。解决措施:对搅拌桩浆体各种组成成分的配置比进行设计, 比如水灰比在0.5状态下的浆体才不会发生堵管现象, 在发生堵管之后, 在浆体未固化之前, 要及时清洗, 停桩部位也要重新打桩。在继续施工后, 如果堵管现象依旧发生, 则需要考虑其他原因, 比如钻头喷管位置, 在堵管现象中, 一般都是搅拌刀片和喷管位置有误, 主要是两者间距过小, 所以相关人员要做好距离的调整。
(二) 钻头下搅受阻问题
深层搅拌桩都是直接打入到地下, 除去表面的地基土, 土下面是否有障碍物, 这些都是施工人员不知道的, 在这种情况下, 打桩失败。现场的监理人员就要重新确立打桩地点, 间隔打桩。该桩点的搅拌桩施工也不能停止。
(三) 搅拌桩桩位不准问题
搅拌桩桩位都需要用定位卡提前设定好, 并做好标记, 如此地基中的搅拌桩分布才会均匀, 固化地基效果才好。在实际中, 经常会出现搅拌桩桩位不准确问题, 这样不仅会使搅拌桩分布不均, 还有可能会使相关位置重复打桩施工。[6]所以还要做好放样工作和桩位复核工作, 在桩位确定后, 对轴线位置进行检测, 如果符合标准规定, 则证明桩位正确。
四、结语
深层搅拌桩施工技术和施工设备以及施工材料都要符合规定要求, 搅拌桩施工质量才能得到保证, 搅拌桩分布才会均匀, 软土地基的整体强度才会提升。将其用作水利工程建设, 水利工程中过多的水体才不会对地基造成负担, 地基也不会发生不均匀沉降问题, 在修建水闸基础防渗墙和挡土墙中, 也不用考虑渗漏问题。
参考文献
[1]袁文龙.深层搅拌桩技术在水利工程地基处理中的应用[J].低碳世界, (22) :109-110.
[2]曹雪梅.深层搅拌桩技术在水利工程施工中的应用及实施要点[J].河南水利与南水北调, 2016 (04) :64-65.
[3]夏敏.深层搅拌桩技术在水利工程地基处理中的应用[J].低碳世界, 2016 (03) :64-65.
[4]孟祥宇, 孟宇.深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用分析[J].科技创新与应用, (13) :172.
[5]佟鑫.深层搅拌桩在水利工程地基处理中的应用分析[J].科技创新与应用, (36) :204.
[6]王桂敏.深层搅拌桩技术在水利工程地基处理中的应用[J].科技创新与应用, 2014 (06) :164.
篇3:在工程地基处理中深层搅拌法的运用论文
在工程地基处理中深层搅拌法的运用论文
关键词:深层搅拌法;地基沉降;加固
摘要:本文介绍了深层搅拌法加固地基的原理,并结合实际工程介绍了该方法的施工工艺和加固效果,工程实际表明深层搅拌法具有造价低、施工简单和效益好的优点,在条件适宜时应优先采用。
1前言
深层搅拌法是加固饱和软粘土地基的一种方法,它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基。深层搅拌法处理地基可增加地基承载力、减小沉降差、提高边坡稳定性及挡水等。深层搅拌法处理后的地基承载力提高1~1.5倍。
深层搅拌法是相对于浅层搅拌而言,浅层搅拌法主要用于路基,冻涨土和边坡稳定的处理。深层搅拌分水泥系深层搅拌和石灰系深层搅拌。下面介绍的是水泥系深层搅拌法及其工程应用实例。
国外自二次大战以来开始研制用于深层搅拌桩的深层搅拌机械,到70年代,已广泛应用深层搅拌法处理地基,我国从70年代末开始进行深层搅拌的室内试验和搅拌机械的研制工作,1979年在塘沽新港进行机械考核和搅拌工艺试验,并获得成功。80年代初推广使用深层搅拌法,至今在上海、南京、连云港、唐山、昆明及内陆部分地区得到了广泛应用。我们在某写字楼(筏基)工程的地基处理中采用了深层搅拌法,取得了良好的技术经济效果。
2水泥加固土的原理
软土与水泥采用机械搅拌加固的原理是基于水泥土的物理化学反应过程,它与混凝土的硬化机理有所不同。在水泥加固土中,由于水泥的掺量很小(占被加固土重的7%-15%),水泥的水解和水化反应完全是在具有一定活性介质--土的围绕下进行,硬化速度缓慢且作用较复杂,所以水泥加固土的强度增长过程也比较缓慢。
2.1水泥的水解和水化作用
硅酸盐水泥的主要成分是由氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁及三氧化硫组成,而这些氧化物又分别组成了不同的水泥矿物;硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙、硫酸钙等。用水泥加固软土时,水泥颗粒表面的矿物很快与软土中的水发生水解和水化反应,生成氢氧化钙、含水硫酸钙、含水铝酸钙和含水铁酸钙等化合物。其中,硅酸三钙在水泥中含量最高(50%左右),是决定强度的主要因素;硅酸二钙含量较高(25%),主要产生后期强度;铝酸三钙占水泥重量10%,水化速度快,能促进早凝;铁铝酸四钙占水泥重量10%,能提高早期强度;硫酸钙占水泥重量3%,能和铝酸三钙一起与水发生反应,生成一种水泥样菌,对高含水量的软土强度增加有特殊意义。
2.2粘土颗粒与水泥水物的作用
离子交换和团化作用。通过离子交换,较小的土颗粒结合可形成较大的土团粒;土团粒的进一步结合形成水泥土的.团粒结构,并封闭各土团之间的空隙,形成坚固的联结,也就使水泥土的强度得到大大提高。
凝硬反应。随着水泥水化反应的深入,逐渐生成不溶于水的稳定的结晶化合物。这些化合物在水中、空气中逐渐硬化,增加了水泥土的强度,而且其结构也比较密实,水分不容易侵入,从而使水泥土具有足够的水稳性。
2.3碳酸化作用
水泥水化物中的氢氧化钙,吸收水中和空气中的二氧化碳发生碳酸化反应生成不溶于水的碳酸钙。这种反应能提高水泥土的强度,但速度较慢,幅度较小。
3工程实例
3.1工程概况
某写字楼建筑面积近一万平方米,层数九层,结构型式为框架结构,柱网尺寸为6.3m×7.2m(纵向)、6.3m×3.6m(纵向)、2.4m×7.2m(纵向)、2.4m×3.6m(纵向),所处场地为浏阳河冲积平原、地表土层为1.9m~2.0m厚的人工填土,以下为第四纪沉积层,地层从上到下分别为:
第①层粉土,湿至很湿,疏松到稍密,承载力标准值fk=115KPa,压缩模量平均值Es=11(MPa)、层厚3.9~4.0m;
第②层粘土夹粉土,饱和,软塑至可塑状,承载力标准值fk=110KPa,压缩模量平均值Es=7.0(MPa)、层厚2.3~3.7m;
第③层粉土,很湿,中密,承载力标准值fk=120(MPa),压缩模量平均值Es=15.42(MPa),层厚1.0~1.3m;
第④层粘土饱和,可塑至硬塑状,承载力标准值fk=120KPa,压缩模量平均值Es=6.5(MPa),层厚3.5~3.8m;第5层粘土,饱和,硬塑状,承载力标准值fk=140KPa,平均压缩模量Es=7.5(MPa),本层揭示最大厚度4.2m。场地地下水属孔隙潜水类型,地下隐定水位14.5m,但由于粘性土的隔水作用。上部土体已达饱和状态。经检测,地下水无侵蚀性。
