大型设备桩基础设计探讨

时间:2022-08-17 08:13:18 其他范文 收藏本文 下载本文

大型设备桩基础设计探讨(精选7篇)由网友“Lastorder”投稿提供,下面是小编整理过的大型设备桩基础设计探讨,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

大型设备桩基础设计探讨

篇1:大型设备桩基础设计探讨

年产60万吨联碱装置搬迁改造工程,位于辽宁省瓦房店市炮台镇松木岛,南临渤海普兰店湾,东临沈大高速公路,距北海湾收费站10km,厂区占地面积158000m2,建、构筑物占地面积51387m2。

厂区主要建、构筑物约有近40个。主要的厂房有:轻灰煅烧厂房、轻灰煅烧及凉碱厂房、碳化厂房、滤过厂房等,库房有:纯碱包装及库房、农铵粒铵库房等,主要的构筑物有:外冷器框架、澄清桶基础、动力机器基础、栈桥及大型高塔设备基础等。

1 岩土工程状况

拟建场地地貌单元属滨海丘陵坡麓地带及滨海平原地带,地势较平缓。厂区常年地下水位较高。

地层结构为:第一层素填土,回填时间不足半年,不宜作持力层;第二层淤泥质粘土,承载力特征值fak=60KPa;第三层粉质粘土,承载力特征值 fak=110KPa;第四层碎石土,承载力特征值fak=160KPa;第五层红粘土,承载力特征值fak=160KPa;第六层强风化灰岩,承载力特征值fak=500KPa;第七层强风化辉绿岩,承载力特征值fak=500KPa;第八层中风化灰岩,承载力特征值fa=3400KPa。勘探钻孔见有溶洞、溶沟或溶槽,洞高最小10cm,最大为7m,洞内有可塑—硬塑红粘土充填。大部分在0.1—3.0m内见有,最深在中风化灰岩面下14.7m处见有,场地内溶洞分布位置较分散,无明显规律。

2 地基基础方案选择

由于厂区内建筑物类型繁多,每栋建筑物的层数、荷载及用途都不同,根据地层结构的特点选择不同的持力层。单层或荷载较小的二层建筑选择第三层的粉质粘土为持力层,基础形式为独立基础或钢筋混凝土条形基础。三、四层的建筑物采用砂石桩法处理地基,砂石桩直径500mm,桩长大于4米,处理范围每边宽处基础外边缘1—3排桩。厂房高度较高,荷载相对较大的建筑、高塔设备基础、动力机器基础等,根据土层的情况,采用钻孔灌注桩基础,持力层为第八层中风化灰岩。

根据工程具体实例澄清桶桩基础设计如下:

3 桩基础设计

3.1计算简图及桩布置

根据工艺、设备专业的条件要求,计算简图及桩布置如图1。

设备重量标准值:58000KN,基础自重标准值:26500KN。

3.2桩参数

桩直径φ600mm,桩混凝土标号C30,工程桩端持力层为第八层中风化灰岩。桩端进入持力层的深度宜为600 mm,桩长约为18米。

3.3承载力特征值

1)单桩竖向抗压承载力特征值

根据公式估算单桩竖向承载力特征值Ra

Quk=u∑qsikLi qpkAp

Ra= Quk/K K—安全系数,取K=2

通过估算单桩竖向承载力特征值Ra=2200KN,

2)确定桩数量:轴心竖向力作用下

n=Fk Gk/Ra=58000 26500/2200=39(根)

3)单桩竖向抗压承载力特征值的取值还应满足桩身混凝土强度,即桩身材料强度应满足:Q≤ApfcΨc。

通过对桩身材料抗压强度计算,桩身材料强度计算值为3030KN。因此单桩竖向承载力特征值满足桩身混凝土强度要求。

3.4水平承载力标准值

单桩水平承载力特征值按下式(桩身配筋率小于0.65%)估算:

Rha=(αγmftWo/vm)(1.25 22ρg)(1±Ζnn/γmftAn)

该工程桩身配筋率为0.48%,桩顶水平位移为3mm时,抗水平力计算值100KN。

桩基的水平承载力与位移计算,是结构设计的难点,一般应通过实验来确定。桩的水平承载力计算较为复杂,相关计算公式相互联系,计算工作量大。水平荷载作用下桩身的变形大致有三种形态(桩顶在承台中的嵌固条件不同时,桩身的变形也不一样):

