建筑物安全防范系统光缆敷设规定有哪些?

1 敷设光缆前,应对光纤进行检查,光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m 以内。

2 敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆外经的20 倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/ min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m,

3 光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤后,再进行接续。

4 光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安装好光缆接头护套。

5 在光缆的接续点和终端应作永久性标志。

6 管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应有人工逐个入孔同步牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。

7 光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

篇2:建筑物安全防范系统线缆敷设规定有哪些?

2 非综合布线系统室内线缆的敷设,应符合下列要求:

1)无机械损伤的电(光)缆,或改、扩建工程使用的电(光)缆,可采用沿墙明敷方式。

2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电(光)缆应采用暗管敷设方式。

3)下列情况可采用明管配线:

篇3:建筑物安全防范系统布线设计规定有哪些?

建筑物安全防范系统布线设计规定有哪些?

1 综合布线系统的设计应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 的规定,

2 非综合布线系统的路由设计,应符合下列要规定:

1)同轴电缆宜采取穿管暗敷或线槽的敷设方式,

当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下。当必须架空敷设时,应采取防干扰措施。

2)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。

3)应避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段。

4)与其它管道等障碍物不宜交叉跨越。

篇4:建筑物安全防范系统供电设计规定有哪些?

建筑物安全防范系统供电设计规定有哪些?

1 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换,

2 系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。

3 根据设备分类,配置相应的电源设备。系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置。系统前端设备视工程实际情况,可由监控中心集中供电,也可本地供电。

4 主电源和备用电源应有足够容量。

应根据入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等的不同供电消耗,按总系统额定功率的1.5 倍设置主电源容量;应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源,

5 电源质量应满足下列要求:

1 稳态电压偏移不大于±2%;

2 稳态频率偏移不大于±0.2Hz;

3 电压波形畸变率不大于5%;

4 允许断电持续时间为0~4ms;

5 当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。

6 安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。

篇5:建筑物安全防范系统环境适应性设计规定有哪些?

建筑物安全防范系统环境适应性设计规定有哪些?

1 安全防范系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度、大气压等)的要求,系统所使用设备、部件、材料的环境适应性应符合《报警系统环境试验》GB/T15211 中相应严酷等级的要求,

2 在沿海海滨地区盐雾环境下工作的系统设备、部件、材料,应具有耐盐雾腐蚀的性

能。

3 在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、部件、材料,应采取符合国家现行相关标准规定的保护措施。

4 在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、部件、材料,应采取相应的抗干扰或隔离措施。

篇6:建筑物安全防范系统传输线缆的选择规定有哪些?

建筑物安全防范系统传输线缆的选择规定有哪些?

1 传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足系统设计总要求,并符合相应产品标准的技术要求,在满足上述要求的前提下,宜选用线径较细、容易施工的线缆。

2 报警信号传输线的耐压应不低于AC250V,应有足够的机械强度;铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小截面积应满足下列要求:

1)穿管敷设的绝缘导线,线芯最小截面积不应小于1.00mm²。

2)线槽内敷设的绝缘导线,线芯最小截面积不应小于0.75mm²。

3)多芯电缆的单股线芯最小截面积不应小于0.50mm²。

3 视频信号传输电缆应满足下列要求:

1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆。

2)所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等),

3)室外线路,宜选用外导体内径为9mm 的同轴电缆,采用聚乙烯外套。

4)室内距离不超过500m 时,宜选用外导体内径为7mm 的同轴电缆,且采用防火

的聚氯乙烯外套。

5)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm 或5mm、且

具有密编铜网外导体的同轴电缆。

6)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。

4 光缆应满足下列要求:

1)光缆的传输模式,可依传输距离而定。长距离时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。

2)光缆芯线数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定,并注意留有一定的余量。

3)光缆的结构及允许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。

4)光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。

篇7:建筑物安全防范系统可靠性指标的分配规定有哪些?

2 系统所有子系统的平均无故障工作时间(MTBF)不应小于其MTBF 分配指标。

3 系统所使用的所有设备、器材的平均无故障工作时间(MTBF)不应小于其MTBF

分配指标。

篇8:建筑物安全防范系统防电磁骚扰设计规定有哪些?

2 系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率,非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合国家现行有关法规与技术标准的要求。

篇9:建筑物安全防范系统传输方式的选择规定有哪些?

建筑物安全防范系统传输方式的选择规定有哪些?

1 传输方式的选择取决于系统规模、系统功能、现场环境和管理工作的要求,一般采

用有线传输为主、无线传输为辅的传输方式,

有线传输可采用专线传输、公共电话网、公共数据网传输、电缆光缆传输等多种模式。

2 选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠。且便于布线、施工、

检验和维修。

3 可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用专线传输方式。布线困难的地方可考虑采用无线传输方式,但要选择抗干扰能力强的设备。

4 报警网的主干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网),宜采用有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,并配以必要的有线/无线转接装置。

篇10:建筑物安全防范系统防雷与接地设计规定有哪些?

2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。

3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于Ω

篇11:建筑物安全防范系统传输线路的抗干扰设计规定有哪些?

2 信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。

3 当电梯箱内安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。

建筑物安全防范系统防电磁骚扰设计规定有哪些?

网络综合布线实习报告

试论有线电视网络系统防雷接地论文

探析综合布线技术的热点问题

结构化布线系统的进水和防水问题

公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?

弱电工程施工方案

网络布线在综合布线中的系统设计方案

班主任工作的系统结构化

教学楼综合布线系统设计方案

建筑物安全防范系统光缆敷设规定有哪些?
《建筑物安全防范系统光缆敷设规定有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【建筑物安全防范系统光缆敷设规定有哪些?(整理11篇)】相关文章:

企业解决方案2023-04-06

广电网络工作人员主要事迹范文2022-11-12

基站机房施工规范2023-04-12

广电网络营业厅工作日记范文2022-07-12

广电光纤通信接入技术发展研究论文2023-04-09

广电网络竞聘演讲稿2023-02-24

广电网络个人工作总结2023-09-02

广播电视传输中光纤通信技术的应用论文2023-12-06

市饮水安全工程论文2023-09-15

工程工作总结2023-06-07

点击下载本文文档