人工降低地下水位有哪些方法?((共8篇))由网友“江御祈ぢ”投稿提供,这里小编给大家推荐一些人工降低地下水位有哪些方法?,方便大家学习。这里给大家推荐分享一些人工降低地下水位有哪些方法?,供大家参考。
篇1:人工降低地下水位有哪些方法?
人工降低地下水位有哪些方法?
人工降低地下水位的方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井泵井点等,
⑴ 轻型井点
就是沿基坑四周将许多直径较小的井点管买入蓄水层内,井点管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下。此种方法适用于土壤的渗透系数K=0.1~50m/d的土层中,降水深度为:单级轻型井点3~6m,多级轻型井点6~12m。
⑵ 喷射井点
喷射井点,当基坑开挖较深,采用多级轻型井点不经济时,宜采用喷射井点,其降水深度可达8~20m,
喷射井点设备由喷射井管、高压水泵及进水、排水管路组成。喷射井管由内管和外管组成,在内管下端装有喷射扬水器与滤管相连,当高压水经内外管之间的环形空间由喷嘴喷出时,地下水即被吸入而压出地面。
⑶ 电渗井点
电渗井点适用于土壤渗透系数小于0.1m/d,用一般井点不可能降低地下水位的含水层中,尤其宜用于淤泥排水。电渗井点排水的原理,以井点管作负极,以打入的钢筋或钢管作正极,当通以直流电后,土颗粒即自负极向正极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。土颗粒的移动称电泳现象,水的移动称电渗现象,故称电渗井点。
⑷ 管井井点
管井井点,就是沿基坑每隔20~50m距离设置一个井管,每个井管单独用一台水泵不断抽水来降低地下水位。此法适用用于土壤的渗透系数大(K=20~200m/d),地下水量的土层中。如要求降水深度较大,在管井井点内采用一般离心泵或潜水泵不能满足要求时,可采用特制的深井泵。
篇2:1A414015人工降低地下水位的方案选择
1a414015 人工降低地下水位的方案选择
人工降低地下水位,就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备,在基坑开挖前和开挖过程中不断地抽出地下水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕为止。人工降低地下水位不仅是一种施工措施,也是一种加固地基的方法。
轻型井点降低地下水位,是沿基坑周围以一定间距埋人井点管(下端为滤管)至蓄水层内,井点管上端通过弯连管与地面上水平铺设的集水总管相连接,利用真空原理,通过抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。
轻型井点系统的布置,应根据基坑或沟槽的平面形状和尺寸、深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等因素综合确定。
<1)平面布置
1)当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长一般以不小于坑(槽)宽度为宜。
2)如宽度大于6m,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点。
3)面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置为u形,以利挖土机械和运输车辆出入基坑。
(2)高程布置
1)轻型井点的降水深度在考虑设备水头损失后,不超过6m。
井点管的埋设深度h(不包括滤管长)按下式计算。
h≥ h1+h+il
式中h1——井管埋设面至基坑底的距离(m);
h——基坑中心处基坑底面(单排井点时,为远离井点一侧坑底边缘)至降低后地下水位的距离,一般为0.5~1.om;
i——地下水降落坡度,环状井点1/10,单排线状井点为1/4;
l——井点管至基坑中心的水平距离(m)(在单排井点中,为井点管至基坑另一侧的水平距离)。
2)若计算出的h值大于井点管长度,则应降低井点管的埋置面(但以不低于地下水位为准)以适应降水深度的要求。
3)当一级井点系统达不到降水深度要求,可根据具体情况采用其他方法降水(如上层土的土质较好时,先用集水井排水法挖去一层土再布置井点系统)或采用二级井点(即先挖去第一级井点所疏干的土,然后再在其底部装设第二级井点),使降水深度增加。
例题:对于轻型井点的降水方法的平面布置中,( )说法是正确的。
a、当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m时,可采用单排线状井点降水