3.2加固方案的比较
灌注桩。因场地土呈软塑~流塑状态,成孔很困难,需要有较高施工技术水平来保证施工质量,且造价高、工期长。
(2)碎石桩。工期短,施工简单,造价低;因受场地条件的限制而不能采用。
(3)预制桩。能较好地满足所需要的承载力,但工期长,施工噪音大影响周围居民的正常生活;其造价经测算约54万元。
(4)深层搅拌桩。施工速度快,工期短,施工方便,能较好地保证施工质量,造价约23万元,仅是预制桩的42.6%。
经方案比较,决定选用深层搅拌桩处理地基。地基处理后的承载力标准值F=250KP。
3.2深层搅拌桩的施工
3.2.1室内试验
软土地基深层搅拌加固法是基于水泥对软土的加固作用,而目前这项技术无论设计计算方法,还是施工工艺都不太成熟,因此,应特别重视水泥土的室内外试验。试验步骤:1)为保证试验准确性,将现场挖掘的天然软土立即封装在双层厚塑料袋内,基本保持天然含水量;2)根据施工要求的试验程序、配方,分别称量土、水泥、外掺剂和水,放在容器内搅拌均匀,按要求进行振动,制成试块后,盖上塑料布,防止水份蒸发过快,并按要求进行养护。本工程经过室内试验得出如下结论,水泥土的容重比原状土仅增加2.7%,因此,其加固部分对于下部未加固部分不会产生过大的附加荷重,水泥土的无侧限抗压强度为2.12MP,大于设计要求的F=2.0MP的要求,满足设计要求。
3.2.2施工要求
目前,对深层搅拌法加固质量的检验缺少简便可靠的办法,因此,我们要求施工单位严格按照建筑地基处理技术规范有关要求进行施工,并提出以下要求:(1)每根桩均应确保均匀和足额的喷灰量,送灰时要密切注意电子称计量变化,如发现喷灰量不足,应及时采取复喷或补喷等措施,每根桩应保证送灰连续、均匀、不得间断;(2)考虑到与基础接触部分的搅拌桩顶部受力较大,因此,要求对桩顶1.5m范围内复搅、复喷。因设计时考虑桩端承载力,因此,应确保桩端质量,除应复搅、复喷外,钻头至桩底时,应原位旋转1~2分钟,以便叶片对土的压实及水泥的充分拌和,并以慢档提升0.5~1.0m。
4结语
写字楼投入使用一年多,经观测基础沉降基本稳定,总沉降量为5.9cm,完全满足使用要求,从施工情况看,在含水量较高的软土地区,深层搅拌法处理地基比较适合,且施工简单,经济合理,效益好。
参考文献
[1]陆培毅.土力学[M].北京:中国建材出版社.
[2]何金辉,张立新,陈孝培,软土地基测试指标的实际应用[M].北京:地质出版社,.
[3]中华人民共和国行业标准.建筑桩基技术规范(JGJ94-94).北京:中国建筑工业出版社,1995.
篇4:树根桩在复合地基(深层搅拌桩)工程中的补救应用论文
树根桩在复合地基(深层搅拌桩)工程中的补救应用论文
摘 要:针对某工程中的复合地基(深层搅拌桩)进行了静载试验,对局部承载力不满足设计要求进行了分析,提出了用树根桩弥补复合地基(深层搅拌桩)承载力不足的处理方案,对两种桩的受力和变形条件进行了分析,使两者共同作用,处理结果表明,这种处理方法即便于施工又能完全满足设计要求,其经验可供类似地基处理工程借鉴。
关键词:树根桩;复合地基(深层搅拌桩);承载力;变形
1 工程及地质概况
某学院拟建一栋医务楼,高三层,占地面积约1000m2,砖混结构。
工程地貌属于河流Ⅲ级阶地区,主要覆盖土层为杂填土、素填土、淤泥、粘土、含卵石粘土。各土层名称及主要物理力学性质见表1。
2 复合地基检测要求及检测结果
2.1 检测要求
该场地的地基采用深层搅拌桩加固处理,深层搅拌桩桩径为500mm,共449根桩,面积置换率为0.27。处理后要求复合地基承载力特征值≥180KPa。施工完成后对深层搅拌桩抽了5根点进行静载试验。
2.2 检测原理及方法
测试仪器主机采用武汉岩土工程技术开发公司研制的RS-JYC全自动桩基静载测试分析系统,编号为01-326C。荷载采用联接于电动油泵的GS20K压力变送器,通过主机控制测量;沉降量采用RSWS-50型位移传感器测定。静载试验采用堆载法,用工型钢主、副梁形成6m×10m的堆载平台,荷载共分10级,分9次施加,首次加载值为分级值的2倍,最大加载值为设计荷载值的2倍。设计荷载值为单桩处理的复合地基面积乘以设计承载力。试验结果见表2。
2.3 检测结果及分析
本工程按1%比例抽取了5个桩点进行了静载试验,其桩号分别为416#、389#、149#、324#、216#桩,根据试验成果对照规范确定的各试验桩号复合地基承载力特征值见表2。试验结果表明416#、389#、149#、324#桩复合地基承载力特征值≥180KPa,216#桩复合地基承载力特征值137KPa不能满足设计要求。
3 处理方案
3.1 问题分析
由表2试验结果表可知,所抽检桩的承载力除216#外均满足设计要求。经了解,该桩是施工队采用一自行改装的小型桩机施工的,属于试验性施工。该桩机共施工了24根桩,经开挖抽查,由于搅拌不均匀,水泥与土体未能形成良好的水泥土,因而复合地基承载力特征值偏低,不能满足设计要求。鉴于本工程所处环境、地质条件、安全经济等因素综合考虑,对该桩机施工的24根桩,在其位置上再施工φ130的树根桩进行补强。
3.2 补救方案的可行性分析
在与216#桩同一桩机施工的24根桩周围采用树根桩进行补强,根据场地地质条件分析,桩长3.00~4.00m。使树根桩与搅拌桩共同组合成复合地基,在基础与复合地基之间铺设柔性垫层。由于在该场地树根桩与搅拌桩都桩端土和桩周土环境,虽然树根桩设计强度由桩端土和桩周土强度控制,搅拌桩由桩身水泥土强度控制,但通过柔性垫层调整可达到二者受力和变形协调一致。 3.3 加固处理要求
根据复合地基(深层搅拌桩)检测结果,通过对承载力
偏低的深层搅拌桩进行补充荷载计算。首先设计树根桩单桩承载力标准值≥60KN,再确定所需树根桩的'数量。桩身材料选用Po.32.5普通硅酸盐水泥及中砂,砂浆强度为M20,配φ12钢筋。据此计算该工程需树根桩72根,单桩长3.00~4.00m,在施工过程中,桩长应根据实际地层情况进行适当调整。
3.4 树根桩静载检测结果
树根桩施工完成后,抽取3根树根桩进行多桩(相当于单根搅拌桩状态)复合地基静载试验,静载试验结果为:最大试验荷载360kPa、累计最大沉降7.51mm、残余变形3.86mm、承载力特征值231kPa。与其它搅拌桩复合地基静载试验结果对比,变形较小,说明补救方案处理结果达到了预期目的。
4 结束语
深层搅拌法是用于加固填土、粘性土地基的一种常用地基处理方法,但由于地质条件差异、填土自身的各向异性和施工工艺的不同,施工完工后可能出现有规律的偏差、检测质量达不到设计要求。此时,应结合场地实际情况,详细核实地质条件,结合设计要求,对地基处理工程做出全面、客观、合理的评价并提出切实可行的补救处理措施。对于补桩,除应满足设计承载力的要求外,还需要对经济性、工期、施工场地条件等,进行综合评价来确定补救方案。
参考文献
[1]@《地基处理手册》[M].北京: 中国建筑工业出版社.