1)桩的抗弯刚度远大于地基刚度且桩的入土深度很小时,桩将绕某点转动;

2)当地基较好时桩的下部嵌固在土中,只有桩身的上部产生弯曲;

3)大多数情况下,桩身的变形如弹性地基梁一样。影响水平位移的因素很多,承台刚度、地基情况、竖向荷载的大小等。设计中应尽量避免桩基承担过大的水平力和桩顶弯矩,多桩承台、设桩顶双向承台梁,抵抗承台顶面弯矩并协调各承台之间的变形,提高对承台侧面回填土的回填要求,以通过承台侧面的被动土压力,消化或部分消化桩顶的水平力。本次设计的澄清桶基础为群桩基础,承台、群桩及土相互作用产生的群桩效应的荷载大于上部结构传至基础顶面的水平荷载。

设计要求工程桩施工前,必须进行单桩静载荷试验,确定单桩承载力特征值。试桩数量不宜少于总桩数的1%,且不少于3根。工程桩施工结束后需进行桩的承载力及桩身质量的检验,检验数量按规范要求执行。

本工程桩承载力检测时出现问题,由于中风化灰岩下有溶洞,检测时桩掉入溶洞中,失去承载能力,所以基础又重新补桩。此类地基情况,桩基础设计中应特别注明必须一桩一勘,桩端以下3-5倍桩径并不小于5米范围内无软弱夹层、溶洞、裂缝等不良地质现象。

总之理论计算需与工程实际相结合,构造上采取必要的措施,使结构具有一定的抵抗外力的能力,满足工程安全要求。

参考文献

[1]郭新伟.跨京津城际框架墩桩基础设计与施工防护[J].西部探矿工程,,08.

[2]陈国辉.地面大面积堆载作用下的桩基础设计[J].中外建筑,,03.

[3]侯向煜.烟囱桩基础设计[J].煤炭工程,,10.

[4]高艳辉.码头固定吊机桩基础设计探讨[J].珠江水运,,10.

篇2:大型基础设计桩平面布置有哪些原则?

大型基础设计桩平面布置有哪些原则?

一、力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构的荷载重心与桩的重心相重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩,

二、在纵横墙交叉处都应布桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口下面不宜布桩,

三、同一结构单元不宜同时采用摩擦桩和端承桩。

四、大直径桩宜采用一柱一桩;筒体采用群桩时,在满足桩的最小中心距要求的前提下,桩宜尽量布置在筒体以内或不超出筒体外缘1倍板厚范围之内。

五、在伸缩缝或防震缝处可采用两柱共用同一承台的布桩形式。

六、剪力墙下的布桩量要考虑剪力墙两端应力集中的影响,而剪力墙中和轴附近的桩可按受力均匀布置。

篇3:桩基础设计开题报告

桩基础设计开题报告

开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料。这是一种新的应用写作文体,这种文字体裁是随着现代科学研究活动计划性的增强和科研选题程序化管理的需要而产生的。下面我们一起来看看桩基础设计的开题报告吧。

一、设计依据

1.题目来源

(1) 设计意义 教学楼是有着非常强的实用性的建筑, 教学楼是提供:教师的教和学生的学 所组成的一种人类特有的人才培养活动。通过这种活动,教师有目的、有计划、 有组织地引导学生积极自觉地学习和加速掌握文化科学基础知识和基本技能, 促进学生多方面素质全面提高,使他们成为社会所需要的人的一个场所。

随着社会发展社会人们对于建筑强度美观实用等要求越来越高,尤其是教 学楼这种建筑是我们国家未来的希望所在,我觉得应该尤为重视。为广大的学 生教师提供安全舒适的教学环境。 综上所述,无锡金桥实验学校教学楼框架建筑与结构设计对于巩固专业知 识、综合运用知识、提升设计布局能力将发挥巨大的积极的作用。故我在毕业 设计题目中选择承担“无锡金桥实验学校教学楼框架建筑与结构设计”的建筑 结构设计工作,并决定认真完成。