b、当基坑宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点降水
c、面积较大的基坑宜采用环状井点降水
d、面积较大的基坑也可布置为“u”型,目的是为节省井点数量
e、面积较大的基坑也可布置为“u”型,以利挖土机和运土车出入基坑
答案:a、b、c、e
篇3:人工降低地下水位的方案选择自测题
47.人工降低地下水位的方案选择自测题
一、单项选择题
1.人工降低地下水位是在( )不断地抽出地下水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕为止。
a.基坑开挖前 b.开挖过程中
c.开挖后 d.基坑开挖前和开挖过程中
2.人工降低地下水位不仅是一种施工措施,也是一种( )的方法。来源:
a.加固地基 b.抗震
c.隔震 d.加固土坡
3.人工降低地下水位的方法中( )方法应用最广泛。
a.喷射井点 b.电渗井点
c.管井井点 d.轻型井点
4.轻型井点降低地下水位,是利用( )原理,通过抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。
a.膨胀 b.真空
c.压缩 d.u型管
5.当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m时,井点平面布置可用( )井点。
a.环状井点 b.u形井点来源:
c.单排线状井点 d.双排线状井点
6.如宽度大于6m,或土质不良,渗透系数较大时,则井点平面布置宜采用( )井点。来源:
a.环状井点 b.u形井点
c.单排线状井点 d.双排线状井点
7.面积较大的基坑,井点平面布置宜用( )井点。
a.环状井点 b.u形井点
c.单排线状井点 d.双排线状井点
8.面积较大的基坑可布置为( )井点,以利挖土机械和运输车辆出人基坑。
a.环状井点 b.u形井点
c.单排线状井点 d.双排线状井点
9.井点管的埋设深度“的计算式中,i表示地下水降落坡度,对于环状井点,i取( )。
a.1/5 b.1/10
c.1/15 d.1/20
10.井点管的埋设深度”的计算式中,i表示地下水降落坡度,对单排线状井点,i取( )。
a.1/2 b.1/3
c.1/4 d.1/5
11.若计算出的"值大于井点管长度,则应( )井点管的埋置面以适应降水深度的要求。
a.降低 b.升高
c.不变 d.不能确定
二、多项选择题
1.人工降低地下水位的方法主要有( )。来源:
a.轻型井点 b.喷射井点
c.电渗井点 d.集水井点
e.管井井点及深井井点
2.施工时可根据( )选择降低地下水位的方法。来源:
a.土的含水率 b.土的渗透系数
c.要求降低水位的深度 d.工程特点
e.设备条件及经济性
3.轻型井点系统的布置,应根据( )因素综合确定。
a.施工季节 b.基坑或沟槽的平面形状和尺寸
c.地下水位高低与流向 d.降水深度要求
e.基坑或沟槽的深度及土质情况
考点47自测题答案:
一、单项选择题:1.d 2.a 3.d 4.b 5.c 6.d 7.a 8.b 9.b 10.c 11.a
二、多项选择题:1.abce 2.bcde 3.bcde
篇4:什么情况下需要采取降低地下水位的措施?
什么情况下需要采取降低地下水位的措施?
在施工庭院给排水管道时,当遇到如下情况需采用降低水位的措施:
(1)当本地区域内地下水位高于管道理设深度时,
(2)在区域内当管道埋设深度内出现地下水,井带有流砂时,
(3)当地下水位较高,又无法保证施工质量(一般在要求接口严格禁止渗漏的污水管道)时。
(4)地下水位较高,且管道系统较长时。
近些年来,由于人们大量开采地下水资源,我国很多地区的地下水位不断下降,为施工地下管道提供极大的方便。但在一些地区地下水、地表水由于地理位置、区域的土质,其水位仍较高,在施工时需采取降水措施。
篇5:区域地下水位监测网优化设计方法
区域地下水位监测网优化设计方法
区域地下水位监测提供了定量评价含水层地下水位持续下降及其对环境影响必不可少的信息.历史上的地下水位监测网是为了评价地下水资源或监测水源地降落漏斗而设立的.,目前它们已经不能适应为流域水资源综合管理提供必需的信息.本文在综述国际地下水位监测现状的基础上,介绍了区域地下水位监测网优化设计的方法.采用地理信息系统编制的地下水动态类型图为地下水位监测井位置的选择提供了坚实的水文地质基础;克里金插值法能定量评价监测网观测值绘制的地下水位等高线的精度,因而可以用来定量设计地下水位监测网;时间序列分析和统计检验提供了优化地下水位监测频率的定量标准.这些方法已被应用于北京平原、乌鲁木齐河流域和济南岩溶泉域,其成果将在本刊分期发表.