[2]@《建筑地基处理技术规范》[S].(JGJ79-2002).
[3]@《建筑地基基础工程施工质量验收规范》[S].(GB50202-2002).
[4]@王平,黄育德,陈欣。深层搅拌桩试桩设计及静载试验参数分析[J].工业安全与环保,,29(7).
篇5:浅谈用深层搅拌法对房屋地基沉降的处理论文
浅谈用深层搅拌法对房屋地基沉降的处理论文
论文关键词:地基沉降;深层搅拌法
论文摘要:深层搅拌法具有造价低、施工简单和效益好的优点,在条件适宜时应优先采用。本文介绍了深层搅拌法加固地基的原理,并结合实际工程介绍了该方法的施工工艺和加固效果。
深层搅拌法是加固饱和软粘土地基的一种方法,它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基。深层搅拌法处理地基可增加地基承载力、减小沉降差、提高边坡稳定性及挡水等。
深层搅拌法处理后的地基承载力提高1~1.5倍。深层搅拌法是相对于浅层搅拌而言,浅层搅拌法主要用于路基,冻涨土和边坡稳定的处理。深层搅拌分水泥系深层搅拌和石灰系深层搅拌。下面介绍的是水泥系深层搅拌法及其工程应用实例。
国外自二次大战以来开始研制用于深层搅拌桩的深层搅拌机械,到70年代,已广泛应用深层搅拌法处理地基,我国从70年代末开始进行深层搅拌的室内试验和搅拌机械的研制工作,1979年在塘沽新港进行机械考核和搅拌工艺试验,并获得成功。80年代初推广使用深层搅拌法,至今在上海、南京、连云港、唐山、昆明及内陆部分地区得到了广泛应用。我们在嘉兴某写字楼(筏基)工程的地基处理中采用了深层搅拌法,取得了良好的技术经济效果。
一、水泥加固土的原理
软土与水泥采用机械搅拌加固的原理是基于水泥土的物理化学反应过程,它与混凝土的硬化机理有所不同。在水泥加固土中,由于水泥的掺量很小(占被加固土重的7%—15%),水泥的水解和水化反应完全是在具有一定活性介质——土的围绕下进行,硬化速度缓慢且作用较复杂,所以水泥加固土的强度增长过程也比较缓慢。
(一)水泥的水解和水化作用
硅酸盐水泥的主要成分是由氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁及三氧化硫组成,而这些氧化物又分别组成了不同的水泥矿物:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙、硫酸钙等。用水泥加固软土时,水泥颗粒表面的矿物很快与软土中的水发生水解和水化反应,生成氢氧化钙、含水硫酸钙、含水铝酸钙和含水铁酸钙等化合物。其中,硅酸三钙在水泥中含量最高(50%左右),是决定强度的主要因素;硅酸二钙含量较高(25%),主要产生后期强度;铝酸三钙占水泥重量10%,水化速度快,能促进早凝;铁铝酸四钙占水泥重量10%,能提高早期强度;硫酸钙占水泥重量3%,能和铝酸三钙一起与水发生反应,生成一种水泥样菌,对高含水量的软土强度增加有特殊意义。
(二)粘土颗粒与水泥水物的作用
1、离子交换和团化作用。通过离子交换,较小的土颗粒结合可形成较大的土团粒;土团粒的进一步结合形成水泥土的团粒结构,并封闭各土团之间的空隙,形成坚固的联结,也就使水泥土的强度得到大大提高。
2、凝硬反应。随着水泥水化反应的深入,逐渐生成不溶于水的稳定的结晶化合物。这些化合物在水中、空气中逐渐硬化,增加了水泥土的强度,而且其结构也比较密实,水分不容易侵入,从而使水泥土具有足够的水稳性。
(三)碳酸化作用
水泥水化物中的氢氧化钙,吸收水中和空气中的二氧化碳发生碳酸化反应生成不溶于水的碳酸钙。这种反应能提高水泥土的强度,但速度较慢,幅度较小。
二、工程实例
(一)工程概况
嘉兴市某写字楼建筑面积近一万平方米,层数九层,结构型式为框架结构,柱网尺寸为6.3m×7.2m(纵向)、6.3m×3.6m(纵向)、2.4m×7.2m(纵向)、2.4m×3.6m(纵向),所处场地为浏阳河冲积平原、地表土层为1.9m~2.0m厚的.人工填土,以下为第四纪沉积层,地层从上到下分别为:第①层粉土,湿至很湿,疏松到稍密,承载力标准值fk=115KPa,压缩模量平均值Es=11(MPa)、层厚3.9~4.0m;第②层粘土夹粉土,饱和,软塑至可塑状,承载力标准值fk=110KPa,压缩模量平均值Es=7.0(MPa)、层厚2.3~3.7m;第③层粉土,很湿,中密,承载力标准值fk=120(MPa),压缩模量平均值Es=15.42(MPa),层厚1.0~1.3m;第④层粘土饱和,可塑至硬塑状,承载力标准值fk=120KPa,压缩模量平均值Es=6.5(MPa),层厚3.5~3.8m;第5层粘土,饱和,硬塑状,承载力标准值fk=140KPa,平均压缩模量Es=7.5(MPa),本层揭示最大厚度4.2m。场地地下水属孔隙潜水类型,地下隐定水位14.5m,但由于粘性土的隔水作用。上部土体已达饱和状态。经检测,地下水无侵蚀性。 (二)加固方案的比较
1、灌注桩。因场地土呈软塑流塑状态,成孔很困难,需要有较高施工技术水平来保证施工质量,且造价高、工期长。
2、碎石桩。工期短,施工简单,造价低;因受场地条件的限制而不能采用。
3、预制桩。能较好地满足所需要的承载力,但工期长,施工噪音大影响周围居民的正常生活;其造价经测算约54万元。
4、深层搅拌桩。施工速度快,工期短,施工方便,能较好地保证施工质量,造价约23万元,仅是预制桩的42.6%。
经方案比较,决定选用深层搅拌桩处理地基。地基处理后的承载力标准值F=250KP。
(三)深层搅拌桩的施工
1、室内试验
软土地基深层搅拌加固法是基于水泥对软土的加固作用,而目前这项技术无论设计计算方法,还是施工工艺都不太成熟,因此,应特别重视水泥土的室内外试验。试验步骤:1)为保证试验准确性,将现场挖掘的天然软土立即封装在双层厚塑料袋内,基本保持天然含水量;2)根据施工要求的试验程序、配方,分别称量土、水泥、外掺剂和水,放在容器内搅拌均匀,按要求进行振动,制成试块后,盖上塑料布,防止水份蒸发过快,并按要求进行养护。本工程经过室内试验得出如下结论,水泥土的容重比原状土仅增加2.7%,因此,其加固部分对于下部未加固部分不会产生过大的附加荷重,水泥土的无侧限抗压强度为2.12MP,大于设计要求的F=2.0MP的要求,满足设计要求。