(2) 题目来源 本设计题目取材于上海市某甲级建筑设计院的实际工程项目,所涉及的所 有技术参数与数据完全属实。

(3) 结构体系的采用原因 教学楼结构体系采用现浇钢筋混凝土框架结构 教学楼不需要很高,需要的比较大空间,比较好的经济效益,钢筋混凝土 框架结构是最常用的结构形式。因为其具有足够的强度,良好的延性,较强的 整体性和较高的经济效益,目前广泛用于地震设防地区。 框架结构是由钢筋混凝土梁、柱、节点及基础为主框,加上楼板、填充墙、 屋盖组成的结构形式,楼板和横梁连在一起,横梁和柱通过节点连为一体,形 成承重结构,将荷载传至基础,力的传递路线比较明确。

对于整个房屋全部采 用这种结构形式的称为框架结构或(纯)全框架结构。框架可以是等跨或不等 跨的,也可以是层高相同或不完全相同的,有时因房屋布局和空间使用要求等 原因,也可能在某层抽柱或某跨抽梁,形成缺梁、缺柱的框架。墙体是填充墙, 仅起围护和分隔作用,所以框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑物的内外墙处理十分灵活,应用范围很广,因此能为建筑提供灵活 的使用空间。 在结构受力性能方面:框架结构构件截面较小,因此框架结构的承载力和 刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬剪切梁,楼层越高,水平位移越大, 高层框架在综合两个方向都承受很大的水平力,所以框架结构属于柔性结构, 自振周期较长,地震反应较小,经过合理的结构设计可以具有较好的延性性能。 以上均是我选择框架结构作为结构体系的原因所在。

2.工程概况

(1) 规 模

总建筑面积:建筑面积 5500m2 ; 兴建位置:无锡金桥实验学校; 层数:层数为 4m 层。层高均为 3.6m,屋顶为上人屋面; 结构型式:结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖及楼盖采用现浇式 结构。

(2) 设计要求 满足《建筑设计防火规范》 《民用建筑设计规范》。每层楼设有消防设 备,消防通道满足要求。每层楼设有足量的男女厕所。建筑强度满足当地抗震 设防要求。

3.技术参数

(1) 气象资料 本设计题目所在上海地区的基本气象资料如下: 基本风压 基本雪压 (2) 地质资料 本工程±0.000 相当于绝对标高 3.700m。江苏地区的地下水,主要有浅部 土层的潜水,其补给来源主要为大气降水与地表径流。本建筑拟建场地处常见 地下高水位在天然地坪下 0.500m 处,低水位在天然地坪下 1.500m 处。 本拟建场地天然地基分析评价在表 1,为Ⅳ类场地土。根据设计要求,拟采 w0 =0.55 KN/m2。 s0 =0.4 KN/m2。

用预应力高强混凝土管桩基础 (简称 PHC 桩) , 桩端持力层为灰色砂质粉土层, 详细勘探地质资料同见表 1:

表 1 各土层桩侧极限摩阻力标准值

fs 及桩端土极限端阻力标准值 fp 土层 编号 土层名称 天然地面

1 2 杂填土 褐黄色~灰黄色 粉质黏土 灰色淤泥质 粉质黏土 灰色淤泥质黏土 灰色砂质粉土 层底绝对 标高 (m)

3.250 2.730 0.430 重度 (KN/m3) / 18.0 19.0 简称 PHC 桩 fs (kpa) / / / 6m 以上 15 6m 以下 25 30 70 fp(kpa) / / /

3 4 5

-5.170 -14.970 -38.170

18.0 17.0 19.0

/ / 3500

(3) 抗震设防要求: 抗震设防烈度为 6 度, 设计基本地震加速度值为 0.05g, 地震分组为第一组。

4.主要参考文献和所用设计规范

1. 教育部高等教育局. 高等学校毕业设计指导手册(土建卷). 高等教育出版 社,. 2. 建筑设计资料集. 中国建筑工业出版社,1994. 3. 丰定国, 王杜良. 抗震结构设计. 武汉工业大学出版社,. 4. 东南大学等. 混凝土结构. 中国建筑工业出版社,2003. 5. 建筑结构构造资料集. 中国建筑工业出版社,. 6.《建筑结构荷载规范》(GB50009—),中国建筑工业出版社,. 7.《建筑抗震设计规范》(GB50011—),中国建筑工业出版社,2001. 8.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012),中国建筑工业出版社,2002. 9.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-),中国建筑工业出版社,1994. 10. 李国强.《建筑结构抗震设计》.中国建筑工业出版社,2002.