作 者:周仰效 李文鹏 ZHOU Yang-xiao LI Wen-peng 作者单位:周仰效,ZHOU Yang-xiao(联合国教科文组织荷兰水资源学院,荷兰德尔福特)李文鹏,LI Wen-peng(中国地质环境监测院,北京,100081)
刊 名:水文地质工程地质 ISTIC PKU英文刊名:HYDROGEOLOGY & ENGINEERING GEOLOGY 年,卷(期): 34(1) 分类号:P64 关键词:区域地下水位监测 监测网优化设计 监测网密度 监测网频率篇6:地铁隧道洞内外加固地层辅助施工方法--洞内、洞外降低地下水位法是什么?
,
这种方法是通过降低工作面地下水位,在干燥或少水状态下施工。常用的降水方法为井点降水(包括地面深井降水及洞内轻型井点降水)。
篇7:冬虫夏草人工种植方法
虫草的储藏要点是防潮、防蛀和防虫。如果量很少,而且储藏时间也很短的话只需要放在阴凉干燥的地方。或将其与花椒或丹皮放在密闭的玻璃中,置冰箱中冷藏,随用随取。如果量大或者需要放置较长时间最好放虫草的地方放一些硅胶之类的干燥剂,因为,刚买来的虫草都有些潮而且久置容易发霉、生虫。
虫草受潮后要化苗,即虫体成空过壳,捏后变扁,但虫草质量降低。若用白酒喷撒虫草(每千克用250ml酒),喷后再喷水,用硫磺熏,可保几个月不化苗。发现虫草受潮后,应立即曝晒。若生虫,可用硫磺熏之,或用炭火微微烘焙,事后筛去害虫虫体与蛀屑。虫草保存不宜过久,过久则药效降低。
20世纪80年代后,逐步应用了除氧保鲜技术,并应用于冬虫夏草的保管。研究表明,采用除氧保鲜养护的虫草,在长达2年的贮藏期内,品质完好,无虫蛀、无损耗。与氯化苦熏蒸法相比,有很多优点,不但虫草粗蛋白质总含量较后者为高,而且无毒、无害,杀虫灭菌迅速彻底,不影响虫草的有效成分和商品质量,还方便贮藏与检查,安全性强。
篇8:冬虫夏草人工种植方法
1、煮水当茶喝,而不是用开水泡着喝,此法简单有效。通常,冬虫夏草一次要煮6~10分钟,用文火,煮沸时间短,水开后要马上喝,边喝边添水,在冬虫夏草水颜色最深的时候是营养最丰富的时候,这个时候的水一定不要浪费。通常冬虫夏草水会经历一个由淡到浓再转淡的过程,余味也很绵长。在冬虫夏草水变淡甚至呈现白色的时候就不要喝了,可以把冬虫夏草吃掉。一壶冬虫夏草茶能喝至少半个小时,添水4~6次,但是有一点需要注意,当温度超过80摄氏度以后冬虫夏草的主要成分就会破坏。
2、跟肉类产品炖着吃,此法为传统虫草宴吃法,结合不同的肉类品种,功效有一定的差别,缺点是不适合每日坚持长期食用。
3、使用研磨机将冬虫夏草磨成粉,装进胶囊盒中随身携带,每日定时服用。此法在卫生方面有隐患,若不是每日定期服用,不推荐使用。
4、提取虫草有效活性成分虫草素,制作成含片含着吃,彻底去除重金属,见效快,体验好,虫草功效的高低取决于虫草素含量的多少,这是现在一种新的吃法。
★ 基坑测量范文
★ 论文:乐平吟诵调
★ 桥梁工程实习报告
★ 地理《河流》教案
【人工降低地下水位有哪些方法?(共8篇)】相关文章:
工程勘察中的困境及措施的论文2023-12-17
降、排水方案的监理审查要点有哪些?2023-04-12
第二章第一节 地下水资源勘察2022-09-29
四叶草的种植方法有哪些2022-04-29
土方开挖施工方案2023-06-09
工程地质勘查水文地质危害分析论文2023-06-11
生产实习报告2022-11-11
地基与基础施工总结2023-11-12
论文可行性论证范文2022-08-16
防汛抗洪安全工作总结2022-08-05