2、施工要求
目前,对深层搅拌法加固质量的检验缺少简便可靠的办法,因此,我们要求施工单位严格按照建筑地基处理技术规范《JG79—91》有关要求进行施工,并提出以下要求:(1)每根桩均应确保均匀和足额的喷灰量,送灰时要密切注意电子称计量变化,如发现喷灰量不足,应及时采取复喷或补喷等措施,每根桩应保证送灰连续、均匀、不得间断;(2)考虑到与基础接触部分的搅拌桩顶部受力较大,因此,要求对桩顶1.5m范围内复搅、复喷。因设计时考虑桩端承载力,因此,应确保桩端质量,除应复搅、复喷外,钻头至桩底时,应原位旋转1~2分钟,以便叶片对土的压实及水泥的充分拌和,并以慢档提升0.5~1.0m。
三、结语
写字楼投入使用一年多,经观测基础沉降基本稳定,总沉降量为5.9cm,完全满足使用要求,从施工情况看,在含水量较高的软土地区,深层搅拌法处理地基比较适合,且施工简单,经济合理,效益好。
参考文献
[1]陆培毅土力学北京:中国建材出版社
[2]何金辉张立新陈孝培软土地基测试指标的实际应用北京:地质出版社
篇6:水利工程中软土地基处理措施论文
摘要:伴随着社会经济的快速发展,我国水利事业得到了很大进步。人们越来越重视水利工程的施工质量,地基是水利工程的基础工程,其质量的好坏直接关系到整个水利工程的质量。由于我国地形十分复杂,有些水利工程建设地点的土质属于软土,这对于整个地基工程的质量具有不良影响。所以作为施工人员必须重视对土坝软土地基的处理,希望能够进一步提高水利工程的质量,促进我国水利事业的蓬勃发展。
关键词:水利工程;施工;软土地基;土坝;处理措施
篇7:水利工程中软土地基处理措施论文
我国从古至今建造了很多水利工程,对我国水利事业的发展具有十分重要的意义。在兴建水利工程的过程中,那些占据着优越地理位置的区域已经得到了充分的开发。随着我国社会经济的快速发展,以及水利事业的不断进步,对水资源的需求量也越来越多,但是目前的水利工程数量已经不能满足实际的需求,所以必须进行兴建更多的水利工程项目。其中有些水利工程建设的区域水文和地质条件都不是很好,这就对地基工程产生不良影响。针对这种不良地基,作为施工单位只能是通过使用某种施工方法来改善不良地基土,使其能够符合水利工程建设的地基工程的需求。当前我国处理不良地基的方式方法越来越多,如何选择更加适合的处理方式已经成为了施工单位必须关注的方法,这也是有序开展后续工程的基础,同时也能够保证工程的施工质量。下面我们就具体分析一下当前不良地基土对于水利工程建设来说有哪些不良影响。第一,通常来说,不良地基土本身容易产生不均匀沉降,这对于水利工程建设来说是十分不利的。第二,不良地基土的渗透量超过规定要求或者是坡降不满足安全系数范围,影响到水利工程的稳定性和安全性。第三,土质本身的条件比较差,使得地基工程的抗滑稳定性不够。第四,不良地基中的细砂层会由于振动而失稳,使得整个构筑物的稳定性不够。土坝是水利工程建设中十分重要的挡水建筑物,所以土坝的地基工程对地基土的.要求非常高,由于土坝具有取材方便、施工简单、节省资金等的优势,所以已经被广泛应用到水利工程建设中,不过施工人员还是应该先处理好不良地基,保证地基工程的安全稳定,避免给后续工程带来施工隐患。施工单位也应该根据工程实际选择最佳的不良地基土处理方法,提高地基工程质量。
2软土地基的特性
软土地基就是指一些强度比较低且压缩性比较差的软弱土层。软土地基有4种基本特性:(1)黏粉粒的含量相对而言比较高,在此基础上天然含水率也比较大,因此在实际的地基环境下通常都是以流塑的状态存在,空隙率比较大且干容重小;(2)软土地基的渗透性微乎其微甚至是没有;(3)软土地基具有较高的塑性和压缩性,灵敏度比较高但是固结系数小;(4)软土地基的强度通常都是非常低的。由于软土地基具有以上特性,那么我们就具体分析一下如此特性的软土地基会对整个水利工程建设的影响,并提出相关的施工要求以及注意事项。第一,因为软土地基的稳定性差而且承受力不够,就会影响到后续工程的影响,同时抗剪能力不足也可能会导致整个地基出现坍塌现象。第二,由于软土地基的土质比较软,所以会出现沉降现象,这也会影响到后期水利工程建设的顺利进行,随着地基上面的荷载不断增大,软土地基的沉降现象越来越大,整个工程的变形程度也就越来越大,影响到后期工程的稳定性,一旦出现大规模的不均匀沉降,就可能导致水利工程建设出现倒塌问题,同时还会出现大面积的积水现象,影响到工程建设的安全性和稳定性,这对于水利工程建设来说应该尽量避免出现的。
3软基土坝的基础处理
3.1基础处理设计
在软土地基中粘土夹层的范围比较大,而且埋藏深度也比较深,如果想要全部挖出的话需要耗费大量的人力、物力,同时也会延长工期,投入更多的资金。所以需要施工人员能够根据工程情况找出更加科学的处理方法,目前最为常用的处理方法就是砂井排水固结法,同时结合表层清淤方法,能够起到很好的处理效果。
3.2基础处理结果
为了保证软土地基的处理效果,往往在处理完成之后对土坝地基进行取样检测,一般可以分为三个检测试验段来进行,首先需要划分好三个检测试验的具体位置,并依次进行检测。目前对软土地基处理结果检测的方法很多,可以同时结合多种方法,提高检测的准确度。具体包括钻探检测法、原位测试检测法等。通过对检测结果的分析可知,砂井排水固结法的效果很明显,能够满足当前对软土地基处理的需求,通过也能够做好软土地基的防渗工作。
3.3软土处理的计算