11. 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(图集号 11G101-1),中国建筑标准设计研究所出版,2003.

12.《建筑物抗震构造详图》(图集号 03G329-1),中国建筑标准设计研究所 出版,2003.7. 丰定国、王社良主编. 抗震结构设计(第 2 版). 武汉:武 汉工业大学出版社,2003.

13.《Introduction of Civil Engineering》. 北京:中国建筑工业出版社, .

14.《建筑课程设计指导任务书》.北京:中国建筑工业出版社,.李延龄主 编.

15.《建筑识图与构造》.北京:机械工业出版社出版,.魏松、林淑芸主编.

16.《房屋建筑学》. 付云松、李晓玲主编.北京:中国建筑工业出版社,2009.

17. 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001),中国建筑标准设计研究所出 版,2001.

18.《 同济大学建筑与城市规划学院毕业设计作品选 建筑系》.中国建筑 工业出版社,2004.

19.《混凝土结构设计原理》.中国建筑工业出版社.清华大学主审.2008.

20.《土木工程专业英语》. 段兵延主编.武汉理工大学出版社,2003.

二、方案论证

建筑方案 考虑到教学楼周围的环境和绿化,应符合城市规划布局的要求,总平面布置 宜进行环境及绿化设计。 功能: A、底层主要有大厅、接待室、配电间等。 B、二楼至四楼每层皆布教室办公室厕所 采光: 应保证学校上课教室办公室档案室等主要用房的最佳建筑朝向,避免室内直 射,阳光主要采光窗窗台高度宜为 300mm; 交通设施考虑为:

A、按照相应规范要求,设置消防楼梯 2 间。 B、厕所距离最远的工作点不应大于 50m。厕所应设前室,前室内宜设置洗 手盆。厕所应有天然采光和不向邻室对流的直接自然通风,条件不许可时,应设 机械排风装置。凡有给排水系统公用设施的地方,设室内水冲式厕所。室内厕所 及前室应分别设污水池、地漏、洗手台和镜台。厕所宜采用瓷质的大小便糟,大 便厕位宜设隔板。要妥善解决厕所的排气问题。

净高: 办公室的'室内净高不得低于 2.60m,设空调的可不低于 2.40m,走道净高不 得低于 2.10m,贮藏间净高不得低于 2.00m。 窗: A、底层及半地下室外窗宜采取防范措施; B、建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比不应大于 0.70,屋顶透明 部分的面积不应大于屋顶总面积的 20%, 外窗可开启面积不应小于窗面积的 30%, 透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置。 C、设采暖空调的办公建筑,外窗面积在满足采光要求的前提下,应尽量减 少;空调办公建筑外窗应有良好的密闭性和隔热性,全空调办公建筑外窗应设部 分可开启窗扇。 门: A、办公室门洞口宽度不应小于 1m,高度不应小于 2m; 根据毕业设计任务书的要求,我经过了一系列的调查,比较了多种结构形式, 并确定了我的毕业设计的建筑设计方案,如下所述:

2.结构方案

结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖及楼盖采用现浇式结构。 结构设计最要注意的就是结构的安全稳定性,经济效益和实用性。框架结构 的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,能给当地的居民带来便利。并且抗震设 计的框架结构也不宜采用单跨框架。

各层楼面及屋面全部采用现浇钢筋混凝土梁板结构, 且布置双向板肋梁楼盖。 框架结构的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越大,高层框 架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的, 装配整体式楼面的作用则不考虑, 框架结构的墙体是填充墙, 起围护和分隔作用。 同时,随着商品混凝土、泵送混凝土以及工具式模板的广泛应用,钢筋混凝土结 构包括楼盖在内,大多都采用现浇形式,刚度大、整体性好、抗震抗冲性能好、 防水性好,对不规则平面的适应性强,容易开洞。

楼梯设计为梁式楼梯中的暗部 楼梯。(把斜梁设置在踏步板上面的两侧) 屋顶为上人屋面,应设置女儿墙、天沟排水设置,并且有设备区。 雨蓬不采用现浇混凝土,采用装配式轻质材料雨蓬。 室内设施按相关规范要求取定。 建筑基础采用桩基础。 结构平面、竖向规则,可不设置抗震缝和沉降缝,建筑长度小于 50m 可不设 置伸缩缝。 建筑结构设计应重视结构的选型、结构计算和结构构造,根据建筑功能的要 求选用安全适用、经济合理,便于施工的结构方案。并且在建筑外形的造型处理 上,力求简洁美观。