坝基的总体沉降量实际上就等于单向压缩分层的总和,这样一个总和在计算的过程中有具体的计算公式来对其进行确定。在进行软土地基处理的过程中,应该等到地基土沉降达到稳定之后才进行后续的处理,但是这个时间将是十分长的,会影响到工期的顺利完成,所以可以在具体施工过程中模拟出增加荷载的过程曲线,并通过这个曲线计算出大概的沉降时间和量值。一般情况下,坝轴线位置的基地随着地基的固结能够达到的最大沉降量保持在1.4m左右。除此之外,还在计算的过程中得出以下三个方面的结论:第一,在对软土地基填土之后,基本能够保证地基沉降值在一个稳定的范围内。第二,坝基沉降过程和填土过程是息息相关的,一般情况下,固结系数大则固结的时间会比较短,而固结系数小的话则固结的时间反而会比较长。第三,计算所得的结果和实际观察的结果基本一致,这也说明通过这种计算方法还是能够反映出软土地基的真实情况。这也就为后续施工技术的选择奠定基础。
4施工期间土坝软基段裂缝的形成原因和处理
4.1裂缝的形成原因
在软土地基施工阶段经常会出现裂缝问题,为了能够更好地找到处理办法,施工人员通常会对裂缝产生的原因进行分析,具体来说有两个步骤:第一,在裂缝出现的区域使用钻探进行取样检测,通过对检测结果的细致分析,发现通过采用砂井排水固结法对于处理软土地基的效果是比较显著的,但是地基中软土仍然处于流塑状态。第二,施工人员可以使用电测探法来对裂缝的走向进行判断。
4.2裂缝的处理
施工人员在保证处理好裂缝的同时还应该考虑到地基的防渗方面,然后才能够集中人力和设备进行裂缝处理工作。为了避免后期裂缝再次出现,必须在土坝地基沉降稳定后再进行充填灌浆。通过大量的工程实践发现,虽然施工裂缝在短时间内不会对整个水利工程产生不良影响,但是如果在施工开始阶段土坝地基的软土固结就没有满足要求,那么整个后期工程都会受到影响,而且很难弥补。
5结束语
综上所述,软土地基是水利工程中经常碰到的一种施工现象,为了保证水利工程的质量,必须处理好土坝软土地基。虽然施工人员已经研究出很多种软土地基的处理方法,但是目前排水固结法是效果比较显著的一种方法。在处理好软土地基之后还应该对地基情况进行实时监测,并记录好不同填筑高度下的地基固结情况,避免影响软土地基的处理效果。施工企业应该加强对软土地基的重视程度,并根据不同的软土地基情况选择最佳的处理办法,这也是建设高质量水利工程的必然要求。
参考文献
[1]戴建龙,毛地卫.浅析水利工程施工中土坝软土地基处理方法[J].价值工程,(12):21.
[2]谢永强.不良基础在水利水电工程中的影响及处理方法[J].今日科苑,(22):75.
[3]陶忠平.水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究[J].水利水电技术,(12):27-29.
篇8:论深层搅拌桩在处理公路软基中的应用
论深层搅拌桩在处理公路软基中的应用
深层水泥搅拌桩是进行软基处理的'一种有效形式.本文介绍了软土及软土地基的定义,并主要论述了深层水泥搅拌桩在公路软土地基施工中的应用.
作 者:黎文天 作者单位:广东省核工业地质调查院,广东韶关,512028 刊 名:科技资讯 英文刊名:SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): “”(1) 分类号:U416.1 关键词:公路 软基 深层搅拌桩 施工篇9:深层水泥搅拌桩在公路软基处理中的应用
深层水泥搅拌桩在公路软基处理中的应用
本文在论述水泥搅拌桩在加固处理以及应用过程中、讲述了施工工艺、施工过程中的控制、和施工过程中的常见的防治措施问题、质量监测等;为确保工程的质量,并且要求严格控制施工环节,采取各种有效的`防治措施手段,使之能达到设计完美的要求.
作 者:朱鹏云 作者单位:四川成都武警交通第一总队,四川,成都,610000 刊 名:城市建设与商业网点 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期):2009 “”(16) 分类号:U4 关键词:篇10:深层水泥搅拌桩在软基处理中的施工控制及应用
深层水泥搅拌桩在软基处理中的施工控制及应用
深层水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的`主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度.在津滨轻轨XQe标路基软基用深层水泥搅拌桩处理其软基,效果显著;但如何在今后的软基处理中,对有效地控制深层水泥搅拌桩的成桩质量,确保软基处理的效果是以后在工程实践中不断探索的一个课题.
作 者:李建福 作者单位:中铁十六局集团第二工程有限公司,天津,300162 刊 名:西部探矿工程 英文刊名:WEST-CHINA EXPLORATION ENGINEERING 年,卷(期): 21(4) 分类号:U443.15 关键词:深层水泥搅拌桩 试桩 轻便触探 取芯强度 单桩静载篇11:房屋建筑工程中地基处理技术的运用论文
房屋建筑工程中地基处理技术的运用论文
摘要:随着工程技术的不断进步,施工活动中技术人员对于地基处理施工的控制效率越来越高。众所周知,地基处理技术是房屋建筑施工工程中的重点控制部分,随着社会的进步和经济的发展,高密度房屋建筑难度增大,大跨度、多层结构、大工程量的房屋建筑不断出现,人们对于房屋建筑的要求也在不断的提高,尤其是近年来各种工程事故频频发生,使得人们在选择住宅的时候,更加注重对于房屋建筑安全性的考虑。所以,建筑项目工程的工作人员在施工过程中,应该重视地基处理技术的运用。本文根据地基处理技术的相关细节展开讨论,提出几点有利于房屋稳定性提高的建筑可行性措施。
关键词:地基处理;施工技术;建筑房屋;结构稳定
传统的房屋建筑施工中,技术人员通常采用混凝土强夯法,实现地基处理加固。但是,随着建筑工程技术的提高,工程运用领域出现了复合地基工作法,对地基处理的有效性提供了更加完善的技术支持。复合型地基处理技术中,技术人员通过对竖向增强体复合地基的加固,实现了软基地基的整体硬化。
一、地基处理中施工技术控制
(一)新型的地基处理概念
竖向增强体复合地基施工各种粘性材料桩复合地基施工技术中,一般采用“柔性桩复合地基”、“半刚性桩复合地基”、“刚性桩复合地基”等复合技术,满足不同土壤承载力环境中的`施工需要。除此之外,工作人员可以采用水平向增强体复合地基施工技术,对水平环境中的施工次序进行选择。地基处理中钢筋桩距离控制的允许偏差为-10cm~+10cm,技术人员可以采用钢尺测量的抽查方法,对钢筋配桩的密度进行把控。其中,抽查的桩体数量应该占总数量的2%左右。
(二)施工标准的具体控制
钢筋桩的直径范围控制也是很有必要的,允许误差范围在-2cm~+5cm之间。技术人员可以采用钢尺测量的方法,将抽查的数量控制在2%~5%左右。钢筋桩的长度也应该符合地基施工预埋的需要,其中,钢筋桩长度的允许偏差应该不小于设计要求,使用喷粉前检查钻杆以及刻度盘实地测绘的方法,实现桩体长度的整体控制。钢筋竖直度的数据控制,需要技术人员采用垂球配合经纬仪检查的方法来实现,允许偏差的范围在1%~5%。工程现场的控制人员应该对地基中钢筋预埋的单桩喷粉量进行记录,项目部的总负责人以每周一次的频率查阅施工记录,保证地基施工中钢筋单桩喷粪量不小于8%。对于桩体强度的控制,技术人员可以采用抽芯试验的方法来确保技术强度实现。桩体强度的控制范围应该不小于设计规定。
二、房屋建筑工程项目中地基处理方法
(一)复合桩振动灌注技术运用
复合地基处理技术往往需要配合钢筋长短桩插入的方法,实现地基稳定性的加固建设。复合地基常用的形式有水平向增强复合地基施工法、竖直向增强复合地基法、斜向增强复合地基法、长短桩复合地基施工法等等。竖直向增强复合地基施工的技术是地基处理中最为常见的技术类型。软土地基施工现场操作活动中,技术人员首先应该进行清淤工作。在抛石挤淤活动中,使用填片石充填地基坑的方法,配合直径为10cm左右的砂砾石填装的方法,满足地基底层施工的需要。对于初步压填完成的作业区,技术人员需要铺上土工布,在锚固土工布上铺上片石和砂碎石长度各50cm,铺上土格栅之后,施工项目的监理人员便可对其进行验收。混凝土灌注过层中,技术人员可以采用旋喷桩技术,保证喷桩细节控制参数符合施工更需要。水泥浆水灰比的控制参数应该保证在1∶1的比值为宜。而水泥浆比重的取值范围应该控制在1.75∶1.80为宜。水泥用量保证在一次灌注178kg/m3。地基处理中混凝土材料的预埋注浆量为0.178m3/m。灌装机械的工作速度为21r/min。混凝泥浆的关注压力值为21MPa~25MPa。
(二)碎石桩强化法联合处理技术
在地基处理中,水泥土加筋地连墙配合水泥土地锚三角形支护结构施工的方法,能够提高地基处理施工的预应力效果。在放置钢笼作为地基下层支撑物框架之时,应该对钻孔部分使用注水清洗的方式,将杂物和水泥灰冲洗干净,保证作业区域的可见度达到一定的水平。
三、房屋建筑地基基础施工技术的具体应用
1施工前做好地质勘查
房屋建筑地基基础施工之前,施工单位必须组织专业技术人员对施工现场周围的水文地质进行实地勘查,全面了解当地的气候条件和地形地貌特征,特别是施工现场的土质情况,做好详细的地质勘查。根据房屋建筑施工现场的水文地质情况,编制科学合理的地基基础施工计划,并且在地基勘查过程中,充分考虑到施工现场周围的建筑物情况,优化房屋建筑地基基础施工设计。同时,在地基勘查过程中,应合理选择钻孔深度,应严格符合地基基础施工设计要求的压缩厚度,准确计算房屋建筑的地基沉降,充分发挥勘查资料对于房屋建筑地基基础施工的指导作用。
2合理设计地基基础结构
地基基础结构设计对于整个房屋建筑工程施工建设有着直接的影响,因此必须结合房屋建筑工程项目的使用要求,合理设计地基基础结构。为了避免房屋建筑地基基础结构在后期使用过程中出现变形或者不规则裂缝,施工单位应结合施工现场勘查结果,确定最佳的地基基础结构,全面论证地基基础结构在经济、技术等方面的科学合理性。设计人员可结合施工现场地质勘查资料中的地基承载力建议值,根据房屋建筑工程项目施工设计要求,计算出地基基础结构的实际土压力,若地质勘查报告相关数据不太准确,设计人员可通过载荷试验的方式进行验证。同时,房屋建筑地基基础施工单位应重点研究地基承载力设计是否科学、合理,在施工过程中若地基基础出现较大倾斜或者沉降,应立即停止施工,组织技术人员重新进行地质勘查,由设计人员结合施工现场实际情况重新进行设计。
3优化施工技术
由于房屋建筑竖向结构体系的重力荷载通过基础结构传递到地基中,因此地基应具有足够大的承载力,使竖向和基础结构的分布方式尽量相同,设计伐形基础结构实现满铺,尽量扩大地基接触面,但是和独立地基基础结构相比,伐形基础结构的造价相对较高。通常情况下,基础结构将荷载集中起来传递到地基土层中,而地基土层的荷载能力有限,如果房屋建筑垂直高度较高,地下水位较低,地基基础土质质量较高,在施工过程中可采用人工挖孔灌注桩施工技术。同时,如果房屋建筑地基基础施工遇到淤泥、软土等地质土层,应做好地基处理,可采用扰动淤泥土的方法,及时排水,提高地基土层的密实度,或者将软土层挖出,换填优质的土层,做好回填夯实处理,提升房屋建筑地基基础的稳定性和荷载能力。
四、结语
在竖直向增强型地基施工中,技术人员采用钢筋密制的配伍方法,对地基承载力进行混合施工控制。斜向增强复合型地基施工中,采用双“Y”字形的地下基础结构设计法,显著增强复合地基的施工强度。对于施工地形比较复杂的地基处理工程,技术人员可以采用长短桩复合技术,实现不均匀地质环境中地基加固结构的配合施工。
参考文献:
[1]刘义驹,刘睿,徐孝顺等.丘陵地区膨胀土地基处理施工技术探讨――溧水县殡仪馆膨胀土地基处理实例[J].工程质量,,32(12):60-62.
[2]龚伏秋,杨永平,闵霁,等.江苏扬州中海泵站地基处理施工中地下水位控制[J].人民长江,,44(17):126-227,63.
[3]刘隆兴.孔隙水压力量测试验在强夯法地基处理施工中的应用[J].广东科技,,20(14):204-205.
[4]李相平,魏本伟.分层强夯法在深厚填土地区地基处理应用[J].城市建设理论研究(电子版),(29):106-543.
[5]赵爱民.关于水泥搅拌桩进行地基处理施工的问题探讨[J].中国新技术新产品,2011(15):126.