三、设计内容

1 建筑设计部分

(1)完成无锡金桥实验学校教学楼框架建筑与结构方案设计; (2)绘制建筑施工图包括:总平面图、底层平面、楼层平面、正立面、侧 立面、屋顶平面、主剖面图 1 个、节点详图 2~3 个、楼梯平面、剖 面图、门窗表、施工说明等; (3)撰写建筑设计总说明,不少于 1500 字;

2 结构设计部分

(1)确定结构方案和结构布置; (2)运用 PKPM 软件独立完成整体结构框架的内力分析与配筋计算; (3)采用手算方法完成具有代表性的 1 层楼板的内力分析与配筋设计; (4)采用传统手算方法完成标准层或具有代表性的 1 层次梁的内力分析与

配筋设计; (5)采用手算方法完成楼梯内力分析与配筋设计; (6)依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012)、《建筑桩基技术 规范》(JGJ94-2008),根据本工程地质条件,确定基础的类型,进 行桩基础设计。 绘制下列结构图 (1)结构设计总说明; (2)所有楼层板平法配筋平面图(比例 1:100);

(3)所有楼层梁平法配筋平面图(比例 1:100); (4)所有楼层柱平法配筋平面图(比例 1:100); (5)楼梯详图(比例 1:50); (6)节点详图(比例 1:30); (7)桩位布置图(比例 1:100); (8)基础结构布置图(比例 1:100);

3 其它要求

(1)在开题阶段,阅读与图书馆设计的相关文献不少于 10 篇,其中应有 两篇外文文献;

(2)翻译英文文献一篇,不少于 0 外文印刷字符或 5000 汉字;

(3)设计说明书及计算书应严格按照上海应用技术学院学生毕业设计(论 文)编写格式要求撰写,计算部分尽可能表格化。要求计算无误、条 理清楚、书写工整。构件编号、断面、配筋、材料等均应与图纸相符 合;

(4)设计及绘图应严格按照有关国家规范和标准进行,设计图应保证图面 整洁匀称、结构合理、标注齐全 ,能正确地表达设计意图,施工图深 度应符合《建筑工程施工图设计深度及总说明要求》2002 版。

四、工作计划

序号 阶 段 及 内 容 起迄日期 阶段成果形式

1

调研、收集并阅读相关文献资料 20xx.12-20 15.01 英文翻译

2

撰写开题报告并翻译外文文献  20xx.12.20 20xx.01.12  开题报告

3

建筑方案设计及建筑图绘制建筑方案确定 20xx.01.15 建筑平面、立面、 20xx.04 剖面图纸绘制

4

结构计算、电算分析 20xx.04-20 15.05  框架、楼板、桩基础内 力及配筋计算

5

结构施工图绘制 20xx.04-20 15.05 结构施工图

6 制设计说明书、计算书、打印、 20xx.05-20

7  校对整理  15.06 论文评阅、整改 答辩 20xx.06-20 15.07

8 结构设计计算书毕业 20xx.06-20 15.07 设计档案 毕业设计档案

五、评审意见

指导教师对本课题的评价

导师签名

年 月 日

评审小组的审查结论

组长

组员

年 月 日

篇4:桩基础有哪些常规设计原理?

桩基础有哪些常规设计原理?

桩基设计均应按以下两种极限状态的要求进行:

(1)承载能力极限状态:对应于桩基达到最大承载力或整体失稳或发生不适于继续承载的变形,

(2)正常使用极限状态:对应于桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值,

所有各级桩基础,均应进行承载能力极限状态的计算,包括桩基的竖向(抗压与抗拨)及水平承载力、桩身及承台结构的强度以及桩基的动力与抗震作用效应组合。

通常对于桩端持力层为软弱土的一、二级桩基础及桩端持力层为粘性土,粉土或存在软弱下卧层的一级建筑桩应验算其沉降。对于水平荷载下的桩基均应验算水平位移。在某些条件下尚需验算桩身及承台的拉裂性能等。

篇5:桩基础监理工作总结

一、工程概况:

景湖美林湖畔一期工程由景湖房地产开发有限公司投资,荆州市城市规划设计研究院及湖北建艺风工程设计有限公司设计,荆州市工程质量监督检验站进行质量监督,荆州市施工安全监督站进行安全监督,湖北楚元工程建设咨询有限公司承担施工全过程监理,荆州市亦帆基础工程有限公司承担静压型预应力混凝土管桩施工。该工程为框剪结构,建筑面积约100000m2。工程质量标准为合格。静压桩于20xx年3月13日开工至20xx年5月6日结束。我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的监理方案。方案要求现场监理组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。

二、施工阶段监理工作成效:

1、工程质量控制:

(1)该工程采用Φ400A和Φ500A型预应力高强砼管桩基础,采用静力压桩施工,单桩承载力标准值为1800Kn,有效桩长平均为13m,且桩端进入持力层不小于1、5m。在施工准备阶段,现场监理人员能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。

在施工现场,监理人员积极跟机旁站,从桩机就位、桩管起吊、插管、压管、接管、送桩和桩机终压表读数几个连续施工过程,来严格控制静压桩成桩质量,若发现管桩桩头破碎、桩有效长度不够、成桩后桩位偏移等情况立即停止施工,并通知设计单位到现场共同处理。监理组领导积极组织建设、施工、监理三方召开工地现场办公会,辅以“工程例会”和“专题例会”,及时解决施工过程中影响工程质量的突发事件。

2、施工进度控制:

(1)工程工期

①认真审核施工方提交的施工网络进度计划,确保其工期安排合理并满足合同工期目标的要求。

②工程施工过程中采用动态控制手段,监理工程师根据实际进度情况制定控制性进度计划,同时在工程周报中对进度滞后的因素进行分析,制定可靠的措施,以保证工程进度按计划进行。

③定期进行实际进度与计划进度的比较分析,找出进度滞后的原因,要求施工方及时调整劳动力、材料和机械设备等安排,以满足工程进度的需要。

④及时向业主和总监理工程师汇报工程进度的动态。

(2)工程投资控制:

施工阶段,我们认真作好桩的原始记录,同时按照设计要求严格控制桩的有效长度。对于施工单位提出的增加工程量的签证申请,我们及时到现场核实,对签证工程量认真计量并报请建设单位审核。对荆州市亦帆基础工程有限公司报送的进度报表,我们按照审批手续及时复核、审批。

3、安全控制;

针对整个地盘安全隐患,监理单位以分发“监理工程师通知单”和“工程例会纪要”形式,督促施工单位搞好施工人员的安全教育和搞好安全生产。整个地盘从开工至今,没有出现任何安全事故。

三、组织协调和信息管理:

在施工过程中,我们在认真进行工程质量、工期和投资控制的同时,也认真做好组织协调和信息资料的管理工作。由于现场地质情况比较复杂,施工中不可预见的因素也较多,施工时就难免出现异常情况,针对这种情况,我们及时召开专题会议并形成纪要。对指导施工的文件,及时发放到施工单位,对技术联系文件,及时反馈到设计和建设单位征求意见,签字认可后才进行施工。监理过程中形成的技术管理资料,按照档案管理的要求,均分类编号归档,切实做到每一道工序都有明确的文字料存档。

四、桩基检测试验:

1、对于施工中的每一步工序,我们监理人员都认真做好旁站监理,确保工程桩的施工质量。根据质监站和设计院的要求,桩基检测为小应变法检测全部桩桩身完整性;

2、桩基检测结果为:预应力管桩单桩竖向承载值均达到1800KN,满足设计要求。

五、总结:

建设单位、施工单位、监理单位能积极配合和沟通,监理人员能积极巡视工地,对重要工序的施工实施重点旁站,发现问题及时与各方取得联系,及时解决。同时现场监理能及时做好监理日记、旁站记录,做到监理资料与施工同步,积极配合施工单位搞好隐蔽资料签证。但是,监理方面还可能存在不足,今后将通过与建设、施工、监理三方互相沟通,来弥补自身的不足,努力提高监理服务质量。

篇6:桩基础监理工作总结

一、工程概况:

金堂县实验中学改扩建工程由金堂县实验中学和金堂红十字协会投资,金堂县三江建筑勘察设计有限公司设计,金堂县质监站进行质量监督,金堂县施工安全监督站进行安全监督,四川元丰建设项目管理有限公司承担施工全过程监理,阶梯教室为独立柱基,教学楼为预应力混凝土管桩基础,由四川宏洲管桩有限公司承担打入式预应力混凝土管桩施工。该工程为框架结构,建筑面积教学楼约3761.88,阶梯教室约512.3。工程质量标准为合格。打入式桩于20xx年3月12日试桩,20xx年3月12日正式开工至20xx年3月23日结束。我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的监理方案。方案要求现场监理组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。

二、施工阶段监理工作成效:

1、工程质量控制:

(1)教学楼采用Φ300(70)11a型预应力高强砼管桩基础,采用打入式桩施工,单桩承载力标准值为450Kn,有效桩长平均为10m,且桩端进入持力层不小于0.5m。在施工准备阶段,现场监理人员能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。

(2)坚持钢筋绑扎工程层层验收把关的控制手段,使钢筋全部绑扎完毕后,即对钢筋规格级别、数量等进行全数检查→绑扎工艺的检查→保护层厚度的控制→负弯筋、双层钢筋的绑扎质量等全部符合要求后,再签发砼浇灌令;在施工现场,监理人员积极跟机旁站,从桩机就位、桩管起吊、插管、送桩和桩机终压表读数几个连续施工过程,来严格控制打入式桩成桩质量。

2、施工进度控制:

(1)工程工期

①认真审核施工方进度计划,确保其工期安排合理并满足合同工期目标的要求。

②工程施工过程中采用动态控制手段,监理工程师根据实际进度情况制定控制性进度计划,同时在工程周报中对进度滞后的因素进行分析,制定可靠的措施,以保证工程进度按计划进行。

③定期进行实际进度与计划进度的比较分析,找出进度滞后的原因,要求施工方及时调整劳动力、材料和机械设备等安排,以满足工程进度的需要。

④及时向业主汇报工程进度的`动态。

(2)工程投资控制:

施工阶段,我们认真作好桩的原始记录,同时按照设计要求严格控制桩的有效长度。对于施工单位提出的增加工程量的签证申请,我们及时到现场核实,对签证工程量认真计量并报请建设单位审核。对四川宏洲管桩有限公司报送的进度报表,我们按照审批手续及时复核、审批。

3、安全控制;

针对整个工程安全隐患,监理单位以分发“监理工程师通知单”和“工程例会纪要”形式,督促施工单位搞好施工人员的安全教育和搞好安全生产。整个工程从开工至今,没有出现任何安全事故。

三、组织协调和信息管理:

在施工过程中,我们在认真进行工程质量、工期和投资控制的同时,也认真做好组织协调和信息资料的管理工作。由于现场地质情况比较复杂,施工中不可预见的因素也较多,施工时就难免出现异常情况,针对这种情况,我们及时召开专题会议并形成纪要。对指导施工的文件,及时发放到施工单位,对技术联系文件,及时反馈到设计和建设单位征求意见,签字认可后才进行施工。监理过程中形成的技术管理资料,按照档案管理的要求,均分类编号归档,切实做到每一道工序都有明确的文字料存档。

四、桩基检测试验:

1、对于施工中的每一步工序,我们监理人员都认真做好旁站监理,确保工程桩的施工质量。根据质监站和设计单位的要求,桩基检测为小应变法检测全部桩桩身完整性。

2、桩基检测结果为:

预应力管桩单桩竖向承载值均达到450KN,满足设计要求。

五、总结:

建设单位、施工单位、监理单位能积极配合和沟通,监理人员能积极巡视工地,对重要工序的施工实施重点旁站,发现问题及时与各方取得联系,及时解决。同时现场监理能及时做好监理日记、旁站记录,做到监理资料与施工同步,积极配合施工单位搞好隐蔽资料签证,基础评定合格。但是,监理方面还可能存在不足,今后将通过与建设、施工、监理三方互相沟通,来弥补自身的不足,努力提高监理服务质量。

篇7:桩基础施工合同

甲方: (以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

经甲乙双方协商,甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务,根据本工程的具体情况,双方协议如下合同条款以共同遵守:

一、 工程概况

1、 工程名称 2、 :工程范围:

3、 桩径及型号:Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm;具体以设计图纸要求为准。

1) 单桩承载力特征值

2) 静截压力要求 边桩锤击桩锤重4、工期要求

桩基分片施工,分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。

二、承包方式

包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。

三、工程造价

1、高强预应力管桩施工单价:

2、引孔桩施工单价:

以上“含税工程单价”已包含并不限下列:

施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔(包括入强风化岩费用)、送桩、管桩桩芯封砼(送桩前填2灰斗C25砼)、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测(但桩基第三方检测费用由甲方负责)、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。

决算时,高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算,有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度;桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。,实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。

四、付款方式

1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认,并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方;

2、桩基础分片(栋)验收时,该片(栋)的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内,支付该片(栋)的桩基础已完工程总造价的95%;

3、分片(栋)的基础分部工程验收合格后20个工作日内,支付至工程结算总价的100%;

4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票,否则甲方有权拒绝支付。

五、质量要求

按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工,不得低于国家和行业的强制性标准。

六、甲方责任

1、 开工搞好三通一平,清理地上障碍物;

2、 提供施工期内的市政水源、电源,水电费用由乙方支付;

3、 提交施工图纸5套,工程地质勘探资料1份;

4、 参与工程质量和施工进度的监督;

5、 按照合同约定及付款方式条文规定,支付工程款项给乙方。

七、乙方责任

1、签合同前到施工现场了解情况,确认已清楚明白所有工作范围和内容。 2、打桩场地土方开挖及平整时,乙方须现场有人指挥回填,以保证场地达到正常打桩条件;

3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证,待甲方审批确认后才可以开始施工;

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸和设计说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;

5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定,做好安全教育工作,防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定,或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故,均由乙方自行承担,与甲方无关;

7、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的,乙方须及时提出,待完善后才能继续施工;

8、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延;但由于地质原因,引起的断桩和补桩,甲方应负责断桩和补桩的50%费用(包括引孔桩)。

9、在本工程施工期间,承包人应承担对工程看护的全部责任;竣工验收的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复;

10、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

11、乙方必须按资料整理的相关要求,完成施工资料的整理,待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。

12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收,相关验收费用由甲方承担。

八、其他约定

1、如果乙方不能按合同约定工期完工,则视为乙方违约。乙方应承担违约责任,每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金;

2、施工期间,若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,乙方应采取相应补救措施,并按合同约定返工,情节严重时,甲方有权终止合同。

3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次充好,或者在竣工验收中采取欺诈等手段的,乙方应向甲方支付违约金,违约金不足以弥补损失的,乙方还需赔偿。

4、由于不可抗力造成合同不能如期履行的,甲方可视情形适当延长其工程期限,乙方应在该期限内按时保质完成合同中所规定的责任和义务,否则视为违约。

九、附则

1、执行本合同若发生争议或纠纷,甲、乙双方经协商解决,如协商不成,任何一方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

2、本合同经甲、乙双方代表签字盖章后即生效,待双方的责任义务全部履行完毕后,自行失效;

3、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方持壹份,每份均具有同等的法律效力。

甲方:

法人代表(盖章):

签署日期:

乙方:

法人代表(盖章): 签署日期:

石油化工企业总图运输设计探讨论文

数控机床的测量技术与分析探讨论文

工程测量的论文题目

探讨静压预制管桩施工要点

水利电力工程预算管理的探讨论文

皮革制品人才培养模式探讨的论文

安全管理在市政道桥项目管理中的重要性探讨建筑工程论文

建筑给排水设计与环境保护探讨

对建筑电气安装工程质量控制的探讨

县级农网智能化建设的探讨论文

大型设备桩基础设计探讨
《大型设备桩基础设计探讨.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【大型设备桩基础设计探讨(精选7篇)】相关文章:

建设项目职业病危害预评价工作存在的问题探讨2022-08-04

硕士研究生毕业论文开题报告的格式2024-03-22

对某小区建筑总体规划与方案设计的探讨建筑工程论文2023-07-04

实验课教学改革的初探2022-09-28

不同层次任职教育教学实践探讨论文2023-09-24

实习报告题目怎么写呢2023-03-23

工程项目进度管理探讨论文2022-10-19

教学实践类论文题目2022-09-12

探讨因地制宜农村人饮安全工程设计论文2023-09-21

工程硕士选题报告范文2023-10-22

点击下载本文文档