篇12:水泥搅拌桩加固软土地基在城市道路中的应用论文
4.1 水泥搅拌桩的施工程序
水泥搅拌桩加固软土地基施工程序,很大程度上决定了水泥搅拌桩的质量。首先需要准备施工所必备的技术资料,包括:场地的地质勘查报告以及搅拌桩设计桩位图等基础性资料;其次,确定水泥用量和水灰比,确保水泥掺入比符合设计标准。水泥搅拌桩施工程序应遵循桩位放样、搅拌机定位、检验装机、制备水泥浆、预搅下沉、喷浆搅拌、提升、重复搅拌下沉提升、关闭搅拌机、清洗移至下一根桩定位,重复以上程序等一系列的施工流程。严格按照每一个施工步骤,确保水泥搅拌桩加固软土地基的处理效果。
4.2 施工要求
水泥搅拌桩施工可采用二喷四搅法施工工艺,施工时注意搅拌速度和操作方法。钻机下沉速度控制在0.38~0.8m/min,提升速度控制在0.3~0.5m/min,注浆泵出口压力控制在0.4~0.6MPa,为保证桩端桩顶施工质量,当浆液达到喷浆口后,应喷浆座底30S,使浆液完全达到底端,当喷浆口到达桩顶标高即停止提升,再搅拌数秒,以保证桩顶均匀密实,不得中断喷浆。
4.3 水泥搅拌桩的施工质量控制
为了确保水泥搅拌桩加固软土地基的处理效果,结合城市道路工程的实际情况,避免施工中出现严重的质量问题,水泥搅拌桩施工需要控制钻机深度及停浆面、搅拌速度、压力及水泥浆用量、搅拌桩的垂直度、搅拌机的操作规定等几项内容。只有充分重视水泥搅拌桩的操作规定及垂直度,才能确保水泥搅拌桩加固软土地基的质量。
5 结语
综上所述,在我国社会经济发展中,城市道路的质量,在很大程度上影响着城市的现代化发展水平。水泥搅拌桩在城市道路建设中的应用范围逐渐扩大,在处理淤泥、淤泥质土、粉土等地基加固方面取得很大的成功,对超软土地基处理的效果也非常明显。为了进一步提高城市道路软土地基的处理效果,结合城市道路工程发展的实际情况,有效的开展水泥搅拌桩加固软土地基在城市道路中的应用,具有积极的现实意义。
参考文献
[1] 王春梅,王虎.“四位一体”实践教学模式探索与实践[J].杨凌职业技术学院学报,2011,10(02).
[2] 王浩洋,吴伯勋.水泥搅拌桩在市政道路软土地基加固中的应用[J].装饰装修天地,(Z2).
篇13:水泥搅拌桩加固软土地基在城市道路中的应用论文
2.1 土质的影响
水泥搅拌桩加固软土地基,土质的影响是必须考虑的一个因素。不同的土类,随着加入的水泥掺入比的增加,其强度会随之增加。一般情况下,粉性土增加的较快,粘性土速度较慢,其中淤泥质土的增加速度最慢。因此,水泥搅拌桩加固软土地基,要充分分析土质的类型及可能产生的影响非常重要。
2.2 土的水含量
水泥搅拌桩加固软土地基,土的含水量也是需要考虑的一个因素。通常情况,在其他条件都相同的情况下,水泥土的强度会随着含水率的增加,而逐渐呈现出下降的现象。土的含水量对水泥搅拌桩加固软土地基的处理效果具有很大的影响。因此,需要分析土的水含量也非常重要。
2.3 土的化学性质
土的化学性质往往是人们较容易忽视的一个影响因素。综合实际调查工作的.结果分析可知,酸性较大的土加固后的强度,一般不会超过碱性土加固后的强度,也就是说PH值越小,其呈现出的强度系数越小。
2.4 固化剂
水泥搅拌桩固化剂在同一掺入比下,水泥强度等级每提高一级,水泥土强度便增加20%~30%,水泥土强度随水泥强度等级提高而增大,当水泥土桩体强度要求大于1.5MPa时,宜选用P.O42.5普通硅酸盐水泥,桩体强度要求小于1.5MPa时,可选用P.C32.5复合硅酸盐水泥,从经济性考量,降低水泥强度等级,可增大掺入比,有利提高水泥土桩体的均匀性。
2.5 外掺剂对强度的影响
外掺剂对改善水泥土的性能和强度的影响分析,也是城市道路地基处理工作中不可缺少的一项内容。外惨剂有石膏粉、木质素磺酸钙、三乙醇胺、氯化钙和碳酸钠等,不同的外掺剂,对水泥土加固的效果也是不同的,只有切实结合城市道路质量的标准,选择比例合理的外掺剂,才能确保城市道路地基的处理符合相关技术标准。
篇14:水泥搅拌桩加固软土地基在城市道路中的应用论文
近几年,随着城市建设的快速发展,水泥搅拌桩加固软土地基在城市道路中的应用探究,成为提高城市道路工程质量的重要课题。软土地基处理方法有多种,(1)换填法,(2)强夯法,(3)堆截预压法,(4)抛石挤淤法,(5)动力排水固结法,(6)水泥搅拌桩法等。根据地基不同的地质条件、工程地质层厚、道路环境条件等选择合适的软基处理方法,是提高城市道路质量的重要保障。水泥搅拌桩技术具有成本较低、处理深度大、工期短等特点,施工过程中无振动,不污染环境,无地面隆起,对邻近建筑物不产生有害影响,具有较好的综合经济效益和社会效益,同时可有效减少道路工后沉降量,抗侧向变形能力强等优点。因此,在城市道路建设中,重视水泥搅拌桩加固软土地基的应用研究非常重要。
1 水泥搅拌桩加固软土地基概述
在城市道路建设中,水泥土桩加固软土地基,有湿法(水泥搅拌桩)和干法(水泥粉喷桩)两种方法,湿法主要是利用水泥浆作为固化剂,通过专业的深层搅拌机械,将路基软土与固化剂进行强制拌合,固化剂和地基软土之间产生一系列物理化学反应,使天然土体硬结形成水泥土圆柱体――即桩体,促使加固土体形成坚固的复合地基。干法是用水泥干粉作为固化剂,通过专用机械由压缩气体将干粉输送到地基中,与地基软土强行拌合,使粉体与地基软土充分发生物理化学反应,从而形成坚硬,连续水稳性桩体,使被加固软土地基承载力提高,以达到加固软土地基目的。干法与湿法相比,更适合于高压缩性,高含水量的淤泥及淤泥质粘土,然而,施工时水泥干粉能否充分搅拌是一个值得研究的课题。因此,在实际工程应用上不建议采用水泥粉喷桩(干法)加固软土地基方法。应用较多的是水泥搅拌桩(湿法)加固软土地基处理方法。
篇15:水利工程中河道堤防施工技术的运用研究论文
水利工程中河道堤防施工技术的运用研究论文
0引言。
青弋江分洪道工程位于芜湖市境内,是水阳江、青弋江、漳河流域防洪治理的重要骨干工程。 以防洪为主,兼顾除涝及航运。 项目建成后,通过分洪道将上游洪峰直接排入长江,可以从根本上改善防洪形势,大大增强芜湖和周边地区的防洪保安能力。
1河道堤防施工工艺流程。
施工准备→ 施工放样 →表土清理 →河道开挖→堤防内平台填筑→堤身及外平台填筑→河道开挖 (③1 层土)→土料翻晒→内平台填筑→堤身、外平台填筑(外调土源) →抛石护脚(如有)→坡面修筑→堤顶道路2清基施工。
堤防填筑以前必须对原地面、原堤坡的草皮、树根、腐殖土及其他杂物挖除并清理干净,清基厚度 10~20cm.采用挖机配合推土机施工,清基土方可用于堤身及内平台以外填塘,或作为弃土处理。
3加固堤段削坡土方施工。
加固堤段采用挖机配合推土机施工, 削坡面自上而下进行削坡,土方翻至老堤顶,推土机送至上土面,均匀摊铺并碾压,新填筑土方与老大堤做好错台衔接。
4河道开挖土方施工。
开挖前,根据河道设计断面进行施工测量放样,布设控制网,以保证开挖轮廓的准确性。根据河道内导流渠(汇水沟)的位置分两种断面开挖方式:一种在导流渠(汇水沟)一侧开挖(竹港河至白了滩段);一种是在导流渠(汇水沟)两侧同时开挖(剩余河道)。 开挖施工采用 1m3 挖掘机挖装、5~15T 自卸汽车运输的方法进行。 挖掘机在导流渠侧进行开挖,一次开挖至设计河底高程,自卸车运土至填土区。 挖掘机沿河道轴线方向开挖,开挖宽度 2~3m,开挖长度 100~200m.
对于河道边坡的开挖,首先由测量人员在坡面上标出河底与河道边坡交点位置,自该位置起始往下开挖时,要边开挖边测量河底高程,避免欠挖。
在靠近导流渠侧根据导流渠尺寸预留一部分土体,河道开挖完成后,用湿地推土机对河道内剩余土体推入导流渠,回填导流渠与设计河底高程一致。河道疏挖可利用料运至堤坝填筑段进行坝体填筑,不可利用料用自卸车运至附近弃渣场。
5填塘施工。
5.1 填塘施工准备阶段。
(1)填塘施工开工前,应将取土场内土料试验成果(包括填料轻型击实,塑、液限,含水量,颗粒分析等)等资料报送监理人,经监理人签认后方可进行填筑。
(2)用 GPS 对填塘范围放样,最后确立填土面积及内坡脚位置。
5.2 填塘施工阶段本段堤防填筑段内水塘密布,采用进占法施工。
(1)清理:在条件允许的情况下,对塘边的杂草和塘内的垃圾杂草等影响挤排效果的障碍物进行清除。
(2)隐蔽工程验收:经验收合格后方可进行下道工序施工。
(3)排水:为防止填筑时塘内水溢出给周围农田和居民造成损失 ,填筑前应对填塘前对周边水系进行调查,做好排水措施,条件允许时开挖排水沟,分散水量;条件不足时,采用水泵进行排水。
(4)填料:采用进占法施工,“凸”字形前进填料,以高出水面 0.8m左右为基准,具体高度视现场实际情况而定,以上料基面不陷车、不发生较大弹性变形为原则,如水塘较深,适当加宽填料宽度。填料进度应与排水量相适应。 填筑前设置沉降观测点,以便指导以后施工。
(5)碾压:第一层填料宜选用履带式推土机或挖掘机 ,不宜用压路机,因填土厚度较厚,不宜使用环刀法检测,此段施工,适当放缓填土进度,让其自然沉降,在条件允许的条件下适当的进行加载。
6堤身及平台土方填筑施工。
堤身及平台土方填筑总土方量为 1415 万方,利用河道开挖、堤身削坡合格土方及料场取土进行填筑。
6.1 新筑坝体回填。
堤身及平台填筑前必须对原地面或原堤坡、堤脚的草皮、树根、腐殖质及其它杂物清理干净。 清基采用 1m3反铲开挖辅助人工施工。
采用 5~15t 自卸车运土上堤, 进占法卸料,160HP 推土机分层铺料,18t 动碾进行土料压实, 根据碾压试验得出的碾压参数进行施工。
碾压方向应平行于堤线方向,在上层土料铺填之前,适当洒水湿润后,再进行上层铺料碾压。 在新填土与老堤坡结合处,应将老堤挖成台阶状,以利新老堤身层间密实结合。 填堤土料应充分利用老堤和分洪道开挖料中的粉质壤土,开挖料中的淤泥质土和砂性土则利用作为堤后平台填筑。当开挖土料含水量较大时,土体上堤后,用挖掘机进行摊铺翻晒,满足含水量要求以后,再进行碾压。
对于少数填筑面积窄小边角、斜坡段及穿堤建筑物结合面等机械难以碾实的部位,采取小型压实机具进行碾压密实。
为减少横向接缝,每段填筑长度 150~200m,相邻段结合坡度不陡于 1∶3,高差不大于 2.0m,填筑期间堤顶面应略向堤外侧倾斜,以利雨水排出。
坡台分期分段填筑中,碾压易形成部分横向或纵向接缝,需要进行接缝碾平处理,其处理方法为留台法或削坡法,并加强缝面结合处取样检测。
6.2 旧堤加固。
旧堤加固施工工艺: 旧堤清表→坡面松土 10cm→土料含水量保持→覆土平整→碾压。
旧堤清表:采用挖掘机由坡脚或堤顶顺坡纵向推进,坡面剩余草将由人工清除;坡面松土:坡面松土 10cm,草皮清除后,遂即完成松土;土料含水量保持: 为确保原坡面土与新调回填更好的'粘结和密实,原坡面土在回填覆土时要保持在含水量适中。 具体措施为洒水或晾晒。
覆土平整:坡面覆土采用自卸车由坝顶卸至坡面,再由挖掘机进行平整。
7河道边坡施工。
河堤填筑完成后,采用挖掘机进行削坡,在挖掘机铲齿敷焊 2cm厚钢板进行修整,修坡过程中测量人员,按照设计高程进行挂线,每各 10~15m 作为一个单元。 修整完成后由项目管理公司、监理及相关单位联合验收,合格后进行下道工序。
(1)施工质量控制。
采用挖掘机配合人工进行坡面及内外平台精修处理,处理时按照设计高程挂线、整平,应无积水和坑洼,无直径大于 5cm 的石块及有害污染物。 坡面修整完成,监理人验收合格后进行草皮及林带栽种。
种植定点放线应符合设计图纸要求,位置准确,标记明显;乔、灌木种植穴(槽)大小应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定,应符合相关规定。
(2)养护。
种植后的植物必须精心养护才能达到预期效果,应坚持“三分栽,七分管”的原则,除了做到边栽边管外,还特别强调栽后一年内的养护工作。 坚持天天检查,发现问题及时解决。
浇水、除草、施肥:根据气候变化和草坪需水情况进行科学合理的浇水,及时除杂草,保持草坪洁净,视苗木、草坪需要,酌情施肥,促使草坪生长。
防虫治病:勤观察,勤记录,发现病虫害,要尽早治疗。
8结束语。
堤防工程是防洪的屏障,堤防的安全与否直接关系保护区内的千百万人民生命财产安全和经济建设。 所以,在进行堤防及护岸工程施工时,应选用先进、科学的施工技术,为堤防及护岸工程的稳定与安全提供强有力的保障。
【参考文献】
[1]杨文中。河道堤防护岸施工工艺[J].民营科技,201l(05)。
[2]赵敏杰。水利堤防工程施工技术浅析[J].沿海企业与科技,2011(04)。
【水利工程地基处理中深层搅拌桩的运用研究论文(共15篇)】相关文章:
浅析房建工程深基坑施工策略论文2023-11-30
二级结构工程师专业考试模拟试题及答案2023-06-21
水利工程防渗墙施工方案论文2023-06-01
粉喷桩施工工艺及质量控制2023-07-04
公共大空间建筑生化恐怖模式和通风技术分析2023-03-29
道路桥梁实习报告书2022-08-13
房屋建筑工程中地基处理技术的运用论文2023-12-05
建筑工程施工技术探究论文2023-03-05
探析水利工程施工中防渗技术的实践论文2023-05-14
深基坑围护钻孔咬合桩施工论文2022-04-30